Cytat

Nie ma praktycznie 2 identycznych instalacji i b.dobrze że jest  regulacja wydłużania powrotu do cyklu pracy  histerezą . Histereza jest ściśle powiązana z akumulacją i dlatego przy zasobniku 300l w  CWU   nie jest Ci  potrzebna  taka nastawa na poziomie 5 st.



toś hamerykę odkrył.... o tym też już pisałam .... i to wiem .... icon_biggrin.gif
napisz coś czego jeszcze nie wiemy .... icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

toś hamerykę odkrył.... o tym też już pisałam .... i to wiem .... 
napisz coś czego jeszcze nie wiemy .... 



Nie czytałem wątku od początku ,ale może pokarzesz mi swoją kotłownię . icon_lol.gif
Napisano
Błądzę powiadacie, to może ktoś mi napisze czym steruje ta histereza (w przypadku ustawiania parametrów dla kotła)?

Logika mówi, że powietrze jest jednym z najważniejszych elementów procesu spalania, a jednocześnie najłatwiejszym do regulacji poprzez:
- sterowanie „klapami”,
- regulacją prędkości obrotowej wentylatora,
- zał/wył wentylatora (w prostszych modelach).
Napisano
Cytat

Błądzę powiadacie, to może ktoś mi napisze czym steruje ta histereza (w przypadku ustawiania parametrów dla kotła)?



Hm ... wiem "po co" .... ale o "dlaczego" i "jak" mnie nie pytaj .... icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Błądzę powiadacie, to może ktoś mi napisze czym steruje ta histereza (w przypadku ustawiania parametrów dla kotła)?

Logika mówi, że powietrze jest jednym z najważniejszych elementów procesu spalania, a jednocześnie najłatwiejszym do regulacji poprzez:
- sterowanie ?klapami?,
- regulacją prędkości obrotowej wentylatora,
- zał/wył wentylatora (w prostszych modelach).



Niczym ,jeżeli już  to  czasem  powrotu  do cyklu pracy , może  wydłużyć ten czas powracając  do cyklu pracy na niższej temperaturze  niż  zadanej  (zastępuje sztucznie za małą  akumulację).
Napisano
Cytat

Jak niczym, to równie dobrze można na sterowniku napisać "SEX", a nie histereza . icon_biggrin.gif



Mogło by się to skończyć tragicznie dla niektórych użytkowników . icon_lol.gif
Napisano
Cytat

Hm ... a możesz mi powiedzieć po co ma się "bardziej" żarzyć podczas przerw w nadmuchu ? no bo tak ....
nadmuch się włącza kiedy paliwo zaczyna być podawane .... na koniec , kiedy piec osiągnie zadaną temperaturę wyłącza podawanie i dmuchawę i piec wtedy nie spala tylko ma czas "odpoczynku" i faktycznie się tylko żarzy czekając aż obieg wody instalację wychłodzi a kocioł znowu zacznie pracować i dopiero wtedy znowu włączy dmuchawę?
więc po co odpoczywającemu piecowi "bardziejsze" żarzenie podczas przerwy w pracy ?


Ja jeszcze chciałem odpowiedzieć na postawione pytania bo chyba też są przejawem niezrozumienia procesu spalania i emisji ciepła .

Cytat

Hm ... a możesz mi powiedzieć po co ma się "bardziej" żarzyć podczas przerw w nadmuchu ?



Cytat

więc po co odpoczywającemu piecowi "bardziejsze" żarzenie podczas przerwy w pracy ?


To odpoczywanie pieca zwane podtrzymaniem palenia wcale nie jest stanem marnotrawnym i złem koniecznym . Podtrzymanie to też grzanie .
Właśnie dlatego jeżeli w czasie podtrzymania nie nastapi prawie całkowite oziębienie i przegaśnięcie to jest to sama korzyść . Wtedy nawet w przypadku ustawienia małej rozpiętości histerezy , i małej bezwładności termicznej układu , temperatura bedzie spadać bardzo wolno . Właśnie szczególnie w przypadku pieców węglowych jest to bardzo ważny czynnik by nie doprowadzać do mocnego przegaszenia i wystudzenia retorty . W czasie podtrzymania w końcu też jest podawanie paliwa dłuższe czy krótsze ale jest , prawda ? . W moim piecu parametr ten jest regulowany i bardzo dobrze że jest bo tak powinno być . Ale wiem że są piece z automatycznym nastawem , za to zawracają ludziom głowę innymi duperelami .
Czy mój punkt widzenia , czy raczej doświadczenia jest prawdziwy ? oceńcie sami .
Napisano
Cytat

To odpoczywanie pieca zwane podtrzymaniem palenia wcale nie jest stanem marnotrawnym i złem koniecznym . Podtrzymanie to też grzanie .
Właśnie dlatego jeżeli w czasie podtrzymania nie nastapi prawie całkowite oziębienie i przegaśnięcie to jest to sama korzyść .

Czy mój punkt widzenia , czy raczej doświadczenia jest prawdziwy ? oceńcie sami .




Jest to prawda i sama prawda - przy czym, wielkość tego "żarzenia" też nie jest "dowolna".
Napisano (edytowany)
Mam do Szanownej Pani jeszcze jedno pytanie , jeśli można . Czy ktoś badał skład tego czegoś co się wytrąca w układzie , czy też to tylko diagnoza adama_ mk on- line . Dlaczego ? .... jakoś jestem niedowiarkiem i mam wątpliwości czy to wodór . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Mam do Szanownej Pani jeszcze jedno pytanie , jeśli można . Czy ktoś badał skład tego czegoś co się wytrąca w układzie , czy też to tylko diagnoza adama_ mk on- line . Dlaczego ? .... jakoś jestem niedowiarkiem i mam wątpliwości czy to wodór .



powietrze nie jest palne ... wodór- tak ....
wiem, że to nie był bezpieczny pomysł, ale musiałam być pewna - zapaliłam zapałkę podczas odpowietrzania ..... to co ulatywało - zapaliło się....
Napisano
jeszcze dopowiem - jeśli ktoś zdecyduje się na ten krok, to mam nadzieję, że ma dobry dmuch .... jak piernicznęło jak ze znicza olimpijskiego to mało se przy tej akcji brwi nie opaliłam ..... icon_redface.gif icon_lol.gif
zasadniczo - nie zalecam ..... icon_biggrin.gif
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

tu sa zdjecia tego popiołu.Wrzyce tez zdjecia sterownika i nadmuchu podajnika i pieca icon_biggrin.gif icon_smile.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

i tu jeszcze jedno icon_biggrin.gif



Mam ten piec i mogę ci podać moje ustawienia. U1=6 u2= 30 u3=30 możesz też spróbować u1=12 u2=59 u3=30 ale pierwszy wariant mimo wszystko daje lepsze efekty. Powietrze wygląda na dobrze ustawione, ale próbuj jeszcze innych ustawień. zbyt dużo powietrza będzie szlakować węgiel (spiekać) zbyt mało nie bedzie dopalać węgla i temp na kotle będzie się pomału podnosić. Ale spieki robią się także przy złej jakości węgla. Ja kupowałem paliwo z różnych żródel w cenach od 550 - do 820 za t. i moim zdaniem lepiej zainwestować w droższy węgiel.
Napisano
Cytat

A moim zdaniem cena tego nie ma prawie nic wspólnego z jego jakością .


wyjątek nie potwierdza regóły ale po przetestowaniu węgla z różnych źródeł mogę powiedzieć że zazwyczaj za ceną idzie jakość. pale węglem pieklorz i jest ok. cena troche mniej. Prawdą jest ze paliwo z marketu 960 zł za t szału nie robi, ale nie udało mi się znaleść workowanego węgla do 600 zł. o dobrej jakości
Napisano
Cytat

Eksploatuję taki piec 11 lat i z moich doświadczeń wynika że te ustawienia są absolutnie niewłasciwe .

Wiem że piece mają różne sterowniki ale w końcu mniej więcej proces efektywnego spalania w każdym z nich jest bardzo podobny . Czas pracy podajnika powinien wynosić minimum 10 sec. a najlepiej 15 .


Napisałem jak wyżej ale w międzyczasie rozmawiałem z mężem mojej siostry który twierdzi że ma ustawiony czas podawania grochu 6 sekund . Więc poczułem się w obowiązku o tym wspomnieć żeby nie wprowadzać w błąd w szczególności Szanownej Pani Dagmary . Mogło by to oznaczać że pomimo mniej więcej podobnych ślimaków podających , przekładnie mogą mieć inne przełożenie , co może skutkować większą ilością podanego węgla w jednostce czasu. Wiem też że w piecach produkowanych obecnie wyglądają one inaczej i mają inną budowę . Choć osobiście wydaje mi się to mało prawdopodobne że podwojono obroty , ale cholera wie - wszystko jest możliwe . Przyznam że nie zapamiętałem nazwy szwagrowego pieca , jak też to że wymieniony niestety nie jest dla mnie całkiem wiarygodną postacią .

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw  
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.    
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"   
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!  