Witam.

Moje ocieplenie budynku z zewnątrz dopiero się zacznie - mam taką nadzieję (jak fachmany przyjdą) icon_smile.gif

Mam pytanie: zauważyłem, że na niektórych budynkach ocieplanych ekipy ocieplające pomiędzy płyty styropianu dają piankę montażową. Czy ma to jakieś uzasadnienie?
Napisano
Cytat

Witam.

Moje ocieplenie budynku z zewnątrz dopiero się zacznie - mam taką nadzieję (jak fachmany przyjdą)

Mam pytanie: zauważyłem, że na niektórych budynkach ocieplanych ekipy ocieplające pomiędzy płyty styropianu dają piankę montażową. Czy ma to jakieś uzasadnienie?



To jest niskorozprężna piana  do montażu płyt styropianowych zastępuje klej .


SITOL SCHIUMAPUR TERMO

Klej do styropianu ILLBRUCK 1 K-P - 750 ml
Napisano
Cytat

Jest sens kupowania?





Ma znaczenie przy cieńszych warstwach ocieplających oraz stosowanie pianki Termo eliminuje powstawanie mostków termicznych występujących na skutek dostania się kleju pomiędzy płyty styropianu -(staranność wykonania)
Napisano
Jest jeszcze druga mozliwosc. Inwestor kupil najtanszy styropian, ktory nie trzyma katow prostch i wtedy jest to zwykla pianka poliuretanowa, ktora posluzyla do wypelnienia szczelin.
Napisano
Cytat

Jest jeszcze druga mozliwosc. Inwestor kupil najtanszy styropian, ktory nie trzyma katow prostch i wtedy jest to zwykla pianka poliuretanowa, ktora posluzyla do wypelnienia szczelin.


U mnie było odwrotnie, kupiłem najdroższy (cały szary termoorganiki) 16 cm i pilnowałem, zeby na stykach płyt styropianowych ekipa dawała piankę. Powiedzieli, ze w życiu tyle nie zuzyli pianki, a ja byłem upierdliwy.

Styropian leżakował u mnie ponad 4 mce i trzymał idealnie konty. Ekipę od ociepleń miałem super. Po prostu na stychach płay, nawet z frezem powstaja szpary. Wiekszość inwestorów je pobieznie uszczelnia pianką. Ja to robiłem dokładnie i moge powiedzieć , że po 2 sezonac zimowych dom jest b. ciepły
Napisano
Będę ocieplał 12cm styropianem. Tylko w dalszym ciągu nie jestem pewien czy skórka warta jest wyprawki. 750 ml takiego kleju kosztuje ok 20 do 25 zł. Czy to się opłaca. Co do styropianu to zdecydowany jestem na Termoorganikę fasada standard.
Napisano
Cytat

Będę ocieplał 12cm styropianem. Tylko w dalszym ciągu nie jestem pewien czy skórka warta jest wyprawki. 750 ml takiego kleju kosztuje ok 20 do 25 zł. Czy to się opłaca. Co do styropianu to zdecydowany jestem na Termoorganikę fasada standard.



No to jak ? Piana do uszczelniania szczelin pomiędzy płytami ?
Czy klej do styro ?
Wypełniać szczeliny możesz najzwyklejszą niskoprężną pianą .Niestety tylko 'pistolet',żadna wężykowa...
Nic nowego , normalna procedura.
Nie potrzebujesz do tego kleju za 20-25pln...
Napisano
Cytat

Będę ocieplał 12cm styropianem. Tylko w dalszym ciągu nie jestem pewien czy skórka warta jest wyprawki. 750 ml takiego kleju kosztuje ok 20 do 25 zł. Czy to się opłaca. Co do styropianu to zdecydowany jestem na Termoorganikę fasada standard.



Musiał byś na próbę kupić jedną tubę kleju i sprawdzić jego wydajność ile płyt da się zamontować .
Może 1 klej w worku z  transportem  + woda + prąd  i mniejsza robocizna bo gotowy klej i szybszy montaż  = 1 tuba 750 ml kleju piankowego .
Napisano
Będę musiał tak zrobić - z tą wydajnością.

Jeszcze jedna wątpliwość:
Na moje gusta, czy ten klej (nisko prężny - ale zawsze) jak będzie między płytami to nie będzie powodował naprężeń pomiędzy płytami? Przecież płyty z jednej strony (od zewnątrz) są pokryte siatką z tynkiem, ale z drugiej strony (od ściany) nic nie ma, tylko parę placków kleju między styropianem a ścianą.
Napisano
Cytat

Będę musiał tak zrobić - z tą wydajnością.

Jeszcze jedna wątpliwość:
Na moje gusta, czy ten klej (nisko prężny - ale zawsze) jak będzie między płytami to nie będzie powodował naprężeń pomiędzy płytami? Przecież płyty z jednej strony (od zewnątrz) są pokryte siatką z tynkiem, ale z drugiej strony (od ściany) nic nie ma, tylko parę placków kleju między styropianem a ścianą.


Ja nie jestem zwolennikiem wypełniania szczelin pianką rozprężną ,ani używania styropianu z felcem .


Napisano
Cytat

a zwolennikiem?



Styropianu bez felca, nie zapychania szczelin klejem ani pianką  ,tylko zaklejaniu powierzchniowo wtapiając siatkę . Większe szczeliny wypełnione dociętym styropianem .  

Napisano
Cytat

.... Większe szczeliny wypełnione dociętym styropianem .  


Ooo - to musisz chyba zatrudnic jubilerow. Chyba ze te wieksze to powyzej 1 cm;-)
Napisano
Cytat

Ooo - to musisz chyba zatrudnic jubilerow. Chyba ze te wieksze to powyzej 1 cm;-)



Gratuluję nasiadówki o tej godzinie . icon_wink.gif

Chodzi o szczeliny  powyżej 0,5 cm i nie muszą być wypełnione styropianem na całej głębokości ,jest tyle odpadów przy ocieplaniu że można je wykorzystać.  
Napisano
Cytat

Jak sie bedziesz patrzyl wykonawcy na rece to bedzie docinal paski styropianu a jak sie odwrocisz to zawali klejem;-)



Zastrzeż sobie że  przed wtapianiem siatki chcesz odebrać wykonanie całej  izolacji styropianem i wytłumacz czego oczekujesz  .


Wykonawca myśli że będziesz się czepiał że są szparki pomiędzy styropianami dlatego wypełnia  je klejem przed twoim wzrokiem  icon_smile.gif
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Podnoszę temat. Co zrobić, kiedy szczeliny między płytami są na tyle wąskie, że pistoletu nie wciśniesz, ani paska styropianu?
Podobno klejąc na piankę warto zostawiać szersze szczeliny między płytami nie pasującymi do siebie idealnie, by potem wypełnić pianą. To chyba dosyć kosztowna metoda.
Proszę o sugestie.
Napisano
Cytat

Podnoszę temat. Co zrobić, kiedy szczeliny między płytami są na tyle wąskie, że pistoletu nie wciśniesz, ani paska styropianu?



Ale zwykła pianka ma elastyczny wężyk i jak sie go ściśnie lekko, to wejdzie.
Napisano
Cytat

Podnoszę temat. Co zrobić, kiedy szczeliny między płytami są na tyle wąskie, że pistoletu nie wciśniesz, ani paska styropianu?
Podobno klejąc na piankę warto zostawiać szersze szczeliny między płytami nie pasującymi do siebie idealnie, by potem wypełnić pianą. To chyba dosyć kosztowna metoda.
Proszę o sugestie.



Ja bym nie ryzykował i nie zostawiał specjalnie większych szczelin dla pianki. Tam gdzie masz małą szparę wciśnij końcówkę pistoletu - moja miała ok fi5mm także zawsze ją można było wcisnąć (tylko tak żeby styropianu nie uszkadzać) chociaż parę mm. Jak się już ją wcisło to patrząc z boku na szczelinę można było wypróbować jak glęboko pianka wlatuje między styropiany. To co nie zalejesz pianką w szczelinie też się nic nie stanie ponieważ w wąskich szczelinach w których powietrze stoi też służy jako ocieplenie. Przy takiej metodzie pianki idzie naprawdę nie wiele.

Pianką z wężykiem bym nie używał ponieważ nie da się płynnie sterować strugą pianki. Jak już to ja jestem tylko za pianką z pistoletu.
Napisano
Cytat

Pianką z wężykiem bym nie używał ponieważ nie da się płynnie sterować strugą pianki. Jak już to ja jestem tylko za pianką z pistoletu.



To jest troche racji, tym bardziej, że pianki pistoletowe są mniej rozprężne i łatwiej sterować zużyciem.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Prysznic na kolanach, żeby się od luksusów w głowach nie poprzewracało. 
    • Komentarz dodany przez Ob.Serwator: Dream on... W wykonawstwie jednostką płatniczą jest 10 000 zł, myślę, że gdyby pokazać ceny z artykułu majstrom różnej maści, to mogliby pospadać z krzeseł ze śmiechu. Coś o tym wiem, właśnie kończę podobnej wielkości dom.
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.   
    • Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...