Kotłownia zgodna z prawem


Recommended Posts

Napisano
Czy mozna zrobic kotłownie ( ogrzewanie gazem) na poddaszu? Czy rury doprowadzajace gaz na poddasze z parteru moga byc ,,ukryte,, pod tynkiem i dopiero wypuszczone w kotłowni?.
Napisano
źle się dzieje, gdy "fachowiec" / cudzysłów z uwagi na pkt. kanał nawiewny w artykule/ opisuje kotłownię na paliwo stałe a przedstawia na zdjęciu pomieszczenie kotła na gaz..
Napisano
więcej informacji można znaleźć w książce wydanej przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji p.t. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni"
właściwie jest to chyba jedyne w Polsce opracowanie. w którym omówiono temat wykonywania kotłowni
  • 3 lata temu...
Napisano
Można spokojnie kotłownię zrobić w piwnicy, tylko pytanie jaki kocioł.
Napisano
"tradycyjnie uznaje się, że kanał powinien mieć 20 × 20 cm lub więcej".
Hahaha.. ale głupoty
Taki komin to do piekarni.
Fi-200 wystarcza do spalania drewna, do spalania węgla oczywiście mniejszej średnicy moze być nawet fi-110,wszystko zależy jeszcze od wysokość komina.
Napisano
Kotły grzewcze na paliwo stałe, musza być podłączone do komina posiadającego co
najmniej (minimalne) wymiary 0,14x0,14 m lub srednicę 0,15 m,


To są minimalne wymagania, natomiast wymagana wielkość (przekrój) komina określona jest przez producenta danego kotła.
  • 2 miesiące temu...
Gość Marcin
Napisano
Dużo sie podaje powodow wzgledow bezpieczenstwa ale czy w przypadku kotlow olejowych w miejscu gdzie kiedys byly weglowe tj w budynku polaczonego z blokiem betonowym w jego szczycie na osiedlu 8 bloków po 4 klatki czy kotly emitujace halas ultra i infradzwiekowy wydostajacy sie przez nawiewniki czy dudniace stare ookna wys 3,5 m fale akustyczne czy to tez nie powinno byc zaliczane juz napewno w fazie projektowej osiedla jako cos co jest niebezpieczne i lamie normy juz nie samego bhp kotlowni i mieszkalnictwa ale przyzwoitosci. Prosze sobie wyobrazic gdy kupuje sie mieszkanie latem i wprowadza latem a zima gdy zaczynają pelna mocą chodzic dwa piece Viessman czy Buderus w mieszkaniach na parterze klatki najbliższej szczytowi przy ktorym jest kotlownia nie da sie normalnie zyc bo halas jest za oknem szum i pisk gdy nastepuje rozruch 2-óch Viessmanów w podlodze tez az drży beton -szum a pod parterem w piwnicach rura az wyje? Czy tak powinno byc czy nie i co powinno sie robic aby redukowac zjawiska emisji ,bo co innego gdy kotlownia byla juz w projekcie aby byla oddalona od bloku.
Ja juz mam zamiar sprzedac mieszkanie bo inaczej sprawiedliwosci nie odnajde ,ale i z tego co wiem producent takich Viessmanów ostrzega w charakterystyce funkcjinowaniu urzadzenia.
Napisano
Przepisy budowlane określają również dopuszczalny poziom hałasu i wymagania odnośnie izolacji akustycznej dla urządzeń technicznych instalowanych w budynkach mieszkalnych (windy, hydrofornie, kotłownie itp). Gdy w ocenie mieszkańców poziom hałasu staje się uciążliwy, sprawą powinien zainteresować się zarządca budynku, a w razie braku reakcji można powiadomić PINB.
  • 1 miesiąc temu...
Gość Elaaa
Napisano
Czy piec węglowy CO może być na korytarzu w piwnicy,bez wentylacji.Znajdują się tam jeszcze dwie piwnice od lokatorów.
Napisano
Cytat

Czy piec węglowy CO może być na korytarzu w piwnicy,bez wentylacji.Znajdują się tam jeszcze dwie piwnice od lokatorów.



Bez wentylacji absolutnie sie nie da.

Cytat

czy kotlownia moze byc w piwnicyx



Kotłownia może być w piwnicy, z wyjątkiem kotłów na gaz płynny (propan). Ten gaz jest cięzszy od powietrza i w razie wycieku gromadziłby się w takim pomieszczeniu.
Napisano
Jeszcze w normie PN_87_B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania podaje się 20×20 cm jako minimalne wymiary kanału dymowego dla kotłów na paliwa stałe o mocy do 25 kW (punkt 2.1.7). Ta częsć normy nie jest jednak przywołana w Warunkach Technicznych, obowiązuje więc tylko zapis sameo rozporządzenia, że minimalny wymiar to 14×14 cm albo fi 15 cm.
A kominy bardzo często okazują się zbyt małe. Domy jednorodzinne nie są zbyt wysokie, załóżmy więc czynną wysokośc komina 7 m. I teraz dobieramy resztę zgodniez instrukcją kotła. Mam akurat pod ręką Viadrusa U 26, zasypowy, żeliwny o dość niedużych wymaganiach względem ciągu. Przy 7 m wysokości i średnicy kanału dymowego 20 cm ciąg kominowy to 19 Pa. Wymagany ciąg kominowy dla modelu 22,5 kW (dla węgla) wynosi 20 Pa, od biedy wystarczy. Tyle, że ludzie mają często kotły o większej mocy i/lub wymaganym większym ciągu. Te 20×20 cm średnicy to wcale nie przesada.
PS. W praktyce kanał o przekroju kwadratowym 20×20 cm daje gorszy ciąg niż okrągły fi 20 cm.


Cytat

"tradycyjnie uznaje się, że kanał powinien mieć 20 × 20 cm lub więcej".
Hahaha.. ale głupoty
Taki komin to do piekarni.
Fi-200 wystarcza do spalania drewna, do spalania węgla oczywiście mniejszej średnicy moze być nawet fi-110,wszystko zależy jeszcze od wysokość komina.


  • 3 miesiące temu...
Gość pompon
Napisano
no tak, nie ma to jak pisać bzdury i na dodatek popierać je bzdurną fotografią; póki co polskie przepisy nie dopuszczają stosowania zamkniętych systemów bezpieczeństwa (m. in. wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze) dla kotłów na paliwe stałe; to że "tak się robi" nie ma uzasadnienia w żadnych obowiązującyh w Polsce przepisach technicznych i tyle w tym temacie..
Napisano (edytowany)
Cytat

no tak, nie ma to jak pisać bzdury



Popieram pogrubione - bo tylko to jest w tym wpisie zgodne z prawdą, reszta .......

Od ładnych kilku lat dopuszczają - Rozporządzenie WT § 133.7.


poprawiłem - babola icon_redface.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

no tak, nie ma to jak pisać bzdury i na dodatek popierać je bzdurną fotografią; póki co polskie przepisy nie dopuszczają stosowania zamkniętych systemów bezpieczeństwa (m. in. wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze) dla kotłów na paliwe stałe; to że "tak się robi" nie ma uzasadnienia w żadnych obowiązującyh w Polsce przepisach technicznych i tyle w tym temacie..


Zanim napiszesz pomyśl/sprawdź/poszukaj przepisów a nie tkwij w poprzedniej epoce.
D.U. z dnia 7 kwietnia 2009 roku Nr.56 pozycja 461:
Cytat

§ 133
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła."

  • 1 miesiąc temu...
Gość gość
Napisano
Zdjęcie powinno być podpisane : "Tak nie należy wykonywać instalacji ogrzewczych" Idealny przykład bubla instalacyjnego - połączenie rur miedzianych i kształtek ocynkowanych w jednym obiegu ogrzewczym ....
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
czy rura gazowa CO może przechodzić przez drewniany dach nie otulona
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
w jakiej odległosci moze znajdować sie drewno od pieca mimo wymurowanej sciany a piec jest izolowany i sie nie nagrzewa

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Hej ekipo! 👋 Mam pytanie do wszystkich, którzy spędzają czas w warsztacie: czy Wasze narzędzia też czasem "znikają" w skrzynkach i szafkach? 😅 Zastanawiam się, jakie macie sposoby na utrzymanie porządku i szybki dostęp do narzędzi. Czy korzystacie z organizerów, przegródek, a może sami coś projektujecie? Słyszałem, że niektórzy drukują własne uchwyty i organizery 3D – to naprawdę działa? Podzielcie się swoimi doświadczeniami i pomysłami – może razem znajdziemy sposób, żeby nasze warsztaty były bardziej zorganizowane i mniej frustrujące! 💡🛠️ Dzięki z góry za odpowiedzi!  
    • To wygląda na to, że nie jest to garaż wolnostojący, jak wyglądałoby z treści pierwszego postu, tylko związany z budynkiem mieszkalnym... Czy może nie? Może jakiś szkic, czy fotka...
    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot. 
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda. 
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/  