Widziałem, że jednym z ekspertów jest przedstawiciel Regulus System. Mam więc konkretne pytanie. Co to są grzejniki Regulus Inside? Do czego służą?
Napisano
Cytat

Widziałem, że jednym z ekspertów jest przedstawiciel Regulus System. Mam więc konkretne pytanie. Co to są grzejniki Regulus Inside? Do czego służą?



Witam. Przepraszam Cię za zwłokę w odpowiedzi, lecz dopiero co wróciłem z tygodniowego pobytu na targach AQUA Therm w Kijowie, gdzie firma prezentowała między innymi właśnie ten całkowicie nowatorski pomysł na grzanie- REGULUS-system INSIDE.
Debiut systemu to Poznań - targi INSTALACJE 2010.

Odpowiadając na Twoje pytanie:
Regulus Inside to nie tylko grzejniki, lecz cała koncepcja, cały system grzewczy.
Jestem za możliwie maksymalną jednorodnością systemu dystrybucji ciepła pod względem szybkości w odpowiedzi na impuls termiczny z kotła. System grzejnikówv INSIDE jest jednorodny z regulusami ściennymi oraz z regulusami kanałowymi. Wszystkie te grzejniki skonstruowane są na bazie miedzi i aluminium. Wszystekie te grzejniki mają małą masę własną przy dużej powierzchni wymiany ciepła....

Są tacy, ktorym nie podobają się grzejniki wiszące na ścianach,
Są miejsca, w których grzejniki faktycznie zakłócają harmonię precyzyjnie zaaranżowanego wnętrza (salony)
Są miejsca, w których na grzejnik brakuje miejsca lub szkoda tego miejsca (np. korytarze, wiatrołapy etc.)

Naturalną odpowiedzią firmy na tego typu obiekcje jest oferta "Grzejnik kolorowy w cenie białego" Grzejnik, pomalowany w kolorze ściany, zlewa się z nią, nie stanowi kontrastu z tłem, jest wykonany w co najmniej podobnej tonacji kolorystycznej.

Kolejnym poniekąd oczywistym krokiem jest umieszczenie grzejnika w ścianie i uczynienie z niego nie rzucającego się w oczy, nie zajmującego miejsca, a nawet ozdobnego poprzez estetyczną żaluzję, a jednocześnie identycznego pod względem dynamiki grzania elementu instalacji c.o.

Więcej na temat doktryny i możliwych zastosowań można znaleźć tutaj:

http://www.regulus.com.pl/index.php?d=artykul_inside

Pytaj, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej.
Nikt takiego systemu w swej ofercie nie posiada...

Ukrycie grzejników na poddaszach, a ścianach kolankowych, to zastosowanie, które nasuwa się jako pierwsze - wszak za tymi ścianami jest naprawdę sporo miejsca,
również w obiektach szkieletowych w ścianach z g-k można z powodzeniem schować wszystki grzejniki;
kolejne miejsce to ściany działowe i ogrzewanie na dwie strony, obu pomieszczeń jednocześnie...
lecz np. ściany zewnętrzne, pod oknami - bez problemu - z ekranem zagrzejnikowym (układ: grzejnik + zawiesie, + obramowanie ma grubość całkowitą tylko 10 cm !!)....
Niskie grzejniki można zabudować z wentylatorem lub bez ( a la kanałówka postawiona pionoiwo - z takim samym sterowaniem jak ona).

Zastosowań jest grubo wiecej - poza budownictwem indywidualnym.
Grzejnik jest ukryty, zabezpieczony - a zatem przedszkola, korytarze szkolne, wszędzie tam gdzie o grzejnik można sie niechcący uderzyć...

Pozdrawiam
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Fajna idea. Jeszcze czegoś takiego nie spotkałem.




Witam, ja również uważam to za świetne rozwiązanie. Wprawdzie dla mnie to już za późno bo regulusy! ) już wiszą na ścianach i są zamontowane w kanale w salonie ale utwierdziło mnie to w przekonaniu, że mój wybór był słuszny. Przemyślane rozwiązania, dobry polski produkt za dobre pieniądze.
Napisano
Cytat

Witam, ja również uważam to za świetne rozwiązanie. Wprawdzie dla mnie to już za późno bo regulusy! ) już wiszą na ścianach i są zamontowane w kanale w salonie ale utwierdziło mnie to w przekonaniu, że mój wybór był słuszny. Przemyślane rozwiązania, dobry polski produkt za dobre pieniądze.


Nic dodać, nic ująć icon_smile.gif
Napisano
Cytat

...poniekąd oczywistym krokiem jest umieszczenie grzejnika w ścianie i uczynienie z niego nie rzucającego się w oczy, nie zajmującego miejsca, a nawet ozdobnego poprzez estetyczną żaluzję...




A jak ze sprawnością ? Kiedyś montowało się grzejniki we wnękach ściennych i były i są nadal przekleństwem ich użytkowników. Ja jestem na NIE, choć czasem może się przydać taka wiedza.
Napisano
mirrzo pisze:
Kiedyś montowało się grzejniki we wnękach ściennych i były i są nadal przekleństwem ich użytkowników.

Na czym polegało to "przekleństwo dla użytkowników" ? Mógłbyś rozwinąć mirrzo swoją wypowiedź? Bardzo proszę.

Dawniej: np. w szkołach grzejniki umieszczane były wyłącznie we wnękach podokiennych. Nikt z tego powodu nie przeklinał.. chyba, że nie uważałem. Takie były względy bezpieczeństwa względem uczniów...
Napisano
Popytaj właścicieli domów jedno i wielorodzinnych budowanych w latach 60 - 80. W szkołach był może i taki wymóg, ale w SWOIM domu ludzie do dziś narzekają na duże strat ciepła i wychładzanie. Zaraz zapewne napiszesz, że umieszczanie grzejników na ścianach wewnętrznych jest lepsze i bardziej ekonomiczne, bo ogrzewa ścianę wewnętrzną i nie pozwala emigrować ciepłu na zewnątrz, tak, jakby tam wisiały.
Napisano
Cytat

Popytaj właścicieli domów jedno i wielorodzinnych budowanych w latach 60 - 80. W szkołach był może i taki wymóg, ale w SWOIM domu ludzie do dziś narzekają na duże strat ciepła i wychładzanie. Zaraz zapewne napiszesz, że umieszczanie grzejników na ścianach wewnętrznych jest lepsze i bardziej ekonomiczne, bo ogrzewa ścianę wewnętrzną i nie pozwala emigrować ciepłu na zewnątrz, tak, jakby tam wisiały.



Stare czasy, stare technologie...
Piszesz mirrzo o czymś kompletnie odrębnym. To nie te grzejniki.
Płytką wnękę na ścianie zewnętrznej można ponadto odrębnie ocieplić od wnętrza, można ją ekranować,


Grzejniki INSIDE grzeją wyłącznie do "przodu". Od tyłu posiadają zaledwie listy stabilizujące i zawiesia.
Grubość całego zestawu (wanna wnęki lub wytynkowana wnęka , grzejnik, obramowanie wnęki z żaluzją) to zaledwie 10 cm.

Racz zauważyć, że system INSIDE jest komplementarny z grzejnikami ściennymi REGULUS-system oraz REGULUS- SOLLARIUS a ponadto REGULUS-system CANAL pod względem identycznej dynamiki pracy oraz identycznej odporności i żywotności.
Rzadko jest tak, że stosuje się wyłącznie jeden element systemu. W jednym miejscu to, w innym tamto..

Pozrdrawiam
Napisano
Cytat

Witam. Przepraszam Cię za zwłokę w odpowiedzi, lecz dopiero co wróciłem z tygodniowego pobytu na targach AQUA Therm w Kijowie, gdzie firma prezentowała między innymi właśnie ten całkowicie nowatorski pomysł na grzanie- REGULUS-system INSIDE.
Debiut systemu to Poznań - targi INSTALACJE 2010.

Odpowiadając na Twoje pytanie:
Regulus Inside to nie tylko grzejniki, lecz cała koncepcja, cały system grzewczy.
Jestem za możliwie maksymalną jednorodnością systemu dystrybucji ciepła pod względem szybkości w odpowiedzi na impuls termiczny z kotła. System grzejnikówv INSIDE jest jednorodny z regulusami ściennymi oraz z regulusami kanałowymi. Wszystkie te grzejniki skonstruowane są na bazie miedzi i aluminium. Wszystekie te grzejniki mają małą masę własną przy dużej powierzchni wymiany ciepła....

Są tacy, ktorym nie podobają się grzejniki wiszące na ścianach,
Są miejsca, w których grzejniki faktycznie zakłócają harmonię precyzyjnie zaaranżowanego wnętrza (salony)
Są miejsca, w których na grzejnik brakuje miejsca lub szkoda tego miejsca (np. korytarze, wiatrołapy etc.)

Naturalną odpowiedzią firmy na tego typu obiekcje jest oferta "Grzejnik kolorowy w cenie białego" Grzejnik, pomalowany w kolorze ściany, zlewa się z nią, nie stanowi kontrastu z tłem, jest wykonany w co najmniej podobnej tonacji kolorystycznej.

Kolejnym poniekąd oczywistym krokiem jest umieszczenie grzejnika w ścianie i uczynienie z niego nie rzucającego się w oczy, nie zajmującego miejsca, a nawet ozdobnego poprzez estetyczną żaluzję, a jednocześnie identycznego pod względem dynamiki grzania elementu instalacji c.o.

Więcej na temat doktryny i możliwych zastosowań można znaleźć tutaj:

http://www.regulus.com.pl/index.php?d=artykul_inside

Pytaj, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej.
Nikt takiego systemu w swej ofercie nie posiada...

Ukrycie grzejników na poddaszach, a ścianach kolankowych, to zastosowanie, które nasuwa się jako pierwsze - wszak za tymi ścianami jest naprawdę sporo miejsca,
również w obiektach szkieletowych w ścianach z g-k można z powodzeniem schować wszystki grzejniki;
kolejne miejsce to ściany działowe i ogrzewanie na dwie strony, obu pomieszczeń jednocześnie...
lecz np. ściany zewnętrzne, pod oknami - bez problemu - z ekranem zagrzejnikowym (układ: grzejnik + zawiesie, + obramowanie ma grubość całkowitą tylko 10 cm !!)....
Niskie grzejniki można zabudować z wentylatorem lub bez ( a la kanałówka postawiona pionoiwo - z takim samym sterowaniem jak ona).

Zastosowań jest grubo wiecej - poza budownictwem indywidualnym.
Grzejnik jest ukryty, zabezpieczony - a zatem przedszkola, korytarze szkolne, wszędzie tam gdzie o grzejnik można sie niechcący uderzyć...

Pozdrawiam


Tak w ogóle to grzejniki regulus bardzo mi sie podobają również pod kątem budowy i materiałów konstrukcyjnych. Są jednak droższe od stalowych i chyba się nie skuszę na nie
Napisano
Cytat

Takie proste, ale trzeba było na to wpaść! Gratulacje dla firmy za pomysłowość!




Wszystko fajnie.
Kupiłem grzejniki Regulus 5 lat temu i stały się moim utrapieniem z powodu hałasów jakie wytwarzają podczas ostygania i nagrzewania się. Miedź i aluminium mają różną rozszerzalność i powoduje to, że w trakcie pracy pieca i podczas stygnięcia grzejniki trzeszczą. Szczególnie uciążliwe jest to w nocy, gdy załącza się piec.
Teraz mieszkam w nowym domu i zdecydowałem się na grzejniki stalowe, mimo wielu zalet Regulusów. Są ciche i dłużej oddają ciepło. A we współpracy z podłogówką sprawdzają się doskonale, a ta zima dała tego dowody. icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Wszystko fajnie.
Kupiłem grzejniki Regulus 5 lat temu i stały się moim utrapieniem z powodu hałasów jakie wytwarzają podczas ostygania i nagrzewania się. Miedź i aluminium mają różną rozszerzalność i powoduje to, że w trakcie pracy pieca i podczas stygnięcia grzejniki trzeszczą. Szczególnie uciążliwe jest to w nocy, gdy załącza się piec.
Teraz mieszkam w nowym domu i zdecydowałem się na grzejniki stalowe, mimo wielu zalet Regulusów. Są ciche i dłużej oddają ciepło. A we współpracy z podłogówką sprawdzają się doskonale, a ta zima dała tego dowody. icon_biggrin.gif



Dzięki za podpowiedź. To istotna uwaga.
Napisano
Cytat

Wszystko fajnie.
Kupiłem grzejniki Regulus 5 lat temu i stały się moim utrapieniem z powodu hałasów jakie wytwarzają podczas ostygania i nagrzewania się. Miedź i aluminium mają różną rozszerzalność i powoduje to, że w trakcie pracy pieca i podczas stygnięcia grzejniki trzeszczą. Szczególnie uciążliwe jest to w nocy, gdy załącza się piec.
Teraz mieszkam w nowym domu i zdecydowałem się na grzejniki stalowe, mimo wielu zalet Regulusów. Są ciche i dłużej oddają ciepło. A we współpracy z podłogówką sprawdzają się doskonale, a ta zima dała tego dowody. icon_biggrin.gif



Uprzejmie proszę o sprawdzenie sposobu montażu grzejników (patrz instrukcja). Przyczyna takiego stanu rzeczy leży przeważnie w złym zamocowaniu grzejników tj. niepozostawieniu żadnej możliwości ruchu grzejników na boki. Naprężenia na styku wieszak - grzejnik rezonują na grzejniku. Może się okazać, że Twojemu problemowi można było zaradzić w kilka minut...

Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Uprzejmie proszę o sprawdzenie sposobu montażu grzejników (patrz instrukcja). Przyczyna takiego stanu rzeczy leży przeważnie w złym zamocowaniu grzejników tj. niepozostawieniu żadnej możliwości ruchu grzejników na boki. Naprężenia na styku wieszak - grzejnik rezonują na grzejniku. Może się okazać, że Twojemu problemowi można było zaradzić w kilka minut...

Pozdrawiam



Niestety te zabiegi nie pomagały od początku. Grzejniki były poprawiane, a między zaczepami a grzejnikiem umieszczana tkanina, która nic nie zmieniła. Ewidentnie szybkość w skurczu miedzi i aluminium powodował nieprzyjemne odgłosy. Nie piszę tego aby zniechęcić potencjalnych klientów do zakupu, bo jak wcześniej wspomniałem mają one wiele zalet. Chociaż kilka felerów też się znajdzie. Chociażby brak nitowania górnego elementu na długości grzejnika przy modelu 80cm, gdzie dzieci po kilku tygodnich od założenia wgniotły ten element ku dołowi. Bardzo nieestetyczny efekt.
Napisano
Cytat

Niestety te zabiegi nie pomagały od początku. Grzejniki były poprawiane, a między zaczepami a grzejnikiem umieszczana tkanina, która nic nie zmieniła. Ewidentnie szybkość w skurczu miedzi i aluminium powodował nieprzyjemne odgłosy. Nie piszę tego aby zniechęcić potencjalnych klientów do zakupu, bo jak wcześniej wspomniałem mają one wiele zalet. Chociaż kilka felerów też się znajdzie. Chociażby brak nitowania górnego elementu na długości grzejnika przy modelu 80cm, gdzie dzieci po kilku tygodnich od założenia wgniotły ten element ku dołowi. Bardzo nieestetyczny efekt.



Proszę reklamować. Ten efekt nie powinien występować.
Jakie jest źródło ciepła i w jakich parametrach pracuje? Oczywiście na zasilaniu.
Jakie rury?
Jakie zasilanie- boczne czy dolne ?
Jeżeli boczne to jak zasilane - zawory kątowe czy proste?

Pozdrawiam

Ps. Uszkodzone osłony górne można wymienić lub zamienić na płaskie...
Info poprzez e-mail:regulus@regulus.com.pl
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
A ja poczytałam w ostatnim wydaniu gazetkowym o domku pana Bogusława Wójcika ( Właściciela Regulus System )
i ....
jestem pod ogromnym wrażeniem wystroju wnętrza,ogrodu itd.

Naprawdę gratuluję prześlicznego domku... !
Napisano
Cytat

Grzejniki INSIDE grzeją wyłącznie do "przodu".



W to nie uwierzę. Taki już jestem niedowiarek. Puść fotkę "termo" tego grzejnika ( łącznie z rurami: zasilającą i powrotną), może uda mi się zmienić zdanie
Napisano
Cytat

W to nie uwierzę. Taki już jestem niedowiarek. Puść fotkę "termo" tego grzejnika ( łącznie z rurami: zasilającą i powrotną), może uda mi się zmienić zdanie


Nie jesteś niedowiarkiem w związku z niewiarą w marketing.
Napisano
Wrażenie wiarygodnego sprawiają również sprzedawcy "cudownych" filtrów do wody dla powodzian, o których głośno w TV i radio, a tu gość zamilkł, niestety icon_sad.gif
Napisano
Cytat

Wrażenie wiarygodnego sprawiają również sprzedawcy "cudownych" filtrów do wody dla powodzian, o których głośno w TV i radio, a tu gość zamilkł, niestety icon_sad.gif



Nazywam się Bogusłąw Wójcik. Wiesz jak wyglądam. Co robię. Nie ukrywam się za anonimowym nickiem.
Produkty, które wprowadzam do obrotu posiadają oznakowanie CE, co oznacza, że wykonywane są dla rynku UE według precyzyjnie określonych procedur. Jednym z elementów tych procedur jest ich przebadanie przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą.
Problemem produktu Regulus-sytem INSIDE dla jednostki badawczej był fakt, iż nikt nie produkuje systemu grzejnikowego według tej koncepcji. Zatem trudno go było porównać z innymi...
Badanie typoszeregów wykonane zostało metodą przyjętą dla systemów działających poprzez radiację z uwagi na przytłumienie konwekcji w płytkiej wnęce w niskich temperaturach pracy instalacji c.o.
Sam grzejnik systemu INSIDE wykonany jest w ten sposób, że pakiet rur miedzianych DIN18, w których krąży czynnik grzejny, przesunięty jest maksymalnie do przodu wymiennika. Lamelki aluminiowe od przodu są zamknięte, tworząc powierzchnie promieniującą, natomiast od tyłu są otwarte z zerową powierzchnią promieniowania ku tyłowi.
Żaluzja maskująca wnękę, wykonana z estetycznej blachy perforowanej w taki sposób, by prześwit był jak największy, znajduje się 2-3 mm przed powierzchnią przednią grzejnika i nie stanowi żadnej bariery dla ogrzewania pomieszczenia, gdyż sama się nagrzewa i sama z kolei promieniuje ciepłem.
Konwekcja, większa czy też mniejsza, również jest obecna, gdyż cały zestaw INSIDE ustawiony jest pionowo... czyli prądy konwekcyjne zawsze powstaną wewnątrz grzejnika (różnica temperatury pomiędzy dołem a górą grzejnika).
Na ścianach zewnętrznych, by całkowicie wyeliminować straty ciepła, plecy wnęki można wyłożyć ekranem zagrzejnikowym (folia aluminiowa na 3 mm warstwie styropianu).

Cokolwiek bym nie napisał, zawsze się znajdzie ktoś, kto odpisze: a ja ci nie wierzę.. No cóż, taka jest nasza narodowa specyfika. Może, gdybym produkt markował jako niemiecki, byłoby nieco inaczej.

Dziękują za wyrażone powyżej wyrazy akceptacji mojej linii rozumowania.

Pozdrawiam

Napisano
Cytat

Nazywam się Bogusłąw Wójcik. Wiesz jak wyglądam. Co robię. Nie ukrywam się za anonimowym nickiem.
Produkty, które wprowadzam do obrotu posiadają oznakowanie CE, co oznacza, że wykonywane są dla rynku UE według precyzyjnie określonych procedur. Jednym z elementów tych procedur jest ich przebadanie przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą.
Problemem produktu Regulus-sytem INSIDE dla jednostki badawczej był fakt, iż nikt nie produkuje systemu grzejnikowego według tej koncepcji. Zatem trudno go było porównać z innymi...
Badanie typoszeregów wykonane zostało metodą przyjętą dla systemów działających poprzez radiację z uwagi na przytłumienie konwekcji w płytkiej wnęce w niskich temperaturach pracy instalacji c.o.
Sam grzejnik systemu INSIDE wykonany jest w ten sposób, że pakiet rur miedzianych DIN18, w których krąży czynnik grzejny, przesunięty jest maksymalnie do przodu wymiennika. Lamelki aluminiowe od przodu są zamknięte, tworząc powierzchnie promieniującą, natomiast od tyłu są otwarte z zerową powierzchnią promieniowania ku tyłowi.
Żaluzja maskująca wnękę, wykonana z estetycznej blachy perforowanej w taki sposób, by prześwit był jak największy, znajduje się 2-3 mm przed powierzchnią przednią grzejnika i nie stanowi żadnej bariery dla ogrzewania pomieszczenia, gdyż sama się nagrzewa i sama z kolei promieniuje ciepłem.
Konwekcja, większa czy też mniejsza, również jest obecna, gdyż cały zestaw INSIDE ustawiony jest pionowo... czyli prądy konwekcyjne zawsze powstaną wewnątrz grzejnika (różnica temperatury pomiędzy dołem a górą grzejnika).
Na ścianach zewnętrznych, by całkowicie wyeliminować straty ciepła, plecy wnęki można wyłożyć ekranem zagrzejnikowym (folia aluminiowa na 3 mm warstwie styropianu).

Cokolwiek bym nie napisał, zawsze się znajdzie ktoś, kto odpisze: a ja ci nie wierzę.. No cóż, taka jest nasza narodowa specyfika. Może, gdybym produkt markował jako niemiecki, byłoby nieco inaczej.

Dziękują za wyrażone powyżej wyrazy akceptacji mojej linii rozumowania.

Pozdrawiam




Brawo! Tak trzeba pisać! Ja panu wierzę!

PS Czytałem artykuł o Pańskim domu i filozofii przestrzeni. Chylę czoła i pozdrawiam!
Napisano
Cytat

To będą te fotki termowizyjne ?



termogram_grzejnika.jpg

Image Time 11:51:54
Image Camera Type S65 HS PAL
Emissivity 0.93
Atmospheric Temperature 20.0 °C
Aro1 Max. Temperature 63.4 °C
Aro1 Min. Temperature 32.1 °C
Aro1 Max - Min Temperature 31.3 °C
Aro1 Average Temperature 54.1 °C

Obiekt badania termowizyjnego:
Grzejnik c.o. “Inside” 500 x 1200
Uwagi:
Podane temperatury dotyczą powierzchni grzejnika oznaczonej na termogramie obwiednią
Czerwoną i niebieską strzałką oznaczono na termogramie miejsca odpowiadające temperaturze maksymalnej i
minimalnej.
==========================================

Zdjęcie termo wykonał Instytut badający grzejniki INSIDE.
Proszę zwrócić uwagę na to, że metalowa wanna, w której umieszczony jest grzejnik, nie jest nagrzana....
Również pole nad grzejnikiem jest chłodne, co świadczy o relatywnie niewielkiej konwekcji...

Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Proszę zwrócić uwagę na to, że metalowa wanna, w której umieszczony jest grzejnik, nie jest nagrzana....
Również pole nad grzejnikiem jest chłodne, co świadczy o relatywnie niewielkiej konwekcji...



Wybacz Boguś moją niewiedzę, ale z tego wynika, że ten grzejnik nie grzeje.

Skoro wanny nie ogrzała ani konwekcja, ani promieniowanie, to taki wniosek jest chyba logiczny.
Napisano
Cytat

Wybacz Boguś moją niewiedzę, ale z tego wynika, że ten grzejnik nie grzeje.

Skoro wanny nie ogrzała ani konwekcja, ani promieniowanie, to taki wniosek jest chyba logiczny.



Witam
Masz rację. Nie grzeją wanny bo i po co?
Nie grzeją pleców wnęki, bo i po co?
Niewiele ogrzeją zawsze, lecz główna emisja ciepła skierowana jest ku przodowi - poprzez radiację...
Zwraca uwagę fakt, że cała powierzchnia grzejnika jest powierzchnią intensywnie grzejącą - zarówno jego "góra" jak i "dół"...

Cofnij się do mojej wypowiedzi w tym wątku, cyt (siebie):
"Grzejniki INSIDE grzeją wyłącznie do "przodu". Od tyłu posiadają zaledwie listy stabilizujące i zawiesia.
Grubość całego zestawu (wanna wnęki lub wytynkowana wnęka , grzejnik, obramowanie wnęki z żaluzją) to zaledwie 10 cm." koniec cyt.

Pozdrawiam
Napisano
Taka już moja upierdliwa natura, ale nie uważasz, że bardziej „prawdziwe” byłoby w cytowanym zdaniu dopisać (pogrubione).

Cytat

Również pole nad grzejnikiem jest chłodne, co świadczy o relatywnie niewielkiej konwekcji.. i promieniowaniu w tym kierunku.




Ps. Oczywistą, oczywistością jest to że się czepiam - ale po starej znajomości, wybaczysz (chyba). icon_redface.gif
Napisano
[quote name='bajbaga' date='30.06.2010, 13:59 ' post='114078']
Taka już moja upierdliwa natura, ale nie uważasz, że bardziej „prawdziwe” byłoby w cytowanym zdaniu dopisać (pogrubione).


Również pole nad grzejnikiem jest chłodne, co świadczy o relatywnie niewielkiej konwekcji.. i promieniowaniu w tym kierunku

Ok sSiwy. Niech tak będzie. Tak jest kompletniej w kontekście postawionego mi pytania, bez względu na jego intencje...
Ma również rację Barbossa, że jest jeszcze czynnik czasu. O czas należałoby dopytać w ITGiS ? Również przy okazji wszystkich prezentowanych zdjęć termowizyjnych, wszystkich takich urządzeń, można postawić kwestię czynnika czasu..Niewielkiego stopnia nagrzanie wtórne musi zafunkcjonować.

Jednakże kierunek działania tego wymiennika o szczególnej konstrukcji i jego dynamika są na zdjęciu doskonale widoczne.
Jestem konstruktorem tego rozwiązania, powstało ono na podstawie programu matematycznego opracowanego na jednej z politechnik, jednakże wyniki mocy cieplnej oraz rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika, zaskoczył mnie pozytywnie. Kolejny raz chylę czoła przed matematyką...
Układ wodny grzejnika jest niesymetryczny i przesunięty jest do przodu, w kierunku pełnej płaszczyzny utworzonej przez lamelki aluminiowe.
Rozstaw lamelek jest precyzyjnie wyliczony z dokładnością do 0.1mm...

Uprzejmie proszę o dalsze recenzje moich wypowiedzi. Ty sSiwy potrafisz ocenić ideę tego pomysłu.
Pisane są one w wielkim pośpiechu i czasem może mi umknąć jakieś istotne dla całości obrazu sformułowanie lub też popełnię jakiś błąd stylistyczny... Jak to kiedyś powiedział Forrest Gump?

Serdecznie pozdrawiam
Napisano
Witaj Boguś.

Nie podważając niczego i bez złośliwości, czy podtekstów.

Pytanie zadane było z niedowierzenia (fizyka), a jeśli uwzględnić to co napisał Barbossa – tym bardziej. Bo nie ma bata we wsi, że po jakimś czasie ta wanna metalowa musi się nagrzać.
Pytanie jest - po jakim, ale to też nic nie przesądzi w sprawie kierunkowości.

Ewentualne wątpliwości co do kierunkowości (rym niezamierzony – a i intencje czyste) tego grzejnika, rozwiałoby porównanie zdjęcia termowizyjnego „normalnego” grzejnika z tym „ocenianym” (w zakresie kierunkowości), oczywiście oba grzejniki o takich samych wymiarach, takiej samej mocy i w takim samym czasie (takie same warunki brzegowe).

Gdyby okazało się, że ten grzejnik (a w zasadzie „promiennik kierunkowy’) spełnia pokładane w nim oczekiwania, to rozwiązałoby to problem „czasowego” dogrzewania łazienek (a w zasadzie osób w niej) – pod warunkiem znikomej bezwładności cieplnej tegoż.

A tak na „zupełnym marginesie”.
Mając taki „arsenał” grzejników, można przystąpić do polemiki z Panem TB w zakresie „zadaniowości, strefowości, sterowalności, itp.” ogrzewania centralnego bo potencjalne możliwości w tym zakresie są.
Nie musisz odpowiadać - bo odpowiedź w tym zakresie chyba znam. icon_biggrin.gif

Pozdrawiam.

Napisano
sSiwy piszesz:
"Pytanie zadane było z niedowierzenia (fizyka), a jeśli uwzględnić to co napisał Barbossa – tym bardziej. Bo nie ma bata we wsi, że po jakimś czasie ta wanna metalowa musi się nagrzać."

Niekoniecznie ze stratą...
Przypomnę. Całość ma tylko 10 cm głębokości - w standardzie ( głębokość minimalna wnęki to 7 cm !!)

Wszystko zależy od umiejscowienia zestawu INSIDE... Ściana zewnętrzna czy wewnętrzna.
Wanna metalowa może być ekranowana.
Może być wokół oizolowana.
Wnęka może być tylko wytynkowana z ekranem lub bez. Wówczas nabywa się tylko wymiennik i czołowe obramowanie wnęki (+ ewentualne sterowanie - warianty sterowania jak w systemie Regulus-CANAL).

Dzięki za cenne uwagi.
Teraz dopiero systemy grzejnikowe Regulusa są skompletowane na każdą ewentualność - przy minimalnej bezwładności,
dużej dynamice, wielkiej precyzji w dysponowaniu ciepłem...

Pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Wykonaliśmy kolejną modyfikację grzejników ściennych.
Modyfikacja otworzyła możliwość wprowadzenia do grzejnika grzałki elektrycznej o gwincie 1/2 " z pokrętłem regulacji mocy grzałki.
Po zakręceniu zaworów odcinających grzejnik może grzać niecentralnie, jako grzejnik wodny elektryczny (podobnie jak drabinki elektryczne).

Pozdrawiam
Bogusław
Napisano
Cytat

Po zakręceniu zaworów odcinających grzejnik może grzać niecentralnie, jako grzejnik wodny elektryczny...




A gdzie wtedy umieszczone jest naczynie przeponowe? Czy może grzejnik jest elastyczny?
Napisano
Cytat

A gdzie masz w drabince łazienkowej naczynie przeponowe? Czy może grzejnik łazienkowy jest elastyczny?
Ciśnienie robocze regulusów to 1,5 MPa..


No tak ale zamyka się jeden zawór a nie dwa.
Napisano
Cytat

A jak drabinka nie pracuje w centralnym lecz indywidualnie, to jak kompensuje się wzrost cieśnienia przy jej rozgrzewaniu?



To, jako znawca, powinieneś wiedzieć.
Jeżeli piszesz, jako ekspert, podaj precyzyjnie swoją wypowiedź, bo tu zaglądają również laicy.
  • 10 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Wszystko wskazuje na to, że Regulus to bardzo dobra firma! icon_smile.gif



Jak byłem w zeszłym miesiącu na takim spotkaniu - Akademia (albo uniwersytet) Fuego które było w 90 % o grzejnikach Regulus to prowadzącu bardzo je zachwalali. Było dużo pytań technicznych i jeden prowadzący na wszystkie odpowiadał jak z nut a ja go zaskoczyłem pytaniem jak widzą realizację 25 lat gwarancji. Czy jeżeli kupię u nich grzejniki i za 20 lat się pociekną to jak mi zagwarantują, że Regulus jeszcze będzie istniał. Także tu ich zagiąłem ale trzeba przyznać, że magazyny mają potężne.

Napisano
Cytat

Jak byłem w zeszłym miesiącu na takim spotkaniu - Akademia (albo uniwersytet) Fuego które było w 90 % o grzejnikach Regulus to prowadzącu bardzo je zachwalali. Było dużo pytań technicznych i jeden prowadzący na wszystkie odpowiadał jak z nut a ja go zaskoczyłem pytaniem jak widzą realizację 25 lat gwarancji. Czy jeżeli kupię u nich grzejniki i za 20 lat się pociekną to jak mi zagwarantują, że Regulus jeszcze będzie istniał. Także tu ich zagiąłem ale trzeba przyznać, że magazyny mają potężne.



Witaj!
W 2012 roku ma być koniec naszego świata, nie pamiętasz?
Po co mierzyć tak daleko w przyszłość..

A tak na poważnie.
Z nami może być rozmaicie, Regulusy jednak przetrwają.
Ich konstrukcja przypomina fragment instalacji w miedzi, a ile czasu powinna wytrzymać taka instalacja?

Układ wodny regulusów zbudowany jest z rur z miedzi najwyższej jakości.
Połączenia spajane są poprzez lutowanie specjalistycznym lutem twardym w temperaturze około 700 oC.
Każdy grzejnik schodzący z linii produkcyjnej poddawany jest próbie szczelności pod ciśnieniem 20 atmosfer..
Grzejnik może być szczelny, może przetrwać, tak jak każda instalacja w miedzi, 50 lat i więcej..
Warunek: brak zanieczyszczeń mechanicznych krążących w obiegu...


Pozdrawiam
Bogusław
Napisano
Regulusy przetrwają nawet koniec świata. icon_biggrin.gif

A na poważnie, to takie „zaskakujące” pytanie, można zadać każdemu wytwórcy – nawet takiemu co daje gwarancję 12 miesięczną.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:   
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.    
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci    
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...