Skocz do zawartości

TECHNOLOGIA NOWOCZESNEJ IZOLACJI


Recommended Posts

Cytat

w razie pozaru ktoregos z lokatorów ,czy tez pożaru wenatrz wentuylowanego obiektu musi byc jak najmniejsze rysyko rozprzezrzeniania sie ognia i dymu a nie stwarzac dodatkowe miejsce b=na przedostanie sie ognia
np sytuacja
u Pana TB zapalił sie grzejnik elektryczny i palą sie fi\ranki ..... ognień nie moze przedosać sie na klatkę a tym bardziej dym ktory zadymiłby ta klatkę schodową i sasiedzi nie mogliby uciec z domu
a przepisy zawsz3e chronia ciagi komunikacyjne jaką droge do ewakuacji


a drzwi u Pana TB to jakie są? ppoż?
Link do komentarza
Cytat

I właśnie u mnie nie ma prawa na klatkę się przedostać. Dlatego ani strażak ani kominiarz, nie mieli uwag. Bo to bezpieczne i dobre rozwiązanie - obowiązujące np. we Francji.
Dla człowieka jest ważniejsze skąd bierze świeże powietrze, a nie gdzie wyrzuca zepsute. Panie bajbaga Pan napisze, ile krzywdy robią wentylacji okapy kuchenne, wentylatory łazienkowe czy odkurzacze centralne ? jak się do tego odnoszą przepisy?


wie Pan co gdyby zaszedl mi Pan za skóre to miałby Pan jutro komisje strazaków w domu i gwarantuję że dostałby Pan dwa dni na usuniecie tego pod rygorem ...
Link do komentarza
Cytat

a drzwi u Pana TB to jakie są? ppoż?


to że dwi nie są ppoż to nie znaczy że na klatce można trzymać zaraz materiały łatwo palne i polac benzyną
bo przseciez skoro drzi nie sa ,czerpnia tez jest
nie podajmy w paranoję gwarantuje że jesli byłby to nowy obiekt to nie przeszedły odbioru z takim rozwiazaniem
To że tak sie udało zrobic Panu TB to nie znaczy że jest dobrze i tylko tyle tu prubuje przekazać
natomiast nie pamietam wsztkich przepisów na pamięc i nawet nie mam czasu ryć w nich żeby to znależ
wiem jaki rygor nalezy zachować przechodząc przez ciagi komunikacyjne z wentylacją i tego sie trzymam
natomiast parodiowanie czy sa dzwi czy tez nie to tak samo jakby jezdzic bez pasów ,bez przeglądów ,bez ubezpieczeń
i tez sie znajda tacy co powiedza że jest oki... do czasu....
Link do komentarza
Przyznam, że sytuacja jest bardzo ciekawa.

TB, twierdzi, że nie ma przepisów – które są, a Jan twierdzi, że są przepisy – których nie ma.

Co do meritum, moim zdaniem wyjaśniają to zapisy Rozporządzenia w sprawie WT:
Cytat

§ 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej
ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.



Jeśli przyjąć (a mam wątpliwości) , że klatka jest oddzielną strefą pożarową, to:

Cytat

§ 268. 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i
rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania:
5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny
być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia
przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.





Ps. Czerpnia jako taka nie jest „przewodem wentylacyjnym” i w tym konkretnym przypadku (samej czerpni na klatce) nie można jej „podpinać” pod w/w zapisy. To jest zupełnie inna bajka.
Link do komentarza
A to już zostało napisane – pewnie umknęło uwadze:

Cytat

...to przewód koncentryczny wprowadzony do kanału wentylacji grawitacyjnej (tak jak przewody powietrzno- spalinowe). Takie rozwiązanie jest zarazem dodatkowym odzyskiem ciepła.
Żeby pisać o szczegółach trzeba by mieć inwentaryzację budynku.


Link do komentarza
Cytat

Na dach wychodzą przewody kominowe z pieców kaflowych, gazowych i wentylacyjne z łazienek i kuchni... Temperatura latem czarnego dachu jest bardzo wysoka. Okna są okrągły rok szczelnie zamknięte. Czerpnia na dachu to idiotyzm albo żart .

Jak to możliwe? To nie przekonał Pan jeszcze sąsiadów do jedynie słusznego sposobu ogrzewania?
Jeżeli a dachu wychodzą przewody dymowe, to rzeczywiście pozostaje tylko zaizolowany przewód wentylacyjny prowadzony przez klatkę schodową na podwórko.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować