  1. Nie ma konieczności układania membrany aczkolwiek ułożenie jej tez nie będzie błędem. Układanie membrany będzie jednak kłopotliwe wykonawczo. Już lepiej zastosowac węłne z nałożonym welonem np. VENTI MAX F gdzie welon zapobiega m.in odrywaniu się włókien. www.rockwool.pl/produkty/venti-max-f
  2. Jak zastosujesz ok 15cm wełny ROCKTON to uzyskasz współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,2. Przedścianka w tym wypadku powinna zostać odsunięta od istniejącej ściany zewnętrznej o ok 1-2cm. Przed montażem płyt gk należałoby zastosować możliwie najlepsza paroizolacje np. ROCKFOL SK 18234 II o parametrze Sd >1500m www.rockwool.pl/produkty/rockton www.rockwool.pl/produkty/paroizolacja-rockwool/
  3. Jeżeli rozważacie nadmuch to można też zastosowac Granulat z wełny skalnej GRANROCK SUPER. Wełna jest hydrofobizowana a nadmuch izolacji naprawdę prosty w wykonaniu. www.rockwool.pl/produkty/granrock-super Łukasz budowlaniec fajnie pokazał jak wygląda nadmuch
  4. Warto również zwrócić uwagę na izolacje dachu z wełny mineralnej np. skalnej HARDROCK MAX https://www.rockwool.pl/produkty/hardrock-max/ czy MONROCK MAX E https://www.rockwool.pl/produkty/monrock-max-e . Dodatkowo aby dachowi płaskiemu nadać odpowiedni spadek można zastosować system płyt spadkowych i kontrspadkowych ROCKFALL https://www.rockwool.pl/produkty/rockfall-sp/ , który umożliwia odprowadzenie wody opadowej do dowolnego miejsca na dachu czy tez rur spustowych.
  5. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że nowoczesne budynki zgodnie z wymaganiami Warunków technicznych charakteryzować się będą większą grubością izolacji niż budynki budowane w latach 90-tych czy po roku 2000. Warto więc zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania pozwalające na izolację dachu od zewnątrz np. system izolacji nakrokwiowej TOPROCK oparty o wsporniki nakrokwiowe i miękka wełnę poddaszową Toprock Super i Superrock . https://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super https://www.rockwool.pl/produkty/superrock Polecam zajrzeć na kanał youtube gdzie przygotowane zostały filmy pokazujące sposób wykonania izolacji nakrokwiowej: W ostatnich latach obserwujemy wzrost ilości budynków jednorodzinnych parterowych opartych o wiązary dachowe. Idealnym rozwiązaniem do izolacji takich budynków jest granulat z wełny skalnej Granrock Super (https://www.rockwool.pl/produkty/granrock-super/), który dzięki technologi wdmuchiwania pozwala na wypełnienie wszystkich trudnodostępnych miejsc, zapewniając ciągłość izolacji termicznej. Odnalazłem w internecie film na kanale Łukasza budowlańca, który dość szczegółowo omawia izolację tym produktem.
  6. I tutaj się nie zgodzę gdyż izolacja ścian zewnętrznych wełną mineralną sprawdza się bardzo dobrze. Dzięki swojej paroprzepuszczalnosci wełna mineralna pozwala na szybsze wysychanie ścian z wilgoci technologicznej którą wbudowujemy w przypadku budynków nowobudowanych a także umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ścian w budynkach zabytkowych gdzie często brak jest izolacji poziomej funtamentów i ściany podciągają kapilarnie wilgoć. Dzięki tej właściwości mikroklimat w pomieszczeniach jest lepszy. Dodatkowo wełna ma dobre parametry izolacyjności termicznej, jest materiałem chemicznie obojętnym i nie ulega termokurczliwości, a także jest niepalna. Warto więc rozwazyć zastosowanie wełny mineralnej np. Frontrock Max E https://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-max-e również jako izolacji do ścian zewnętrznych
  7. Wełna mineralna np. wełna skalna ze względu na swoją paroprzepuszczalność jest idealnym materiałem do izolowania domów drewnianych. W zależności od sposobu wykończenie elewacji dobierane są odpowiednie produkty i np. do elewacji metodą lekką mokra (deska elewacyjna) najlepiej sprawdzają się miękkie produkty układane między rusztem drewnianym np. wełna Rockton https://www.rockwool.pl/produkty/rockton lub Superrock https://www.rockwool.pl/produkty/superrock Następnie na produkt przychodzi wiatroizoalcja mocowana do rusztu, koniecznie listwa dystansowa i deska elewacyjna. Pominięcie listwy dystansowej zapewniającej wentylację może skutkować wykropleniem się pary wodnej na desce i w konsekwencji jej uszkodzenie. Elewację możemy również wykonać metodą lekką mokrą gdzie warstwę wykończeniową stanowić będzie warstwa tynku. Wówczas wełnę np. Frontrock max E https://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-max-e mocuje się łącznikami do drewna i następnie wykonuje warstwę zbrojącą z siatką i tynkiem.
  8. Mozna jeszcze zwrócić się np. do firmy ROCKFON zajmującej się stricte produkcją sufitów podwieszanych oraz rozwiązań akustycznych na bazie wełny mineralnej. Jestem pewien że również będa w stanie zaproponować ciekawe rozwiązanie spełniające oczekiwania . www.rockfon.pl
  9. 1. Aby izolacja akustyczna była efektywna należy taki ustrój wykonać od strony źródła dźwięku. Dlatego też rozwiązanie z sufitem podwieszanym od strony sąsiadki w tym przypadku przyniesie najlepsze efekty 2. Sufit podwieszany z wypełnieniem wełną mineralną w tym wypadku sprawdzi się bardzo dobrze gdyż mamy w tym wypadku do czynienia z dźwiękami powietrznymi, od których sufituy podwieszane dobrze izolują. Należy jednak pamiętać aby dobrać wełnę o możliwie najlepszym współczynniku pochłaniania dźwięku. W tym wypadku proponowałbym Ci wełnę Rocksonic Super ( https://www.rockwool.pl/produkty/rocksonic-super/) lub ROCKTON ( https://www.rockwool.pl/produkty/rockton/) w grubości co najmniej 100 mm. 3. Pustka powietrzna między wełną a sufitem jest jak najbardziej wskazana. Nie musisz się obawiać efektu pudła rezonansowego. 4. Generalnie wystarczy ustrój akustyczny w pomieszczeniu w którym emitowany jest hałas, no chyba że sąsiadka zacznie w innym pomieszczeniu słuchać radia to wtedy problem znów zacznie się pojawiać. Istnieje jeszcze jeden problem o którym wspomniano wyżej, czyli boczne przenoszenie się dźwięków. Fala dźwiękowa docierając do ścian czy stropów powoduje ich mikro drgania przez co dźwięk przenosi się do pomieszczeń powyżej. Sam sufit podwieszany powinien jednak znacznie przyczynić się do polepszenia komfotru akustycznego w twoim mieszkaniu.
  10. Jeżeli wylewka to mówicie o podłodze pływającej. Pod tym linkiem odnajdziesz to rozwiązanie z zastosowaniem płyt STEPROCK HD . Generalnie wylewka nie powinna być cieńsza niż 4-5 cm.
  11. W przypadku izolacji dachu łączna grubość ocieplenia powinna wynosić 25-30cm. Polecam w tym celu zastosowanie np. mat Toprock Super albo płyt ROCKTON które oprócz dobrej izoalacyjności termicznej charakteryzują się również dobrym pochłanianiem dźwięku.
  12. 1. Jeżeli strop oddziela pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego i nie zamierzasz w żaden sposób wykorzystywać pomieszczenia stryszku to wystarczy położyć na nim wełnę mineralną np. Toprock super https://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super/ tylko koniecznie w dwóch warstwach z mijaną między warstwową. 3. Generalnie jeżeli będzie likwidował kaloryfery to możesz włożyć we wnękę wełnę w płytach i tutaj bym proponował ci np. SUPERROCK https://www.rockwool.pl/produkty/superrock-7f3a59b3/?selectedCat=materialy-do-pobrania 4.W kwestii ścian trójwarstwowych to w tym wypadku Najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się wpuszczenie granulatu np. GRNAROCK SUPER https://www.rockwool.pl/produkty/granrock-super/?selectedCat=aprobaty-i-certyfikaty który wdmuchujesz do szczeliny za pomoca specjalnego agregatu. Bardzo fajne i szybkie rozwiązanie a co najważniejsze efektywne. 5. do ogrzewania podłogowego możesz zastosowac węłnę mineralną np STEPROCK HD https://www.rockwool.pl/produkty/steprock-hd/ ale tutaj musisz pamiętać że na wełnę musi przyjść albo mata z wypustkami albo siatka stalowa gdyż klipsy do utrzymywania rurek w wełnie się nie sprawdzą. Wcześniej na wełnę folia paroizzolacyjna i mozna lać wylewkę. 6. Podobnie na pół piętrze ale najpierw sprawdź czy to podloże ceglane będzie równe, Jak nie wylej zaprawę wyrównująca nastepnie wełna steprock hd i wylewka
  13. Grubość muru na pewno będzie miała znaczenie przy izolacyjności akustycznej. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwage izolacyjność termiczną przegrody to zawsze lepiej zastosować większą grubość izolacji niż muru gdyż materiały termoizoalcyjne mają dużo lepsze parametry termiczne . Dla przykładu ile mniej wiecej potrzeba do zastapienia 10cm wełny mineralnej. A przeciez przykładowo wełna FRONTROCK MAX E https://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-max-e/ Ma jeszcze lepsze parametry termiczne niż ta przedstawiona w grafice. W kwestii akustyki warto zwrócić uwagę że wełna będac materiałem włóknistym dobrze pochłania dźwięki, więc może warto rozwazyć również ten materiał przy wyborze.
  14. Można również zrobić legary drewniane, pomiędzy którymi układa się ocieplenie z wełny mineralnej. Wówczas wszystko montwane na sucho, bez prac mokrych, bez znacznego zwiększenia dociążenia stropu, itd. Również przy takich podłogach można wykonać ogrzeawnie podłogowe np. www.tiasystem.pl/system/system-legarowy-i/
  15. Czy mamy dyskutować z botem ? W pierwszej kolejności sprawdzenie parametrów danego materiału - deklaracje, aprobaty, certyfikaty. Trzeba przeczytać zalecenia producenta i branżowe np. Instrukcją ochrony zdrowia i bezpieczeństwa gospodarki produktami dla natryskowej pianki poliuretanowej https://sipur.pl/wp-content/uploads/2018/07/61_1_.pdf Skoro nazywa się "doskonała" to warto się doskonale z tym produktem zapoznać :-)
  16. Ciężar wełny SUPERROCK 15 cm to 5,7 kg/m2 więc nie przesadzałbym z tymi obawami o konstrukcje rusztu pod płyty g-k. Ogólenie o właściwościach cieplnych można poczytać na stronie https://miwo.pl/porownania/wlasciwosci-cieplne/ Chcesz aby dana wełna była najlepszą termoizolacją? Szukaj takiej która ma największy opór cieplny R. Na każdej etykiecie znajdziesz podaną wartość oporu cieplnego R.
  17. Jeżeli ma coś zapobiegać przed intensywnym przepływem powietrza pod deskowaniem to powinna być to wiatroizolacja. To są membrany paroprzepuszczalne, a folie aluminiowe mają bardzo duży opór dyfuzyjny. Dlatego są stosowane od wnętrza pomieszczeń jako paroizolacje. Wywiewanie wełny to problem z produktami do ocieplenia o bardzo małej gęstości.
  18. A może zamiast "oddychania" będziemy rozmawiać o występowaniu kondensacji pary wodnej we wnętrzu przegrody i braku możliwości jej odsychaniu. Warunki Techniczne w § 321 oraz załączniku nr 2 są dość precyzyjne i warto stosować analizę wg PN-EN ISO 13788:2013-05. Wówczas widać czy dana warstwa w takiej analizie coś zmiania czy jest tylko na wszelki wypadek ...
  19. A ile lat przewidujesz, że to poddasze będzie nieużytkowe ? Efektywniejsze jest ocieplenie stopu nad pomieszczeniem ogrzewanym, a za parę lat wełnę ze stropu przekładasz do skosów. Ocieplenie poddasza nieużytkowego o stropie masywnym Folia pod dachówką ma Sd = 0,02 m więc możesz użyć wełny o grubości 18cm.
  20. Bardzo prostym rozwiązaniem będzie rozścielenie wełny w rolce np. TOPROCK SUPER http://bit.ly/2wdQwar np. 2 x 150 mm na mijankę … opcjonalnie taki rozwiązanie można również wykonać poprzez nadmuch izolacji z wełny skalnej GRANROCK. Niemniej tutaj już jest potrzebny specjalny agregat do nadmuchu. Dlatego jeśli będzie Pan to robił sam to pierwsze wspomniane rozwiązanie jest najlepsze.
  21. Lepiej zastosować FASROCK LL, który jedynie przyklejasz do betonu bez konieczności kołkowania. Później zaprawa zbrojąca z siatką i tynk elewacyjny.
  22. Pozostaw szczelinę 1 - 2 cm pomiędzy podłogą a wełną bo pewnie to poddasze nieogrzewane czyli deski podłogowe (OSB) będą "zimne".
  23. Jeżeli ściana nie ma zewnętrznego ocieplenia to najlepiej jak pozostanie szczelina powietrzna pomiedzy wełną a cegłami. Taka 12 cm ścian z cegły przemarza więc bezpiecznie jest pozostawić wentylowaną szczelinę powietrzną. Dodatkowo od wewnątrz zastosować paroizolację.
  24. W pierwszej warstwie najlepiej sprawdzą się zrolowane maty TOPROCK SUPER https://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super/ z uwagi na róże rozstawy między krokwiami ... jeśli są powyżej 1000 mm wtedy rolka sprawdzi się najbardziej bowiem można docinać pod konkretny wymiar w świetle miedzy krokwiami. Natomiast w drugiej warstwie polecam płyty SUPEEROCK https://www.rockwool.pl/produkty/superrock-7f3a59b3/ z uwagii na łatwość pracy wymiar 1000 x 610 mm. Warto wziąć pod uwagę grubości około 30 cm, które z jednej strony spełnią już wymagania techniczne na 2021 względem współczynnika przenikania ciepła, i tym samym tworzą nam przegrodę wymaganą pod kątem ubiegania się o dotację z programu "czyste powietrze". https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie/
  25. Prawidłowe wykonanie odpowiedniej izolacji termicznej poddasza jest szczególnie ważne przy adaptacji go do celów mieszkalnych z kliku, mniej lub bardziej oczywistych powodów. Przestrzeń strychu jest dużo bardziej wystawiona na wychładzanie zimą i przegrzewanie latem, niż pozostałe kondygnacje. Dodatkowo pomieszczenia znajdujące się na poddaszu są szczególnie narażone na hałasy zewnętrzne, szczególnie te związane z opadami atmosferycznymi. Jest to wyjątkowo odczuwane w przypadku pomieszczeń pokrytych dachem wykonanym z blachy. Dlatego kluczowe jest staranne wykonanie izolacji termicznej, z dedykowanych do tego materiałów, która zapewni mieszkańcom nie tylko komfort termiczny, ale także akustyczny. https://www.rockwool.pl/aplikacje/poddasza/
×
×
  • Utwórz nowe...