Częściowe podpiwniczenie na gruntach o wysokim poziomie wód praktycznie uniemożliwia unikniecia zawilgocenia częsci podpiwniczonej przy rozsądnych kosztach izolacji. Wymagało by to bowiem bardzo starannego zaizolowania nie tylko ścian fundamentowych w obrysie piwnicy, ale również pozostałych fundamentów i to obustronnie.
To, że ściany fundamentowe są wilgotne, niczym nie grozi jeśli na odpowiednim poziomie ułożono izolację poziomą na
wszystkich ścianach stykających się z gruntem.
Pozostaje więc pogodzić się z wilgocią w piwnicy ograniczając możliwość jej przenikania przez strop porzez zaizolowanie np. płynną folią sufitu w piwnicy.0 -
Spoiny na styku płyt g-k można wyrównać:
- specjalną szpachlówką z włóknem szklanym,
- gipsem szpachlowym i wtopioną siatką z włókna szklanego,
- papierową taśmą perforowana wklejoną gipsem szpachlowym - najmocniejsza spoina, ale taśma dość droga.1 -
Efekt uwidocznienia się struktury muru jest skutkiem nierównomiernego wysychania cegieł i łączącej ich zaprawy. Zjawisko to występuje szczególnie wtedy, gdy warstwę elewacyjną stawiano z pustaków ceramicznych, które mają stosunkowo cienkie ścianki zewnętrzne, szybko więc wysychają.
Tynk tradycyjny nie chroni dobrze przed wodą i zacinający deszcz może spowodować długo utrzymujące się zawilgocenie zwłaszcza na elewacjach północnych.
Problem może rozwiązać pomalowanie ściany farbą o własnościach hydrofobowych np. silikatową lub silikonową.
Nie można jednak wykluczyć zawilgocenia spowodowanego wykraplaniem się pary wodnej przenikającej z pomieszczeń, przy niestarannym, jednowarstwowym ułożeniu ocieplenia w ścianie trójwarstwowej.
Czy wilgoć nie pochodzi z wnętrza domu można sprawdzić nawilżając np. zraszaczem ogrodowym fragment elewacji. Oczywiście próbę taką można przeprowadzić, gdy zaniknie struktura układu cegieł a polewanie powinno trwać ok. 1 godziny.1 -
Przyczyną problemu nie jest kolejność prowadzonych prac - choć oczywiście łatwiej najpierw otynkować ściany a później montować sufit podwieszany, ale brak szczeliny dylatacyjnej na styku ściana - sufit.
Płyty g-k montowane na stelażu muszą mieć możliwość swobodnego rozszerzania pod wpływem zmian wilgotności. Szczelinę o szerokości 3 -5 mm, zależnie od powierzchni sufitu, wypełnia sie masą akrylową, korą, można później pomalować na kor ściany.
Innym rozwiązaniem może być przyklejenie ozdobnych listew styropianowych maskujących szczelinę.0 -
Cytat
to pozostaje Ci zrobić spadki do tej studzienki bliżej drogi i podłączenie pompy studzienka-odpływ do burzówki
Cudów nie ma - woda sama do góry nie popłynie. Jedyne rozsądne rozwiązanie to zamontowanie pompy z pływakiem. Prąd przecież nie trudno doprowadzić.
0 -
Wygrzewanie wylewki na ogrzewaniu podłogowym ma na celu przede wszystkim ustabilizowanie jastrychu i odprowadzenie wilgoci. Przy stosunkowo wysokich temperaturach otoczenia ryzyko związane z zaniechaniem tego
zabiegu jest stosunkowo niewielkie bo różnica temperatur przy pracy układu nie przekroczy 20 - 30 st C.
Problemem może być nadmierna wilgotność jastrychu, która po uruchomieniu ogrzewania na opłytkowanej powierzchni
może spowodować parcie pary wodnej i ewentualne odspajanie się płytek.
Problem można rozwiązać poprzez skorzystanie z innego źródła ciepła np. elektrycznego podgrzewacza przepływowego.
Problem ten nie dotyczy podkładu anhydrytowego, który czybko wysycha i nie wywołuje naprężeń podczas twardnienia.1 -
Generalnie odkształcenia powierzchni dachu są sygnałem świadczącym o konieczności kapitalnego remontu pokrycia i warstw podkładowych. Prowizoryczna naprawa nie daje gwarancji na to, że w krótkim czasie wgłębienia nie pojawią się w innym miejscu, gdyż prawdopodobnie warstwa wyrównująca straciła oparcie na "ociepleniu" z żużla i po prostu się zapadła.0
-
Zgodnie z Prawem Budowlanym zgłoszeniu zamiaru budowy podlega wykonanie obudowy ujęcia wody (studni).0
-
Cytat
Zamieściłbym rysunek ścian nośnych ale nie wiem jak. Ktoś wie jak zamieścić rysunek[attachment=10591:bez_tytu_u.bmp]
Noi już dodałem rysunek dziękuje redakcji.
Żebra rozdzielcze w stropie teriva zabezpieczają go przed klawiszowaniem - nieronomiernym uginaniu się belek pod obciążeniem. Najczęściej rozmieszczane są w odstępach 2-2,5 m, ale trzeba też uwzględnić ewentualne obciążenia stałe stropu np. ciężką ścianką działową.
Co do zbrojenia oparcia na ścianie wewnętrznej - zgodnie ze sztuką budowlaną zbrojenie takie powinno być układane, gdyż usztywnia strop i wzmacnia oparcie w miejscu, gdzie występują największe obciążenia ściany - na ścianie wewnętrznej sumują się obciążenia od dwóch pasm stropowych. Zbrojenie układa się podobnie jak w wieńcu na ścianach zewnętrznych.
0 -
Po pierwsze, nie jest to ława fundamentowa lecz płyta, która w warunkach klimatu Hiszpanii może być wykonywana na powierzchni (nie ma zagrożenia przemarzaniem).
Co do izolacji przeciwwilgociowej to też nie jest konieczna do ułożenia na płycie, gdyż wystarczy izolacja podpodłogowa.
Z opisu nie wynika jakie mają być ściany zewnętrzne domu- wyprowadzone zbrojenia sugerują wylewane z betonu i wtedy też mozna zrezygnować z izolacji poziomej ścian. Trzeba też pamiętać, że przenoszenie rozwiązań polskich na
grunt Hiszpanii nie ma sensu - inny klimat, inne tradycje i doświadczenia.0 -
Ścianę można skutecznie wyprostować przyklejając płyty gipsowo- kartonowe.
Mozaikę można przykleić gotową zaprawą do płytek (w formie płynnej), ale ich przyczepność będzie zależeć od tego, jak mocno trzymają się podłoża poprzednio nałożone warstwy tynku.
Można tez pobawić się w wpuszczenie mozaiki w tynk - po skuciu tynku w obrysie wzoru na określoną głębokość przyklejamy w tym miejscu kafelki.
0 -
Folia w płynie jest materiałem doskonale nadającym się jako warstwa izolacyjna w strefie fundamentowej. Jedyną jej wadą jest znacznie wyższa cena niż tradycyjnych powłok bitumicznych.
0 -
W opisanej sytuacji izolacja przeciwwilgociowa to żaden problem - fundament może stać nawet w wodzie byleby ponad powierzchnią gruntu umieszczona została izolacja pozioma na wszystkich ścianach zewnętrznych i
wewnętrznych oraz pod podłogą. Jesli nośność gruntu nie budzi zastrzeżeń to fundament można stawiać tak jak na każdym gruncie budowlanym. Ocieplenie powinno siegać ok. 1 m od poziomu podłogi parteru.
1 -
Szczelinę wentylacyjną tworzy się przy użyciu folii paroprzepuszczalnej rozpiętej między krokwiami Przy konstrukcji "sznurkowej" upchniecie wełny spowoduje zamknięcie przepływu powietrza i brak wentylacji podpołaciowej.0
-
Luksfery traktowane są jako materiał ścienny i z tego względu nie wymagają zachowania wymaganych odległosci od granicy działki jak ma to miejsce przy oknach i drzwiach. Inna sprawa, że zamiar przebudowy powinien zostać zgłoszony w starostwie i byc może wymagane jest nawet uzyskanie pozwolenia na taką przebudowę.0
-
Próbę ciśnieniową przy użyciu samego powietrza trzeba traktować jako wstępne sprawdzenie szczelności instalacji. Trudno bowiem w ten sposób wykryć tzw. pocenie się złącz (mikronieszczelności), a także wyeliminować "uszczelnienia" spowodowane pozostałością pasty lutowniczej, które przy napełnieniu wodą po prostu się rozpuszczą. Ponadto powietrze ma dużą prężność i nawet po dłuższym czasie jego niewielki ubytek może być niezauważalny na manometrze.
0 -
Może jakieś rysunki, bo z opisu to nie wiadomo, o co chodzi. Gdzie ta ścianka, w czym otwór, jak przebiegają belki stropowe itd.? Poza tym takimi przeróbkami powinien zająć się projektant, który na miejscu sprawdzi jakie rozwiązania powinny być zastosowane.0
-
1. Ściankę g-k można stawiać bezpośrednio na płytach podłogowych.
2. Każde z przedstawionych rozwiązań jest prawidłowe i nie ma co przejmować się przewidywanym obciążeniem, niezależnie od rodzaju użytych płyt styropianowych EOS 100 czy EPS 200.0 -
Domowych sposobów nie ma. Do tego celu wykorzystuje się specjalistyczne przyrządy pomiarowe. A swoją drogą takie badanie podkładu pod podłogę jest całkowicie zbędne.
1 -
Przedstawione na rysunku warstwy podłogowe to konstrukcja przystosowana np.do obciążeń od samochodu ciężarowego. Przy zwykłym użytkowaniu piwnicy wystarczy zwykły podkład betonowy o grubości 10 cm na ubitym piasku a pod kocioł nie trzeba robić żadnej dodatkowej konstrukcji.
Oddzielenie podłogi od ścian zapewni warstwa izolacji przeciwwilgociowej.1 -
Cytat
Grubość, grubością a o współczynniku to się zapomniało coooooooo Tak jak materiał na ściany ma minimalny współczynnik przenikania to i wełna też jakiś tam posiada (oczywiście im mniejszy tym lepszy ale im cieplejszy tym droższy ) i należałoby się tym też sugerować.
Ocieplenie dachu może mieć grubość nawet 50 cm - kosztem obniżenia wysokości użytkowej poddsza. Normatywny wymóg to przynajmniej 20 cm wełny szklanej.
1 -
Przy ogrzewaniu podłogowym użycie wylewki samorozlewnej to niepotrzebny, znaczny wyższy koszt w porównaniu ze zwykłym jastrychem. Przy prawidłowym wykonaniu podkład tradycyjny powinien być tak samo równy jak przy zaprawach samorozlewnych. Wylewki takie można ewentualnie użyć, gdy podłoże jest nierówne a grubość warstwy nie przekracza 1 cm.1
-
Cytat
Dziękuje za odpowiedzi. Sprawę izolacji na ławie już w pełni rozumiem.
Dodam tylko że szczyt ławy jest ok 60 cm pod poziomem gruntu (dom w okolicy Warszawy, więc gł. przemarzania to ok 1 m). Ława ma ok 30-40cm grubości. Natomiast istniejąca izolacja pozioma oddzielająca ścianę fundamentową od ściany z maxa jest położona ok 30 cm nad poziom gruntu.
W projekcie była założona izolacja termiczna obejmująca również ławę fundamentową. Czy chodzi tu o zabezpieczenie przed przemarzaniem ławy, czy też jest to wykonane w celu zmniejszenie strat ciepła? Czy jest sens ją odtwarzać aż tak nisko?
Z wypowiedzi Pana Jankowskiego, któremu serdecznie dziekuje za rzeczową odpowiedź, wynika że dobrze byłoby ścianę fundamentową pokryć z boku izolacją zabezpieczającą przez wnikaniem wody na okoliczność przemarzania. Będę odtwarzać pionową izolację termiczną sciany fundamentowej z użyciem styroduru. Czy wtedy zaleca się również stosowanie emulsji asfaltowo-kauczukowej na zewnętrznej stronie ścianki fundamentowej?
I czy ma sens dawanie na styrodur od zewnątrz folii kubełkowej?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za rady,
M.
Ocieplenie ścian fundamentowych wykonuje się z reguły na głębokość 1 m licząc od poziomu podłogi parteru. Emulsję asfaltowo-kauczukową warto nałożyć bo koszt niewielki a chroni przed korozją betonu.
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS w części zasypanej gruntem można układać bez mocowania (przykleić tylko punktowo aby nie przesuwały się przy zasypywaniu), natomiast w części ponad gruntem klejone i mocowane mechanicznie tak jak w metodzie BSO.
Folia kubełkowa ma za zadanie ochronę mechaniczną ocieplenia i ograniczenie wchłaniania wody. Dlatego w przypadku
stosowania XPS nie jest konieczna, gdyż materiał ten ma dużą wytrzymałość na nacisk i znikomą nasiąkliwość wodną
2 -
Cytat
Szanowni Forumowicze,
kupiłem dom w stanie surowym i niestety nie wykryłem przed zakupem braku izolacji poziomej pomiędzy ławą fundamentową a ścianą z bloczków betonowych. Na ścianie fundamentowej (pod ścianą z maxa) jest podwójna papa na lepiku. Dom jest niepodpiwniczony.
Co do wód gruntowych to......
Pozdrawiam, M.
Fundament został wykonany jak najbardziej prawidłowo. Izolacja na ławach w budynku niepodpiwniczonym to bezsensowny wydatek. Dom może stać nawet i w wodzie, byleby powyżej poziomu terenu została ułożona izolacja pozioma na wszystkich ścianach wewnętrznych i zewnętrznych oraz pod podłogą.
Fundamenty można ewentualnie zaimpregnować emulsją asfaltowo-kauczukową w celu zwiększenia mrozoodporności górnych warstw fundamentu jeśli postawiony został z kiepskiej jakości bloczków lub betonu.2
geowłóknina
w Technologie budowy
Napisano
Swoją drogą przy wykonywaniu drenażu popełniono istotny błąd - należało wykop wyłożyć geowłókniną i dopiero nasypać żwir. Przy obecnym wykonaniu grunt i tak będzie po bokach przenikał do warstwy filtracyjnej.