Witam,

Budujemy z rodziną dom dwu lokalowy. Czy macie pomysł jak rozwiązać ogrzewanie tak aby było niezależne dla dwóch mieszkań ale zasilane jednym kotłem gazowym ? Chciałbym móc automatycznie wyłączyć ogrzewanie jednego mieszkania np. w godzinach 8-15 ale tak aby drugie w tym czasie miało ciepło.

Będę wdzięczny za podpowiedź takich rozwiązań. Podkreślam że jestem laikiem w tej kwestii i wyobrażam sobie to tak:
z kotła wychodzi ciepła woda na cele c.o. dwoma rurami na każdej jest programator pozwalający na zdalne zamknięcie jednego z obwodów (jakiś zawór eletromagnetyczny czy coś) dalej za tym zaworem instalacja dzieli się i leci odpowiednio do kaloryferów w jednym i drugim mieszkaniu.

Czy takie coś jest do zrobienia i czy będzie drogie ? Moze jakieś konkretne linki do takiego rozwiązania macie.

Chodzi generalnie o to ze w jedny mmieszkaniu 140 m2 8-9 godzin będzie pusto i można by nie grzać za mocno (oszczędność - no właśnie czy to jest oszczędność ?) a w drugim 50 m2 będzie ktoś non-stop.


Pozdrawiam
Napisano
Zastanów się.
To nie jest „przyszłościowo” dobre rozwiązanie.
Dwa niezależne mieszkania, z różnych praktycznych względów, powinny być niezależnie zasilane i ogrzewane.
Napisano
Cytat

Zastanów się.
To nie jest „przyszłościowo” dobre rozwiązanie.
Dwa niezależne mieszkania, z różnych praktycznych względów, powinny być niezależnie zasilane i ogrzewane.



icon_smile.gif ostatnio nic innego nie robię tylko się zastanawiam icon_wink.gif chodzi o to że zupełny podział tych instalacji wymaga oprócz przerobienia samego prowadzenia rur osobnego pieca i budowy dodatkowego komina a to generuje koszty, ponaddto ze względu na to że drugie mieszkanie jest dość małe (48 m2) może być problem z tym dodatkowym kotłem (miejsce, przepisy).

Koncepcję zupelnie osobnego ogrzewania już rozpatrywalem ale chwilowo szukam innego rozwiązania. Na razie wymyślilem że w małym mieszkaniu ciepla woda będzie z podgrzewaczy elektrycznych, ale zastanawiam się co z ogrzewaniem.

Nie dodałem na początku ale nie jest to bliźniak a dom z tzw. senioraktą.

Napisano
Witam. W takich przypadkach przygotowujemy ofertę która zawiera wykaz urządzeń oraz schemat.

Od Pana potrzebuję informacji na temat budynku: jaki jest rodzaj ogrzewania, czy jest policzone zapotrzebowanie na ciepło lub opisu izolacji cieplnej budynku, czy jest Pan zdecydowany na jakąś wybraną przez siebie technologię np. kondensacyjną.

W załączeniu wysyłam Panu taką ofertę opartą na naszym kotle Cerapur Modul z niezależnym sterowaniem 2 stref grzewczych, rozwiązanie to mogłoby sprawdzić się w tym przypadku.

Do tego typu rozwiązań zawsze podchodzimy indywidualnie.

CerapurModul22_150___2xCOmieszaczowe.pdf

CerapurModul22_150___2xCOmieszaczowe.pdf

Napisano
Cytat

Witam. W takich przypadkach przygotowujemy ofertę która zawiera wykaz urządzeń oraz schemat.

Od Pana potrzebuję informacji na temat budynku: jaki jest rodzaj ogrzewania, czy jest policzone zapotrzebowanie na ciepło lub opisu izolacji cieplnej budynku, czy jest Pan zdecydowany na jakąś wybraną przez siebie technologię np. kondensacyjną.

W załączeniu wysyłam Panu taką ofertę opartą na naszym kotle Cerapur Modul z niezależnym sterowaniem 2 stref grzewczych, rozwiązanie to mogłoby sprawdzić się w tym przypadku.

Do tego typu rozwiązań zawsze podchodzimy indywidualnie.



Witam,

Przesyłam kilka dodatkowych informacji:
- zapotrzebowanie jest policzone ale nie mam przy sobie dokumentacji (podam później), pamiętam natomiast że do wyliczonego zapotrzebowania określono że potrzebny jest piec/kocioł o mocy co najmniej 30 kW. Zaproponowano w projekcie piec 31 kW z zasobnikiem 120L (w celu ewentualnego sprawdzenia parametrów podaję nazwę Beretta Kompact II 30S e.s.i. Turbo + Zasobnik Irda 120L)
- ogrzewanie będzie w oparciu o piec na gaz ziemny (z sieci) uzupełnione o kominek z płaszczem wodnym (jeszcze nie wybrany) rozprowadzone na kaloryfery scienne (nie przewiduję ani solarów ani ogrzewania podłogowego)
- jeden obieg obejmowałby mieszkanie (parter + poddasze) ok 130 m2 drugi mieszkanie małe (parter) 48 m2 - szczegółowy rozkład można zobaczyć tu Projekt
- jeśli chodzi o technologię to w zasadzie jestem zdecydowany aczkolwiek jestem otwarty na inne propozycję - ja wybrałem piec gazowy jednofunkcyjny wiszący, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania oraz dodatkowo zasobnik na c.w.u. 120 L
- dodatkowe wymagania to fakt że na instalacji c.o/c.w.u. z jednej strony nie chcę oszczędzać ale z drugiej nie dysponuję za dużymi środkami a dom musi powstać - ja zakładałem że instalację piec, zasobnik, podział na dwa obiegi (nie licząc komina, kaloryferów, rur) wydam już max 8000-10000 ale oczywiście to tylko założenia bo jesli w tej cenie nie będzie nic porządnego to tak jak mówię nie będziemy oszczędzać na siłę


Pozdrawiam
Napisano
Problem można rozwiązać bardzo prosto - na wejściu instalacji grzewczej do większej części domu wystarczy zamontować zawór termostatyczny sterowany programatorem dobowym i to wszystko (Koszt poniżej 500 zł.)

Inna sprawa to ewentualne oszczędności z tytułu okresowego obniżenia temperatury. Ponieważ ściany wewnętrzne nie są prawdopodobnie izolowane to pomieszczenia cieplejsze będą dogrzewać te zimniejsze, czyli wzrośnie tam zużycie energii.

W efekcie ogólny bilans strat budynku niewiele się zmieni, gdyż zależy on przede wszystkim od powierzchni zewnętrznych przegród domu. Ponadto obniżenie temperatury nie może przekraczać 5 st C, a wyziębione ściany długo będą się nagrzewać, co pogarsza komfort cieplny pomieszczeń.
Napisano
Witam,
Przesyłam Panu zestawienie na kocioł 30kW ze zintegrowanym zasobnikiem 150l oraz sterowanie 2 strefami. To jest jedyna obecnie jednostka kondensacyjna 30kW w naszej ofercie. Jeśli będzie zamontowany kominek z płaszczem wodnym może lepiej byłoby zastosować układ z kominkiem (w załączeniu).

Układ ten oparłbym raczej o kocioł Cerapur Comfort ZBR35-3A 35kW (cena kat brutto 9661zł) z zasobnikiem zamontowanym za sprzęgłem, aby wykorzystywać ciepło z kominka do podgrzewania wody. Jest to niemożliwe przy zastosowaniu kotła ze zintegrowanym zasobnikiem.

Jeśli jest Pan zdecydowany na nasze rozwiązanie proszę o kontakt bezpośrednio na adres Pawel.Redka@pl.bosch.com

CerapurModul30_150___2xCOmieszaczowe___FB100.pdf

DSC01446.jpg

CerapurModul30_150___2xCOmieszaczowe___FB100.pdf

Napisano
Cytat

Witam,

Budujemy z rodziną dom dwu lokalowy. Czy macie pomysł jak rozwiązać ogrzewanie tak aby było niezależne dla dwóch mieszkań ale zasilane jednym kotłem gazowym ? Chciałbym móc automatycznie wyłączyć ogrzewanie jednego mieszkania np. w godzinach 8-15 ale tak aby drugie w tym czasie miało ciepło.

Będę wdzięczny za podpowiedź takich rozwiązań. Podkreślam że jestem laikiem w tej kwestii i wyobrażam sobie to tak:
z kotła wychodzi ciepła woda na cele c.o. dwoma rurami na każdej jest programator pozwalający na zdalne zamknięcie jednego z obwodów (jakiś zawór eletromagnetyczny czy coś) dalej za tym zaworem instalacja dzieli się i leci odpowiednio do kaloryferów w jednym i drugim mieszkaniu.

Czy takie coś jest do zrobienia i czy będzie drogie ? Moze jakieś konkretne linki do takiego rozwiązania macie.

Chodzi generalnie o to ze w jedny mmieszkaniu 140 m2 8-9 godzin będzie pusto i można by nie grzać za mocno (oszczędność - no właśnie czy to jest oszczędność ?) a w drugim 50 m2 będzie ktoś non-stop.


Pozdrawiam



W takim przypadku najbardziej sensowne będzie zastosowanie jednak 2 kotłów c.o. Umożliwi to precyzyjne rozdzielenie kosztów eksploatacji pomiędzy 2 mieszkania. Zapewni także najbardziej dopasowane do indywidualnych potrzeb ustawienia pracy instalacji c.o. na obydwa mieszkania. W przypadku zastosowania 1 kotła trzeba by zbudować skomplikowany układ, który prawdopodobnie wcale nie byłby tańszy inwestycyjnie od zastosowania 2 kotłów c.o.

Piotr Sosnowski
Napisano
Cytat

W takim przypadku najbardziej sensowne będzie zastosowanie jednak 2 kotłów c.o. Umożliwi to precyzyjne rozdzielenie kosztów eksploatacji pomiędzy 2 mieszkania. Zapewni także najbardziej dopasowane do indywidualnych potrzeb ustawienia pracy instalacji c.o. na obydwa mieszkania. W przypadku zastosowania 1 kotła trzeba by zbudować skomplikowany układ, który prawdopodobnie wcale nie byłby tańszy inwestycyjnie od zastosowania 2 kotłów c.o.



Witam,

Dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc. W międzyczasie pojawiła się nowa opcja.

Wykombinowałem takie zmiany w projekcie (okazało się ze wcale nie duże), że mogę mieć komin na ścianie pomiędzy dużym i małym mieszkaniem (gdyby ktoś chciał spojrzeć to w jednym z poprzednich postów jest link do projektu a zmiana będzie polegała na zamianie miejscami łazienki/kotłowni z wiatrołapem - w dużym mieszkaniu). I teraz pytanie.

Czy można do jednego komina podłączyć dwa piece (z dwóch stron). Jeden piec byłby jednofunkcyjny z zamikniętą komorą kondensacyjny z zasobnikiem, drugi prawdopodobnie dwu-funkcyjny dużo mniejszy.

Czy wobec tego co chcę osiągnąć będzie to dobre rozwiązanie ? Czy nie będzie problemu z podłączeniem okapu z kuchni w dużym mieszkaniu ?

Pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
Napisano
możesz zastosować system Jeremias LAS to system powietrzno-spalinowy, pozwalający na podłączenie kotłów z zamknięta komorą spalania do jednego przewodu spalinowego,
ale resztę musisz się dowiedzieć od komniarza zapraszając go do wydania opinii kominiarskiej
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Jejku ....
szukamy rozwiązania a w założeniach jest trochę "nieścisłości" np. kto wyliczył że do metrażu 140 + 50 m2 potrzeba
30 kw !
Zakąłdanie dwóch elektrycznych pieców CO to też pewna przesada.
Rozwiązanie oarte o termostat ze sterowaniem dobowym - rewelka. Na allegro są po 160 zł icon_smile.gif

I dodatkowe pytanie jak podzielic koszty gdybyśmy chcieli tych mieszkających na 50m2 obciążać rachunkami ?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
    • Niezbadana jest wyobraźnia inwestora, lub może tylko wykonawcy.      
    • Sugeruję zastosowanie puszek głębokich, bo bo inaczej rzeczywiście będzie duży problem z upchnięciem wszystkiego.
    • Nie zagłębiałem się w analizę połączeń, ale w tym układzie - czy też po jakiejś modyfikacji - da się niezależnie sterować obiema lampami sufitowymi - choćby tylko z przełącznika A? Wydaje mi się to istotniejsze, niż gaszenie z łóżka... choćby ze względu na układ całego pomieszczenia - sypialni... Ale to taka - tylko moja uwaga...      
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.