Ogrzewanie domu piec + kominek + solary


Recommended Posts

Napisano
Witam, budujemy dom (180m2) i w tej chwili zastanawiamy się nad wyborem ogrzewania. W domu nie będzie instalacji gazowej w związku z tym narazie w grę wchodzi piec na ekogroszek, jednak nie wiemy czy można go połączyć z kominkiem z płaszczem wodnym oraz z solarami, dodam tylko że przewidziane jest ogrzewanie mieszane zarówno kaloryfery jak i ogrzewanie wodne podłogowe. Czy ma ktoś może jakiś schemat jak mogłoby to wyglądać - o ile jest to realne? Pozdrawiamy icon_rolleyes.gif
Napisano
Cytat

Czy dom będzie izolowany? Tyle kasy wydaje się na stare zabytkowe domy, których izolacja jest niemożliwa. Przy małych potrzebach ciepła to finansowa i komfortowa masakra.



Dom będzie izolowany. Wokół fundamentów jest izolacja przeciwwilgociowa, pod murami papa, dach - ocieplony wełną mineralną a ściany będą ocieplone styropianem.
Napisano
Cytat

Witam, budujemy dom (180m2) i w tej chwili zastanawiamy się nad wyborem ogrzewania. W domu nie będzie instalacji gazowej w związku z tym narazie w grę wchodzi piec na ekogroszek, jednak nie wiemy czy można go połączyć z kominkiem z płaszczem wodnym oraz z solarami, dodam tylko że przewidziane jest ogrzewanie mieszane zarówno kaloryfery jak i ogrzewanie wodne podłogowe. Czy ma ktoś może jakiś schemat jak mogłoby to wyglądać - o ile jest to realne? Pozdrawiamy icon_rolleyes.gif



Na taki dom, to ja bym poszedł w PC (co zresztą sam zamierzam zrobić). Ale nie jestem ekspertem, wyrażam jedynie swoje zdanie. SKoro piszesz o kaloryferach, podłogówce, piecu na eko-groszek, to lepiej zrobić chyba PC i samą podłogówkę. Wyjdzie nie wiele drożej... (już sam liczyłem)
Napisano
Cytat

Dom będzie izolowany. Wokół fundamentów jest izolacja przeciwwilgociowa, pod murami papa, dach - ocieplony wełną mineralną a ściany będą ocieplone styropianem.



Zdecydowanie pompa ciepła. Dom nie izolowany ! Przy tak dużych potrzebach to nawet pompa ciepła się opłaca.
Papa pod murem??!!! i styropian na zewnątrz nie zatrzymają co prawda ciepła ( odbierać go będzie fundament i grunt pod domem) ale znakomicie zatrzymają wilgoć w ścianie!

http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...k%20%282%29.JPG

Współczesna standardowa izolacja gdy dom budujemy na więcej niż 5 lat to 30 cm styro od gruntu, 30 cm wełny z paroizolacją w ścianie i 50 cm w dachu. + skuteczna wentylacja z odzyskiem. Przy domach izolowanych nie ma mowy o pompie ciepła!

http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...ivhus_mtext.jpg
Napisano
Cytat

Na taki dom, to ja bym poszedł w PC (co zresztą sam zamierzam zrobić). Ale nie jestem ekspertem, wyrażam jedynie swoje zdanie. SKoro piszesz o kaloryferach, podłogówce, piecu na eko-groszek, to lepiej zrobić chyba PC i samą podłogówkę. Wyjdzie nie wiele drożej... (już sam liczyłem)



Jeżeli liczyłeś to mniej więcej jaki jest koszt pompy ciepła, słyszałem opinie że PC są bardzo awaryjne a koszt naprawy wysoki to mnie do nich zniechęciło
Napisano
Cytat

Zdecydowanie pompa ciepła. Dom nie izolowany ! Przy tak dużych potrzebach to nawet pompa ciepła się opłaca.
Papa pod murem??!!! i styropian na zewnątrz nie zatrzymają co prawda ciepła ( odbierać go będzie fundament i grunt pod domem) ale znakomicie zatrzymają wilgoć w ścianie!

http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...k%20%282%29.JPG

Współczesna standardowa izolacja gdy dom budujemy na więcej niż 5 lat to 30 cm styro od gruntu, 30 cm wełny z paroizolacją w ścianie i 50 cm w dachu. + skuteczna wentylacja z odzyskiem. Przy domach izolowanych nie ma mowy o pompie ciepła!

http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...ivhus_mtext.jpg



Nie izolacją mieliśmy się tutaj zająć - nie takie było postawione przeze mnie pytanie!!!
Może ktoś zna odpowiedź na moje pytanie???? czy da się jakoś połączyć kominek z płaszczem wodnym, solary i piec na eko groszek z ogrzewaniem mieszanym kaloryfery + podłogówka????
Napisano
Układ teoretycznie możliwy do realizacji, tylko w jakim celu tak rozbudowywać instalację. Kolektory słonecznie w obiegu grzewczym można sobie darować - efektywność znikoma a koszty inwestycyjne wysokie. Kocioł węglowy musi być podłączony do instalacji za pośrednictwem wymiennika płytowego, który będzie pośrednim źródłem ciepła dla obiegu w grzejnikach i podłogówce.

W ten sam sposób należy podłączyć obieg grzewczy kominka, przy czym równoczesna praca obu urządzeń grzewczych nie ma sensu. Potrzebne ,więc będą zawory odcinające zasilanie z jednego lub drugiego źródła ciepła.

Mniej kłopotliwe i tańsze będzie jednak zamontowanie zwykłego wkładu kominkowego i w razie potrzeby ogrzewanie pomieszczeń w systemie powietrznym.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 