Witam

mam system kominowy Presto Duo
w trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia -->

DSC01446.jpg

)

najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)

pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?
co nalezaloby teraz zrobic?:
- wymienic trojnik?
- zakleic jakims klejem do szamotow?
- wstawic blaszana rure?
- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)

pozdrawiam
Mariusz
Napisano
Cytat

Witam

mam system kominowy Presto Duo
w trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia --> [attachment=2557:CIMG0570.JPG])

najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)

pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?
co nalezaloby teraz zrobic?:
- wymienic trojnik?
- zakleic jakims klejem do szamotow?
- wstawic blaszana rure?
- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)

pozdrawiam
Mariusz



Wstaw sobie rure nierdzewną z dodatkiem molibdenu jednoscienna wystrczy pzdr
Napisano
jesli to jest czesc ktora jest przeznaczona do sadzy i z temperatura nie bedzie mała kontaktu to mozesz naprawic to silikonem takim czeronym do 1000st i nie bedzie problemu
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam

mam system kominowy Presto Duo
w trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia --> [attachment=2557:CIMG0570.JPG])

najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)

pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?
co nalezaloby teraz zrobic?:
- wymienic trojnik?
- zakleic jakims klejem do szamotow?
- wstawic blaszana rure?
- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)

pozdrawiam
Mariusz


Zalecał bym wstawienie jednościennej rury kwaso i żaroodpornej do środka komina inaczej może wystąpić zagrożenie zaczadzenia spalinami
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Nie ma rur kwaso i żaro odpornej w jednym.
Podaj jaki kocioł będzie do tego podłączony, bo od tego zależy sposób naprawy.
Majstry nie spieprzyli grzaniem, tylko podczas montażu
  • 11 lata temu...
Napisano

Witam

 

Ja mam podobny problem (kolejny). 

Majster, który budował mi komin robił to w sposób wyjątkowo ordynarny - zwyczajnie nie stosował się do instrukcji dołączonej do komina.

Wełna, która miała być montowana aby nie zasłaniała kanałów (do wentylacji wełny) była łączona właśnie na tych kanałach. Majster budował komin do stropu, a wiec do stropu wełna ułożona jest niezgodnie z instrukcją. Dodatkowo pojawił się jeszcze jeden bubel czyli pęknięty trójnik. Komin nie był jeszcze przepalany a więc musiał być zamontowany jako uszkodzony - podejrzewam, że przy docinaniu trójnik został uszkodzony.

Dziś Pan od kominków oświadczył, że może być to późniejszy problem. Znajomy budowlaniec sugeruje abym delikatnie naciął owe pęknięcie i uszczelnił je pastą dedykowaną do tych kominów.

 

Może ktoś miał podobną sytuacje, którą udało się rozwiązać w sposób pozytywny, bez dodatkowych trudności ?

IMG20200908182533.jpg

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo. 
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów. 
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...