dachówki wentylacyjne zamiast komina


acia

Recommended Posts

Napisano
Proszę o poradę dostałam pozwolenie na budowę i w marcu startujemy mam tylko taki problem w projekcie kanały wentylacyjne ( nie chodzi o przewody spalinowe) mam wyprowadzone ponad połać dachu w formie komina, a chciałabym to zamienić na dachówki kominki wentylacyjne i nie wiem czy nie będzie potem problemu z odbiorem kominiarskim, nie wiem jak to załatwić zgodnie z prawem, żebym potem nie miała zamiast szybkiego rozwiązania niezłego bigosu.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszystkie porady.
Napisano
Cytat

Proszę o poradę dostałam pozwolenie na budowę i w marcu startujemy mam tylko taki problem w projekcie kanały wentylacyjne ( nie chodzi o przewody spalinowe) mam wyprowadzone ponad połać dachu w formie komina, a chciałabym to zamienić na dachówki kominki wentylacyjne i nie wiem czy nie będzie potem problemu z odbiorem kominiarskim, nie wiem jak to załatwić zgodnie z prawem, żebym potem nie miała zamiast szybkiego rozwiązania niezłego bigosu.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszystkie porady.



Ja u siebie w projekcie od razu mam część wentylacji wyprowadzonej za pomocą kominków, a część jako komin i na razie się nie przejmuję kominiarzem.
Napisano
Cytat

Ja u siebie w projekcie od razu mam część wentylacji wyprowadzonej za pomocą kominków, a część jako komin i na razie się nie przejmuję kominiarzem.


Super tyle, że ja mam w projekcie dwa kominy jeden na wentylację drugi spalinowy i wentylacyjny chciałabym zmienić na kominki i nie wiem czy muszę to zgłaszać, wprowadzać jakieś aneksy czy nie. A odbiorem przejmuję się już teraz bo jak pojawi się problem to będzie za późno, a ja wolę zapobiegać niż leczyć. Z tego co wiem wszystkie samowole itp są dość kosztowne, a mnie na błędy i poprawki nie stać
Napisano
Cytat

Super tyle, że ja mam w projekcie dwa kominy jeden na wentylację drugi spalinowy i wentylacyjny chciałabym zmienić na kominki i nie wiem czy muszę to zgłaszać, wprowadzać jakieś aneksy czy nie. A odbiorem przejmuję się już teraz bo jak pojawi się problem to będzie za późno, a ja wolę zpobiegać niż leczyć. Z tego co wiem wszystkie samowole itp są dość kosztowne, a mnie na błędy i poprawki nie stać



To są dwa oddzielne kominy czy jeden. A tak poza tym dlaczego chcesz to zmienić? Ja zauważyłem u siebie że jest diametralna różnica na ciągu między kominem murowanym a kominkami. A kominiarz mierzy właśnie ciąg.

Jeżeli chodzi o zmianę to nie musisz nic zgłaszać ani zmieniać.
Napisano
To są dwa osobne kominy jeden do kominka i kotła węglowego, a drugi osobny do wyprowadzenia wentylacji z kuchni i łazienek, a chcę wymienić ten od wentylacji bo szef firmy budowlanej powiedział mi, że łatwiej jest wykończyć no wiesz obróbka blacharska komina pod dachówki itd. Projektant jak ustalaliśmy wszystkie parametry to sam mówił ,że kominkami też tą wentylację można wyprowadzić, ale w projekcie "wymalował" mi ten drugi komin. "mea culpa" , że nie sprawdziłam czy naniósł poprawki na projekt, ale teraz to już po ptakach ta wzmianka o wyprowadzeniu kanałów wentylacyjnych za pomocą komina nad dach jest tylko w jednym miejscu na rysunku. Mówisz, że nie trzeba mieć żadnego pozwolenia na taką zmianę? To by mi pasowało ja tylko boję się czy kominiarz nie będzie robił problemów że w projekcie co innego i w realu co innego. Bo wiadomo, że jak trafię na takiego co lubi zarobić dodatkowo to może się czepiać mimo ciągu.

Dzięki za odpowiedź i zainteresowanie.

Ps. Ja tak ze wszystkim staram się przewidzieć max możliwych problemów, żeby potem łatwiej było rozwiązać te nieprzewidziane icon_lol.gif albo po prostu już nie mogę się doczekać pierwszego wbicia łopaty bo pewnie dopiero wtedy zaczną się prawdziwe problemy.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Ja u siebie w projekcie od razu mam część wentylacji wyprowadzonej za pomocą kominków, a część jako komin i na razie się nie przejmuję kominiarzem.



Witam,

Potwierdzam, w mojej Sadze rozbudowałem wszystkie kominy ( średnio o dwa , trzy szyby ale w garderobach i w pomieszczeniu w przewidzianym w przyszłości na saunę zastosowałem kominki), i ciąg w nich jest zdecydowanie lepszy niż przez kominki (miałem to mierzone, więc jest to sprawdzone.

pozdrawiam:

Darek
Napisano
Dzięki wielkie jeszcze się zastanowię bo ta wentylacja to tylko do kuchni, która i tak będzie otwarta na salon i nie będzie tam gazu tylko płyta indukcyjna, no i do dwóch łazienek, obydwie z oknami, więc ciąg chyba nie musi tam być aż taki duży? icon_rolleyes.gif
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Kominki czyli dachówki wentylacyjne do went. grawitacyjnej to jedna wielka pomyłka i wg mnie nie powinny być do tego stosowane. Później ludziska piszą że mają mają ciąg wsteczny...
Proponuje zajrzeć do wymogów prawa budowlanego jakie kominy powinny spełniać warunki do went. grawitacyjnej.

Zapytajcie się o podstawę prawną do takiego ich stosowania - większość nabiera wody w usta...
  • 1 rok temu...
Napisano
Zdecydowana większość kominków wentylacyjnych nadaje się wyłącznie do wentylowania (odpowietrzenia) kanalizacji. W ostateczności można je zastosować do wentylowania garażu lub nieogrzewanej piwnicy czy poddasza nieużytkowego. Jedyne znane mi kominki wentylacyjne z ocieplaną czapą nadające się do wentylowania pomieszczeń ocieplanych produkuje firma ISOLA. Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Kominki czyli dachówki wentylacyjne do went. grawitacyjnej to jedna wielka pomyłka i wg mnie nie powinny być do tego stosowane. Później ludziska piszą że mają mają ciąg wsteczny...
Proponuje zajrzeć do wymogów prawa budowlanego jakie kominy powinny spełniać warunki do went. grawitacyjnej.

Zapytajcie się o podstawę prawną do takiego ich stosowania - większość nabiera wody w usta...



Ale w kuchni do podłaczenia okapu gdzie i tak jest przepływ wymuszony?
Napisano
Cytat

Ale w kuchni do podłaczenia okapu gdzie i tak jest przepływ wymuszony?



Z kuchennego okapu to możesz nawet przez ścianę puścić hehe !!
Tylko , że to czysty strzał w kolano.
Nie chodzi tu przecież o kwestie prawne , a o różnice temperatur otoczenia - a -wyrzucanego powietrza !!!!

W przypadku kuchennego okapu dochodzi jeszcze podwyższona wilgotność , para !!!

Skraplać się będzie nawet przy ocieplonym.

Jak przyjdzie mróz , to i lodem się oblepi ...
Napisano
Cytat

Zdecydowana większość kominków wentylacyjnych nadaje się wyłącznie do wentylowania (odpowietrzenia) kanalizacji. W ostateczności można je zastosować do wentylowania garażu lub nieogrzewanej piwnicy czy poddasza nieużytkowego. Jedyne znane mi kominki wentylacyjne z ocieplaną czapą nadające się do wentylowania pomieszczeń ocieplanych produkuje firma ISOLA. Pozdrawiam.



Właśnie miałem o to też zapytać, bo musiałem zrezygnować z jednago kanału wentylacyjnego w głównym pionie i wentylację garażu muszę wyprowadzić osobno przez dach. Dzięki za poradę

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .    
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.   
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi. 
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej. 
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.