Skocz do zawartości

O ile obniży koszty ogrzewania zastosowanie instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem?


Recommended Posts

Napisano

Odpowiedź eksperta: Instalacja wentylacyjna z rekuperatorem może obniżyć koszty ogrzewania nawet o ponad 60%. Oczywiście porównywać należy domy, w których wymiana powietrza poprzez system wentylacyjny grawitacyjny czy mechaniczny realizowana jest na takim samym poziomie.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/porady/8833-o-ile-obnizy-koszty-ogrzewania-zastosowanie-instalacji-wentylacyjnej-z-rekuperatorem

Napisano
wiekszej bzdury juz dawno nie czytalem. Załuzmy że wentylacją ucieka 40 % ciepła a wykorzystanie rekuperatora spowoduje zmniejszenie ubytku ciepła poprzez wentylacje o 60 % to ogółem mamy max. 20-25 % nizsze rachunki.
Rekuperator to dobra rzecz ale droga i nie mozna pisac takich bzdur !
  • 10 miesiące temu...
Napisano
Te 60% dotyczy domów prawie pasywnych! Proponuje nie wierzyć ekspertom ...
Napisano
sprawa jest prosta rocznie dla 200m domu z rekuperacją potrzebujemy ok900-1300kW na potrzeby wentylsacji mechanicznej a ile to procent w udziale ogrzewania mieszkania czy tez strat to wystarczy policzyć
Napisano
Cytat

sprawa jest prosta rocznie dla 200m domu z rekuperacją potrzebujemy ok900-1300kW na potrzeby wentylsacji mechanicznej a ile to procent w udziale ogrzewania mieszkania czy tez strat to wystarczy policzyć

Mógłbyś podać w jaki sposób to policzyłeś ?
Napisano
Cytat

Mógłbyś podać w jaki sposób to policzyłeś ?


proste moc wentylatorów,srednia roczna temp ,ilosc mocy potrzebne do pogrzania powietrza do 22st i jest wynik a i jest załozona realna sprawnośc na poziomie 50-60%
Napisano
Moj rekuperator (honeywell ER200B2006- 350m3/h) zuzywaa 100W/h, pracujac 24h na dobe obliczylem (chyba slusznie), ze zuzyje rocznie energi do jego pracy za okolo 850 zl. Ile dzieki temu "zaoszczedze" energi cieplnej, nie wiem. Eksperci twierdza, ze oszczednosci zaczynaja sie od 1000 zl na sezon. Z tego co wiem to moj rekuperator nie jest specjalnie watozerny, sa i takie co zuzywaja 300 watow na godzine, co daloby przy domu ok 190m.kw zuzycie za 2500zl rocznie. W najlepszym wiec wypadku wychodzi, ze sumujac roczne koszty elektryki do rozruchu reku i sezonowe oszczednosci na ogrzewaniu w najlepszym wypadku wychodzimy na zero, ale otrzymujemy bardzo dobrze i rownomiernie wentylowany dom, co tez jest wazne. Jednakze nie ma wg mnie co liczyc na jakis realny czas zwrotu inwestycji (bedzie on chyba nieskonczenie dlugi).
Napisano
Cytat

proste moc wentylatorów,srednia roczna temp ,ilosc mocy potrzebne do pogrzania powietrza do 22st i jest wynik a i jest załozona realna sprawnośc na poziomie 50-60%

Dla domu 200m2 minimalny wydatek wentylacji to 120m3/h. Średnia temperatura w sezonie grzewczym 5st. C, długość sezonu grzewczego 200dni. Na podgrzanie powietrza potrzeba 3330kWh.
Załóżmy, że centrala wentylacyjna działa tylko w sezonie grzewczym i ma moc 60W (bardzo skromnie). Zużyje więc 288kWh. Odzysk ciepła 60%, czyli zużywamy 1332kWh. Razem 1620kWh.
Musiałby być albo większy odzysk ciepła, albo mniejszy wydatek. W grę wchodzi też inna strefa klimatyczna np. średnia temperatura zewnętrzna równa 8 st. C.
Napisano
no wyliczenia dobrze zrobione ,przyjałem wspołczynnik tzw oszczedzania czyli wyłaczania wentylkacji jak niekogo nie ma w domu ,bo niestety takie są realia ,
zeby nie wprowadzać nikogo w błąd to przyjnimy ze na domek 200m 2 potrzebujemy 1700kW na potrzeby wentylacji i nikt nie bedzie zaskoczony
a odpowiadanie na to ile zaoszczedzimy majac rekuperator a instalacje grawitacyjną to mozna powiedziec z cał a swiadomością odliczając koszty amortyzacji tu nalezy przyjąc max 20lat to uzyskamy oszczednosci 200-250zł rocznie zakładajac ze instalacje projektujemy na etapie budowy a nie rozbudowujemy naszej grawitacyjnej
oczywiscie najwazniejsze komfort bezcenny przy instalacji mechanicznej
Napisano
u mnie koszt 3 kominów wentylacyjnych materiał + wykonanie to koszt całej instalacji wentylacyjnej z reku bartosza bez robocizny - wybor był prosty
  • 11 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Załóżmy, że centrala wentylacyjna działa tylko w sezonie grzewczym i ma moc 60W (bardzo skromnie). Zużyje więc 288kWh.



Czemu ta centrala tyle pobiera? Ostatnio na forum jeden z kolegów opisywał dokładnie swoją centrale i średnia poborów była jak pamiętam 33W/h
Napisano (edytowany)
Są wentylatory AC DC i najnowsze EC - różnią się ( dla klienta ) sprawnością - czyli zużyciem energii/m3 powietrza ( dla konstruktora central) - sterowaniem.
Wg producenta wentylatorów, te DC ( na prąd stały) mają o 30 % większą sprawność a więc i koło tego mniejsze zużycie od tych AC ( prąd przemienny).
EC ( elektroniczna kontrola) podobnie, choć są producenci którzy podaja 50%. Z tym, że wentylatory EC nie wymagają dodatkowego” oprzyrządowania” do sterowania, ale są większe cięższe i drogie, tak więc nie opłaca się ( producentowi) montować EC do central poniżej 500m3/h. Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...