Jaka powinna byc średnica komina wentylacyjnego zewnetrznego ?


Recommended Posts

Napisano

Witam

Jaka powinna byc minimialna akceptowalna średnica komina wentylacyjnego zewnętrznego  ocieplonego akceptowalnego pod odbiór kominiarski ?

Kominiarz mi powiedział ze srednica 100/160 to za malo.

Napisano

Polskie przepisy są akurat w tym względzie jednoznaczne. Przy czym określają minimalne wymiary wymiary wewnętrzne takiego kanału. Te zewnętrzne są różne w zależności od konstrukcji komina, a w efekcie grubości jego ścian. 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 Poz. 1225) mamy taki paragraf: 

 

§ 140.5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2  oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.  

 

Po przeliczeniu daje to po zaokrągleniu w górę do pełnych centymetrów średnicę przynajmniej 15 cm lub wymiar 13×13 cm. 

Przy czym podkreślam, że chodzi o wymiary wewnętrzne kanałów. 

Napisano

Ok  a czy te tury wentylacyjne mozna docinac, widze po zdjeciach ze one msja kielichy i wchodzi jedna w druga, wiec ja to tak rozumie ze jak przytne od strony  kielicja to ona juz nie wejdzie w druga.

Dobrze mysle ?

Napisano

Dobrze, jeszcze mam pytanie,  czy w zewnetrznym kominie wentylacyjnym gdzie rura idzie poziomo przez sciane a pozniej do gory to potrzebna jest wyczystka ?

 

W kotłowni wentylacje mam u gory scisny.

Napisano

A od strony zewnetrznej nie daloby sie czyscic komina poprzez sciagniecie odskraplacza przy trojniku ?

Pytam dlatego bo dziure do wentylacji mam zrobiona przez przedscianke i sciane zewnetrzna z pustakow o grubosci 40 cm w kotlowni.

Musiakbym robic nowa rure.

Napisano
4 godziny temu, lukas198820 napisał:

rura idzie poziomo przez sciane a pozniej do gory

W przypadku wentylacji GRAWITACYJNEJ nie powinno być odcinków idących POZIOMO, przejście przez przegrody pionowe powinny wznosić się w kierunku wylotu pod kątem przynajmniej 45°, o ile dobrze pamiętam...:scratching:

Napisano
3 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

  Trzeba zapewnić możliwość czyszczenia.  

 

Chyba że ktoś uważa, że jeśli nie ma ryzyka, to nie ma zabawy... 

Napisano

Nie rozumiecie, mam miec rure wentylacyjna idaca przez 40 cm sciane i  20 cm ocieplenia  na zewnatrz, a potem chce  dac trojnik ktorego jedna czesc pojdzie rurom ponad dach a druga czesc idzie na dol zakonczona odskraplaczem.

Czy w tym ukladzie potrzebna jest wyczystka.?

Napisano
27 minut temu, lukas198820 napisał:

 Czy w tym ukladzie potrzebna jest wyczystka.?

 

Wszystko zależy od tego, czy w razie niezbędności ta rura, znaczy ten trójnik da się zdemontować bez nadzwyczajnych środków. Bo przecież musisz zakładać, że z jakichś powodów rura się może zatkać. I co wtedy zrobisz? Owszem, prawdopodobieństwo może być nikłe, ale nie możesz założyć, że zerowe. A więc jakiś sposób na usunięcie zatkania powinien istnieć. I teraz Twój wybór, czy to będzie wyczystka, czy zakładasz w takiej sytuacji demontaż trójnika. 

Napisano

A gdy rury maja polaczenia kielichowe a ponad podbitke zeby rura weszla w pionie obok podbitki to musze dac dwa kolanka 45 stopnii  to tez nie bedzie problemu ?

Zamiast wyczystki  zdemontuje odskraplacz, czy to nie bedzie problem?

 

 

Tu jak widać nie ma wyczystki

 

 

 

 

image0000011.jpg