Skocz do zawartości

Izolacja pozioma pod monolityczną ścianą fundamentową


Recommended Posts

Napisano

Mam dylemat dotyczący wykonania izolacji poziomej pod monolityczną ścianą fundamentową, zwłaszcza że na działce występuje wysoki poziom wody gruntowej. Zastanawiam się, jak prawidłowo wykonać hydroizolację w tym miejscu, aby jednocześnie zachować wymaganą ciągłość konstrukcyjną.

Kierownik budowy zasugerował, aby nie stosować na tym etapie żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Uważam jednak takie podejście za niewystarczające i ryzykowne.

Osobiście brałem pod uwagę zastosowanie produktu Nexler AQUAMINERAL 1K ULTRA. Po skontaktowaniu się z doradcą technicznym producenta, zalecono mi jednak użycie masy BITFLEX 2K.

W związku z tym mam kluczowe pytanie: czy aplikacja tej masy bitumicznej (jako izolacji poziomej) nie spowoduje utraty lub przerwania ciągłości konstrukcyjnej między ławą a ścianą fundamentową?

Będę wdzięczny za wszelkie merytoryczne sugestie i porady w tej kwestii.

  • Redakcja changed the title to Izolacja pozioma pod monolityczną ścianą fundamentową
Napisano (edytowany)
8 godzin temu, Zyc10 napisał:

Poziomą pomiędzy ławą a ścianą fundamentową  ,  wysoki fundmanety i do tego wysoki poziom  wodybrak piwnicy nie wiem jak ja to napisałem xd :)

 

 

Edytowano przez Zyc10 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Jaki 

1 godzinę temu, Zyc10 napisał:

nie wiem jak ja to napisałem xd 

Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu?

Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół

A maksymalnym może zalać całą ławę 

Edytowano przez Zyc10 (zobacz historię edycji)
Napisano

Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych?

Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów. 

 

Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu?

Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny).

Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.

 

 

Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.

 

Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...