Dom przy działce leśnej - dylematy przeciwpożarowe


Recommended Posts

Planuje kupić działkę o wymiarach 30x30, chciałbym na niej wybudować dom ze sporymi oknami wychodzącymi na ścianę lasu.  O ile wykonaniem ścian i pokrycia dachu w standardzie nierozpowszechniającym ognia (NRO) nie powinno być problemu to nie jest dla mnie jasne, czy również okna powinny być NRO, a spełnienie takiego wymogu byłoby bardzo, bardzo drogie. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) niestety niewiele tu wyjaśnia, poza odesłaniem do polski norm, a normy określają ogólny sposób badania elementów ściany, bez określenia czy okno wraz z ramą jest takim elementem, czy też nie. Mamy więc teoretycznie dwie opcje:
 

1. Okno jest elementem ściany NRO - jeśli w ścianę wstawione są okna nie będące oknami przeciwpożarowymi z określoną klasą EI należy odsunąć się od lasu o 16 metrów.

2. Okno nie jest elementem ściany NRO - niezależnie od rodzaju wstawionych okien należy odsunąć się od lasu o 12 metrów.

 

Niestety na tym dylemacie pytania się nie kończą, bowiem oprócz powyższych wymagań wynikających z art. 271 ust .1,2 i 3 WT jest jeszcze par.. 271 ust. 4, który nakazuje odległości te dodatkowo powiększyć w przypadku gdy określony procent powierzchni ściany nie spełnia warunków klasy odporności na ogień. Co prawda, spotkałem się z poglądem, że przepis ten nie ma zastosowania do budynków jednorodzinnych, gdyż odwołuje się do tabeli zawartej par. 216, na zwolnienie zawarte w par. 213. Niemniej jednak dostępne są również inne opinie, w myśl których zwolnienie to dotyczy tylko ogólnego zwolnienia określonych budynków z wymagań dot. klas ognioodporności, natomiast nie dotyczy kwestii odległości takich budynków od innych obiektów. Czyli mówić prościej - dom jednorodzinny "bezklasowy" można sobie budować, ale zgodnie z par. 271 ust. 4 odległości należy powiększyć. Sprawę dodatkowo gmatwa fakt, że nie jest do końca jasne czy "powierzchnia ściany", o którym mowa w tym przepisie dotyczy powierzchni ściany z oknem, czy też nie.  W rezultacie możliwych opcji nam przybywa i ostatecznie wyglądają one tak.

 

1.1 Okno jest elementem ściany NRO, jeśli w ścianę wstawione są okna nie będące oknami przeciwpożarowymi z określoną klasą EI należy odsunąć się od lasu o 16 metrów oraz DODATKOWO wymagania par. 271 ust. 4 nie obowiązują w tym przypadku, więc ostatecznie trzeba odsunąć o 16 metrów.

1.1 Okno jest elementem ściany NRO, jeśli w ścianę wstawione są okna nie będące oknami przeciwpożarowymi z określoną klasą EI należy odsunąć się od lasu o 16 metrów  oraz DODATKOWO obowiązują wymagania par. 271 ust. 4 ale nie dotyczą one powierzchni okien, wiec ostatecznie budynek ze ścianą zewnętrzną w 100% wykonana we właściwej klasie odporności (D) niezależnie od rodzaju i rozmiaru wstawionych okien należy odsunąć o 16 metrów.

1.1.1 Okno jest elementem ściany NRO, jeśli w ścianę wstawione są okna nie będące oknami przeciwpożarowymi z określoną klasą EI należy odsunąć się od lasu o 16 metrów oraz DODATKOWO obowiązują wymagania par. 271 ust. 4 i dotyczą one również powierzchni okien, która jeśli spowoduje przekroczenie określonego procenta powierzchni ściany bez określonej klasy E, ostatecznie trzeba będzie odsunąć się o 24 lub 32 metry.

2.1 Okno nie jest elementem ściany NRO - niezależnie od rodzaju wstawionych okien należy odsunąć się od lasu o 12 metrów oraz DODATKOWO wymagania par. 271 ust. 4 nie obowiązują w tym przypadku, więc ostatecznie trzeba odsunąć o 12 metrów.

2.2 Okno nie jest elementem ściany NRO - niezależnie od rodzaju wstawionych okien należy odsunąć się od lasu o 12 metrów oraz DODATKOWO obowiązują wymagania par. 271 ust. 4 ale nie dotyczą one powierzchni okien, wiec ostatecznie budynek ze ścianą zewnętrzną w 100% wykonana we właściwej klasie odporności (D) niezależnie od rodzaju i rozmiaru wstawionych okien należy odsunąć o 12 metrów.

2.1 Okno nie jest elementem ściany NRO - niezależnie od rodzaju wstawionych okien należy odsunąć się od lasu o 12 metrów oraz DODATKOWO obowiązują wymagania par. 271 ust. 4 i dotyczą one również powierzchni okien, która jeśli spowoduje przekroczenie określonego procenta powierzchni ściany bez określonej klasy E, ostatecznie trzeba będzie odsunąć się o 18 lub 24 metry.

 

Co wy na to, która opcja jest słuszna i czy wybór ten można solidnie uzasadnić i zabezpieczyć się jakoś przez scenariuszem, w którym trzeba będzie odsuwać się o 18 (lub więcej) metrów bez inwestowania małej fortuny w okna spełniające wymagania EI30?

 

Link do komentarza
1 godzinę temu, retrofood napisał:

 

Wziąłeś pod uwagę to, ze po roku będziesz miał dość widoków wszystkich lasów na Ziemi?

Niekoniecznie, bo będą do ogrodzenia podchodzić zajączki i sarenki...

Wiesz przecież, jakie to śliczne widoczki...

A że czasem dziki zryją działkę i wprowadzą wyhodowane marchewki - cóż, ode też chcą żyć :yahoo:

 

Ale, ale... Jarosław pyta o okna skierowane w stronę lasu... i sprawy formalne związane ze ścianą NRO...

Link do komentarza
2 godziny temu, podczytywacz napisał:

Niekoniecznie, bo będą do ogrodzenia podchodzić zajączki i sarenki...

Wiesz przecież, jakie to śliczne widoczki...

 

Powinien być zakaz budowania nawet do 1 km od lasów, ludzie to śmieciuchy wszystko niszczą, to najgorsze co mogło się przydarzyć tej planecie.

 

Jak chodzę na grzyby, to wynoszę z lasu kupę śmieci, to samo jest nad morzem, w morzu, woda straszna, nad jeziorami też, gdzie się nie pojawi człowiek, to zaraz coś przywlecze ze sobą, ale ekologi by się chciało.

Lasy już nie te, w większości sztuczne, wody skażone, natura z trudem dźwiga to skażenie.

 

5 godzin temu, Jarosław Nowosielski napisał:

to nie jest dla mnie jasne, czy również okna powinny być NRO, a spełnienie takiego wymogu byłoby bardzo, bardzo drogie. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) niestety niewiele tu wyjaśnia, poza odesłaniem do polski norm, a normy określają ogólny sposób badania elementów ściany, bez określenia czy okno wraz z ramą jest takim elementem, czy też nie. 

 

 

 W domach mieszkalnych NRO dotyczy zewnętrznych powierzchni, czyli np. zastosowania odpowiedniego lakieru na zewnętrznych ramach okiennych. Szkło to wiadomo, że jest NRO i do tego uszczelki nierozprzestrzeniające ognia w ramie zewnętrznej. 

Ma pan np. konstrukcję więźby dachowej i chce pan osiągnąć NRO tej konstrukcji, malujemy ją odpowiednim impregnatem i jest już nierozprzestrzeniająca ognia.

 

Można kupić okna  z fibergalsu, aluminium albo stali, dodatkowo w klasie EI 120, wylać ścianę żelbetową od strony lasu, z murkiem ogniowym ponad dach, a dach pokryć dachówką ceramiczną  na konstrukcji stalowej.

Po co?

Po to, że może być sytuacja odwrotna, to nie dom będzie przyczyną pożaru lasu, ale las też może  spalić dom.

To, w jakim kierunku pan pójdzie, zależy od ilości posiadanej kasy i rozsądku. 

Trzeba dobrze  zastanowić się jak blisko budować się przy  lesie.

Wydaje się, że  12 m czy 16 m, nie ma żadnego znaczenia dla padającego wzroku na ścianę lasu, jak blisko się przysuniemy, to trzeba wydać  większe pieniądze, albo  iść w "pudrowanie" osiągnąć NRO i kręcić się w łóżku.

 

 

Link do komentarza

Skąd dokładnie wiesz, że wystarczy ramę okienną z PCV pomalować odpowiednim lakierem alby była klasyfikowana jako NRO? Czy możesz podać przykład producenta takiego okna lub lakieru?


A odpowiedź na pytanie "Po co" jest trywialna. Chciałbym dostać pozwolenie na budowę, a działka ma 30 metrów szerokości, więc są konkretne limity odległości o jakie można oddalić budynek.

Edytowano przez Jarosław Nowosielski (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Lakier impregnacyjny

Lakier impregnacyjny wodorozcieńczalny UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków.

Wyroby pokryte lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności:

elementy z drewna i płyt OSB o grubości co najmniej 12 mm - jako niezapalne (B-s1, d0)

okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 kg/m3 oraz płyty OSB o grubości co najmniej 22 mm, pomalowane lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO)

układ dachowy z pokryciem z gontów lub desek drewnianych o grubości co najmniej 20 mm zabezpieczony lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2 został sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego - Broof(t1)

 

Jest tego trochę w necie, to projektant, produkując projekt, lub robiąc adaptację, dobierze, podpowie, odpowiednie materiały, zabezpieczenia  do spełnienia wymogów takiej zabudowy.

 

 

Z 30 m odejmujemy  4 m posadowienie budynku od granicy sąsiada oraz z 8 × 18 m, z szerokość zabudowy budynkiem mieszkalnym  więc  pozostaje sporo (8 + 4) -30 = 18 m od lasu, nie ma tu problemu.:bezradny:

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Właściwie nie wiadomo nic o działce oprócz tego, że 30x30 i że graniczy z lasem...

46 minut temu, animus napisał:

  4 m posadowienie budynku od granicy sąsiada

 

A jak nie sąsiad, tylko droga?

A jak jest już wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy?

 

A co rozumiesz przez

51 minut temu, animus napisał:

oraz z 8 × 18 m

Była może mowa o budynku o tych wymiarach?

 

No i to odkrywcze:

52 minuty temu, animus napisał:

(8 + 4) -30 = 18

:scratching:

Link do komentarza
16 godzin temu, Jarosław Nowosielski napisał:

No tak, ale każdy odpowiada wedle swoich pragnień i możliwości.

 

Zgadza się, ale weź jeszcze pod uwagę to, że my mamy duże doświadczenie, nie tylko budowlane, Życiowe też.

Rozumiem, że skoro nie odnosisz się do poruszonych kwestii, to nie ma tematu. I spoko, Więcej nie będę..

Link do komentarza
3 godziny temu, Jarosław Nowosielski napisał:

Ot, mój błąd

 

Błędem było to, że oczekiwałeś szybkiej odpowiedzi na bardzo wąską gałązkę wiedzy...

 

Za jakiś czas może odezwałby się któryś z ekspertów, np. któryś od okien i wyjaśnił Twoje wątpliwości... oczywiście - jeśli by potrafił...

 

6 godzin temu, animus napisał:

projektant, produkując projekt, lub robiąc adaptację, dobierze, podpowie, odpowiednie materiały, zabezpieczenia  do spełnienia wymogów takiej zabudowy.

Rozmawiałeś z którymś?

 

Pewnie, że łatwiej siąść w ciepełku  przy klawiaturze, wrzucić pytanie i oczekiwać odpowiedzi NA JUŻ!!!

Czasem należy poczekać... albo się ruszyć :bezradny:

 

Wzbudziłeś pytaniem zainteresowanie, w ciągu 20 godzin miałeś dopisanych 10 postów, wprawdzie bez dokładnych, oczekiwanych szczegółów, ale spokojnie poczekaj na od czasu do czasu wpadających ekspertów i - nie jest wykluczone - że BĘDZIE PAN ZADOWOLONY:yahoo:

 

Jeśli te wiadomości potrzebne są NA CITO, to czeka Cię wizyta, może i odpłatna, u projektanta/konstruktora, bądź prawnika, specjalizującego się w TYM ZAKRESIE prawa budowlanego...

 

Powodzenia!

 

Link do komentarza
6 godzin temu, Jarosław Nowosielski napisał:

Ok, po prostu myślałem, że znajdę tu ludzi mających wiedzę i doświadczanie w zakresie prawa budowlanego, która pozwoli na udzielenie odpowiedzi na moje pytania. Ot, mój błąd. Widać nie należy sądzić książki/forum po okładce.

myślenie nie jest Twoją mocną stroną, ot, Twój błąd, a za taką impertynencję z pewnością nie uzyskasz satysfakcjonującej Cię odpowiedzi :bezradny:; masz kasę więc płać za info

Link do komentarza

Jestem na forum coś około lat 15 i to jest pierwsze pytanie z dziedziny palności okien. Gdyby więc specjalista w tej dziedzinie był stale na forum, to by z głodu odszedł już dawno.  

 

Dodam tylko, że temat został założony w nieodpowiednim dziale, To nie działka stanowi problem, a okna. Należało więc pisać tam, gdzie dyskutują o oknach.

 

I to by było na tyle, jak mawiał klasyk.

Link do komentarza
12 godzin temu, Jarosław Nowosielski napisał:

No właśnie nie za bardzo i obawiam się, że rama okienna to ani nie "okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm", ani nie "płyty OSB o grubości co najmniej 22 mm".

 

Widzę, że twój problem leży w innym aspekcie.:takaemotka:

 

11 godzin temu, Jarosław Nowosielski napisał:

Ok, po prostu myślałem, że znajdę tu ludzi mających wiedzę i doświadczanie w zakresie prawa budowlanego, która pozwoli na udzielenie odpowiedzi na moje pytania. Ot, mój błąd. Widać nie należy sądzić książki/forum po okładce.

 

Czyli wymagasz, że ktoś ma ci tu zaprojektować np. okno spełniające „klasę nierozprzestrzeniania ognia”.

 

To producent okna musi skomponować materiały, dać okno do badania, dostanie certyfikat i ty je wtedy kupisz. 

 

 

 

Cytat

Określenie „nierozprzestrzeniający ognia”, czyli NRO często bywa mylące.

Większość osób, jak i Jarosław Nowosielski odbiera to w dosłowny sposób więc i takie ma oczekiwania wobec materiału spełniającego klasę NRO.

 

Nic bardziej mylnego.

Nie każda ściana, drzwi, czy dach posiadające "klasę nierozprzestrzeniania ognia" nie będą go rozprzestrzeniać. Niektóre z nich gwałtownie reagują na ogień a nawet ulegają doszczętnemu spaleniu.

W związku z tym warto zaznaczyć, że określenia dotyczące NRO to nierozprzestrzenianie czy rozprzestrzenianie ognia w Warunkach Technicznych.

Wiążą się z tym różne metody przeprowadzanych badań, ocen czy klasyfikacji, które odnoszą się do wstępnej, bardzo wczesnej fazy rozwoju ognia. Badania przeprowadzane są tak jakby było to początkowe stadium pożaru.

Często zdarza się, że element, który uzyskał wysoką klasę nierozprzestrzeniania ognia klasyfikacji NRO według Warunków Technicznych, w rzeczywistości bardzo szybko i intensywnie rozprzestrzenia ogień.

Takie sytuacje mogą zdarzyć się między innymi gdy:

w skład badanego elementu wchodzą półprodukty w postaci wyrobów palnych. Im jest ich więcej tym przekłamanie może być większe, zwłaszcza jeśli są to materiały silnie rozprzestrzeniające ogień.

Pojawia się bezpośrednie źródło ognia o większych rozmiarach niżeli podczas prowadzonych badań. A o taki przypadek bardzo łatwo podczas pożaru budynku, szczególnie gdy w grę wchodzą elementy silnie rozprzestrzeniające ogień.

 

 

Link do komentarza

Tłumaczenie łopatologiczne jak zawinąć gówno w sreberko.

 

Płyty STYROLAMIN NRO 

 

styrolamin-przekroj.jpg

OPIS PRODUKTU
Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO Premium to płyty styropianowe laminowane papą podkładową na welonie z włókna szklanego. Wyróżniają się one specyficznymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, naturalną hydrofobowością, stabilnością wymiarów po zaaplikowaniu, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, a także dużą wytrzymałością mechaniczną umożliwiającą poruszanie się po nich w czasie montażu i użytkowania.

Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO Premium / Super / Max produkowane są na bazie płyt styropianowych Neodach Podłoga Premium, Neodach Podłoga Super, Neodach Podłoga EPS 100-038. Przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej dachów (o kącie nachylenia nie większym niż 20°), i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg, fundamentów tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia. W przypadku stosowania płyt termoizolacyjnych Neolamin NRO Premium na dachach zaleca się, aby były one stosowane poza wytyczonymi trasami komunikacyjnymi i na dachach bez dostępu (z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw).

Płyty Neolamin NRO posiadają pełną klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego :bezradny:w zakresie klasy reakcji na ogień dla wyrobów dachowych, zostały w klasie BROOF(t1) odporności na ogień zewnętrzny oraz jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) :scratching:wg Instrukcji ITB. Produkowane są na bazie płyt styropianowych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Wykonanie całego przekrycie dachu z płyt Neolamin NRO pozwala uzyskać klasę odporności ogniowej na poziomie RE15.
 

 

 

 

 

14 godzin temu, podczytywacz napisał:

Właściwie nie wiadomo nic o działce oprócz tego, że 30x30 i że graniczy z lasem...

 

A jak nie sąsiad, tylko droga?

A jak jest już wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy?

 

A co rozumiesz przez

Była może mowa o budynku o tych wymiarach?

 

No i to odkrywcze:

:scratching:

To dla ciebie za trudne.:bezradny:

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Który fragment cytatu jest Twoim zdaniem za trudny?
    • Moja mama tak załatwiła takich na czarno po spartoleniu łazienek, tylko to było w trakcie wykonywania prac. Pretekstem było niedotrzymanie terminu zakończenia prac. Po czym chłopy się odgrażały, ale matka ich postraszyła urzędem skarbowym i na samej zaliczce się skończyło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A ta przebudowa poddasza jest legalna, bo jak to ruszysz, to może okazać się całość do rozbiórki. 
    • Tłumaczenie łopatologiczne jak zawinąć gówno w sreberko.   Płyty STYROLAMIN NRO    OPIS PRODUKTU Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO Premium to płyty styropianowe laminowane papą podkładową na welonie z włókna szklanego. Wyróżniają się one specyficznymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, naturalną hydrofobowością, stabilnością wymiarów po zaaplikowaniu, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, a także dużą wytrzymałością mechaniczną umożliwiającą poruszanie się po nich w czasie montażu i użytkowania. Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO Premium / Super / Max produkowane są na bazie płyt styropianowych Neodach Podłoga Premium, Neodach Podłoga Super, Neodach Podłoga EPS 100-038. Przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej dachów (o kącie nachylenia nie większym niż 20°), i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg, fundamentów tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia. W przypadku stosowania płyt termoizolacyjnych Neolamin NRO Premium na dachach zaleca się, aby były one stosowane poza wytyczonymi trasami komunikacyjnymi i na dachach bez dostępu (z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw). Płyty Neolamin NRO posiadają pełną klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego w zakresie klasy reakcji na ogień dla wyrobów dachowych, zostały w klasie BROOF(t1) odporności na ogień zewnętrzny oraz jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) wg Instrukcji ITB. Produkowane są na bazie płyt styropianowych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Wykonanie całego przekrycie dachu z płyt Neolamin NRO pozwala uzyskać klasę odporności ogniowej na poziomie RE15.           To dla ciebie za trudne.
    • Widzę, że twój problem leży w innym aspekcie.     Czyli wymagasz, że ktoś ma ci tu zaprojektować np. okno spełniające „klasę nierozprzestrzeniania ognia”.   To producent okna musi skomponować materiały, dać okno do badania, dostanie certyfikat i ty je wtedy kupisz.           
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...