22mm OSB zalecają przy rozstawie jętek co max 60cm. Nie wiem jak ta druga płyta się zachowuje. Ja niedawno robiłem na 22mm co 55cm łata 5cm i mimo wszystko się ugina. W Twoim przypadku jak masz nic nie przerabiać, t.j. nie dokładać żadnych jętek ja bym dał minimum 28mm OSB, żeby nie mieć uczucia, że zaraz wpadnę do pomieszcznia poniżej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
To w sumie pozostało jeszcze jedno pytanie - jaką grubość płyt MFP dobrać, żeby nie przeginać w żadną stronę? 18 czy 22?
W przypadku OSB, zalecają 22, ale ponoć MFP są mocniejsze, więc może lepiej iść w 18? Jak to w końcu jest?
Nie chciałbym przepłacać, nadmiernie obciążać jętek i jeszcze ktoś to musi wtargać na górę...
Nie trzeba będzie się czołgać - od jętki do najwyższego punktu jest 2,48 m, przynajmniej wg rzutów projektowych.
Na rzutach projektowych jest zaznaczony "wyłaz na strych" 60x120 cm - teraz to zauważyłem.
Dach będzie w całości ocieplony między krokwiami - głównie z uwagi na rekuperację, która została pociągnięta nad jętkami (z pewnym zapasem na ewentualną podłogę z płyt).
W przypadku niższych partii dachu - tam gdzie pomieszczenia użytkowe - również pod krokwiami. Być może z czasem dodam też pod krokwie w przestrzeni strychu - jeśli będzie taka potrzeba.
Co do wentylacji przestrzeni nad jętkami - gdzieś tam bliżej środka dachu jest wyprowadzony grzybek.