Przeniesienie toalety do łazienki


Recommended Posts

Witam,

Kupuję mieszkanie w bloku 4 piętrowym (płyta ok 80r. budowy), na 3 piętrze, i planuję połączenie toalety z łazienką. Obecnie sytuacja wygląda tak że oba pomieszczenia są obok siebie jednak przedzielone pionem. Czy da się w ogóle przenieść wc do łazienki w takim przypadku? Mógłby graniczyć bezpośrednio z pionem tyle że od drugiej strony, tak by, powiedzmy, zrezygnować z tego pomieszczenia w którym teraz się znajduje- ogólnie wygląda to tak: łazienka(po prawej)-pion-wc(po lewej), a chciałbym by wc znajdowało się razem z resztą łazienki, po tej prawej stronie jedynie. Z góry dziękuję za pomoc.

Link do komentarza
1 godzinę temu, Klaudia 12 napisał:

 Czy da się w ogóle przenieść wc do łazienki w takim przypadku?  

 

Do wc potrzebna jest rura kanalizacyjna dużej średnicy. Spróbuj znaleźć drogę do niej od planowanego usytuowania muszli. Jeśli się uda, to reszta spraw jest nietrudna do ogarnięcia. Czyli wszystko zależy od możliwości odprowadzenia ścieków do grubej rury.

Link do komentarza

Jeżeli dobrze rozumiem opis, to pion jest przy ścianie oddzielającej łazienkę od toalety. Jeżeli sedes będzie można do niego przyłączyć i zachować przy tym spadek poziomej rury przyłączeniowej ok 2% (2 cm na 1 m długości) to nie będzie problemu. 

W trudniejszych sytuacjach też coś da się zrobić. Ostatecznie założyć nawet zestaw rozdrabniająco-przepompowujący. Ale wątpię, żeby to było konieczne. 

Link do komentarza

 

2 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

  Ale wątpię, żeby to było konieczne. 

 

Tam jest bardzo maleńko miejsca w tej łazience. O ile dobrze kojarzę te bloki.

Ale widziałem taki układ. Powiększenie kuchni kosztem likwidacji toalety, z przeniesieniem sedesu do łazienki. 

A potem była następna przebudowa. Likwidacja korytarzyka i pierwszego pokoiku na lewo od wejścia, poprzez wyrzucenie ścianek działowych i połączenie tej powierzchni z kuchnią. To był chyba najlepszy wariant.

Link do komentarza
26 minut temu, retrofood napisał:

Tam jest bardzo maleńko miejsca w tej łazience.

Wygląda na to, że już tam byłeś:yahoo:

 

A ja dywagowałbym na ten temat po obejrzeniu jakiegoś planu, bądź szkicu układu pomieszczeń (nawet narysowanego długopisem na kartce w kratkę - z zachowaniem proporcji!!! z uwzględnieniem  położenie łazienki, kibelka, kuchni, przedpokoju :scratching:) oraz "zarysu planu" oczekiwanego układu sanitariatów...

 

16 godzin temu, Klaudia 12 napisał:

Czy da się w ogóle przenieść wc do łazienki w takim przypadku?

W jakim przypadku?

 

Nie da się podobno tylko parasola rozłożyć w... :icon_rolleyes:

 

Da się... tylko może to być bardziej skomplikowane i droższe:bezradny:

W zależności od okoliczności...

 

3 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Ostatecznie założyć nawet zestaw rozdrabniająco-przepompowujący.

Otóż to!!!

I wtedy rurką o średnicy fi 50, a nawet 40 mm będzie można - bez martwienia się o spadki, odległości - umieścić sedes w "upragnionym miejscu:yahoo:

 

obraz.png.bce479871ad1f4af4df3075abfe5e6ac.png

 

 

 

Dlatego dobrze byłoby, aby @Klaudia 12 wrzuciła wspomniany przeze mnie plan, szkic, może nawet jakieś fotki i dopiero wtedy będzie można powiedzieć coś konkretniejszego...

Link do komentarza
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

Wygląda na to, że już tam byłeś:yahoo: 

 

Typów 4-piętrowców z lat 80-ych nie ma zbyt wiele, więc nie byłem TAM, ale byłem w TAKIM mieszkaniu. (Chyba). :icon_biggrin:

1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

 

Otóż to!!!

I wtedy rurką o średnicy fi 50, a nawet 40 mm będzie można - bez martwienia się o spadki, odległości - umieścić sedes w "upragnionym miejscu:yahoo:  

 

Każde takiego typu urządzenie potrzebuje do działania energii, a jak wyłączą prąd, to pozostaje ćwiczenie tańca irlandzkiego, czego nikomu nie życzę.

 

 

Link do komentarza
19 minut temu, retrofood napisał:

ćwiczenie tańca irlandzkiego

Bez przesady...

Załatwienie UPS'a załatwi sprawę załatwiania się...:yahoo:

 

obraz.png.a03d296dd11b967776e474348f786026.png

 

Może on nawet nigdy się nie przydać...

 

Ale zaznaczyłem, że

1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

może to być bardziej skomplikowane i droższe

 

 

 

19 minut temu, retrofood napisał:

jak wyłączą prąd

to i wody nie ma:bezradny:

Chyba, że z "awaryjnego" kanisterka:scratching:

 

Link do komentarza
5 minut temu, podczytywacz napisał:

Bez przesady...

Załatwienie UPS'a załatwi sprawę załatwiania się...:yahoo:

 

Oczywiście. A do zasilania UPS-a można nawet oddzielną linię WN + trafo podciągnąć. :takaemotka: Kto bogatemu zabroni?

 

5 minut temu, podczytywacz napisał:

 to i wody nie ma:bezradny:

Chyba, że z "awaryjnego" kanisterka:scratching:

 

W bloku??? Nieprawda, to nie jest prosta zależność. Brak prądu bardzo rzadko oznacza również brak wody.

 

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

A jak akurat wtedy będziesz chciał "na rzadko"??? 

 

To się samo spłucze! 

W każdym razie o wodę w mieszkaniu łatwiej, na przykład w czajniku, lub w butelce. O zapas prądu we wiaderku jest trudniej.  

1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

Prawda, prawda...:zalamka:

 

W życiu. Woda nie jest pompowana urządzeniami zasilanymi ze źródła w bloku.

Link do komentarza
2 minuty temu, retrofood napisał:

O zapas prądu we wiaderku jest trudniej.  

W wiaderku - tak, ale już w UPS - łatwiej :yahoo:

 

2 godziny temu, retrofood napisał:

do zasilania UPS-a można nawet oddzielną linię WN + trafo podciągnąć.

Tutaj ciutkę przesadziłeś... chyba...

 

5 minut temu, retrofood napisał:

To się samo spłucze! 

Tu też przesadziłeś... na pewno :blowup:

Link do komentarza
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

W wiaderku - tak, ale już w UPS - łatwiej :yahoo: 

 

Ale o wiaderko łatwiej niż o UPS. :icon_lol:

 

1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

Tutaj ciutkę przesadziłeś... chyba...

 

No, troszeczkę... :ih:

 

1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

Tu też przesadziłeś... na pewno  

 

Oj, tam... Oj, tam...

Nie bądź taki drobiazgowy...

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Niestety nie ma co się spodziewać spektakularnych efektów. Tu kilka osób dzieli się radami w podobnym temacie:  
    • Po drugiej ścianie nie ma nic z tych rzeczy, stoi po prostu szafka i nie ma tam żadnych rur ani nic Jest to mieszkanie świeżo po remoncie w stanie deweloperskim i nie było na niej żadnych usterek. I tak ślady herbaty były pojedynczymi plamami-a tutaj mam wrażenie, że albo może za mocno przycisnęłam, albo może farba była za gęsta-cięzko powiedzieć, ale spróbuj odmalować na nowo docelową farbą tak jak Pan sugeruje.
    • A czy coś wiadomo czemu ten fragment ściany ma inną strukturę? Bo już samo to jest zastanawiające. Ponadto co jest po drugiej stronie tej ściany? Czasem takie dziwne rzeczy wychodzą, gdy po drugiej stronie jest np. prysznic i ściana ulega nadmiernemu zawilgoceniu. Zakładam, że nie jest to po prostu miejsce, w którym rozlała się ta herbata? jeżeli nie ma jakichś szczególnych przyczyn tego stanu rzeczy i powodów do niepokoju to powinno wystarczyć pokrycie ściany farbą separacyjną (na plamy), potem pomalowanie jej docelową farbą.
    • witam ponownie,   po przeczytaniu paru artykułów oraz obejrzeniu filmów na YT, zdecydowałem się, że zrobię instalacje wodnej na rozdzielaczach 2x rozdzielcze do zimnej wody(7 punktów) do ciepłej 3 punkty i tutaj następujące opcję: - rozdzielacz - 3 punkty na podwójnych kolankach(cyrkulacja)  - rozdzielacz na 2 punkty a przez prysznic podwójne kolanko cyrkulacyjne(prysznic jest pierwszym punktem)   Ale bardziej zastanawia mnie fakt przekrojów/przepływów...od pionu mam wyjście na 1/2 do pierwszego zaworu i tak też poprowadziłem instalację dalej. I nie wiem czy gdzieś dalej w instalacji ma sens używania przekrojów np.: 3/4 lub pex 20, skoro tutaj mamy wąskie gardło. Mam 2 typy rozdzielaczy np.: 3/4 belka i zawory 3/4 drugi belka 3/4 i zawory 1/2. Zastanawiałem się żeby użyć dwa łączone lewy 3/4x1/2 na np.: miskę wc a prawy 3/4x3/4 na np.: prysznic, wannę lub zlewozmywak. Jeszcze inna rzecz mnie nurtuje, będę miał zasobnik pojemnościowy i tutaj zastanawiam się czy może na ciepłą wodę i cyrkulację dać np.: pex 20mm, czy to ma sens skoro wcześniej mamy pex 16 lub gwint 1/2, bo jeżeli dobrze rozumiem to zimna wodą wypycha ciepłą wodę z boilera. Zastanawiam się czy może dać też baterie termostatyczne, ale to jest nowy wątek, choć temp wody będę miał raczej stałą 45/40stopni to po przeczytaniu wstępu, gdzie piszą, że mogą usprawnić utrzymanie temp. w przypadku skoków ciśnienia/przepływu więc tam z tyłu głowy trochę też o tym myślę. Ale tak jak pisałem to jest nowy wątek. Z drugiej strony też tak patrzę, że wszystkie gwinty do baterii wannowej, prysznica są na g1/2. Na pewno lepiej byłoby jakbym instalację do rozdzielacza/czy miał poprowadzoną na np.: 3/4, w tedy chyba puszczenie wszystko na pex 16mm nie stanowiłoby problemu.   Jeszcze mam pytanie w jakiej kolejności podpinać punkty pod rozdzielacz zimnej wody? Wstępnie założyłem, że bliżej od źródła będą elementy z dużym/wrażliwym poborem i tak np.: zasobnik, prysznic, zlewozmywak, wanna(tutaj mogę poczekać odkręcam i czekam), z "drugiej strony" będzie miska wc(tym bardziej mogę czekać), zmywarka itd. Proszę o opinię wszystkich, a na pewno: @Redakcja@animus