Jaka wentylacja pod pod ogrzewanie gazowe kotłem kondensacyjnym?


Recommended Posts

  Dnia 25.06.2024 o 11:57, lukas198820 napisał:

No chodzi mi o tą pozioma rurę najczęściej taka biała co ludziom nieraz że ścian wystaje.

Czy oprócz tej rury trzeba budować komin wentylacyjny?

Rozwiń  

Ta rura to przewód powietrzno-spalinowy, który doprowadza do kotła powietrze niezbędne w procesie spalania i przez który wyrzucane są spaliny. Nie ma związku z wentylacją kotłowni, w której ma być kanał wywiewny.

Link do komentarza
  Dnia 25.06.2024 o 05:56, lukas198820 napisał:

Witam

Czy planując kotłownie pod ogrzewanie gazowe o kubaturze powyżej 9m3, wystarczy do kotła kondensacyjnego doprowadzić wentylację i rurę w poziomie przez ścianę zewnętrzną?

Rozwiń  

Jest kilka możliwości w zależności od adaptera. Kocioł kondensacyjny z zamknieta komora spalania nie bierze powietrza do spalania z kotłowni. Jedna z opcji to adapter i rozdzielone rury - powitrze do spalania i wylot spalin na dwie rury rozdzielony. Bez udziału powietrza z kotłowni.

Link do komentarza
  Dnia 25.06.2024 o 12:53, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Jest kilka możliwości w zależności od adaptera. Kocioł kondensacyjny z zamknieta komora spalania nie bierze powietrza do spalania z kotłowni. Jedna z opcji to adapter i rozdzielone rury - powitrze do spalania i wylot spalin na dwie rury rozdzielony. Bez udziału powietrza z kotłowni.

Rozwiń  

 

No właśnie. Trzeba albo rozdzielić kwestię wentylacji i spalania, albo  analizować to razem. Pytanie o który wariant Autorowi chodzi.

Link do komentarza
  Dnia 25.06.2024 o 05:56, lukas198820 napisał:

Witam

Czy planując kotłownie pod ogrzewanie gazowe o kubaturze powyżej 9m3, wystarczy do kotła kondensacyjnego doprowadzić wentylację i rurę w poziomie przez ścianę zewnętrzną?

Rozwiń  

Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1). 21 kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2). 5 kW w pozostałych budynkach mieszkalnych.

Link do komentarza
  Dnia 27.06.2024 o 11:28, lukas198820 napisał:

Ok, teraz mam pytanie czy dom bez kominów może istnieć?

W sensie bez tego dużego murowanego, tylko co najwyżej z kilkoma małymi od wentylacji z kuchni, łazienki i kotłowni?

Rozwiń  

Tak, jeżeli są zbędne, nie ma czego tam podłączyć, można wykorzystać na kanał wentylacyjny, albo szacht do prowadzenia np. pionów kanalizacyjnych.

Możesz też włożyć do niego  np. system kominowy stalowy turbo do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania.

Rura kominowa 60/100 1m kondensacyjna turbo

 

rura_dwucienna_biaa_jeremias_1352049856_

 

  Dnia 27.06.2024 o 11:28, lukas198820 napisał:

O co chodzi z tą wielką rura srebrna która wychodzi z kotłowni gazowej.

O tym mówię:

 

 

images.jpeg

fotolia.jpg

Rozwiń  

To normalny komin ale zbudowany na  zewnątrz, prawdopodobnie stosowany do paliw stałych, składa się z dwóch płaszczy i wełny.

Może być też wentylacyjny, czy do gazu.

Rura_1000_mm_WENTYLACJA_Izolowana_Ocynko

 

Link do komentarza

Wszystko fajnie, ale trochę mi się miesza wszystko.

Znajomemu firma w wycenie i wcześniej pi oględzinach stwierdziła że nie może być komin poziomy tuż za ścianę, tylko trzeba wywalić na zewnątrz taki komin z nierdzewnej stali jak wyżej wysłałem zdjeciab, z tą różnicą że do góry wystarczy 3.5 m.

Jak to w końcu jest?

Link do komentarza
  Dnia 27.06.2024 o 17:48, lukas198820 napisał:

Wszystko fajnie, ale trochę mi się miesza wszystko.

Znajomemu firma w wycenie i wcześniej pi oględzinach stwierdziła że nie może być komin poziomy tuż za ścianę, tylko trzeba wywalić na zewnątrz taki komin z nierdzewnej stali jak wyżej wysłałem zdjeciab, z tą różnicą że do góry wystarczy 3.5 m.

Jak to w końcu jest?

Rozwiń  

Nad dach musi być. 

A ten komin wewnętrzny jaki ma kanał, wymiary?

Link do komentarza
  Dnia 27.06.2024 o 20:11, retrofood napisał:

 

Ale do czego? Do kotłowni?

Rozwiń  

Tak do kotłowni.

W miejscu gdzie ma być kotłownia gazowa , teraz jest pomieszczenie gospodarcze i tam powiedział mu fachowiec że musi  zrobić dziurę na komin wentylacyjny i zrobić taki komin jak załączyłem na kilku zdjęciach powyżej.

 

 

  Dnia 27.06.2024 o 20:28, animus napisał:

Nad dach musi być. 

A ten komin wewnętrzny jaki ma kanał, wymiary?

Rozwiń  

Wymiarów nie znam, wiem że komin przebiega przez środek domu,  bo kotłownie ma w piwnicy.

Pomieszczenie gospodarcze w którym będzie  kocioł gazowy .jest kilka pokoju dalej.

Link do komentarza
  Dnia 28.06.2024 o 07:05, lukas198820 napisał:

Tak do kotłowni.

W miejscu gdzie ma być kotłownia gazowa , teraz jest pomieszczenie gospodarcze i tam powiedział mu fachowiec że musi  zrobić dziurę na komin wentylacyjny i zrobić taki komin jak załączyłem na kilku zdjęciach powyżej.

Rozwiń  

 

Dobrze mówi. Aby komin pewnie odprowadzał spaliny, musi kończyć się ponad szczytem dachu, aby odprowadzał spaliny niezależnie od kierunku wiatru. Gdyby kończył się poniżej, powstające przy pewnych kierunkach wiatru zawirowania powietrza wpychały by spaliny do wewnątrz. Co jest niedopuszczalne.

 

Twoje pytanie o brak komina zrozumiałem teoretycznie, np. ogrzewania jest elektryczne, kuchnia też, no to komin spalinowy jest niepotrzebny.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witajcie Postanowiłem sam wyremontować pokój w bloku z lat 90 z betonowej płyty. Proszę o  porady (zdjęcie ściany jak i sufitu w załączniku). Dodam, że jestem budowlanym laikiem i wszelkie roboty będę wykonywał po raz pierwszy, więc zależy mi na najłatwiejszych rozwiązaniach.   W jaki sposób przygotować ściany do malowania? Czy gładź Knauf fill and finish to dobre rozwiązanie? Myślałem o sposobie nakładania wałkiem. W jaki sposób przygotować jedną ze ścian (chropowaty beton) na naklejenie tapety (Rodzaj : Tapeta Flizelinowa)? Wystarczy zagruntować czy też warto wyszpachlowac?   Dodam, że wcześniej na ścianach była właśnie tapeta przez dekady    Jeśli chodzi o sufit (delikatne załamania) czym polecacie wyrównać?    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam chcę zamontować kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna. Dom jest wiekowy ocieplony 150 m2. Ogrzewanie kaloryferki:)  Proszę o sugestie na jaki piec powinienem zwrócić uwagę i jakiej mocy. 
    • Dzień dobry Drodzy Forumowicze!   W tym sezonie planuje rozpoczęcie budowy swojego domu i mam pewien dylemat, którym chciałbym się podzielić oraz poprosić o rady. Otóż działka, na której stanie dom ma spory spadek w kierunku cieku wodnego znajdującego się w sąsiadującym ze mną lasie, w związku z czym poziom terenu jest niższy niż pozostałe domostwa po drugiej stronie ulicy.  Projekt drogi dojazdowej zakłada rzędną 54.1. Na tej podstawie mój Projektant wyznaczył rzędną "0" na rzędnej 54.3, załadając 0.5m schodów. W związku z czym poziom terenu po niwelacji, będzie na rzędnej 53.8 (30cm poniżej planowanej drogi) Rzędna najbardziej wysuniętego punktu do lasu (najniższy punkt) to obecnie 53.2 Założenie przewiduje ławy fundamentowe. Jak widzicie, teren będzie musiał zostać mocno podniesiony, ława fundamentowa w najniższym punkcie terenu będzie posadowiona płytko, na głębokości 40cm (grunt nośny) a potem teren będzie obsypany ziemią (z pobliskiej budowy drogi szybkiego ruchu także materiału gliniastego jest sporo).  Obawiam się jednak, iż podniesienie terenu do rzędnej 53.8 i tak będzie powodował zalewanie terenu. Czy powiedzmy zniwelowanie terenu dookoła posesji z 2% spadkiem w strone lasu wystarczy, żeby uniknąc problemu? Dodam, że projektant przewidział drenaż fundamentów. Czy widzicie tutaj ryzyka, którym powinenem się bardziej przyjrzeć? Działki sąsiadujące są na razie puste.  Będę bardzo wdzięczny za rady.   Pozdrawiam
    • Może podaj linka o którą dokładnie Ci chodzi.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...