Czy miska ustępowa musi być podpięta najniżej w pionie?


Recommended Posts

Pytanie tak jak w temacie ponieważ jak zacząłem badać temat to znalazłem taki artykuł (Rys. 3): https://instsani.pl/technik-inzynierii-sanitarnej/vademecum-instalacji-sanitarnych/instalacje-kanalizacyjne/montaz-instalacji-kanalizacyjnych/montaz-przyborow-sanitarnych/montaz-wanien/#google_vignette więc myślę sobie spoko, jeszcze widziałem film na YT: 

 

ale później znajdywałem tylko informację, że miska musi być najniżej, chyba też jakiś pdf z politechniki. Są jakieś wyjątki od tej reguły? Najlepiej wychodzi mi żebym najniżej miał odpływ na wannę, ponieważ ma to być wanna wolnostojąca co prawda narożna ale w większości wypadków w takich sytuacjach widziałem, że odpływ jest przygotowany w podłodzę i najczęściej konstrukcyjnie te wanny mają tylko dolną przestrzeń otwartą, czyli w podłodze. Tam jest gdzieś 13cm miejsca do podłogi. Mógłbym taki odpływ przesunąć na pionie gdzieś o 15stopni od jednej osi...żeby nie były w jednej linii pionowej lub ewentualnie jakieś napowietrzanie hmmm jeżeli byłaby taka konieczność. Spotkałem się już też gdzieś na rysunkach projektowych, że podpięta była na wanna, umywalka i na końcu ustęp(nie wskazywało nic, że jest tam jakieś napowietrzanie w tym układzie) więc nie wiem jak takie coś miałoby działać sprawnie patrząc na zasadę, że ustęp najniżej i na osobnym podejściu.

Link do komentarza
1 godzinę temu, rafalll1984 napisał:

Pytanie tak jak w temacie

Nie.

Gdyby tak było, to w bloku, miska ustępowa bylaby jedna jedyna w piwnicy.:)

Pion ma odpowietrzenie, więc wystarczy żeby miska ustępowa była na oddzielnym podejściu.  

Podejścia, czyli odcinki rur łączące przybory sanitarne z pionem kanalizacyjnym.

Link do komentarza
55 minut temu, rafalll1984 napisał:

istniejący, stare budownictwo

Zanim będziesz decydował co niżej, co wyżej, trzeba zinwentaryzować stan obecny pionu... Jest to część wspólna budynku, wszelkie ewentualne zmiany musi zatwierdzić zarządca (spółdzielni czy wspólnoty, albo zarządu komunalnego). Na filmie z YT widzisz jakie mogą być "niespodzianki" przy remoncie...

Niepotrzebnie założyłeś dwa tematy, bo na drugim słusznie animus zauważył, że nie ma to specjalnego znaczenia, przy sprawnym odpowietrzenie pionu...

 

1 godzinę temu, rafalll1984 napisał:

znalazłem jeszcze coś takiego(piątnik)

Nie szukaj póki co takich wynalazków (one są wrażliwe na naprężenia i potrafią pękać przy nieumiejętnej lokalizacji i montażu), inwentaryzacja wykaże co Ci będzie potrzebne - z zakupem na bieżąco nie będzie specjalnych problemów...

 

Te teoretyczne rozważania o lokalizacji trójików na pionach, z linkowanej strony bardziej odnoszą się do projektowania instalacji (np w nowych budynkach) i są bardzo potrzebne przy... zdawaniu egzaminu, czy zaliczaniu przedmiotu w kolejnym semestrze studiów...

Link do komentarza

Pion jest cały odsłonięty, jest w miarę nowy w sensie(może 5-15lat), że elementy są już plastikowe. Tylko wchodzi na okno, nie wiem jak poprzedniemu właścicielowi(ewe. zarządcy) to nie przeszkadzało. I ma chyba jeden element słaby(tak mi się wydaje) zastosowano taką mufę 110(pol_pl_Mufa-przesuwna-kanalizacji-wewnet) do połączenia pionu

Link do komentarza

Zasada, że najniżej przyłączamy miskę ustępową jest zaleceniem, nie bezwzględnym wymogiem. Chodzi o to, że przy spłukiwaniu wody w sedesie może w pewnych okolicznościach dochodzić do sytuacji, gdy zasysana jest woda z syfonów innych przyłączonych sanitariatów. Ale tego problemu nie ma, jeżeli napowietrzenie pionu jest skuteczne. 

Ponadto w budynku wielorodzinnym, o kilku kondygnacjach rzecz jest i tak bez większego znaczenia. Niezależnie wysokość podłączenia sedesu, umywalki, wanny w konkretnej łazience i tak w tym samym pionie są sedesy podłączone wyżej. 

PS. Ta złączka (mufa) nie jest problemem ani błędem w sztuce. Stosuje się takie w razie potrzeby. Prawdopodobnie wymieniano tu kiedyś fragment pionu. 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
    • Komentarz dodany przez PornKup: Jestem przerażony. Oszuści podkładają papiery pod oczyszczalnie które nie istnieją i z problemem zostaje użytkownik który jest bogu ducha winny. nie dajcie się ludzie nabrać - trzeba żądać papierów i dopiero podejmować decyzje zakupu. modernizacja szamb to tylko wymiana na prawdziwe urzadzenie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...