Skocz do zawartości

Małe wartości na rotametrze w ogrzewaniu podłogowym.


Łakomy

Recommended Posts

Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym w mieszkaniu (68m2). Podłogówka rozdzielona na 7 ( zdj 1). Mieszkanie ogrzewa piec gazowy dwufunkcyjny. Brak grzejników tylko drabinka w łazience. 

Problem polega na niskich przepływach na rotametrach. Przy maxymalnym odkręceniu rotametrów przepływy nie osiągają nawet 1l/min. Ogrzewanie  w mieszkaniu mam ustawione w nocy na 20 a w dzień na 21 jednak gdy temperatura na zewnątrz spadnie niżej niż okolo -3 stopnie to ciężko osiągnąć w mieszkaniu te 21 stopni a grzeje się od 7 rano cały czas. Pompka ustawiona na najwyższe obroty ( próbowałem wszystkich możlowiści na pompce). Gdy zostawię odkręcone 2 rotametry a reszta zamknięta to mam przepływ na tych dwóch około 2l/min. temperatura na piecu ustawiona na 50 stopni.  Jest możliwość że małe wartości na rotametrach są spowodowane zapowietrzoną podłogówką? Mieszkanie oddane do użytku 2 lata temu. W załącznikach dodaje zdjęcia instalacji. pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

404045820_731448902223807_5728125490001725814_n.jpg

404236232_1121057048878275_6605352162294695821_n.jpg

404311184_1542689349866774_6084955893492391580_n.jpg

404393752_870304184537170_2026968854588704454_n.jpg

394153696_871331061401015_8812948995611459991_n.jpg

403389308_1113995049972258_2440761929677527065_n.jpg

403866476_890342122435065_7984081027086303996_n.jpg

403902153_331020893011989_5817673084862258993_n.jpg

404321637_671895804927907_8698380290430619558_n.jpg

404070764_364065182692936_4539493454976801096_n.jpg

Link do komentarza
6 godzin temu, Łakomy napisał:

Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym w mieszkaniu (68m2). Podłogówka rozdzielona na 7 ( zdj 1). Mieszkanie ogrzewa piec gazowy dwufunkcyjny. Brak grzejników tylko drabinka w łazience. 

 Mieszkanie oddane do użytku 2 lata temu. 

Trzeba zacząć od wyczyszczenia filtrów w calej instalacji!

Link do komentarza

Przypominam o filtrach. Jeżeli one są "przytkane" to przepływ będzie marny niezależnie od tego co spróbujemy ustawić. Ponawiam też pytanie o ustawienia pompy - czy to tryb zaznaczony na zdjęciu? Oraz o to jak jest wykonane połączenie pomiędzy kotłem i rozdzielaczem. Szczerze mówiąc to pompa na rozdzielaczu prawdopodobnie nie jest do niczego potrzebna. W zupełności wystarczyłaby pompa obiegowa kotła. 

Czy tam poniżej pompy założony jest termostatyczny zawór mieszający? Jeżeli tak, to warto poruszyć w obu kierunkach jego pokrętłem do zmiany temperatury (proporcji wody gorącej z kotła oraz powracającej z podłogi). One czasem się przyblokowują i przepuszczają np. zbyt dużo zimnej wody, a zbyt mało ciepłej.

404311184_1542689349866774_6084955893492391580_n.jpg.6e02285e868950648792d1e4252721da.jpg

404236232_1121057048878275_6605352162294695821_n.thumb.jpg.d4909d2672cebdba2d20c3ecee429a63.jpg

Link do komentarza
1 minutę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Przypominam o filtrach. Jeżeli one są "przytkane" to przepływ będzie marny niezależnie od tego co spróbujemy ustawić. Ponawiam też pytanie o ustawienia pompy - czy to tryb zaznaczony na zdjęciu? Oraz o to jak jest wykonane połączenie pomiędzy kotłem i rozdzielaczem. Szczerze mówiąc to pompa na rozdzielaczu prawdopodobnie nie jest do niczego potrzebna. W zupełności wystarczyłaby pompa obiegowa kotła. 

Czy tam poniżej pompy założony jest termostatyczny zawór mieszający? Jeżeli tak, to warto poruszyć w obu kierunkach jego pokrętłem do zmiany temperatury (proporcji wody gorącej z kotła oraz powracającej z podłogi). One czasem się przyblokowują i przepuszczają np. zbyt dużo zimnej wody, a zbyt mało ciepłej.

404311184_1542689349866774_6084955893492391580_n.jpg.6e02285e868950648792d1e4252721da.jpg

404236232_1121057048878275_6605352162294695821_n.thumb.jpg.d4909d2672cebdba2d20c3ecee429a63.jpg

Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Filtry sprawdzone i były czyste i faktycznie "poruszanie" zaworem 3-D pomogło. Wartości na rotametrach od razu wskoczyły na 1,5l/min. Bardzo dziękuję za pomoc.

Link do komentarza

Proszę jeszcze uważać na to jaka temperatura jest na nim ustawiona. Szczerze mówiąc, najlepiej ustawić ją na 55°C, czyli maksimum, jeżeli zawór jest właściwie dobrany, zaś na kotle ustawić ok. 40°C na zasilaniu. Wtedy zawór będzie pełnił jedynie funkcję zabezpieczenia przed wpuszczeniem wody o zbyt wysokiej temperaturze w podłogę. Na kotle z zasady najlepiej zaś ustawić jak najniższą temperaturę wody, która wystarcza do zapewnienia komfortu cieplnego. Wtedy efekt kondensacji będzie wykorzystywany w największym stopniu, a więc rachunki będą nieco niższe. 

Nota bene ten z tego układu można wyeliminować pompę obiegową na rozdzielaczu, ale to już poważniejsza przeróbka. Trochę się dziwię, że deweloper to tak zrobił. 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Explore the Magic of Coco Wyo Designs Looking for a fun way to unleash your creativity? The Coco Wyo coloring pages collection is here to provide hours of entertainment! This special collection features a wide variety of unique designs, ranging from beautiful nature scenes to adorable characters, offering something for every young artist to enjoy. Whether you're looking to color a peaceful forest or bring to life some charming, lovable characters, this collection invites you to explore a world full of endless possibilities.   Perfect for Kids of All Ages The beauty of these coloring pages is that they are suitable for children of all ages. With simple yet engaging designs, young children can enjoy coloring their favorite images, while older kids can challenge themselves with more detailed illustrations. Each page is a delightful adventure, waiting for your personal touch to bring it to life with colors of all kinds. Let your imagination run wild as you experiment with bright hues and bold combinations.   A Fun Way to Learn and Grow Coloring is not only fun, but it's also a great way for children to develop important skills. By focusing on colors, shapes, and patterns, kids can enhance their concentration and motor skills. The diverse themes in the Coco Wyo collection allow children to explore different aspects of the world around them—from animals and nature to magical creatures—helping them connect with new ideas and improve their creativity.   Where to Find the Best Collection for Your Kids Looking for an easy way to access these fantastic coloring pages? Visit coloringpagesforkids, your go-to website for unlimited, free, and printable coloring pages. There, you can find this exciting collection, along with many other fun designs that will keep your little ones entertained for hours. With a user-friendly interface, it's easy to browse through the pages, choose your favorite, and start coloring!   Let Your Creativity Soar! So, if you’re ready to embark on a fun coloring journey, the Coco Wyo coloring collection is the perfect place to start. Whether you're at home, in school, or on a rainy day, these delightful pages are guaranteed to bring joy and creative inspiration. Grab your crayons, markers, or colored pencils, and let the coloring adventure begin! With so many designs to choose from, there's no limit to what you can create. Happy coloring! Contact: Company: Coloring Pages For Kids - ColoringPagesForKids.net Street: 1744 S Miami Ave Full Status: Miami City: Florida Country: United States Postal Code: 33129 Phone: +1 408-537-0032 Website: https://coloringpagesforkids.net/ Email: coloringpages.net@gmail.com Google Map: 1744 S Miami Ave, Miami, FL 33129, United States #coloringpagesforkids #coloringpages #freecoloringpages   
    • Siem Dy*o*ski mocno Cię zapodał w kakało ten koleś?
    • Ja ze Stalowej Woli. A bloki takie same. 
    • O widzisz, u mnie to Armii Krajowej a miasto niewielkie Głogów Co do farby poczytam, najlepiej jakby była odporna na wysoką temperaturę
    • Komentarz dodany przez Elżbieta Gwiazd: Mam problem mieszkam w SM na 1 piętrze pode mną Przychodnią Lekarska mają rury wodne pod sufitem.U mnie sucho sprawdzali kamerą w Przychodni się leje. Administrator SM zarządał ode mnie rozwalenie płytek w łazience i przyległym WC bo chcą kuć podłogę by w stropie wymienić zalane trójniki od wody!!!! Czy to zgodne z prawem? Czy te trójniki powinny być zalane w 40 cm stropie? Czy spółdzielnia ma ubezpieczony budynek i z tego ubezpieczenia wypłaci mi odszkodowanie za zrujnowane dwa pomieszczenia dopiero co wyremontowane? Czy nie mogą do tych trójników dostać się od strony sufitu na parterze gdzie się leje wystąpiła awaria i prace naprawcze już trwają? Podobno przepisy BHP nie pozwalają na kucie stropu w suficie Pomocy jestem emerytką nie poradzę sobie ani z tymi pracami ani ze spółdzielnią mieszkaniową. Może ktoś z Państwa zna się na przepisach budowlanych dot. wielkiej płyty? Proszę o odpowiedź na môj prywatny adres elagwiazda1960@gmail.com Liczę na Państwa pomoc i podpowiedź co mam zrobić. Przecież moje ubezpieczenie mieszkania tego nie obejmuje. Remonty zrobiłam przed emeryturą żeby spać spokojnie u siebie wymieniłam wszystkie rury boże co ja mam teraz zrobić? POMOCY
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...