Tomsven Napisano 15 maja 2023 #1 Napisano 15 maja 2023 Witam serdecznie, Zabudowa poddasza na cele użytkowe w domu z lat 90. Dach ocieplony wełną, ściany szczytowe i kolankowe z pustaka. Ściana kolankowa będzie odsunięta konstrukcją z profili o jakieś 15cm od pustaków. Czy ocieplać tą ściankę wełną i kłaść paroizolacje ? Ściany szczytowe - też najchętniej zrobiłbym małą zabudowę na 5cm ocieplenia szczególnie, że na jednej znajduje się okno. Można ocieplić czy lepiej przykleić płyty GK na placki ? Jeżeli ocieplić to też trzeba dawać folię paroizolacyjna ? Na zdjęciu ściana kolankowa i kawałek szczytowej.
Tomsven Napisano 15 maja 2023 Autor #3 Napisano 15 maja 2023 Standardowa wentylacja grawitacyjna i elektryczna w łazience. Żadnych rekuperacji itp.
animus Napisano 15 maja 2023 #4 Napisano 15 maja 2023 Chodzi o wentylację przestrzeni nad wełną, odprowadzenie wilgoci z izolacji po okresie ogrzewania.
Tomsven Napisano 15 maja 2023 Autor #5 Napisano 15 maja 2023 Nie ma zrobionej sznurkami szczeliny, bo jest membrana wysokoparoprzepuszczalna i wełny jest tam 1/2 cm mniej niż wysokość krokwi, więc malutka szczelina jest. Chciałem się dowiedzieć czy ogólnie ocieplenie ścian szczytowych/kolankowych nie będzie miało jakiegoś negatywnego wpływu. Bo oprócz izolacji termicznej zależy mi na akustyce od zewnętrznych hałasów. Dodam, że dom jest ocieplony styropianem 10cm.
animus Napisano 15 maja 2023 #6 Napisano 15 maja 2023 Ok. Jak jest styropian 10cm od zewnątrz to można pakować wełnę, punkt rosy wyjdzie w styropianie. Paroizolacje trzy zrobić, gruba żółta folia, musisz naciągnąć aż do dołu, na ściany kolankowe, do posadzki, trzeba to zrobić z pewną dokładnością szczelnie, kleć na łączeniach. Paroizolację układa się z zakładem 10cm, zaczynamy od sufitu, potem skosy i ścianki kolankowe, zgodnie z odprowadzeniem wody.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 maja 2023 #7 Napisano 16 maja 2023 19 godzin temu, Tomsven napisał: Witam serdecznie, Zabudowa poddasza na cele użytkowe w domu z lat 90. Dach ocieplony wełną, ściany szczytowe i kolankowe z pustaka. Ściana kolankowa będzie odsunięta konstrukcją z profili o jakieś 15cm od pustaków. Czy ocieplać tą ściankę wełną i kłaść paroizolacje ? Ściany szczytowe - też najchętniej zrobiłbym małą zabudowę na 5cm ocieplenia szczególnie, że na jednej znajduje się okno. Można ocieplić czy lepiej przykleić płyty GK na placki ? Jeżeli ocieplić to też trzeba dawać folię paroizolacyjna ? Na zdjęciu ściana kolankowa i kawałek szczytowej. Ściana na zewnątrz w miejscu ścianki kolankowej będzie ocieplona? Tak czy inaczej - tu masz na zdjęciu URSA w artykule. https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/105227-poprawna-izolacja-scian-szczytowych-i-kolankowych
Tomsven Napisano 16 maja 2023 Autor #8 Napisano 16 maja 2023 Tak cały dom jest ocieplony z zewnątrz styropianem 10cm. Podsumowując ocieplam ściany szczytowe i kolankowe i nakładam na nie paroizolacje od środka.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 maja 2023 #9 Napisano 16 maja 2023 Chodzi o wentylację nad folia paroprzepuszczalną. Nic nie wiadomo jakie jest pokrycie dachowe i czy jest pustka wentylacyjna z wlotem w okapie i wylotem w kalenicy.
Tomsven Napisano 16 maja 2023 Autor #10 Napisano 16 maja 2023 Nad membraną dachową paroprzepuszczalną jest przestrzeń jakieś 5cm. Jest wlot powietrza w okapie dachu i jak fachowcy nic nie zepsuli to jest ujście w kalenicy.
Recommended Posts