Kwx Napisano 1 lutego 2023 Udostępnij #1 Napisano 1 lutego 2023 Dzień dobry, mam problem z ogrzewaniem podłogowym w mieszkaniu w bloku. Ogrzewanie zapewnia miejska ciepłownia. Generalnie problem w tym, że grzejniki działają i normalnie grzeją, a podłogówka już nie, Ciśnienie wody ok 2 barów, przeprowadziłem odpowietrzanie automatyczne poprzez włączenie programu w pompie WILO Para, w systemie są odpowietrzniki automatyczne. Podgłówka do tej pory działała normalnie i nagle przestała ? Proszę o sugestie czy przyczyną może być zapowietrzenie i konieczne jest odpowietrzenie za pomocą pompy ? Link do komentarza
animus Napisano 2 lutego 2023 Udostępnij #2 Napisano 2 lutego 2023 A wspomagasz OP jakąś pompą? Link do komentarza
Kwx Napisano 2 lutego 2023 Autor Udostępnij #3 Napisano 2 lutego 2023 tak jest pompa WILO Link do komentarza
animus Napisano 2 lutego 2023 Udostępnij #4 Napisano 2 lutego 2023 Może ona niedomaga, masz jakieś filtry? Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 3 lutego 2023 Udostępnij #5 Napisano 3 lutego 2023 Jeżeli nie grzeje wcale, to coś musi blokować przepływ. Czy na pewno gdzieś nie zamknięto zaworu? Do sprawdzenia pompa ,filtry i koniecznie zawór mieszający. Czy rurka na zasilaniu podłogówki jest ciepła? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 3 lutego 2023 Udostępnij #6 Napisano 3 lutego 2023 Pewnie pompa stoi - zablokowany wirnik lub uszkodzenie elektryczne.. Spróbować ręcznie (wkrętakiem) uruchomić wirnik (jeśli ma taką możliwość) . Link do komentarza
Kwx Napisano 3 lutego 2023 Autor Udostępnij #7 Napisano 3 lutego 2023 pompa chodzi, na rotorach pokazuje się przepływ tak samo jak uruchamiam procedurę odpowietrzania to pompa załącza od najniższych obrotów do najwyższych i na rotorach wartości tak samo się zmieniają.. wstępna diagnoza to prawdopodobnie zablokowany zawór mieszający ESBE, / a rurka na zasilaniu jest chłodna. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 6 lutego 2023 Udostępnij #8 Napisano 6 lutego 2023 W takim razie na początek prosty zabieg polegający na zmianie ustawień zaworu mieszającego przy włączonej pompie. Kilka razy w obie strony (obniżenie/podwyższenie temperatury). Czasem to wystarcza, szczególnie, jeżeli ogrzewanie nie działało przez kilka miesięcy. Pompa jest na zasilaniu? Czy rurka jest zimna zarówno przed, jak i za pompą? Link do komentarza