Lokalizacja przewodu powietrzno-spalinowego do kotła gazowego


Recommended Posts

Witam,

Mam problem odnośnie lokalizacji przewodu powietrzno-spalinowego do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW. Kotłownia posiada kratkę wentylacyjną wentylacji grawitacyjnej oraz przewód spalinowy z kotła na paliwo stałe. Kocioł na paliwo stałe zostanie usuniety natomiast nie chciał bym wkładac w istniejący komin spalinowy przewodu powietrzno-spalinowego, chiałbym jego funkcje zachować na wszelki wypadek. W pomieszczeniu przyległym do kotłowni jest łazienka w której znajduje się 1 kratka wentylacyjna i nie używany przewód kominowy, biorąc pod uwage ustytuwanie kotłowni czy mogę doprowadzić do kotła gazowego przewód powietrzno-spalinowy z nie używanego przewodu kominowego znajdującego się w łazience,  przebijajac sie przez sciane działowa oddzielającą łazienkę i kotłownie, oczywiście montując przewody ze spadkiem w kierunku kotła ?? Czy ze wzgledu prawa jest taka sytuacja dopuszczalna ?? Dodam tylko że nie chcę wyprowadzać przewodu powietrzno spalinowego przez ścianę zewnętrzną. nadmienię tylko że przewody powietrzno-spalinowe do kołta zostały by zabudowane w pożniejszym czasie rygipsem z uwzglednieniem rewizji. Z góry dziękuję za odpowiedz.

proponowany przebieg.jpg

Link do komentarza

Opanuj się. Wprowadzanie spalin gazowych do komina murowanego oznacza murowany przepis na jego bardzo szybką degradację techniczną z groźbą utraty szczelności.

Chyba, że chcesz tam osiedlić teściową, to bym zrozumiał.

 

Oczywiście, to niezależnie od tego czy twoje pomysły są w ogóle dopuszczalne. Ale na Twoim miejscu bez projektu technicznego bym tego nie zrobił. W życiu.

Link do komentarza

Nie zapominaj, że przepisy dotyczące wentylacji i odprowadzania spalin zostały napisane cmentarnymi krzyżami. A ponieważ sam znasz najlepiej sytuację w swoim domu, to proponuję byś poczytał te przepisy. Szczególnie Rozdział 5 Przewody kominowe, Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja, Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe.

Tutaj link do źródła https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf

Link do komentarza

Przy zastosowaniu koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego nie widzę przeciwwskazań, można wykorzystać ten nieczynny kanał kominowy w łazience.

Natomiast wyprowadzenie przewodu powietrzno-spalinowego bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną i tak nie wchodzi w grę, skoro kocioł ma 24 kW. Dopuszczalne maksimum przy takim rozwiązaniu to 21 kW. To jest akurat wprost zapisane w rozporządzeniu o warunkach technicznych.

Link do komentarza
Dnia 24.03.2022 o 18:00, Luke1812 napisał:

Witam,

Mam problem odnośnie lokalizacji przewodu powietrzno-spalinowego do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW. Kotłownia posiada kratkę wentylacyjną wentylacji grawitacyjnej oraz przewód spalinowy z kotła na paliwo stałe. Kocioł na paliwo stałe zostanie usuniety natomiast nie chciał bym wkładac w istniejący komin spalinowy przewodu powietrzno-spalinowego, chiałbym jego funkcje zachować na wszelki wypadek. W pomieszczeniu przyległym do kotłowni jest łazienka w której znajduje się 1 kratka wentylacyjna i nie używany przewód kominowy, biorąc pod uwage ustytuwanie kotłowni czy mogę doprowadzić do kotła gazowego przewód powietrzno-spalinowy z nie używanego przewodu kominowego znajdującego się w łazience,  przebijajac sie przez sciane działowa oddzielającą łazienkę i kotłownie, oczywiście montując przewody ze spadkiem w kierunku kotła ?? Czy ze wzgledu prawa jest taka sytuacja dopuszczalna ?? Dodam tylko że nie chcę wyprowadzać przewodu powietrzno spalinowego przez ścianę zewnętrzną. nadmienię tylko że przewody powietrzno-spalinowe do kołta zostały by zabudowane w pożniejszym czasie rygipsem z uwzglednieniem rewizji. Z góry dziękuję za odpowiedz.

proponowany przebieg.jpg

Przecież w łazience, kuchni i kotłowni musisz mieć wentylację, więc 3 kanały zajęte na wentyl.  

Czwarty spalinowy albo włożyć wkład albo zostawić i wystawić przez ścianę na zewnątrz.

wyprowadzanie-spalin-z-kotla-gazowego.jp

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.  
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8    
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
    • To dokładanie powinno wyglądać inaczej, żar przesuwasz na bok i układasz drewno, następnie masz dwa wyjścia, albo szufelką wsypujesz żar na górę wsadu bardziej od tylnej ścianki, drugi sposób to przysuwasz żar z boku drewna i spalasz go sposobem kroczącym.  Jak położysz polano na żar, to gaz drzewny się nie spali, tylko ucieknie kominem, a to spora strata w opale.  Ruszt jest zbędny, powoduje stratę w trakcie spalania drewna.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...