Skocz do zawartości

Wentylacja w piwnicy


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Cześć

jestem właśnie po dużym remoncie, pokoje gotowe i teraz czas na piwnicę. 

 

Pomieszczenie ma około 16m², jest jeszcze klatka schodowa powiedzmy 2.5m². Wysokość około 190cm. Okno jest umiejscowione na wysokości parteru w klatce schodowej.

 

 

Ma być ogrzewane, grzejnik ma być zamontowany. Piwnica ma służyć zarówno do przechowywania rzeczy, ale też potencjalnie jako dodatkowe pomieszczenie do spania czy przesiadywania.

 

Dwa pytania:

 

- gdzie umieścić grzejnik? pod oknem, 30cm nad podłogą piwnicy? czy np skoro okno jest na wysokości parteru, to grzejnik zaraz pod nim? 

- jak rozwiązać wentylację (nie chcę tam zaduchu ani pleśni)? czy samo to okno w trybie mikrowentylacji wystarczy? czy dorobić jakąś klatkę wentylacyjną, jakiś wentylator, poprowadzić jakoś rurę spiro?

 

 

 

 

photo_2022-01-12_12-52-18.jpg

photo_2022-01-12_12-52-35.jpg

photo_2022-01-12_12-52-46.jpg

photo_2022-01-12_12-52-50.jpg

Edytowano przez qentinios (zobacz historię edycji)
Napisano

 

  Dnia 12.01.2022 o 12:27, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Jest tam jakiś pion wentylacyjny - jest się do czego wkuć. Moim zdaniem potrzebna jest jedna kratka wentylacyjna. Z tym grzejnikiem nie zrozumiałem za bardzo.

Rozwiń  

 

Nie, nie ma tam właśnie pionu wentylacyjnego.

 

Z grzejnikiem mi chodziło gdzie go umiejscowić - domyślam się że pod oknem, ale chodziło mi na jakiej wysokości

 

  Dnia 12.01.2022 o 12:31, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

1. Grzejnik pod oknem będzie grzał parter a nie piwnicę.

2. Wentylacja musi być wymuszona - nawiewno-wywiewna za pomocą np. kanału z wentylatorem (nadmuch do piwnicy wylot na parterze - nawet w formie recyrkulacji) 

Rozwiń  

 

Hm, czyli na ścianie zewnętrznej zamontować wentylator, od tego wentylatora doprowadzić kanał pod sufit piwnicy i to jest nawiew

 

a jeżeli chodzi o wylot to kratka zwykła? też na tej samej ścianie z oknem? (tylko do niej mam dostęp)

Napisano
  Dnia 12.01.2022 o 11:53, qentinios napisał:

 - gdzie umieścić grzejnik? pod oknem, 30cm nad podłogą piwnicy? czy np skoro okno jest na wysokości parteru, to grzejnik zaraz nad nim? 

- jak rozwiązać wentylację (nie chcę tam zaduchu ani pleśni)? czy samo to okno w trybie mikrowentylacji wystarczy? czy dorobić jakąś klatkę wentylacyjną, jakiś wentylator, poprowadzić jakoś rurę spiro? 

Rozwiń  

 

1.  Jakie masz ogrzewanie reszty budynku? C.o. z obiegiem wymuszonym? Jeśli tak, to grzejnik umieść w miejscu dowolnym. Chyba, że planujesz tam całodniowe pobyty w zimie, wtedy sugerowałbym jednak pod oknem. Dla rzadkich, albo krótkich pobytów w sezonie grzewczym, jego usytuowanie nie ma znaczenia. 

2. Kwestię wentylacji próbowałbym zbadać doświadczalnie. Na razie nawiewnik w oknie i obserwacja. Bo wywiew do góry przez tę przestrzeń, gdzie stoi drabina, będzie duży. Natomiast jeśli to zabudujesz, trzeba będzie rozważać wentylację wymuszoną. 

Napisano (edytowany)
  Dnia 12.01.2022 o 14:30, retrofood napisał:

 

1.  Jakie masz ogrzewanie reszty budynku? C.o. z obiegiem wymuszonym? Jeśli tak, to grzejnik umieść w miejscu dowolnym. Chyba, że planujesz tam całodniowe pobyty w zimie, wtedy sugerowałbym jednak pod oknem. Dla rzadkich, albo krótkich pobytów w sezonie grzewczym, jego usytuowanie nie ma znaczenia. 

2. Kwestię wentylacji próbowałbym zbadać doświadczalnie. Na razie nawiewnik w oknie i obserwacja. Bo wywiew do góry przez tę przestrzeń, gdzie stoi drabina, będzie duży. Natomiast jeśli to zabudujesz, trzeba będzie rozważać wentylację wymuszoną. 

Rozwiń  

 

1. W drugiej piwnicy jest piec gazowy, a jeżeli chodzi o ogrzewanie to w kuchni i łazience podłogówka (wodna), w reszcie pokoi grzejniki pod oknami.

2. Dzięki, w sumie dobry pomysł spróbować z nawiewnikiem. Zabudowywać nie będę, będę robić tylko schody drewniane z zabiegiem.

 

 

  Dnia 12.01.2022 o 14:42, podczytywacz napisał:

Opcją może być:

 

obraz.thumb.png.4390c4af50f5749448e2ca21a7a18971.png

 

zamontowany na ścianie zewnętrznej...

 

Rozwiń  

 

trochę droższa opcja ale też wezmę pod uwagę

Edytowano przez qentinios (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • czesć,, jak rozwiązać opaske wokół rynny jak cegły wystaja na 9-10 cm by  było mostów termicznych?
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
  • Popularne tematy

×
×