Posiadam dom z lat 60-tych z białej cegły (wapienno-piaskowa). Kiedyś dom posiadał balkon, który został zamurowany i zostało dobudowane piętro (lata 90te).

Planujemy z powrotem wybić tę ścianę. Pytanie jest o nadproże. Czy w tak starych domach było to nadproże, czy trzeba wstawiać nowe umocnienie. Do tekstu dodaje dwa zdjęcia orientacyjne. Jak to ugryźć. Dodam, że jestem laikiem jeśli chodzi o budowlanke, dlatego pytam fachowców.

D7AEF39C-CCA5-4733-AD36-F496118D32BD.jpeg

92D78C06-92AA-4EAF-AEFD-9626BFF73F4E.jpeg

Napisano

Trzeba zrobić odkrywkę, czyli odkuć trochę tynku - najlepiej od wewnątrz - tam gdzie powinno byc nadproże, i sprawdzić, jakie tam jet nadproże. Najlepiej, żeby było żelbetowe. Bedzie widac beton, zamiast cegły.

Jednak i tak bym poprosił konstruktora o opinię, czy ta nadbudowa go zbyt nie obciąża  (choć nie powinna, bo ciężar się rozkłada na wieniec i to nadproże).

A więc na 95% można to zamurowanie rozkuć - ale potrzebna jest decyzja konstruktora.

Dla pewności i bezpieczeństwa.

Napisano

to brązowe to proszę Pana, deska :)

i rozumiem, że ten szary pustak to zamurowane okna i drzwi balkonowe, to dobudowane piętro to w zasadzie poddasze?

 

a jaki tam jest strop?

i czy ta stara ściana to tylko ta cegła, czy jest to ściana warstwowa?

Napisano

To brązowe to deska, co by się mniej deszczówki lało w mur.

Ściana jest z białej cegły i czerwonej kratówki takiej szerszej jak mi przekazano. Będę wiedział więcej jak odkuje.

Strop ma metalowe belki, zbrojenie i zalany jest i tyle w sumie mojej wiedzy.

Dzięki wielkie za te podpowiedzi. Kierują mnie jakoś.

Napisano

czyli mur nośny z czerwonej kratówki, elewacja z cegły wap-pias, pomiędzy albo jakaś izolacja, albo pustka

patrząc po odkrywce to tam gdzie jest lampa to powinno być mniej więcej nadproże, oczywiście na tej czerwonej kratówce, albo podkuć albo kilka nawiertów - poczujesz inny opór jak jest

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę jeszcze Sz. Kolegów o wskazanie jakie konkretnie drzwi wybrać (linki?). Rozumiem, że będą tańsze niż drzwi wejściowe, ale zależy mi by były b. dobrze ocieplone. A może ma ktoś jeszcze jakieś wskazówki montażowe?
    • Dzień dobry, chcę ocieplić drewniany strop starego domu z lat 60. Dom jednokondygnacyjny, strych nieużytkowy, ściany z balii sosnowych ocieplone od zewnątrz styropianem, strop drewniany o konstrukcji od strony pomieszczenia ogrzewanego: karton gips -  deski - plewy ok 3-4 cm - 20 cm pustej przestrzeni - deski, po których można chodzić. Dach dwuspadowy, blachodachówka + membrana dachowa. Nie zależy mi na użytkowaniu powierzchni strychu, chcę położyć wełnę na wierzch stropu. Czy powinienem kłaść na deski folię paroizolacyjną (aktywną?) i na nią wełnę mineralną? Czy wełnę mineralną bezpośrednio na deskach? Nie chcę popełnić błędu i doprowadzić do gnicia/degradacji desek. Jak powinienem to wykonać?
    • Witam.  Proszę o pomoc w sprawie mojego dachu. Stary dom kupiony 7 lat temu. Około 2005 roku poprzednik zamontował blachodachówkę. Pod blachę niestety, zamiast membrany dachowej, została założona folia dachowa (FWK). Dach dwu spadowy. W chwili obecnej poddasze jest ocieplone 25cm wełny. Między folią dachową a wełną jest gęste sznurowanie i szczelina 5cm. W kalenicy jest nacięta folia dachowa. Latem planuje zdjęcie starej kalenicy, założenie taśmy kalenicowej z dziurkami i przykręcenie szerszej kalenicy w celu zwiększenia wentylacji. Od strony okapu będą szczeliny nawiewne. W jednej ze ścian szczytowych jest otwór 160mm i kratka wentylacyjna. W drugiej ścianie szczytowej nie mogłem wywiercić otworu bo jest tam przyłącze linią napowietrzną. Wełna jest położona od okapu między krokwiami  do 2/3 wysokości dachu i później przechodzi nad jętki. Czy tak ocieplony dach ma szansę na prawidłowe funkcjonowanie? W normalnym świecie byłaby membrana dachowa wypuszczona do rynny, wełna by dolegała do membrany, ewentualne skropliny wpływałyby do rynny. Czy w moim przypadku sprawna wentylacja uchroni wełnę przed wilgocią? Żona uparła się na wełnę i niestety same z tego problemy... Wszystkie prace przeprowadzam sam. Żałuję że nie zrobiliśmy piany. Konstrukcja dachu sucha, szczelna, byłoby bez roboty i pewnie że nic by się nie zadziało. Proszę o cenę sytuacji.  
    • Czemu się wcześniej nie ogłaszałeś, musiałem sam malować. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...