NEO1 Napisano 21 czerwca 2020 #1 Napisano 21 czerwca 2020 Witam wszystkich Mam mały problem odnośnie tarasu nad pomieszczeniem grzanym Dom jest w budowie i na tarasie wszystko zrobione no prawie wszystko obecnie nie jest zamknięty docelowo żywica Po zrobieniu wylewki dociskowej chcieliśmy odczekać 28 dni do całkowitego wyschnięcia wylewki wtedy zamknąć to żywicą ale spadł spory deszcz i zaczęły się problemy . Wcześniej jak była tylko papa izolacja zrobiliśmy tymczasowy odpływ z tarasu zaznaczam, że taras jest w środku ogniomuru a odpływ tymczasowy zrobiony na zewnątrz żeby woda miała gdzie splywać. Dobra do sedna Została położona folia na papę i na to 2x4 cm xps na to folia zbrojona siatka i warstwa dociskowa ok 5-6cm Po deszczach dużych zauważyłem że woda zaczęła powoli cieknąć z tymczasowego odpływu czyli przemokły wszystkie warstwy bo otpływ tymczasowy poniżej tych warstw oczywiście drugi odpływ docelowy też jest zrobiony na równo z warstwa dociskową. Niestety nie zabezpieczyliśmy tego tarasu przed deszczem do czasu zamknięcia żywica. Pytanie co teraz z tym można zrobić? Prosze o podpowiedzi czy można coś robić bez kucia wszystkiego. Mój pomysł jest taki żeby to zabezpieczyć żeby deszcz nie dochodził i czekać aż wyschnie wszystko tylko czy ta termoizolacja wyschnie?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 22 czerwca 2020 #2 Napisano 22 czerwca 2020 Czyli reasumując - taras przecieka do warstwy termoizolacji pod płyta dociskową? Czy na dole w pomieszczeniu widać przecieki na suficie?
NEO1 Napisano 22 czerwca 2020 Autor #3 Napisano 22 czerwca 2020 Przecieka do warstwy termoizolacji pod płytą dociskową Na suficie nie ma przecieków
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 22 czerwca 2020 #4 Napisano 22 czerwca 2020 Teoretycznie jest to układ dachu odwróconego zatem wystarczy pozostawić odpływ pod warstwą xps - to materiał nienasiąkliwy i może leżeć nawet w wodzie, a uszczelnienie powierzchni tarasu nie jest konieczne.
Gość Napisano 22 czerwca 2020 #5 Napisano 22 czerwca 2020 Rozumiem to tak, że woda podciekła bokami do warstwy TERMOizojacji i spływała po starej warstwie HYDROizolacji... XPSowi ta woda nie zaszkodzi, ale dobrze byłoby - póki co - nie wykańczać tej warstwy dociskowej dookoła szczelnie, żeby jak największa ilość wody mogła wyemigrować/odparować i po kilku tygodniach grzania przez słoneczko, które będzie Ci pomagać i sprzyjać - będzie można doszczelnić warstwę dociskową, szczególnie na styku ze ścianą i wykańczać żywicą. Ważne, że szczelna jest hydroizolacja pod XPSem...
Eksperci Weber Napisano 22 czerwca 2020 #6 Napisano 22 czerwca 2020 Dzień dobry, rekomendowalibyśmy zostawić całość do wyschnięcia, następnie wykonać docelowo system żywiczny za pomocą systemu np. weber.dry balkon. Wszystkie informacje wraz z filmem instruktażowym znajdzie Pan na stronach:https://www.pl.weber/hydroizolacje/zywica-poliuretanowa-na-balkonie-system-weberdry-balkon orazhttps://www.pl.weber/balkony-i-tarasy-w-nowej-odslonie-system-weberdry-balkon Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu!
NEO1 Napisano 22 czerwca 2020 Autor #7 Napisano 22 czerwca 2020 Jest jesxxze opcja wysuszenia tego specjalnymi dmuchawami gdzieś czytałem o tym. Robią otwory wprowadzają rury i suszą i zaraz po suszeniu nałożyć żywice 2 opcja zostawić do wyschnięcia ale czy ta woda pod xps wyparuje cała? Przy pozostawieniu do wyschnięcia koniecznie zabezpieczyć to plandeka w razie deszczu żeby nie wsiąkało dalej. Prosze o podpowiedź czy tak może być. Pozdrawiam
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się