Witam,

 

wybaczcie laikowi. Niedlugo ruszam z fundamentami, znajomy elektryk zaproponowal instalacje uziomu fundamentowego (ochronne + robocze) wraz w wyprowadzeniem do RG budynku. Wczesniej myslalem, ze jest to uziemienie do odgromowki, ale elektryk powiedzial, ze tych dwoch instalacji sie nie laczy. Jak jest wiec rola tej instalacji? Sugerowal, zeby nie robic odgromowki, bo to tylko sciaga na dom wyładowania. Dom jest parterowy. Przejrzalem kilka watkow i przypadkow, gdzie budynki otoczone slupami i drzewami zostaly trafione, wiec chyba jednak sie na to zdecyduje. Czy bede musial w takim razie robic dodatkowe uziemienie?

z gory dziekuje,

pozdrawiam

Link do komentarza
  Dnia 18.09.2019 o 08:23, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Oczywiście uziom instalacyjny pełni inne zadanie (ochrona przed porażeniem) niż w instalacji odgromowej, gdzie odprowadzane są  wyładowania atm. o dużej energii  i dlatego ich się nie łączy – (prąd z pioruna mógłby wejść do domu).

Rozwiń  

Dziekuje za odpowiedz. Jak sie w takim razie odprowadza pioruny? Otokowo?

Link do komentarza
  Dnia 18.09.2019 o 08:23, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Oczywiście uziom instalacyjny pełni inne zadanie (ochrona przed porażeniem) niż w instalacji odgromowej, gdzie odprowadzane są  wyładowania atm. o dużej energii  i dlatego ich się nie łączy – (prąd z pioruna mógłby wejść do domu).

Rozwiń  

Łączy się, jak najbardziej. 

Jeden uziom fundamentowy służy zarówno do ochrony przeciwporażeniowej jak i ochrony odgromowej.

 

Instalację elektryczną należy zacząć od uziomu fundamentowego!

  Dnia 18.09.2019 o 14:56, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Elektryk ma rację - odgrom raczej zbędny,  a nawet prawidłowo wykonany może spowodować szkody np. w elektronice.

Rozwiń  

To już są raczej herezje dziewiętnastowieczne.

 

Jak sprawdzić czy instalacja odgromowa jest niezbędna?

 

 

 

  Dnia 18.09.2019 o 05:39, JanuszTracz napisał:

znajomy elektryk zaproponowal instalacje uziomu fundamentowego (ochronne + robocze) wraz w wyprowadzeniem do RG budynku. Wczesniej myslalem, ze jest to uziemienie do odgromowki, ale elektryk powiedzial, ze tych dwoch instalacji sie nie laczy.  

Rozwiń  

Plecie bzdury, niech się doszkoli.

 

PS. Polecam również do poczytania opracowania z linków w moim podpisie.

Link do komentarza
  Dnia 18.09.2019 o 08:23, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Oczywiście uziom instalacyjny pełni inne zadanie (ochrona przed porażeniem) niż w instalacji odgromowej, gdzie odprowadzane są  wyładowania atm. o dużej energii  i dlatego ich się nie łączy – (prąd z pioruna mógłby wejść do domu).

Rozwiń  

Czytam i nie wierzę...

  Dnia 18.09.2019 o 14:56, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Elektryk ma rację - odgrom raczej zbędny,  a nawet prawidłowo wykonany może spowodować szkody np. w elektronice.

Rozwiń  

Czytam i nie wierzę...


:zalamka:

Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
  Dnia 21.09.2019 o 06:52, MrTomo napisał:

Czytam i nie wierzę...

Rozwiń  

Zupełnie słusznie. 

  Cytat

Oczywiście uziom instalacyjny pełni inne zadanie (ochrona przed porażeniem) niż w instalacji odgromowej

Rozwiń  

Tylko w dość rzadko stosowanym układzie TT uziom ma do odegrania jakąś rolę w ochronie przeciwporażeniowej. W o wiele częściej spotykanym układzie TN-S podstawą ochrony jest metaliczne połączenie przewodu ochronnego z przewodem ochronno - neutralnym sieci. Uziemienie (wielokrotne) przewodu ochronnego jest zabezpieczeniem uzupełniającym.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...