Pomocnik Napisano 6 sierpnia 2019 Udostępnij #1 Napisano 6 sierpnia 2019 Kominy odprowadzają dym i spaliny, odpowiadają za jakość powietrza we wnętrzach oraz za bezpieczeństwo pożarowe budynku. Powinny więc być szczelne, trwałe, odporne na obciążenia i przystosowane do różnych paliw. Aby spełniały swoje zadania przez długie lata muszą być solidnie zbudowane. Oto błędy, jakich należy unikać. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/22867-jak-wybudowac-komin-bez-bledow Link do komentarza
Gość Mateusz Napisano 6 sierpnia 2019 Udostępnij #2 Napisano 6 sierpnia 2019 Witam czy duzy wpływ ma odwrotnie założona otulina rury ceramicznej ? Czy nie ma to dużego znaczenia ? Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 sierpnia 2019 Udostępnij #3 Napisano 12 sierpnia 2019 Odwrotnie czyli jak? Nie bardzo wiadomo o co chodzi. Link do komentarza
Gość Napisano 12 sierpnia 2019 Udostępnij #4 Napisano 12 sierpnia 2019 Problem był już poruszany w innym temacie a chodzi o włożenie wełny nacięciami na zewnątrz czyli stroną która ma naklejona flizelinę do komina a z nacięciami do ścianek obudowy komina i wg autora pytania była tak ułożona tylko jedna sztuka. Wg mnie taki błąd nie ma znaczenia,a pisanie o tym że między nacięciami przechodzi więcej ciepła i obudowa komina może popękać jest niedorzeczne. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 sierpnia 2019 Udostępnij #5 Napisano 12 sierpnia 2019 Przy takim ułożeniu powstają pionowe szczeliny w izolacji. Nimi ciepło będzie uciekać praktycznie bez przeszkód. Link do komentarza
Gość Napisano 12 sierpnia 2019 Udostępnij #6 Napisano 12 sierpnia 2019 Czy wełna byłaby ułożona prawidłowo czy odwrotnie ciepło będzie przenikać tak samo. Wełna wkładana prawidłowo między wkład ceramiczny a obudowę nie wchodzi swobodnie trzeba ja wciskać, wkładając ją odwrotnie jest taka różnica że jest ją trudniej upchnąć bo strona pozbawiona flizeliny bardziej się haczy o porowatą strukturę obudowy komina. Link do komentarza
Eksperci Rockwool Napisano 12 września 2019 Udostępnij #7 Napisano 12 września 2019 Dnia 12.08.2019 o 15:47, Gość napisał: Czy wełna byłaby ułożona prawidłowo czy odwrotnie ciepło będzie przenikać tak samo. Wełna wkładana prawidłowo między wkład ceramiczny a obudowę nie wchodzi swobodnie trzeba ja wciskać, wkładając ją odwrotnie jest taka różnica że jest ją trudniej upchnąć bo strona pozbawiona flizeliny bardziej się haczy o porowatą strukturę obudowy komina. Rozwiń Musisz jednak wiedzieć że straty będziesz miał większe gdyż jak wspomniał Pan z redakcji przy ułożeniu odwrotnym powstają pionowe szczeliny w izolacji a to już sa mostki termiczne. Link do komentarza
Buduowa Napisano 10 listopada 2019 Udostępnij #8 Napisano 10 listopada 2019 (edytowany) Witam. Chciałem doradzić się jak rozwiązać problem z już wybudowanym kominem. Murarz który stawiał go od podstawy do stropu nie zastosował się do instrukcji przy montażu wełny, wkłady zostały łączone w sposób partacki i dodatkowo nieszczelnie. Druga część komina (od stropu) została postawiona już przez innego murarza zgodnie z instrukcją. Moje obawy dotyczą pierwszej części komina,ze względu na jego nieprawidłowy montaż . Drga sprawa to możliwość pojawienia się problemów w czasie eksploatacji. Co mogę zrobić na obecny etapie oprócz uszczelnienia widocznego problemu? Do tego komina ma być podpięty kominek wolnostojący Uzyskanie gwarancji raczej nie jest możliwe ze względu na nieprawidłowy montaż - tak jest napisane w dokumentacji. Edytowano 10 listopada 2019 przez Buduowa (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 10 listopada 2019 Udostępnij #9 Napisano 10 listopada 2019 Tak. Problem jest ewidentny. Tu gdzie widzisz uda ci się uszczelnić, ale co z miejscami gdzie nie widać? Musisz wziąć kamerkę i zobaczyć całość. NIby masz komin, a go nie masz. Wypadałoby albo rozwalić komin od stropu i w dół i zrobić od nowa ale nie wyobrażam sobie za bardzo jak to technicznie zrobić albo włożyć do środka wkład. Kosztami obciążyłbym tego partacza. Ja nie wiem jak można tak traktować swój zawód. Jeden partacz za drugim. I nie ma na to mocnych.. Link do komentarza