ferdek196 Napisano 15 grudnia 2018 Udostępnij #1 Napisano 15 grudnia 2018 do starej instalacji CO 3/4 podłączyłem nową z Pex 1/2 i grzejniki nie grzeją co jest przyczyną grzejnik odpowietrzony z poczatku zaczął się nagrzewać ale przestał czy to nie jest przypadkiew wina zmiany przekroju? Link do komentarza
demo Napisano 15 grudnia 2018 Udostępnij #2 Napisano 15 grudnia 2018 25 minut temu, ferdek196 napisał: czy to nie jest przypadkiew wina zmiany przekroju? Pewnie jest, musisz przydławić tę cześć instalacji która pracuje w 3/4 cala. Link do komentarza
ferdek196 Napisano 15 grudnia 2018 Autor Udostępnij #3 Napisano 15 grudnia 2018 czyli co?jak to zrobić?Ja jestem laikiem Link do komentarza
joks Napisano 15 grudnia 2018 Udostępnij #4 Napisano 15 grudnia 2018 52 minuty temu, ferdek196 napisał: czyli co?jak to zrobić?Ja jestem laikiem Zrób kilka fotek kotłowni i może coś się wymyśli Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2018 Udostępnij #5 Napisano 15 grudnia 2018 2 godziny temu, ferdek196 napisał: do starej instalacji CO 3/4 podłączyłem nową z Pex 1/2 i grzejniki nie grzeją co jest przyczyną grzejnik odpowietrzony z poczatku zaczął się nagrzewać ale przestał czy to nie jest przypadkiew wina zmiany przekroju? Zbyt ogólnikowo opisałeś. Jakie grzejniki i ile ich dodałeś? Czy ta instalacja ma pompkę c.o.? Link do komentarza
ferdek196 Napisano 15 grudnia 2018 Autor Udostępnij #6 Napisano 15 grudnia 2018 jeden grzejnik żeliwny 2 metalowe bez pompy kilka zdjęc Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2018 Udostępnij #7 Napisano 15 grudnia 2018 Z tego co widzę, to zmniejszyłeś przekrój na zasilaniu i na powrocie więc nie powinno być problemu z rurami, problem jest z grzejnikami bo mają różne opory i do tego dochodzi na pewno brak spadku bo jeżeli nie ma pompki to masz c.o. grawitacyjne. Link do komentarza
ferdek196 Napisano 15 grudnia 2018 Autor Udostępnij #8 Napisano 15 grudnia 2018 no tak tylko że na śrubunkach rury są wręcz gorące a już za redukcją zimne to tak jak by nie puszczało ciepła już na pex-a Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2018 Udostępnij #9 Napisano 15 grudnia 2018 Musisz zamontować pompkę inaczej nic nie będzie grzało. Przed chwilą, ferdek196 napisał: no tak tylko że na śrubunkach rury są wręcz gorące a już za redukcją zimne to tak jak by nie puszczało ciepła już na pex-a Bo pexy masz powyginane jak paragrafy, a ogrzewanie masz grawitacyjne więc nie ma co i kto tej wody pchnąć dalej. Link do komentarza
ferdek196 Napisano 15 grudnia 2018 Autor Udostępnij #10 Napisano 15 grudnia 2018 wydaje mi się ze jednak powinno może po prostu zrobiła się bańka powietrzna Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2018 Udostępnij #11 Napisano 15 grudnia 2018 Przed chwilą, ferdek196 napisał: wydaje mi się ze jednak powinno może po prostu zrobiła się bańka powietrzna przed modernizacją jakie rury miałeś do grzejników? na pewno metalowe i miały zachowane odpowiednie spadki więc grawitacja działała, teraz zmniejszyłeś przekrój i na dodatek jak widać na fotkach rury są powyginane i zakrzywione więc jak ma woda swobodnie przepływać/krążyć? Tylko pompka ratuje sytuację w tym przypadku. Link do komentarza
ferdek196 Napisano 15 grudnia 2018 Autor Udostępnij #12 Napisano 15 grudnia 2018 to fakt postaram coś z tym zrobić Link do komentarza
demo Napisano 15 grudnia 2018 Udostępnij #13 Napisano 15 grudnia 2018 Przy krążeniu grawitacyjnym rurki zasilające muszą iść cały czas pod górkę, powrót na dół. Jedna mała dolinka i grawitacja nie działa. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2018 Udostępnij #14 Napisano 15 grudnia 2018 9 minut temu, ferdek196 napisał: to fakt postaram coś z tym zrobić Zamontuj na zasilaniu z pieca na bajpasie pompkę c.o. i będzie git 2 minuty temu, demo napisał: Przy krążeniu grawitacyjnym rurki zasilające muszą iść cały czas pod górkę, powrót na dół. Jedna mała dolinka i grawitacja nie działa. I zasilająca grzejniki rurka musi być powyżej górnej krawędzi grzejnika. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 17 grudnia 2018 Udostępnij #15 Napisano 17 grudnia 2018 Dnia 15.12.2018 o 14:42, ferdek196 napisał: do starej instalacji CO 3/4 podłączyłem nową z Pex 1/2 i grzejniki nie grzeją co jest przyczyną grzejnik odpowietrzony z początku zaczął się nagrzewać ale przestał czy to nie jest przypadkiem wina zmiany przekroju? Ta instalacja jest otwarta czy zamknięta? Możliwe, że jeden pion się zapowietrza. Inne grzejniki po drodze w tym samym "obiegu" są zapowietrzone? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 17 grudnia 2018 Udostępnij #16 Napisano 17 grudnia 2018 Instalacja grawitacyjna wymaga odpowiednich przekrojów i konfiguracji grzejników aby powstał samoczynny obie grzewczy . Niekiedy nieodpowiednie nachylenie odcinka rur przepływ na fragmencie instalacji. Przerobić na obieg pompowy. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 17 grudnia 2018 Udostępnij #17 Napisano 17 grudnia 2018 Ja miałem taką sytuację, zanim nie zmodernizowałem instalacji na tyle by zminimalizować zapowietrzanie - zamknąłem ją W poprzedniej wersji mojej instalacji naczynie otwarte pracowało niestety nieprawidłowo z racji błędnego podłączenia pionów grzejnikowych. Jeden grzejnik wiecznie się zapowietrzał. Założyciel nie podał informacji, czy jest to obieg wymuszony czy grawitacja? I tak od słowa do słowa mamy wypowiedź Eksperta Cezarego, którą rozumiem tak - wpływ na ten stan może mieć najmniejszy szczegół, który przeoczyliśmy. Link do komentarza
demo Napisano 17 grudnia 2018 Udostępnij #18 Napisano 17 grudnia 2018 4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Założyciel nie podał informacji, czy jest to obieg wymuszony czy grawitacja? Chyba jednak podał, bo napisał: Dnia 15.12.2018 o 17:42, ferdek196 napisał: jeden grzejnik żeliwny 2 metalowe bez pompy Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 17 grudnia 2018 Udostępnij #19 Napisano 17 grudnia 2018 W takim razie obieg wymuszony jest tu wskazany, co nie znaczy, że pompa musi na trzecim biegu pracować. Pisałem, że u mnie przy starej wersji ciągle się jeden pion zapowietrzał ponieważ był źle podłączony do naczynia i jak stwierdził hydraulik - to działa jak syfon i będzie się zapowietrzać. Nie wiem czy zgadł czy wiedział, teraz mam już z głowy ponieważ instalacja zamknięta. Można też zamknąć grzejniki, które grzeją i zostawić tylko otwarty ten zapowietrzony. Zamknąć głowicę, odpowietrzyć, otworzyć głowicę a potem włączyć pozostałe grzejniki. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się