Witam,

Szukam pomocy (porady) w ustawieniu parametrów dla ogrzewania podłogowego. Udało mi się jakoś poradzić z ustawieniem parametrów dla grzejników. 

Piec Vaillant ecoTEC plus, mam mieszacz Vaillant VR61 oraz regulator pogodowy Vaillant ColorMatic VRC 430.

Dom jest piętrowy. Na górze są głównie grzejniki (termostaty ustawione na poz. 3 są ciepłe) są 2 łazienki (grzejniki są ciepłe), w łazienkach jest też podłogówka (jest zimna). Temperatura na piętrze jest ok. 21 stopni. Poza zimną podłogówką w łazienkach nie mam tu uwag.

Problemem jest parter. Są tu 2 pomieszczenia z grzejnikami, gdzie jest ciepło. Jest też duży salon oraz kuchnia gdzie jest ogrzewanie podłogowe, które jest zimne.

Jestem laikiem w temacie i dlatego szukam porady osoby doświadczonej, która na podstawie załączonych przeze mnie zdjęć pomoże mi zmienić ustawienia podłogówki tak, aby podłogówka działała tak jak powinna.

Dziękuję za pomoc.

2.jpg

3.jpg

8.jpg

9.jpg

14.jpg

C1.jpg

C2.jpg

C3.jpg

C8.jpg

C9.jpg

C10.jpg

C11.jpg

C15.jpg

C21.jpg

C22.jpg

C25.jpg

C26.jpg

piec.jpg

Napisano

Nie znam tego sterownika ale

z tego co widzę temp. zasilania podłogi to 20st C. Może dlatego jest zimna.

Poza tym niepokoją mnie te parametry temp. podłogi zadana 52st i temp. max 60st ??

Poza tym ustawienia podłogi masz N czyli dla niedzieli. W inne dni też maż ustawione grzanie?

 

 

Poza tym, czy podłogówka była wstępnie uruchomiona i odpowietrzona?

Napisano

Jak mam podnieść temp. zasilania podłogi skoro jest 20 st.C a temp. zadana 52 st.C?

Wydaje mi się, że to regulator wylicza te wartości na podstawie temp. zadanej dla podłogówki i krzywej ciepła.

W ostatnich dniach podniosłem na maxa temp. obniżoną dla podłogówki do 30 st. C ale to nic nie dało. Podłoga jak była zimna tak jest.

Rzeczywiście te parametry jak zauważyłeś ustawione są dla niedzieli.

W tygodniu mam ustawione grzanie w godz. 5.00-8.00 i 15.00-21.00. W tym czasie grzejniki są ciepłe a podłoga zimna.

Nie mam problemów z wodą bo parametry dla wody i pompy cyrkulacyjnej ustawiłem właściwie.

Podłogówka była sprawdzana pod kątem odpowietrzenia i uruchomienia.

Myślę, że robię gdzieś błąd w prostych ustawieniach podłogówki (zdjęcia 3,9,C10, C11, C2).

Sterownik mnie pyta o zadaną temp. dla podłogi a ja chyba za mało wpisuję. 2 parametrem jest wartość krzywej. Ja wpisałem 0,6. 

Może tu jest klucz.

Może powinienem zmniejszyć temp. obniżoną z 30 st C na ile?

Napisano

Czujnik temperatury znajduje się na dole pod schodami. Salon i część z schodami są na tym samym poziomie.

Wskazuje temp. w pomieszczeniu 20,5 st.C ale podłoga w salonie jest zimna.

Napisano
2 minuty temu, adammo29 napisał:

Czujnik temperatury znajduje się na dole pod schodami.

Przyznam że jestem mocno zaskoczony - to jakieś nowatorskie podejście co do umiejscowienia czujnika temperatury.

 

I chodzi mi po głowie taka uporczywa myśl - dlaczego męczysz się z problemem sam ?

Wszak ktoś kasę zgarnął za źle wykonana robotę.

Źle wykonana bo podłogówka nie grzeje tak jak powinna.

 

I trochę z innej beczki - podłoga nie musi i w zasadzie nie powinna być "ciepła".

Określenie zimna podłoga wcale nie świadczy o złym ogrzewaniu - ważna jest temperatura w pomieszczeniu.

 

Proponuję na początek kupić/pożyczyć pirometr i sprawdzać temperaturę podłogi i na jej podstawie "bawić się" sterownikiem.

Napisano

Otóż to. Nie znając systemu w ząb będziemy zgadywać. Dlaczego nie skonsultujesz się z serwisantem?

Możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne, obniżyć temp. dla podłogówki (bo może być ustawiona jak dla grzejników) i zobaczyć.

Ale podejrzewam, że dlatego zacząłeś przestawiać parametry, bo od początku nie działa jak trzeba.

 

Zastanawia mnie jeszcze co to jest parametr temp. obniżona 30st (C11)

Może to obniża Ci temp o 30st, stąd na zasilaniu jest 20st?

Ustawiłbym też temp. min na jakieś 25st

Masz na rozdzielaczu termometr?

Napisano

Też uważam, że należy wezwać serwisanta. Zmiany w ustawieniach regulatora temperatury trzeba robić z instrukcja w ręku, inaczej wychodzą bzdury i bezsensowne, przypadkowe nastawy. Tutaj tak jest, na co wskazują choćby nastawy temperatury  dla podłogówki. W jakim trybie w ogóle działa ten regulator? O ile pamiętam to one mogą pracować w trybie Auto, czyli z zaprogramowanymi temperaturami w poszczególnych strefach czasowych, uwzględniając krzywą grzewczą itp, ale można je też przełączyć na tryb ręczny i wtedy znaczenie ma tylko wskazanie czujnika temperatury wewnętrznej. Jak w wersji z najprostszym termostatem i zmiana rozmaitych ustawień nie przynosi najmniejszego efektu. Instrukcja do łapki , przeczytać uważnie i dopiero coś ustawiać. Niestety te instrukcje Vaillanta są dość zawiłe, więc spokojnie, bez pośpiechu, nie zmieniać czego popadnie.

Przy okazji, tak jak pisał Bajbaga, podłoga w normalnym trybie pracy nie powinna być ciepła, jedynie nie powinna być zimna w dotyku. Proponuje położyć nawet zwykły termometr pokojowy na podłodze. Jeżeli podłoga działa prawidłowo będzie wskazywał nieco wyższą temperaturę niż temperatura powietrza w pomieszczeniu. Np. o 2-3°C i to wystarczy.

 

PS. MrTomo, temperatura obniżona to temperatura jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniu poza zaprogramowanymi strefami czasowymi. Przy podłogówce np. 19°C będzie dobrym ustawieniem.

Napisano
5 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

MrTomo, temperatura obniżona to temperatura jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniu

Nie domyśliłbym się z tej nastawy :D

Napisano

Dziękuję wszystkim kolegom za podpowiedzi.

Wydrukowałem sobie instrukcję regulatora i krok po kroku postaram się "przetrawić temat".

O wynikach poinformuję.

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.   
  • Popularne tematy

×
×