adammo29 Napisano 17 grudnia 2017 #1 Napisano 17 grudnia 2017 Witam, Szukam pomocy (porady) w ustawieniu parametrów dla ogrzewania podłogowego. Udało mi się jakoś poradzić z ustawieniem parametrów dla grzejników. Piec Vaillant ecoTEC plus, mam mieszacz Vaillant VR61 oraz regulator pogodowy Vaillant ColorMatic VRC 430. Dom jest piętrowy. Na górze są głównie grzejniki (termostaty ustawione na poz. 3 są ciepłe) są 2 łazienki (grzejniki są ciepłe), w łazienkach jest też podłogówka (jest zimna). Temperatura na piętrze jest ok. 21 stopni. Poza zimną podłogówką w łazienkach nie mam tu uwag. Problemem jest parter. Są tu 2 pomieszczenia z grzejnikami, gdzie jest ciepło. Jest też duży salon oraz kuchnia gdzie jest ogrzewanie podłogowe, które jest zimne. Jestem laikiem w temacie i dlatego szukam porady osoby doświadczonej, która na podstawie załączonych przeze mnie zdjęć pomoże mi zmienić ustawienia podłogówki tak, aby podłogówka działała tak jak powinna. Dziękuję za pomoc.
MrTomo Napisano 17 grudnia 2017 #2 Napisano 17 grudnia 2017 Nie znam tego sterownika ale z tego co widzę temp. zasilania podłogi to 20st C. Może dlatego jest zimna. Poza tym niepokoją mnie te parametry temp. podłogi zadana 52st i temp. max 60st ?? Poza tym ustawienia podłogi masz N czyli dla niedzieli. W inne dni też maż ustawione grzanie? Poza tym, czy podłogówka była wstępnie uruchomiona i odpowietrzona?
MrTomo Napisano 17 grudnia 2017 #3 Napisano 17 grudnia 2017 Zobacz co masz ustawione na mieszaczu. Ja ustawiłbym temp. zadaną podłogówki na około 30st Maksymalną na jakieś 35st
adammo29 Napisano 17 grudnia 2017 Autor #4 Napisano 17 grudnia 2017 Jak mam podnieść temp. zasilania podłogi skoro jest 20 st.C a temp. zadana 52 st.C? Wydaje mi się, że to regulator wylicza te wartości na podstawie temp. zadanej dla podłogówki i krzywej ciepła. W ostatnich dniach podniosłem na maxa temp. obniżoną dla podłogówki do 30 st. C ale to nic nie dało. Podłoga jak była zimna tak jest. Rzeczywiście te parametry jak zauważyłeś ustawione są dla niedzieli. W tygodniu mam ustawione grzanie w godz. 5.00-8.00 i 15.00-21.00. W tym czasie grzejniki są ciepłe a podłoga zimna. Nie mam problemów z wodą bo parametry dla wody i pompy cyrkulacyjnej ustawiłem właściwie. Podłogówka była sprawdzana pod kątem odpowietrzenia i uruchomienia. Myślę, że robię gdzieś błąd w prostych ustawieniach podłogówki (zdjęcia 3,9,C10, C11, C2). Sterownik mnie pyta o zadaną temp. dla podłogi a ja chyba za mało wpisuję. 2 parametrem jest wartość krzywej. Ja wpisałem 0,6. Może tu jest klucz. Może powinienem zmniejszyć temp. obniżoną z 30 st C na ile?
MrTomo Napisano 17 grudnia 2017 #5 Napisano 17 grudnia 2017 Co z mieszaczem? Co ta mieszacz? sterowany ręcznie czy silniczkiem?
bajbaga Napisano 17 grudnia 2017 #7 Napisano 17 grudnia 2017 A gdzie jest czujnik temperatury dla powietrza w pomieszczeniach ? Sprawdź w instrukcji obsługi sterownika, ustawienia parametrów korekty (C25).
adammo29 Napisano 17 grudnia 2017 Autor #8 Napisano 17 grudnia 2017 Czujnik temperatury znajduje się na dole pod schodami. Salon i część z schodami są na tym samym poziomie. Wskazuje temp. w pomieszczeniu 20,5 st.C ale podłoga w salonie jest zimna.
bajbaga Napisano 17 grudnia 2017 #9 Napisano 17 grudnia 2017 2 minuty temu, adammo29 napisał: Czujnik temperatury znajduje się na dole pod schodami. Przyznam że jestem mocno zaskoczony - to jakieś nowatorskie podejście co do umiejscowienia czujnika temperatury. I chodzi mi po głowie taka uporczywa myśl - dlaczego męczysz się z problemem sam ? Wszak ktoś kasę zgarnął za źle wykonana robotę. Źle wykonana bo podłogówka nie grzeje tak jak powinna. I trochę z innej beczki - podłoga nie musi i w zasadzie nie powinna być "ciepła". Określenie zimna podłoga wcale nie świadczy o złym ogrzewaniu - ważna jest temperatura w pomieszczeniu. Proponuję na początek kupić/pożyczyć pirometr i sprawdzać temperaturę podłogi i na jej podstawie "bawić się" sterownikiem.
MrTomo Napisano 17 grudnia 2017 #10 Napisano 17 grudnia 2017 Otóż to. Nie znając systemu w ząb będziemy zgadywać. Dlaczego nie skonsultujesz się z serwisantem? Możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne, obniżyć temp. dla podłogówki (bo może być ustawiona jak dla grzejników) i zobaczyć. Ale podejrzewam, że dlatego zacząłeś przestawiać parametry, bo od początku nie działa jak trzeba. Zastanawia mnie jeszcze co to jest parametr temp. obniżona 30st (C11) Może to obniża Ci temp o 30st, stąd na zasilaniu jest 20st? Ustawiłbym też temp. min na jakieś 25st Masz na rozdzielaczu termometr?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 18 grudnia 2017 #11 Napisano 18 grudnia 2017 Też uważam, że należy wezwać serwisanta. Zmiany w ustawieniach regulatora temperatury trzeba robić z instrukcja w ręku, inaczej wychodzą bzdury i bezsensowne, przypadkowe nastawy. Tutaj tak jest, na co wskazują choćby nastawy temperatury dla podłogówki. W jakim trybie w ogóle działa ten regulator? O ile pamiętam to one mogą pracować w trybie Auto, czyli z zaprogramowanymi temperaturami w poszczególnych strefach czasowych, uwzględniając krzywą grzewczą itp, ale można je też przełączyć na tryb ręczny i wtedy znaczenie ma tylko wskazanie czujnika temperatury wewnętrznej. Jak w wersji z najprostszym termostatem i zmiana rozmaitych ustawień nie przynosi najmniejszego efektu. Instrukcja do łapki , przeczytać uważnie i dopiero coś ustawiać. Niestety te instrukcje Vaillanta są dość zawiłe, więc spokojnie, bez pośpiechu, nie zmieniać czego popadnie. Przy okazji, tak jak pisał Bajbaga, podłoga w normalnym trybie pracy nie powinna być ciepła, jedynie nie powinna być zimna w dotyku. Proponuje położyć nawet zwykły termometr pokojowy na podłodze. Jeżeli podłoga działa prawidłowo będzie wskazywał nieco wyższą temperaturę niż temperatura powietrza w pomieszczeniu. Np. o 2-3°C i to wystarczy. PS. MrTomo, temperatura obniżona to temperatura jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniu poza zaprogramowanymi strefami czasowymi. Przy podłogówce np. 19°C będzie dobrym ustawieniem. 1
MrTomo Napisano 18 grudnia 2017 #12 Napisano 18 grudnia 2017 5 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: MrTomo, temperatura obniżona to temperatura jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniu Nie domyśliłbym się z tej nastawy
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 18 grudnia 2017 #13 Napisano 18 grudnia 2017 Dlatego napisałem, że instrukcje Vaillanta są pisane dość zawile. Chociaż technicznie w porządku. Tylko trzeba je nieco "przetrawić". Każdy producent ma nieco inne podejście i swoją logikę w porządkowaniu ustawień.
adammo29 Napisano 20 grudnia 2017 Autor #14 Napisano 20 grudnia 2017 Dziękuję wszystkim kolegom za podpowiedzi. Wydrukowałem sobie instrukcję regulatora i krok po kroku postaram się "przetrawić temat". O wynikach poinformuję.