Łazienkowy grzejnik drabinkowy jest bez przerwy zapowietrzony. Jak jest przyczyna?


Recommended Posts

Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady

Łazienkowy grzejnik drabinkowy, jest podłączony do zasilania od dołu z prawej strony, a powrót ma z lewej. Jest non stop zapowietrzony i ciepły do połowy, albo tylko parę rurek grzeje. Pytanie jest następujące: czy powinienem może zamienić podłączeń? Jest to grzejnik szczytowy i na dodatek blisko naczynia wzbiorczego. Z góry dziękuję za odpowiedź

Link do komentarza

Grzejnik drabinkowy najprawdopodobniej znajduje się wyżej niż pozostałe. Powietrze zaś w naturalny sposób gromadzi się w najwyższym punkcie. Grzejnik trzeba odpowietrzyć i jeżeli sytuacja się powtórzy należy sprawdzić instalację, prawdopodobnie gdzieś jest nieszczelność.

Link do komentarza
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Jeśli pion nie ma odpowietrznika automatycznego to trzeba go założyć na ten grzejnik. Instalacje często ulegają zapowietrzeniu na skutek np. niewidocznych nieszczelności (np. pocenie na złączach).

Pocenie na złączach nie jest objawą nieszczelności tylko jest to zjawisko występujące przy różnicach temperatur.

Link do komentarza
  • 7 miesiące temu...
Dnia 23.10.2017 o 14:47, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Jeśli pion nie ma odpowietrznika automatycznego to trzeba go założyć na ten grzejnik. Instalacje często ulegają zapowietrzeniu na skutek np. niewidocznych nieszczelności (np. pocenie na złączach).

Miałem podobną sytuację a się okazało, że po kolejnym odpowietrzeniu w końcu zaczął działać prawidłowo. Ja bym zdławił wszystkie odbiorniki podłączone do tego obiegu i odpowietrzał ten grzejnik. Potem odkręcił głowice w obiegu i czekał na efekt. A jak to nie da rady to zastosował się do rad Kolegów Jarka i Cezarego.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...