Izolacja sufitu i stropu

Recommended Posts

Pytanie z formularza ze strony: http://www.budujemydom.pl/porady-ekspertow

Mam dom z podwieszanym sufitem. Na wieszakach płyty gipsowe (nieużytkowy).

1. Czym wypełnić i jaką grubością przestrzenie pionowe przy murze do wysokości ponad wieszaki, do belek
2. Jaką grubość wełny zastosować do ocieplenia stropu (po wyizolowaniu pionów - jak wyżej), czyli na powierzchni ?

Bardzo proszę o odpowiedź

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Na stropie to co najmniej 25 cm wełny ułożonej na folii paroizolacyjnej, a ocieplenie pionowe układa się na ściankach kolankowych poddasza a nie nad sufitem podwieszanym. Oczywiście ściany domy są ocieplone od zewnątrz?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 20.01.2017 o 15:13, Pomocnik napisał:

m dom z podwieszanym sufitem. Na wieszakach płyty gipsowe (nieużytkowy).

1. Czym wypełnić i jaką grubością przestrzenie pionowe przy murze do wysokości ponad wieszaki, do belek
2. Jaką grubość wełny zastosować do ocieplenia stropu (po wyizolowaniu pionów - jak wyżej), czyli na powierzchni ?

Strasznie to pogmatwane. 

Dom z podwieszonym sufitem - ale gdzie ten sufit, na ktorym poziomie, jakie poddasze (a może stropodach).

w nawiasie "nieużytkowy" - co, strych?

i dalej też dość mętnie - albo ja jeste niekumaty....

A jesli idzie o izolację ostatniego stropu pod nieużytkowym poddaszem (albo nieogrzewanym i pod nieocieplonym dachem :   DAŁBYM 35 - 45 cm wełny lub styropianu 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam,

strych - sufit jest samonośny (płyty gipsowe) - zawieszony na wieszakach metalowych na wysokości 50 cm od poziomych belek - krokwi.  Na całej połaci - poziomu ułożono folię paraizol. oraz osznurkowano celem ułożenia wełny mineralnej - na której polożono  dość luźno wełnę.

Pytaniie jest takie:

1/ czym i jaką grubością wyizolować przestrzenie pionowe - pomiędzy płytą gipsową = stanowiąca sufit a 50 cm wysokości do poziomu krokwi (do styku wełny swobodnie leżącej w poziomie o grubości: 15 cm) ?

2/ jaką dać grubość wełny  na poziom i czy należy dać poprzecznie dodatkową warstwę wełny - jeśli tak to o jakiej grubości ?

ps. zaznaczam że budynek jest ocieplony od zewnątrz styropianem

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Narysuj sobie przekrój warstw sufitowych i ustal takie umiejscowienie ocieplenia, aby tworzyło ciągła warstwę od zimnej strony domu. Z opisu nie wynika, gdzie kończy się dach, czy nie ma stropu itd.? Ocieplenie można było ułożyć również bezpośrednio na płytach g-k (folia, wełna).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam,

strych - sufit jest samonośny (płyty gipsowe) - zawieszony na wieszakach metalowych na wysokości 50 cm od poziomych belek - krokwi.  Na całej połaci - poziomu ułożono folię paraizol. oraz osznurkowano celem ułożenia wełny mineralnej - na której polożono  dość luźno wełnę.

Pytaniie jest takie:

1/ czym i jaką grubością wyizolować przestrzenie pionowe - pomiędzy płytą gipsową = stanowiąca sufit a 50 cm wysokości do poziomu krokwi (do styku wełny swobodnie leżącej w poziomie o grubości: 15 cm) ?

2/ jaką dać grubość wełny  na poziom i czy należy dać poprzecznie dodatkową warstwę wełny - jeśli tak to o jakiej grubości ?

ps. zaznaczam że budynek jest ocieplony od zewnątrz styropianem

wstawiam szkic: z lewej mur zewnętrzny, po skosie krokwia dachu. Idzie o ocieplenie stropu samonośnego na wieszakach (płyta gips) mocowanych do belek poziomych. Na czerwono oznaczyłem miejsca które chcę docieplić ( a więc odcinek w wysokości 50 cm w pionie przy murze oraz całą połać poziomą - b. proszę o odpowiedź

szkic.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes

Co do grubości wełny - zależy jakie masz fundusze i czego oczekujesz. Przyzwoicie to 25-30cm łącznej grubości, lambda wełny też im niższa, tym lepsza, proponuję w granicach 0,035. Poddasze nad wełną powinno być wentylowane, a dach zabezpieczony pod pokryciem. Papą na deskowaniu lub membraną paroprzepuszczalną.

Jeżeli pomiędzy belkami stropu jest już 15 cm wełny to na to rzuć 5cm + 10cm na mijankę.

szkic.jpg.ff3525308cfe42028a50a6e0d6030ee3.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam,

strych - sufit jest samonośny (płyty gipsowe) - zawieszony na wieszakach metalowych na wysokości 50 cm od poziomych belek - krokwi.  Na całej połaci - poziomu ułożono folię paraizol. oraz osznurkowano celem ułożenia wełny mineralnej - na której polożono  dość luźno wełnę.

Pytaniie jest takie:

1/ czym i jaką grubością wyizolować przestrzenie pionowe - pomiędzy płytą gipsową = stanowiąca sufit a 50 cm wysokości do poziomu krokwi (do styku wełny swobodnie leżącej w poziomie o grubości: 15 cm) ?

2/ jaką dać grubość wełny  na poziom i czy należy dać poprzecznie dodatkową warstwę wełny - jeśli tak to o jakiej grubości ?

ps. zaznaczam że budynek jest ocieplony od zewnątrz styropianem

szkic.jpg

DACH JEST IZOLOWANY OD DACHÓWKI TYLKO FOLIĄ PARAPRZEPUSZCZALNĄ  - PODDASZE NIGDY NIE BĘDZIE UZYTKOWYM 

CZYM I JAKĄ GRUBOŚCIĄ WYIZOLOWAĆ PION (STRZAŁKA NA SZKICU) OD WEWNATRZ (BO OD ZEWNATRZ NIEMOŻLIWE

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes

Pionu w tym miejscu się nie izoluje, przecież zaznaczyłem gdzie masz pociągnąć wełnę, by połączyła się z ociepleniem zewnętrznym ściany.

Miękką położyć, łatwiej i szybciej się układa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

tak tylko po zewnetrznej stronie jest tylko kawałek nieizolowanego muru na nim belka i już krowkie dachowe. Stąd myślałem że od wewnątrz dobrze by było zaizolować

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes

To albo masz tą elewację docieploną albo nie... Dociągnięta do podbitki tylko?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Do izolacji poddasza producenci wełny mają dedykowane produkty a nawet systemy. Proponuję przeanalizować ofertę marki ISOVER, ROCKWOOL, PAROC, CLIMOWOOL, KNAUF etc.. Myślę, że we wskazanym miejscu sprawdzi się płyta z wełny mineralnej. Grubość i współczynnik lambda, który znacząco wpływa na efekt, zależy od U przegrody. Pytanie - czy elewacja jest ocieplona od zewnątrz?.

 

Druga sprawa, że izolacja akurat w tym miejscu jest bezcelowa. Celowe natomiast jest ocieplenie poddasza ale nie podłogi a połaci dachowej od środka czyli skosy

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes
4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Pytanie - czy elewacja jest ocieplona od zewnątrz?.

 

Dnia ‎2017‎-‎01‎-‎27 o 12:02, lexbest napisał:

tak tylko do podbitki, ktora jest z plastikowych płyt

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes

A jaka jest różnica w centymetrach pomiędzy poziomem podsufitki na ścianie, a poziomem podwieszanego sufitu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 31.01.2017 o 12:37, lexbest napisał:

IZOLACJA STRYCHU U GÓRY NIE WCHODZI W GRĘ - BO PODDASZE JEST NIEUŻYTKOWE I TAKIE MA POZOSTAĆ !!!

 

OK to wejdź na poddasze i połóż na dechach folię a na folii wełnę mineralną nawet najtańszą i wywiń na ściankę kolankową/skosy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Aby ogrzać 100 l CWU potrzeba około 3 kWh. W Ek podali 47,1 kWh/m2. Razy 170 m2 = 8.007 kWh Rok ma 365 dni a to daje dziennie około 22 kWh - czyli około 700 litrów CWU.   Wliczając w ogrzewanie kominek, obniża się Ep - umiejętnie wliczając, oni to zupełnie zbadziewili.  Wiedzieli że dzwonią .............................     Ps. uściślę - nie wliczyli WM albo pomp i wentylatora kotła.
    • Dzięki wielkie za takie wypunktowanie nieprawidłowości. Wiem o czym rozmawiać z audytorem. Powiedz mi jeszcze proszę: - jak wyliczyłeś te 700l/dziennie? - o co chodzi z mykiem z kominkiem   Patrząc więc na Ep 83 kWh/m2 jest całkiem nieźle
    • A tu film instruktażowy dotyczący kołkowania:  
    • Osoby wykonujące ŚE często nie mają świadomości że istnieją bardzo proste algorytmy, które szybko weryfikują poprawność wykonania ŚE. To ŚE wykonano niechlujnie: - nie uwzględniono znacznie niższej temperatury w garażu, - nie wykazano wentylacji mechanicznej, - znacznie zawyżono (wyliczono 700 l/dziennie !!!!!) zużycie CWU, - "pokazano" przegrodę/ścianę z U =0,72 , - źle zastosowano myk z kominkiem, - zostawiono w tabelce niepotrzebne odnośniki z wyborem, - pomyłki arytmetyczne.   Uwzględniając i poprawiając tylko: - zużycie CWU, - myk z kominkiem, otrzymujemy:   Ek około 91 kWh/m2 oraz Ep około 83 kWh/m2
    • Ocieplając ściany zewnętrzne nowo budowanego domu jednorodzinnego, mocowanie  płyt styropianowych odbywa się zasadniczo przy pomocy kleju do styropianu, natomiast zastosowanie łączników mechanicznych potocznie nazywane „kołkowaniem” można pominąć, o ile projektant nie przewidział inaczej, i producent kompletnego systemu ociepleń przy pomocy którego budynek zostanie zaizolowany, przewiduje mocowanie płyt przy użyciu zaprawy klejowej. W przypadku systemu ociepleń Termo Organika można pominąć kołkowanie przyklejając płyty na kleju uniwersalnym TO-KU. O ile ściany nowego budynku wystarczy zagruntować gruntem uniwersalnym w celu zmniejszenia chłonności podłoża przed przystąpieniem do klejenia izolacji, to w przypadku domów starszych,  które ze względu na niski poziom komfortu i wysokie koszty ogrzewania wymagają docieplenia, sytuacja może wymagać zastosowania różnych wariantów mocowania izolacji, w tym kołkowania. Przed przystąpieniem do prac ocieplania ścian zewnętrznych „starego” domu wymaga się bardzo dokładnego sprawdzenia powierzchni ścian (podłoża), do których będą klejone płyty styropianowe lub inny rodzaj materiału izolacyjnego. Wykonanie oceny technicznej powierzchni ścian powinno być obowiązkowo wykonane i stanowić podstawę do wykonania projektu ocieplenia. W praktyce niestety projekt ocieplenia dla domów jednorodzinnych lub kilkurodzinnych jest wykonywany sporadycznie stąd często dochodzi do złego doboru odpowiednich rozwiązań.