Skocz do zawartości

Wentylacja grawitacyjna i nawiewniki w oknach?


Recommended Posts

Napisano
Witam, okazuje się, że wybrane przez nas okna nie umożliwiają zabudowy nawiewników i sprzedawca sugeruje, że obecnie każde okno/drzwi balkonowe mają mikro-otwarcie i to wystarcza. Chcieliśmy, ale nie da się i co robić?
W lecie nie ma problemu, ale jak np. uruchomimy wyciąg okapu kuchennego w zimie przy zamkniętych oknach i drzwiach, to powstanie chyba podciśnienie i niektórymi kratkami wentylacji naturalnej może być zaciągane powietrze - czy to dopuszczalne? Jak to rozwiązać?
Napisano
1. Teoretycznie ma rację, ale pod warunkiem, ze te okna mają współczynnik infiltracji (a), wyższym niż 0,5 a nie większym niż 1,0 m3/(m h daPa2/3), pod warunkiem, że okna dodatkowo wyposażone są w skrzydło uchylne-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.

2. Jeśli okna mają współczynnik infiltracji (a) niższy niż 0,3 m3/( m h daPa2/3), wymagane są (ustawowo) nawiewniki.

3.. Kratki wywiewne, tak czy siak, powinny być wyposażone w klapy zwrotne oraz regulowane przysłony.
Napisano
Cytat

Witam, okazuje się, że wybrane przez nas okna nie umożliwiają zabudowy nawiewników i sprzedawca sugeruje, że obecnie każde okno/drzwi balkonowe mają mikro-otwarcie i to wystarcza. Chcieliśmy, ale nie da się i co robić?



Co chcieliście ???
Nie da się rozszczelnić okna? Nie można ustawić zamków tak, aby powstały mikroszczeliny???
Co to za okna, jaka firma? Co to za budynek - blok czy domek?
W budowie, czy zamieszkały?
Napisano

Tylko dla przypomnienia - zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, nowo produkowane okna powinny być bardzo szczelne,
a odpowiedzialność za dostarczenie powietrza została przeniesiona na inne urządzania będące elementem systemu wentylacji.

W przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej wywiewnej, dopływ
powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne
(nawiewniki okienne) umieszczane w oknach oraz drzwiach balkonowych.

Polska Norma mówiąca o obowiązkowemu stosowaniu to:
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

W nowych budynkach, współczynnik infiltracjo okien nie może być większy niż 0,3 - czyli nie ma mowy o wentylacji przez mikroszczeliny.

Przy pracach remontowych (wymiana okien) dopuszczalne są okna ze współczynnikiem infiltracji do 1

Napisano
Cytat

Co chcieliście ???
....

Nowy dom, chcieliśmy 3 nawiewniki, ale przy zamówieniu upatrzonych i wybranych starannie okien i drzwi balkonowych, okazało się że ich konstrukcja nie zezwala na nawiewniki. Nie będę tu robił antyreklamy, bo to dobre okna, ale...
Każde okno/drzwi balkonowe są uchylne i mają tzw. mikro otwarcie/zamknięcie -już nie pamiętam jak to się nazywa icon_smile.gif
Napisano
Nowy dom, ale w budowie, czy zamieszkały, czy te okna są JUŻ zamontowane, czy tylko wybrane...
Napisano
Cytat

Nie będę tu robił antyreklamy, bo to dobre okna, ale...



Ich okna nie nadają się do nowych domów z wentylacja grawitacyjną - chyba, że nawiewnik w ścianie, ale to kłopotliwe i kosztowne - przeto, lepiej poszukać innego dostawcę okien.

Ps. Tak z ciekawości, zapytaj ich, jaki współczynnik infiltracji mają te okna.
Napisano
np. OknoPlast Winergetic nie ma takiej możliwości i co na to producent/prawo/fachowcy?
Dom nowy w budowie, okna dopiero zamówione, ale nie mogę z tym spać :(
Czy to są okna wyłącznie do rekuperacji?
Napisano (edytowany)
To jest bardziej złożone zagadnienie.
Teoretycznie to okno spełnia wymagania co do współczynnika infiltracji, jest w 4 klasie przepuszczalności powietrza (wg. wymaganej PN-EN 12207:2001) - jest bardzo szczelne i ciepłe.

Każda "ingerencja", a takową jest zamontowanie nawietrznika, powoduje "utratę" zarówno w szczelności okna, jak i jego "ciepłoty" , czyli:
- po co płacić za właściwości okna, które się (za dopłatą) psuje,
- w zasadzie tylko okna w klasie 4 lub 3 można instalować w nowych budynkach

Wniosek z tego płynie taki, że 4 klasa "wymusza" zastosowanie wentylacji mechanicznej zrównoważonej - oczywiście teoretycznie, bo wszyscy mają to gdzieś.

Ps. Logika też "nakazuje" aby w nowych budynkach stosować WM , najlepiej z rekuperacją.


dopisałem: na niebiesko. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Ps. Powyższe dotyczy wskazanego typu okna.
Kupując okna w klasie 3 ( przepuszczalność powietrza do 2,25m3 (m*h) można stosować wentylację grawitacyjną.

Cytat

A czy w zimie po szybach nie będzie spływać woda?



Będzie, a w zasadzie może - jak nie będzie skutecznej wentylacji.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

np. OknoPlast Winergetic nie ma takiej możliwości i co na to producent/prawo/fachowcy?
Dom nowy w budowie, okna dopiero zamówione, ale nie mogę z tym spać :(
Czy to są okna wyłącznie do rekuperacji?


Kupujesz nowe,szczelne okna,płacisz za to dodatkową kasę tylko po to żeby je dziurawic ?
Czyż to nie głupota ludzka ?
Wentylacja grawitacyjna w nowym domu to również głupota.
Budujemy nowy dom z głupoty i z głupotą ?

Cytat

A czy w zimie po szybach nie będzie spływać woda?


A od czego i do czego służy wentylacja ?
Jak będzie poprawna to nie ma prawa woda splywac ale grawitacyjna nie jest poprawną w nowych,szczelnych domach.
Napisano
Ufff, a projektanci robią projekty qusi-Termo, ale to się kupy nie trzyma. Powinna być rekuperacja i amen.

Pytańko: jesteście zadowoleni z rekuperacji? Można na etapie budowy went. naturalnej coś zmienić i poprawić w tym kierunku? Jakie to byłyby koszty dla 150m2?
Czy można ew. jeden kanał z wentylacji grawitacyjnej (byłby 1 w nadmiarze) przerobić na nadmuchowy w korelacji np. z okapem? Pamiętam, że kiedyż w bloku mieliśmy taki kanał nadmuchowy, jak był gaz.
Szczególnie jest to ważne w temacie wyciągu okapu, które mają obecnie b. duże wydajności...
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Ufff, a projektanci robią projekty qusi-Termo, ale to się kupy nie trzyma. Powinna być rekuperacja i amen.

Pytańko: jesteście zadowoleni z rekuperacji? Można na etapie budowy went. naturalnej coś zmienić i poprawić w tym kierunku? Jakie to byłyby koszty dla 150m2?
Czy można ew. jeden kanał z wentylacji grawitacyjnej (byłby 1 w nadmiarze) przerobić na nadmuchowy w korelacji np. z okapem? Pamiętam, że kiedyż w bloku mieliśmy taki kanał nadmuchowy, jak był gaz.
Szczególnie jest to ważne w temacie wyciągu okapu, które mają obecnie b. duże wydajności...


Koszty WM z reku zależą tylko i wyłącznie od Ciebie i Twojego budżetu a znajdują się w przedziale 4-20tyś.zł.
W moim przypadku koszt wyniósł 5,5tyś.zl przy koszcie rekuperatora 4tys.zl.
Kanały wentylacyjne rozkladalem sam,jest to proste jak bułka z masłem i zajęło mi to dwie wolne soboty.
Napisano (edytowany)
Cytat

Ufff, a projektanci robią projekty qusi-Termo, ale to się kupy nie trzyma. Powinna być rekuperacja i amen.



To, że w projekcie są przewidziane kanały wentylacyjne (z reguły wyciągowe) nie znaczy wcale, że projekt domu jest z projektem wentylacji grawitacyjnej.

dopisałem:

To tak jakby był projekt domu bez kanałów wentylacyjnych i oznaczenie projektu jako domu z projektem wentylacji mechanicznej. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Napisano
Nie wyobrażam sobie innej wentylacji w nowym domu jak tylko mechanicznej.
Napisano (edytowany)
Cytat

Nie wyobrażam sobie innej wentylacji w nowym domu jak tylko mechanicznej.



I tutaj się z Tobą nie zgodzę a nawet zaprotestuję!
Mam grawitacyjną, dobrze zrobione kanały gdzie trzeba (te do kanalizy to nawet dołozyłem sobie dodatko) i nie mam.
Powtarzam
Nie mam problemów z zaparowaniem szyb, cieknących strużkach etcetera!
Więc nie zniechęcaj tak apodyktycznie do grawitacyjnej.
Bo ja sobie swoją chwalę.

Edit:
coś mi sie przypomnialo.
Zrobiłem sobie "Zetkę"
W kuchni i w pomieszczeniu z piecem CO.
Trzeba o tym pamietać. Ja mam i być może dlatego nie mam problemów. Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Napisano
Aser - napisz jeszcze coś więcej o projekcie Twojego domu.
Jest nadzieja, że możesz dużo wiedzy tu uzyskać również co do izolacji podłóg, ocieplenia ścian, systemów grzewczych, bo wydaje mi się, że do budowy podchodzisz nieco - powiedzmy - tradycyjnie...
Napisano
Cytat

Aser - napisz jeszcze coś więcej o projekcie Twojego domu.
Jest nadzieja, że możesz dużo wiedzy tu uzyskać również co do izolacji podłóg, ocieplenia ścian, systemów grzewczych, bo wydaje mi się, że do budowy podchodzisz nieco - powiedzmy - tradycyjnie...

Hmmm możliwe, dlatego z przyjemnością wysłucham podpowiedzi jak to zoptymalizować. Wzięliśmy projekt w wersji niby cieplejszej (w nazwie miał "Termo" :icon_smile: ) - chcieliśmy dom bardziej energooszczędny, ale nie za wszelką cenę! Teraz widzę, że to chyba taki zwykły i niezrównoważony mix.
Podłoga: chudziak 10, folia, styropian 15 EPS100, wylewka 7 terakota 2cm, ogrz. podłogowe -zaawansowane prace i to 15cm musi zostać
Poddasze użyt: dachówka, membrana, wełna 2x15cm, paroizolacja, prawdopodobnie 2x Regips -możliwość zmian
Elewacja: Porotherm 25 Wienerberger 15, styropian 20cm EPS 70 -040 -możliwość zmian styropianu
Okna: jw. U=0.5, Uw=0.8, Rw=36dB, Lt=74%, g=54%, przep.pow. 4 -jest ich sporo a przez okna traci się wiele, więc wybrano takie -czy będą ok?
Piec gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny z zamk. kom. spalania (ukierunkowanie na Vitodens 200-W 19 kW z min. 1.9kW)
Wentylacja grawitacyjna: 2 kominy: 1.-went-spalinowy (4 kanały wentylacyjne), 2.-wentylacyjny 4-kanał

 

Gość arturo72
Napisano
Cytat

Więc nie zniechęcaj tak apodyktycznie do grawitacyjnej.
Bo ja sobie swoją chwale.


Bo nie mieszkales w domu z WM i nie masz porowania a ja mieszkałem gdzie była grawitacyjna i nie lało się po szybach a obecnie mam mechaniczną.

Jakość życia,klimat w domu,komfort jest nieporownywalny.
Napisano
Cytat

Bo nie mieszkales w domu z WM i nie masz porowania a ja mieszkałem gdzie była grawitacyjna i nie lało się po szybach a obecnie mam mechaniczną.

Jakość życia,klimat w domu,komfort jest nieporownywalny.



Ale ja temu nie zaprzeczam.
Chodzi tylko o to - że nie jest bezwzględnie wymagana.
A jeszcze bardziej chodzi co poradzić w temacie forumowicza.
Na pewno nie będzie to słuszna porada - że jedynym rozwiązaniem jego problemu jest wykonanie w tym domu "reku".
Napisano
Cytat

Na pewno nie będzie to słuszna porada - że jedynym rozwiązaniem jego problemu jest wykonanie w tym domu "reku".



Tylko w kwestii formalnej.

Od 2009r do stycznia 2014r, stosując rygorystycznie przepisy dot. okien, w zasadzie mogła być tylko wentylacja mechaniczna.
Od stycznia 2014r. złagodzono te warunki (dla okien) i zgodnie z przepisami znów może być wentylacja grawitacyjna.

Oczywiście upraszczając całość zagadnienia.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

arturo72 -idzie to przerobić jeszcze w budowie? Dasz namiar na jakiś namiar, opisy?


Po pierwsze projekt,rozmieszczenie anemostatów itp.
Po drugie jak to już będzie szukasz materiałów czyli kanałów wentylacyjnych i rekuperatora.
Nie widzę projektu,czy parter czy poddasze ale kanały na parter umieszczasz na stropie w warstwie izolacji i wylewki,srednica kanałów 50mm lub 75mm.,kanały na poddasze przy ścianie w zabudowie i na suficie poddasza.
Materiały polecam firmy temokontrol,dobra jakość i stosunkowo niska cena.
W linku poniżej masz zdjęcia jak to wygląda,rozłożenie tego jest proste jak drut:
http://allegro.pl/rura-wentylacyjna-75-60m...6335651063.html
A tu producent:
http://termokontrol.com.pl/

Reku zależnie od budżetu,są takie i za 3tys.zł sa i za 10tys.zł.



Napisano
Mam aż 8 kanałów wentylacji grawitacyjnej icon_smile.gif - 7, bo 1 to wyciąg okapu. W łazienkach nie wykluczam wspomagania went.
Opcja 1 - jak utrzymać went. grawitacyjną. Problem istnieje tylko w zimie, bo lecie okna się otwiera/uchyla. A w zimie? Mikrowentylacje okien wystarczą? A może 1 kanał wentylacyjny zamienić na nawiewny?
Opcja 2 - zmiana w kierunku reku, ale jak czytam o rurkach 60-75mm, to buez obrazy, ale icon_smile.gif i dziękuję za taką mikro reku -to chyba jakaś kroplówka powietrzna - wolę swoją naturalną i przepraszam za złośliwość, ale nie można nadrabiać ciśn. i prędkością powietrza, gdyż szum i gwizd, dla mnie wentylacja zaczyna się >100mm
Gość arturo72
Napisano
Cytat

ale jak czytam o rurkach 60-75mm, to buez obrazy, ale icon_smile.gif i dziękuję za taką mikro reku -to chyba jakaś kroplówka powietrzna - wolę swoją naturalną i przepraszam za złośliwość.


No widzisz,nie masz pojęcia a próbujesz być złośliwy icon_smile.gif

Pomyśl i zastanów się icon_biggrin.gif




4x75mm ile powietrza dostarczy do pomieszczenia przy wydajnosci 80m3/h i jaka bedzie predkość powietrza w takim zestawie ?
Napisano
Jeszcze raz sorry za złośliwośc, rzeczywiście nie była na moejscu, bo chcesz mnie naprowadzić, itp. Ale powiedz mi proszę jak w takie reku odnajdzie się wyciąg okapu o wydajności 600m3/h na 3. biegu? Albo czy przez anemostaty i rurki w styropianie izolacji nie będzie przenikać dźwięk pomiędzy parterem i poddaszem?
Czy 1-2 kanały wentylacyjne (14x16cm) można przerobić na nawiewne do ew. rekuperacji?
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Jeszcze raz sorry za złośliwośc, rzeczywiście nie była na moejscu, bo chcesz mnie naprowadzić, itp. Ale powiedz mi proszę jak w takie reku odnajdzie się wyciąg okapu o wydajności 600m3/h na 3. biegu? Albo czy przez anemostaty i rurki w styropianie izolacji nie będzie przenikać dźwięk pomiędzy parterem i poddaszem?
Czy 1-2 kanały wentylacyjne (14x16cm) można przerobić na nawiewne do ew. rekuperacji?


Nie mam wyciągu,w kuchni mam 2 wywiewy i to wystarcza i kuchnia nigdy nie była zadymiona a zapachy nie rozprzestrzenialy się na resztę pomieszczeń.
Nie będą przenosić dźwięków jeśli zostaną poprawnie zaprojektowane do przenoszenia powietrza czyli pon.4m/s A najlepiej ok.2m/s. Ja mam nawet poniżej 2 i wentylacja jest kompletnie bezglosna.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

A czy można/wolno kombinować z reku, gdy w projekcie jest grawitacyjna?


Oczywiście,że tak.
Napisano
Jest trochę czasu do wiosny, więc może przemyślę o reku...
Jaki wymiennik byłby optymalny i sprawdzony w boju? Czy wentylatory pracują wg programatora? Czy w lecie też? Jakie szacujecie dodatkowe koszty en. el. w stosunku do oszczędności na ogrzewaniu?
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Jest trochę czasu do wiosny, więc może przemyślę o reku...
Jaki wymiennik byłby optymalny i sprawdzony w boju? Czy wentylatory pracują wg programatora? Czy w lecie też? Jakie szacujecie dodatkowe koszty en. el. w stosunku do oszczędności na ogrzewaniu?


Krzyzowo-przeciwpradowy,mam sterownik i 7 prędkości ale chodzi głównie na 3-4 biegu czyli ok.120-150m3/h non stop niezależnie od dnia czy pory roku.
Nie patrzę na oszczędności,ma być komfortowo i tak jest.


Grzejac gazem będziesz miał większe oszczędności niż ja grzejac pompą ciepła.
Napisano
arturo72 dzięki! - a możesz naprowadzić mnie na wymienniki średniej lub wyższej klasy? Rozumiem, że w moim już zaistniałym przypadku (8 kan. wentyl.) można by czerpnię i wywiew umieścić na dachu w istniejących kominach. A gdzie optymalnie umieszcza się ten wymiennik? Na strychu?
Gość arturo72
Napisano
Cytat

arturo72 dzięki! - a możesz naprowadzić mnie na wymienniki średniej lub wyższej klasy? Rozumiem, że w moim już zaistniałym przypadku (8 kan. wentyl.) można by czerpnię i wywiew umieścić na dachu w istniejących kominach. A gdzie optymalnie umieszcza się ten wymiennik? Na strychu?


No możesz te kanały wykorzystać jako czerpnie i wyrzutnie.
Rekuperatory średniej klasy budżetowej to Mistral,Optimal,Brookvent,Vents,Samsung wyższej to Brink,Zhender,Aeris,Onyx.
Ja mam reku w nieogrzewamym garażu,na strychu może być także.

Gość arturo72
Napisano
Cytat

Ale tylko zmiany wykonawcze przez KierBud tak?


Tak,w moim przypadku wystarczył wpis do dziennika przez kierbuda.
Projektu jako takiego nie miałem bo sam to wymodzilem a kierbud wpisał jedynie że nastąpiła zmiana wentylacji na mechaniczną.
Napisano
Cytat

Projektu jako takiego nie miałem bo sam to wymodzilem....

Pewnie wymodziłeś podczas budowy i nie budowałeś kominów wentylacyjnych? Mam mieszane uczucia co do tych zmian, ale chcę to przemyśleć, więc może jest tu ktoś kto przerabiał went. grawitacyjną na mechaniczną z rekuperacją? A może zrobić coś w rodzaju hybrydy -robił ktoś? icon_smile.gif
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Pewnie wymodziłeś podczas budowy i nie budowałeś kominów wentylacyjnych?


Na długo przed budową no i faktycznie nie mam kominów wentylacyjnych ani też komina spalinowego w "kotłowni" icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Ale tylko zmiany wykonawcze przez KierBud tak?



Cytat

Tak,w moim przypadku wystarczył wpis do dziennika przez kierbuda.



Kierbud nie ma takich uprawnień., ponadto poświadczył nieprawdę, bo domu nie wybudowano zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Prawo jednoznacznie stanowi, że tylko i wyłącznie projektant decyduje o tym czy zmiana jest istotna czy nieistotna i dokonuje albo wpisu w projekt, albo wykonuje projekt zastępczy.

Jeśli są zmiany w projekcie (zatwierdzonym), to oświadczenie o wybudowaniu zgodnie z projektem, podpisuje także projektant.

To, ze ktoś jeździ na ograniczeniu 40km/h z prędkością 70km/h i nie zapłacił mandatu, wcale nie znaczy, że ktoś inny też nie zapłaci mandatu i że tak można.

Warto znać obowiązujące przepisy i podejmować decyzje z pełna świadomością.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Kierbud nie ma takich uprawnień., ponadto poświadczył nieprawdę, bo domu nie wybudowano zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Prawo jednoznacznie stanowi, że tylko i wyłącznie projektant decyduje o tym czy zmiana jest istotna czy nieistotna i dokonuje albo wpisu w projekt, albo wykonuje projekt zastępczy.

Jeśli są zmiany w projekcie (zatwierdzonym), to oświadczenie o wybudowaniu zgodnie z projektem, podpisuje także projektant.

To, ze ktoś jeździ na ograniczeniu 40km/h z prędkością 70km/h i nie zapłacił mandatu, wcale nie znaczy, że ktoś inny też nie zapłaci mandatu i że tak można.

Warto znać obowiązujące przepisy i podejmować decyzje z pełna świadomością.


Na pewno w urzędzie PINB są same łosie,nie znają się tak na prawie tak jak bajbaga i nie zobaczyli wpisu Kierbuda w Dzienniku Budowy o zmianie rodzaju wentylacji...

Do PINB przy odbiorze domu było dostarczone osobne oświadczenie Kierbuda o zmianach względem projektu gotowego gdzie były wyszczególnione każde zmiany wzgledem projektu na które było wydane PnB a PnB było wydane na projekt z wentylacją grawitacyjną i na tymże oswiadczeniu widniał wpis o zmianie rodzaju wentylacji.

"Bo ja tak mam" i dlatego piszę o tym icon_biggrin.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Do PINB przy odbiorze domu było dostarczone osobne oświadczenie Kierbuda o zmianach względem projektu gotowego gdzie były wyszczególnione każde zmiany wzgledem projektu na które było wydane PnB a PnB było wydane na projekt z wentylacją grawitacyjną i na tymże oswiadczeniu widniał wpis o zmianie rodzaju wentylacji.



Możliwe tylko w przypadku, kiedy kierbud jest jednoczesnie projektantem (ma uprawnienia projektanta).
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Możliwe tylko w przypadku, kiedy kierbud jest jednoczesnie projektantem (ma uprawnienia projektanta).


No właśnie,w moim przypadku tak było.
Napisano
Czyli zmiany dokonał i podpisał projektant, a nie kierbud.

Cytat

Na pewno w urzędzie PINB są same łosie,nie znają się tak na prawie tak jak bajbaga i nie zobaczyli wpisu Kierbuda w Dzienniku Budowy o zmianie rodzaju wentylacji...D



Czyli nie są łosie i znają prawo budowlane.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Czyli zmiany dokonał i podpisał projektant, a nie kierbud.



Czyli nie są łosie i znają prawo budowlane.


Mój Kierownik Budowy,to on pisał oświadczenie o zmianach do PINB,to jego też wpis czyli Kierownika Budowy istniał w Dzienniku Budowy.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.    
    • Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Bo jeżeli tak, to projektanci się nie popisali. Osobiście jestem zwolennikiem innego układu: - górna powierzchnia ściany fundamentowej (w tym przypadku górna powierzchnia wieńca) jest na tym samym poziomie co chudziak;  - w efekcie izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych oraz pod ścianami nośnymi oraz działowymi jest na tym samym poziomie. Łatwo jest dobrze ułożyć i zrobić duże zakłady; - na chudziaku mamy wówczas wszędzie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, warstwę izolacji cieplnej, warstwę wylewki podłogowej (jastrychu).  Na tym etapie budowy można jeszcze wszystko zrobić w ten sposób. Ale uwaga! Trzeba przeliczyć ostateczną wysokość ścian, otworów okiennych, drzwiowych oraz schodów i tego wszystkiego pilnować.  W ten sposób unikamy problemów z układaniem izolacji przeciwwilgociowej, mostkami cieplnymi w otworach drzwiowych itd. Chociażby jak teraz zrobić przejście rur ogrzewania podłogowego w "progach", gdzie w wewnętrznych ścianach nośnych będą otwory drzwiowe?
    • Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.  Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
    • Witam, Jestem na etapie zamawiania okien do domu i z tego powodu urodziło mi się kilka pytań.  Na fundamencie z bloczków betonowych został wylany wieniec. Z zewnątrz cały fundament wraz z wieńcem został zaizolowany oraz ocieplony 10cm warstwą styropianu przeznaczonego na fundament. Wnętrze zostało już zasypane piaskiem i zagęszczone. W chwili obecnej sytuacja na posadzce wygląda tak, że wylany zostanie chudziak (10cm), 15cm styropianu (ogrzewanie podłogowe) 6cm wylewka i 1.5-2cm na płytkę/panel - co daje nam 33cm. Tyle też właśnie pozostało miejsca między "piaskiem" a górną krawędzią wieńca.Finalnie więc, docelowa posadzka zrówna mi się niejako z górną krawędzią wieńca oraz izolacją poziomą. Czy to jest poprawnie wykonane? W otworach okiennych natomiast  wychodzi, że okno balkonowe będzie osadzone bezpośrednio  na wieńcu (na widocznej izolacji). Czy to jest okej? Nie będzie się w tych miejscach tworzył koszmarny mostek termiczny? Jeśli przyszłaby podwalina to okno mi się podniesie, co za tym idzie powstanie próg? Nie będzie przemarzać? Inna sprawa, że wieńce na wew. ścianach są na tej samej wysokości, więc wszędzie tam gdzie mam próg, to albo docelowa posadzka (panel) przyjdzie odrazu na wieniec, albo będę musiał go podkuć?  Bardzo proszę o Państwa opinie.
    • Pojawiła się nowa naklejka na podrobionych narzędziach Hilti TE16.   Młot Hilti Hammer Drill TE 16 2200W / Nowy Lombard / Cz-wa    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...