Np. w dużej kuchni w restauracji.


tak dokładnie w kuchniach przemysłowych moze a nawet musi byc wentylacja mechaniczna z nadcisnieniem bo wtedy to juz chchodza sprawy ochrony srodowiska i musi byc odzysk ,natomiast instalacja w domu jesli jest kuchnia gazowwa to musi byc grawitacyjna ewentualnie wspomagana np okapem kuchennym inaczej nie zostanie właczony gaz
a dokłądnie nie pamietam ale wentylacja w kuchni musi skutecznie odebrac 1,21 m3 gazu na godzine
Napisano
Cytat

Np. w dużej kuchni w restauracji.



Ja piszę o budynkach mieszkalnych - bo to jest tematem.
A to konkretne zastrzeżenie dotyczy kuchni z kuchenką gazową bez okna,icon_biggrin.gif (Rozporządzenie WT, par.170.2.)

Nie ma takiego wymogu (przepisu) aby wentylacja musiała być tylko i wyłacznie grawitacyjna, w kuchni z kuchenka gazową. Może być mechaniczna, a w okreslonym przypadku - musi być mechaniczna.
Napisano
Cytat

Od kiedy to kuchenka jest w ten sposób traktowana ? Wg jakich przepisów ?


Warunki techniczne,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w Rozdziale 6 "Wentylacja i
klimatyzacja", w par. 150 stwierdzają:
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami
gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym
odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji
wyciągowej jest zabronione.

Tyle w tym temacie
Napisano
Cytat

to wszytko jest logiczne ale byc moze dla tych co w instalacjach siedzą od lat

Rutyna może Cię zgubić. Czasami warto sobie przypomnieć podstawy. Proponuję jednak zajrzeć do podręcznika z wentylacji. Test z anemometrem w upalny dzień także dużo by Ci wyjaśnił.
Napisano
Cytat

Warunki techniczne,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w Rozdziale 6 "Wentylacja i
klimatyzacja", w par. 150 stwierdzają:
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami
gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym
odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji
wyciągowej jest zabronione.

Tyle w tym temacie



10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną
zrównoważoną lub nadciśnieniową.

+ zastrzezenia w innych paragrafach np. 93 i 170.
Teraz to juz wszystko. icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Warunki techniczne,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w Rozdziale 6 "Wentylacja i
klimatyzacja", w par. 150 stwierdzają:
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami
gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym
odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji
wyciągowej jest zabronione.

Tyle w tym temacie

To może zacytujesz jeszcze punkt 10. w tym samym paragrafie ?
Napisano
Cytat

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną
zrównoważoną lub nadciśnieniową.

+ zastrzezenia w innych paragrafach np. 93 i 170.
Teraz to juz wszystko. icon_biggrin.gif


ok wszystko jasne icon_smile.gif
ale uwaga, przy odbiorach kominiarskich jest z tym problem. Kominiarze nie bardzo wiedzą jak podejść do tej sprawy ponieważ jednak w niewielu domach stosuje się mechaniczną wentylacje. Moja własna firma gdzie kupowałam projekt już z wentylacją mechaniczną namawiała mnie jednak na płytę właśnie z tych względów (oczywiście to już jest inny problem nie na ten post).
Napisano
Cytat

ale uwaga, przy odbiorach kominiarskich jest z tym problem. Kominiarze nie bardzo wiedzą jak podejść do tej sprawy ponieważ jednak w niewielu domach stosuje się mechaniczną wentylacje.

Zawsze można zapytać kominiarza na jakiej podstawie żąda wentylacji grawitacyjnej, skoro jest wentylacja mechaniczna spełniająca wymogi w/w przepisów. Gwarantuję Ci, że nie będzie w stanie odpowiedzieć. Jeśli zaś będzie się upierał, to ... poszukać innego kominiarza, który zna aktualne przepisy.
Napisano
Cytat

Można zadzwonić do "wyższej instancji kominiarskiej" i oddać słuchawkę. To świetnie działa.


to jeszcze jedno wytłumaczyć panu z gazowni jak na wentylacji mechanicznej uzyskasz sprawnosc wentylacji jak braknie pradu albo ktos wyłaczy rekuperator ???
czy jednoczesnie bedzie wyłaczony gaz w całym domu?
???????????a grawitacja jednak zawsze działła no chyba ze jet zakłucona ale zadko sie to zdarza
Napisano
Cytat

Rutyna może Cię zgubić. Czasami warto sobie przypomnieć podstawy. Proponuję jednak zajrzeć do podręcznika z wentylacji. Test z anemometrem w upalny dzień także dużo by Ci wyjaśnił.


no przyjedz mam anemoetr i nie bede sie uczył ksiazkowo bo te czasy juz dawno mineły teoria a praktyka to dwa odległe od siebie bieguny ktore gdzies tam sie zbiegają w pewnym punkcie
Napisano
Cytat

to jeszcze jedno wytłumaczyć panu z gazowni jak na wentylacji mechanicznej uzyskasz sprawnosc wentylacji jak braknie pradu albo ktos wyłaczy rekuperator ???
czy jednoczesnie bedzie wyłaczony gaz w całym domu?
???????????a grawitacja jednak zawsze działła no chyba ze jet zakłucona ale zadko sie to zdarza



Latem, można otworzyć okno. Zimą bez zasilania w domu z wentylacją mechaniczną działa jak wentylacja naturalna.
Przecież różnica wysokości między czerpnią a wyrzutnią jest większa niż w przypadku nawiewników w oknach, a wszystkie pokoje mają nawiew. Tyle, że nie mamy regulacji. Na takie przypadki producenci (poza dwoma) umieszczają tak wentylatory by nie tłumiły wentylacji naturalnej.
Napisano
Cytat

Latem, można otworzyć okno. Zimą bez zasilania w domu z wentylacją mechaniczną działa jak wentylacja naturalna.
Przecież różnica wysokości między czerpnią a wyrzutnią jest większa niż w przypadku nawiewników w oknach, a wszystkie pokoje mają nawiew. Tyle, że nie mamy regulacji. Na takie przypadki producenci (poza dwoma) umieszczają tak wentylatory by nie tłumiły wentylacji naturalnej.


jesli na takim uzasadnieniu dostaniesz odbiór i właczą gaz to oki ja natomiast znam takich ludzi który mechanicznej i kuchenki nie trawia i słusznie ,byc moze wynika to z inerpretacji przepisów ale potwierdzam ze tak powinno to wyglądać
wkońu bezpieczeństwo ponad wszytko najwazniejsze
Napisano
Cytat

no przyjedz mam anemoetr i nie bede sie uczył ksiazkowo bo te czasy juz dawno mineły teoria a praktyka to dwa odległe od siebie bieguny ktore gdzies tam sie zbiegają w pewnym punkcie

Boisz się książek, to może to ciebie przekona :
http://www.pro-vent.pl/wentylacja-grawitacyjna,0.html
Cytat

Wentylacja latem
Natomiast latem, proces wentylowania mieszkań zachodzi tylko podczas wietrznej pogody. Gdy nie wieje wiatr i jest ciepło, naturalna wentylacja zawodzi zupełnie. Wilgoć, nieprzyjemne zapachy nie są usuwane praktycznie wcale.


http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/1,61609,2654441.html
Cytat

Wentylacja naturalna działa tym lepiej, im większa jest różnica temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynku. Dlatego najskuteczniejsza jest zimą, a najsłabsza latem, kiedy to zwykle konieczne staje się zastosowanie wspomagania mechanicznego. Dodatkowym czynnikiem, który ma wpływ na działanie wentylacji, jest wiatr.

Napisano
Cytat

albo jestes niepojety albo sam muszisz czytac lektury ja ten proces mam juz dawno za sobą i kilkadziesiąt lat praktyki w instalacjach łacznie z pomiarami i protokołami wiec jak ktos pisze ze wentylacja grawitacyjna nie dział latem a zimą dział idealnie lub zez zakłucen to jest w tak wielkim błedzie ze az nie chce sie go wyprowadzac z tego błedu ,
wez sobie pierszy lepszy komin i zobaczysz ze na dzien dzisiejszy bedziesz miał na 10m kominie ciąg na poziomie 0,4-0,6m/s natomiast zimą nieznacznie to wzroznie moze do 1,2 przy wietrze nawet do 2m/s ale przy bezwietrzej pogodzie zimą i szalejacym cisnieniu atmosferycznemu dostaniesz taki sam pomiar ale na ciagu wsteczym co odczujesz na plecach np w łazience jak siarczyse -10 Cie poggłaska wtedy wentylacje ratują turbowenty i nie poto tylko zeby latem wspomagac ale przedewsytkim zimą ustabilizować wudatek i przedewszytkim ciąg



Napisano
Moim zdaniem, szanowny Kolega myli urządzenie pt. kocioł gazowy (z otwarta komorą spalania) z kuchenka gazową.- a jest to istotna różnica.

Ogólnie wymagania dla instalacji kuchenek gazowych są następujące:

- ma być wentylacja o minimalnej ilości powietrza usuwanego z kuchni 70m3/h dla kuchni z oknem i 70m3/h dla kuchni bez okna z zastrzeżeniem, że musi to być wentylacja mechaniczna wywiewna (czyli nie może być w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej ? co wynika z innych wymogów np. par.148.2). Reguluje to przywołana w rozporządzeniu WT par.170, norma PN-B-03430:1983 punkt 2.1.2

- nominalna moc palników kuchenki nie może przekraczać 930W/m3. Reguluje to par.172 Rozporządzenia WT.

- odległość od okna nie może być mniejsza niż o,5m (Rozporządzenie WT par. 173.1.3.)

Tak się zastanawiam, może warto przed napisaniem dokładnie sprawdzać obowiązujące przepisy, bo nie ma takiego przepisu odnośnie wymogu tylko i wyłącznie wentylacji grawitacyjnej.

Ps. Pan z gazowni też powinien znać obowiazujące przepisy, a nie czekać na "rekompensatę" w zamian za łaskawe "ominięcie przepisów".
Napisano
Cytat

jesli na takim uzasadnieniu dostaniesz odbiór i właczą gaz to oki ja natomiast znam takich ludzi który mechanicznej i kuchenki nie trawia i słusznie ,byc moze wynika to z inerpretacji przepisów ale potwierdzam ze tak powinno to wyglądać
wkońu bezpieczeństwo ponad wszytko najwazniejsze


Trawić, to można kolację. Czyjeś widzimisię nie stanowi prawa.
A jak ktoś zatrzymał swoją edukację na poziomie połowy XX wieku, to albo niech się dokształci, albo przejdzie na zasłużoną emeryturę. icon_biggrin.gif

Należy uzmysłowić sobie również, że takie postawienie sprawy wyklucza w całym domu wentylację mechaniczną, a już z zasady, przy „otwartej” kuchni.

Ps. 10m komin wentylacyjny w domu np. parterowym ? icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

albo jestes niepojety albo sam muszisz czytac lektury ja ten proces mam juz dawno za sobą i kilkadziesiąt lat praktyki w instalacjach łacznie z pomiarami i protokołami wiec jak ktos pisze ze wentylacja grawitacyjna nie dział latem a zimą dział idealnie lub zez zakłucen to jest w tak wielkim błedzie ze az nie chce sie go wyprowadzac z tego błedu ,
wez sobie pierszy lepszy komin i zobaczysz ze na dzien dzisiejszy bedziesz miał na 10m kominie ciąg na poziomie 0,4-0,6m/s natomiast zimą nieznacznie to wzroznie moze do 1,2 przy wietrze nawet do 2m/s ale przy bezwietrzej pogodzie zimą i szalejacym cisnieniu atmosferycznemu dostaniesz taki sam pomiar ale na ciagu wsteczym co odczujesz na plecach np w łazience jak siarczyse -10 Cie poggłaska wtedy wentylacje ratują turbowenty i nie poto tylko zeby latem wspomagac ale przedewsytkim zimą ustabilizować wudatek i przedewszytkim ciąg

Widzę, że jesteś autorytetem sam dla siebie icon_smile.gif. Dla mnie niestety nie icon_sad.gif.
Dla mnie ktoś, kto bazuje na wiedzy sprzed kilkudziesięciu lat nie jest niestety dla mnie wiarygodny.
Wiele się w tym czasie zmieniło, zwłaszcza w obowiązujących przepisach.
Napisano
Cytat

Widzę, że jesteś autorytetem sam dla siebie icon_smile.gif. Dla mnie niestety nie icon_sad.gif.
Dla mnie ktoś, kto bazuje na wiedzy sprzed kilkudziesięciu lat nie jest niestety wiarygodny.
Wiele się w tym czasie zmieniła, zwłaszcza w obowiązujących przepisach.


powiedz i wytłumacz tu wszytkim co ma wiedza do wentylacji grawitacyjnej i to czy latem jest ciąg czy nie co powietrze sie edukowało i dzis grawitacyjnie wentylacja działa a kiedys nie czy powietrze jest tak mądre ze omija anemometr
kolego omijasz temat i nie podoba mnie sie to ,bo jak znam zycie to brakło argumentów a chory rozsądek każe atakowac w innej sprawie gdzie z Toba nie rozmawiałem na temat przepisów tylko grawitacji wiec sie obroń a pozniej odniesiemy sie do paragrafu byc moze tak jest a interpretacja co innego ale czekam na odpowiedz ......pozdrawiam
Napisano
Pan HenoK powołał się na "fachowców" z http://www.pro-vent.pl/wentylacja-grawitacyjna,0.html
Tradycyjny, grawitacyjny system wentylacji mieszkań polega na usuwaniu zużytego powietrza za pomocą kanałów. Aby wentylacja grawitacyjna działała poprawnie, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:


temperatura wewnątrz domu musi być wyższa niż na zewnątrz,
na zewnątrz powinien wiać lekki wiatr,


Wynikało by z tego, że usuwanie "zużytego" powietrza naturalnie nie może się odbywać inaczej jak tylko przy różnicy temperatur. A co to jest zużyte powietrze ? Przecież nie ciepło a CO2 i wilgoć które "produkujemy. Im większe stężenie CO2 tym powietrze lżejsze! Im większa w nim zawartość wilgoci tym powietrze lżejsze!
Tak więc nie tylko cieplejsze powietrze może "wędrować ku górze"!
Napisano
Cytat

Wynikało by z tego, że usuwanie "zużytego" powietrza naturalnie nie może się odbywać inaczej jak tylko przy różnicy temperatur. A co to jest zużyte powietrze ? Przecież nie ciepło a CO2 i wilgoć które "produkujemy. Im większe stężenie CO2 tym powietrze lżejsze! Im większa w nim zawartość wilgoci tym powietrze lżejsze!
Tak więc nie tylko cieplejsze powietrze może "wędrować ku górze"!


Ciekawe. Zwłaszcza, że ciężar CO2 to 1,98kg/m3, a "powietrza" to 1,25kg/m3 icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Pan HenoK powołał się na "fachowców" z http://www.pro-vent.pl/wentylacja-grawitacyjna,0.html
Tradycyjny, grawitacyjny system wentylacji mieszkań polega na usuwaniu zużytego powietrza za pomocą kanałów. Aby wentylacja grawitacyjna działała poprawnie, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:


temperatura wewnątrz domu musi być wyższa niż na zewnątrz,
na zewnątrz powinien wiać lekki wiatr,


Wynikało by z tego, że usuwanie "zużytego" powietrza naturalnie nie może się odbywać inaczej jak tylko przy różnicy temperatur. A co to jest zużyte powietrze ? Przecież nie ciepło a CO2 i wilgoć które "produkujemy. Im większe stężenie CO2 tym powietrze lżejsze! Im większa w nim zawartość wilgoci tym powietrze lżejsze!
Tak więc nie tylko cieplejsze powietrze może "wędrować ku górze"!


no własnie widze zaczynamy rozsądnie podchodic do problemu
wentylacja grawitacyjna to trudne zagadnienie zeby jednoznacznie okreslic ksiazkowo wydatek z danego komina
jest wiele czynników jak wyzej podałes ale jeszcze
-temp komina ,
-delta temp
-ciezar powietrza wewnatrz i na zewnątz
-wilgotnosc
-opory struktury komina
-cisnienie atmosferyczne
- czy mamy dostarczone powietrze do danego pomieszczenia
-czy budynek jest jedno czy wielokondygnacyjny
co prawda to prawda bo mozemy liczyc miesiąc i tak przyjdzie taka pogoda zimą ze nam zrobi cofke ze az skura zcierpnie natomiast latem jeszcze w zadnym budynku sie nie spotklałem zeby cofka sie zdazyła
Napisano
Cytat

...co prawda to prawda bo mozemy liczyc miesiąc i tak przyjdzie taka pogoda zimą ze nam zrobi cofke ze az skura zcierpnie natomiast latem jeszcze w zadnym budynku sie nie spotklałem zeby cofka sie zdazyła


Ale tu niechodzi o "cofkę", tylko o "cug", a ten latem bardzo często nie występuje - zwłaszcza w kominach wentylacyjnych o całkowitej wysokości od 3 do 5m - bo takie są w domach parterowych.
Napisano
Cytat

Ale tu niechodzi o "cofkę", tylko o "cug", a ten latem bardzo często nie występuje - zwłaszcza w kominach wentylacyjnych o całkowitej wysokości od 3 do 5m - bo takie są w domach parterowych.


jesli brak cugu latem wystepuje i jest to na tyle upierdliwe ze praktycznie wentylacja nie działa to zimą zamiast ciągnąc to na 1000% bedzie wiac z przewodu kominowego a nie cągnąc ,ale zeby taka sytuacja była zaobserwowana wynikałoby ze budynek jest za niski wzgledem innych budynków ,bo noralnie w szczerym polu jak to sie mówi to nie mozliwe aby nie było ciagu -cugu
Napisano
Cytat

ładnie byśmy funkcjonowali gdyby CO2 gromadziło się na dole!


no lezelibyśmy i czyltali jak to sie stało ze lezymy ....
CO2 jest ciezsze ale pod warunkiem ze do prózni go wposcisz i zwazysz to zawsze bedzie ciezszy od powietrza natomiast przy normalnej zawartosci nawet przekroczonej to i tak ponizej 1% wiec na wage powietrza nie wpływa ,para wodna chby jeden element który napewno zrekonpensuje wage powietrza
Napisano
Cytat

ładnie byśmy funkcjonowali gdyby CO2 gromadziło się na dole!


Z pierwszej lepszej definicji:
CO2, w temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie i cięższy od powietrza (ok. 1,5 raza).”

Dla wszystkich tak jest, chyba, że Pan TB chce inaczej, dla podparcia swojej teorii, że to CO2 powoduje, ze powietrze bardziej nim nasycone (przez wydychanie) jest lżejsze.
Napisano
Cytat

Zdecydowanie- CO 2 w pokoju gromadzi się pod sufitem. Podobnie wilgotne powietrze - też szanowny kolega porówna ciężary właściwe pary i powietrza?


kolego Ja widze ze na tym forum to normalne ze zprawami fizyki sie walczy i juz przestaje mnie to dziwic
natomiast chce odniesc sie jeszcze do wentylacji z rekuperatorem w kuchni załozmy ze przepisy na to pozwalają to ciekawy jestem jak bedzie wygladał rekuperator i kanały jak z nad kuchenki, wyciagac bedziemy wszytkie atrakcje z gotowania ?????
Napisano
Cytat

okap wyprowadza się najkrótszą możliwą drogą na zewnątrz.


no moze byc i zmów wracamy do punku wyjscia bo jakby nie patrzec to jest mieszanie instalacji mechanicznej z grawitacyjną wspomaganą i i nie spełnia to warunków instalacji zrównoważonej prawda ??????????????????
Napisano
To z obowiązującej normy:

2.1.3. Okresowe zwiększenie wentylacji kuchni. Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania, do co najmniej 120m3/h.


Sprawa jest prosta. Jak jest wentylacja mechaniczna, to okap z wentylatorem, jak grawitacyjna, to sam okap.

Co do przepisów. Zwracam uwagę na zapis:
"9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi
powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem
od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione."

A zwłaszcza na podkreślone i pogrubione. Kuchenka gazowa nie ma odprowadzonych spalin przewodem - a to jest łączny warunek.
Potwierdza to wymóg stosowania wentylacji mechanicznej wyciągowej w przypadku kuchni bez okna i z kuchenką gazową
Napisano
Cytat

Dla wszystkich tak jest, chyba, że Pan TB chce inaczej, dla podparcia swojej teorii, że to CO2 powoduje, ze powietrze bardziej nim nasycone (przez wydychanie) jest lżejsze.

To, że CO2 jest cięższe od powietrza nie podlega moim zdaniem dyskusji.
Natomiast bardzo dobrze miesza się z powietrzem i po dłuższym czasie jego stężenie w całym pomieszczeniu się wyrównuje.
Przyczynia się do tego ruch powietrza.
Gdyby było inaczej małe zwierzęta nie miałyby szans przeżycia :
Cytat

W Psiej Grocie koło Neapolu, CO2 wydobywa się z ziemi. Jest to szczególnie niebezpieczne dla małych zwierząt, które wprowadzone do groty zdychają, ponieważ CO2 jako gaz o większej od powietrza gęstości pozostaje nisko nad ziemią


Inny przykład :
Cytat

Chociaż w 1984 roku w jeziorze Monoun pojawił się nagły wyciek dwutlenku węgla, zabijając 37 mieszkańców, nie przewidziano możliwości podobnego zagrożenia ze strony jeziora Nyos. Jednakże w sierpniu, 1986 roku w jeziorze Nyos doszło do limnicznej erupcji [erupcji z dna jeziora], która natychmiast uwolniła około 1,6 miliona ton CO2. Gaz rozprzestrzenił się po dwóch pobliskich dolinach, wypierając z nich całe powietrze i dusząc blisko 1.800 ludzi w obrębie 20 km od jeziora. Gaz wydusił zarówno mieszkańców wiosek, jak i 3.500 zwierząt hodowlanych. Około 4.000 mieszkańców opuściło okolicę, wielu z nich zaczęło cierpieć na dolegliwości związane z oddychaniem, poparzenia oraz paraliż spowodowany przez gazy.

Nie wiadomo, co spowodowało ten katastroficzny wyciek gazu. Większość geologów podejrzewa obsunięcie się ziemi, inni uważają, że przyczyną była mała wulkaniczna erupcja, która wystąpiła na dnie jeziora. […]

Uważa się, że uwolniony został gaz o objętości dochodzącej do kilometra sześciennego. Ponieważ CO2 jest gęstszy od powietrza, gaz spłynął po zboczu góry, w którym znajduje się jezioro Nyos, po czym wypełnił dwie sąsiadujące ze sobą doliny warstwą o grubości kilkudziesięciu metrów, zastępując tym samym powietrze i zanim zdołał się rozrzedził, udusił mieszkańców i zwierzęta. Woda w jeziorze, zwykle niebieska, chwilę po wydobyciu się gazu zmieniła kolor na czerwony.


Stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu zwykle nie przekracza 1%. Gdyby nawet cały dwutlenek węgla w pomieszczenia utworzył warstwę o stężeniu 100%, to dałoby to grubość 2,5-3cm.

Natomiast twierdzenie, że dwutlenek węgla zbiera się pod sufitem jest pozbawione jakichkolwiek podstawa.
Napisano
Cytat

powiedz i wytłumacz tu wszytkim co ma wiedza do wentylacji grawitacyjnej i to czy latem jest ciąg czy nie co powietrze sie edukowało i dzis grawitacyjnie wentylacja działa a kiedys nie czy powietrze jest tak mądre ze omija anemometr
kolego omijasz temat i nie podoba mnie sie to ,bo jak znam zycie to brakło argumentów a chory rozsądek każe atakowac w innej sprawie gdzie z Toba nie rozmawiałem na temat przepisów tylko grawitacji wiec sie obroń a pozniej odniesiemy sie do paragrafu byc moze tak jest a interpretacja co innego ale czekam na odpowiedz ......pozdrawiam

Proponuję przejrzeć skrót informacji na temat wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) :
http://www.prz.edu.pl/~rabczak/wentylacja/Wnaturalna.pdf
Po zapoznaniu się z tym materiałem możemy o nim podyskutować.
Napisano
Cytat

Proponuję przejrzeć skrót informacji na temat wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) :
http://www.prz.edu.pl/~rabczak/wentylacja/Wnaturalna.pdf
Po zapoznaniu się z tym materiałem możemy o nim podyskutować.


materiał z wykładów na PP z przed lat no iiii?????????????????????
byków nie poprawiono pozostawiono jedynie teorie ,wystarczyło by wprowdzic małe poprawki do ciagu latem i nic ciekawego i nowego nie wnosi do naszego zycia
Napisano
Cytat

materiał z wykładów na PP z przed lat no iiii?????????????????????
byków nie poprawiono pozostawiono jedynie teorie ,wystarczyło by wprowdzic małe poprawki do ciagu latem i nic ciekawego i nowego nie wnosi do naszego zycia

Materiał opracowany został na Politechnice Rzeszowskiej.
Jakie poprawki chciałbyś wprowadzić?
Konkretnie : strona xxx, zmieniłbym to i to.
Napisano
Cytat

Pan HenoK powołał się na "fachowców" z http://www.pro-vent.pl/wentylacja-grawitacyjna,0.html
Tradycyjny, grawitacyjny system wentylacji mieszkań polega na usuwaniu zużytego powietrza za pomocą kanałów. Aby wentylacja grawitacyjna działała poprawnie, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:


temperatura wewnątrz domu musi być wyższa niż na zewnątrz,
na zewnątrz powinien wiać lekki wiatr,


Wynikało by z tego, że usuwanie "zużytego" powietrza naturalnie nie może się odbywać inaczej jak tylko przy różnicy temperatur. A co to jest zużyte powietrze ? Przecież nie ciepło a CO2 i wilgoć które "produkujemy. Im większe stężenie CO2 tym powietrze lżejsze! Im większa w nim zawartość wilgoci tym powietrze lżejsze!
Tak więc nie tylko cieplejsze powietrze może "wędrować ku górze"!


Oczywiście w opisie wentylacji uprościli zagadnienie.
Wentylacja grawitacyjna działa na zasadzie różnicy gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Jednym z czynników powodujących różnicę gęstości jest temperatura, ale oczywiście nie jedynym.
Napisano
Cytat

Materiał opracowany został na Politechnice Rzeszowskiej.
Jakie poprawki chciałbyś wprowadzić?
Konkretnie : strona xxx, zmieniłbym to i to.


prosze bardzo uzupełnienie do strony 15 zobrazowano tam przepływ powietrza w budynku ,natomiast podobny rysuenk powinien sie donosic do kominów w zima lato jest to o czym pisałem wszesniej czyli przepływ powietrza rewersyjny zimą ,i to bym uzupełnił ,natomiast odnosnie naporu powietrza na sciany budynku mozna pominąć bo w [raktyce nic nie wnosza bo powietrze moze n ie kazyc w znaczący sposób czyli nie odczuwamy wiatru a ciag mamy moze mniejszy ale mamy a wpływ na to ma mniedzy innymi temp dachu i siła rzeczy wystepująca konwekcja i chocby ztego powodu nie jest wstanie wystapic ciag wsteczy bo skoro nagrzane powietrze na dachu unosi sie do góry to nie mozliwe jest aby na szczycie powstało nadcisnienie wpycgajace powietrze w dół komina nawet jesli w domu byłoby 20st a na zewnatrz 40st ,oczywiscie ze ciag bedzie mniejszy ale nie powinien sie zatrzymac
Mysle ze to by było na tyle ,gdyby tak było ze latem wentylacja grawitacyjna nie działa to zaden kocioł czy pogdzewacz gazowy z otwarta komora spalania by sie nieodpalił bo to bardzo czujne urzadzenia są ,nie rozpaliłbys w kotle na opał stały bo bys sie zadymił ,i wiele podobnych rzeczy ,materiał oczywiscie pomocny zeby poznac podstawy podstaw wentylacji ale praktyka i polatanie z miernikami pokazuje cos wiecej niz kartka papieru
a materiał moze i z innego zródła ale bardzo podobny bynajmniej przerabiany przez
Politechnikę Poznanską jakis czas temu ,trzeba by znalaez materiał zródłowy
Napisano
Cytat

prosze bardzo uzupełnienie do strony 15 zobrazowano tam przepływ powietrza w budynku ,natomiast podobny rysuenk powinien sie donosic do kominów w zima lato jest to o czym pisałem wszesniej czyli przepływ powietrza rewersyjny zimą ,i to bym uzupełnił ,natomiast odnosnie naporu powietrza na sciany budynku mozna pominąć bo w [raktyce nic nie wnosza bo powietrze moze n ie kazyc w znaczący sposób czyli nie odczuwamy wiatru a ciag mamy moze mniejszy ale mamy a wpływ na to ma mniedzy innymi temp dachu i siła rzeczy wystepująca konwekcja i chocby ztego powodu nie jest wstanie wystapic ciag wsteczy bo skoro nagrzane powietrze na dachu unosi sie do góry to nie mozliwe jest aby na szczycie powstało nadcisnienie wpycgajace powietrze w dół komina nawet jesli w domu byłoby 20st a na zewnatrz 40st ,oczywiscie ze ciag bedzie mniejszy ale nie powinien sie zatrzymac
Mysle ze to by było na tyle ,gdyby tak było ze latem wentylacja grawitacyjna nie działa to zaden kocioł czy pogdzewacz gazowy z otwarta komora spalania by sie nieodpalił bo to bardzo czujne urzadzenia są ,nie rozpaliłbys w kotle na opał stały bo bys sie zadymił ,i wiele podobnych rzeczy ,materiał oczywiscie pomocny zeby poznac podstawy podstaw wentylacji ale praktyka i polatanie z miernikami pokazuje cos wiecej niz kartka papieru
a materiał moze i z innego zródła ale bardzo podobny bynajmniej przerabiany przez
Politechnikę Poznanską jakis czas temu ,trzeba by znalaez materiał zródłowy


Odnośnie str. 15, to do niej rzeczywiście można się przyczepić. Na rysunku dotyczącym lata pokazany jest kierunek przepływu powietrza, jednak kolor strzałek powinien być odwrotny. Ciepłe powietrze wpada górą ochładza się w budynku i wypada dołem.
Dokładnie takie samo zjawisko występuje w kominie. To co piszesz o gorącym dachu tylko potęguje ten efekt.

Dlaczego mimo wielu lat praktyki nie zwróciłeś uwagi na to, że latem w kominach nie ma ciągu ?
Powodem jest to, że latem powszechnie wykorzystuje się drugi czynnik wentylacji naturalnej - wiatr.
O ile zimą przy zamkniętych oknach jego wpływ nie jest tak duży, to latem przy otwartych lub chociażby rozszczelnionych oknach wpływ jego jest znaczny. Dlatego między innymi zalecanym sposobem budowy mieszkań był układ, w którym okna mieszkania były po dwóch przeciwległych stronach budynku. W tak zaprojektowanym mieszkaniu skutki braku wentylacji grawitacyjnej latem są minimalne. Zastosowanie odpowiedniej nasady kominowej wykorzystuje ten sam efekt i w ten sposób masz latem ciąg w kominach np. kotłów gazowych. Jak już kocioł zacznie działać, to ten naturalny ciąg nie jest mu potrzebny - wytwarza dostateczną różnicę temperatur (a właściwie gęstości spalin i powietrza zewnętrznego), żeby działał prawidłowo.
Latem rzadki kiedy zwrócisz też uwagę na odwrotny ciąg w kominie - ciepłego powietrza wiejącego po plecach nie odczuwa się tak samo jak lodowatego.
Napisano
Cytat

Politechnika Warszawka listopad 2001 konferencja "Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce" dr Jerzy Sowa - Nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej, bo nie ma takiej wentylacji"

To bardzo wygodne stanowisko, w sytuacji, gdy 99% budynków w Polsce było wyposażonych w taką wentylację.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...