Skocz do zawartości

żarówki led żarzą się zamiast zgasnąć


huhra

Recommended Posts

Napisano
Witam. Problem jak w temacie. Remont rok temu, wymienione 99% przewodow na nowe, dolozone dodadtkowe oswietlenie, listwy led itp. ogolnie wszystko w ledach. Natomiast dopiero teraz wymienilem zarowki halogenowe w wiszacych lampach sufitowych z trzonkiem G9 na ledowe, do tych jedynie lamp nie byl wymieniany przewod, kabel 3-zylowy, wlacznik dwuklawiszowy. Na zarowkach halogenowych jest ok, wlacznik ON - swieca, OFF - gasna. Na ledowych, ON swieca ale na OFF zarza sie. Zwarcia, przebicia, nie ma. Nawet po zaswieceniu wszystkiego co jest dostepne (a jest tego troche) nic nie przygasa ani nie daje niepokojacych oznak.
Od czego zaczac w szukaniu usterki? Co moze byc przyczyna?
Napisano
Cytat

Witam. Problem jak w temacie. Remont rok temu, wymienione 99% przewodow na nowe, dolozone dodadtkowe oswietlenie, listwy led itp. ogolnie wszystko w ledach. Natomiast dopiero teraz wymienilem zarowki halogenowe w wiszacych lampach sufitowych z trzonkiem G9 na ledowe, do tych jedynie lamp nie byl wymieniany przewod, kabel 3-zylowy, wlacznik dwuklawiszowy. Na zarowkach halogenowych jest ok, wlacznik ON - swieca, OFF - gasna. Na ledowych, ON swieca ale na OFF zarza sie. Zwarcia, przebicia, nie ma. Nawet po zaswieceniu wszystkiego co jest dostepne (a jest tego troche) nic nie przygasa ani nie daje niepokojacych oznak.
Od czego zaczac w szukaniu usterki? Co moze byc przyczyna?



Wywal podświetlenie klawiszy włącznika .
Napisano
Próbowałeś przekładać te żarówki w inne miejsce (na inne obwody w innych pokojach)? czy to samo się dzieje? Bo być może żarówki są wadliwe, a nie instalacja. Ale to co napisał R-ka może mieć też wpływ jak również różnego rodzaju ściemniacze.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Od czego zaczac w szukaniu usterki? Co moze byc przyczyna?


Do źródeł światła LED musi być prawidłowo dobrany zasilacz. To znaczy jaka moc led takiej mocy zasilacz.
Napisano (edytowany)
Cytat

Natomiast dopiero teraz wymienilem zarowki halogenowe w wiszacych lampach sufitowych z trzonkiem G9 na ledowe, do tych jedynie lamp nie byl wymieniany przewod, kabel 3-zylowy, wlacznik dwuklawiszowy. Na zarowkach halogenowych jest ok, wlacznik ON - swieca, OFF - gasna. Na ledowych, ON swieca ale na OFF zarza sie. Zwarcia, przebicia, nie ma. Nawet po zaswieceniu wszystkiego co jest dostepne (a jest tego troche) nic nie przygasa ani nie daje niepokojacych oznak.
Od czego zaczac w szukaniu usterki? Co moze byc przyczyna?




Cytat

Do źródeł światła LED musi być prawidłowo dobrany zasilacz. To znaczy jaka moc led takiej mocy zasilacz.


A Ty wiesz na co odpowiadasz? Autor pyta o żarówki ledowe a nie o taśmy ledowe. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano
Zaczne od podswietlanego klawisza bo faktycznie taki jest tam zalozony. Dobor zasilacza nie ma znaczenia, bo oswietlenie 230V. A tak bardziej dociekliwie, przy zarowkach led nie ma opcji uzycia wylacznikow podswietlanych?
Napisano
Cytat

Zaczne od podswietlanego klawisza bo faktycznie taki jest tam zalozony. Dobor zasilacza nie ma znaczenia, bo oswietlenie 230V. A tak bardziej dociekliwie, przy zarowkach led nie ma opcji uzycia wylacznikow podswietlanych?



są - ale na osobnym obwodzie N
albo
z opornikiem w lampie
jak masz x ledów
to jeden zamień na halogen
i już żarzyć nie będzie
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Usunięcie włącznika podświetlanego z obwodu nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Żarówki dalej nie gasną całkowicie.


To już jest wina tandetnych ledów. Chińszczyzna z tandetną przetwornicą elektroniczną.
Napisano
Cytat

Usunięcie włącznika podświetlanego z obwodu nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Żarówki dalej nie gasną całkowicie.


Być może wina ledów. Dla wykluczenia tego weź je wkręć u znajomego, kolegi czy nawet jak możesz w pracy i sprawdź czy efekt jest taki sam.
Napisano
Cytat

To już jest wina tandetnych ledów. Chińszczyzna z tandetną przetwornicą elektroniczną.


Cytat

Być może wina ledów. Dla wykluczenia tego weź je wkręć u znajomego, kolegi czy nawet jak możesz w pracy i sprawdź czy efekt jest taki sam.


Faktycznie może być to wina ledów, sprawdzane w dwóch innych instalacjach (100% sprawnych) i efekt taki sam. W poniedziałek gonie reklamować. Od dłuższego czasu kupuje w tym samym sklepie tej samej marki różne modele żarówek jak i taśm i pierwszy raz taki numer :/
Napisano
Cytat

To już jest wina tandetnych ledów. Chińszczyzna z tandetną przetwornicą elektroniczną.


Cytat

Być może wina ledów. Dla wykluczenia tego weź je wkręć u znajomego, kolegi czy nawet jak możesz w pracy i sprawdź czy efekt jest taki sam.


Cytat

Faktycznie może być to wina ledów, sprawdzane w dwóch innych instalacjach (100% sprawnych) i efekt taki sam. W poniedziałek gonie reklamować. Od dłuższego czasu kupuje w tym samym sklepie tej samej marki różne modele żarówek jak i taśm i pierwszy raz taki numer :/



Problem rozwiązany. Żarówki okazały się OK, sprawne. Przy leciwej instalacji występuje zjawisko zwane indukowaniem przewodów.
Po podpowiedzi Pana ze sklepu i filmiku z youtube https://www.youtube.com/watch?v=Jb3vVIGlJAo
zastosowanie kondensatorów za 2zł rozwiązało sprawe. Wszystko działa.
Napisano
Cytat

Żarówki okazały się OK, sprawne. Przy leciwej instalacji występuje zjawisko zwane indukowaniem przewodów.
Po podpowiedzi Pana ze sklepu i filmiku z youtube https://www.youtube.com/watch?v=Jb3vVIGlJAo
zastosowanie kondensatorów za 2zł rozwiązało sprawe. Wszystko działa.


To kolega nazywa sprawnością. Są ledy, które nie potrzebują takiego cudowania z kondensatorem.
Napisano
Cytat

To kolega nazywa sprawnością. Są ledy, które nie potrzebują takiego cudowania z kondensatorem.


A nie doczytałeś, że instalacja jest stara i w instalacji występuje zjawisko zwane indukowaniem przewodów.
Napisano (edytowany)
Cytat

A nie doczytałeś, że instalacja jest stara i w instalacji występuje zjawisko zwane indukowaniem przewodów.


A co to ma do rzeczy. To znaczy że trzeba przystosowywać oprawy oświetleniowe do instalacji elektrycznej - całkowity nonsens i paranoja.. Czy stara instalacja czy nowa źródła światła mają zachowywać się jednakowo, co cechuje markowe produkty a nie tanią, tandetną chińszczyznę Edytowano przez .Jacek (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

A co to ma do rzeczy. To znaczy że trzeba przystosowywać oprawy oświetleniowe do instalacji elektrycznej - całkowity nonsens i paranoja.. Czy stara instalacja czy nowa źródła światła mają zachowywać się jednakowo, co cechuje markowe produkty a nie tanią, tandetną chińszczyznę


Ano ma i to dużo. Widziałeś stare instalację elektryczne? Z założenia oczywiście nie powinno mieć znaczenia czy stara czy nowa, powinna działać prawidłowo.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Formalnie - tak... Jest przecież:  
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...