Witam,
kupiliśmy do domu suszarkę do ubrań. Niestety na etapie budowy zagapiłem się i nie zadbałem o odpowiednią ilość gniazdek w kotłowni gdzie muszę do jednego gniazda z uziemnieniem podłączyć następujące urządzenia:
- hydrofor 900W
- pompka obiegowa do cwu 50W
- filtr wody (pobór znikomy)
- pralka 2000W
- suszarka 2500W

Na jednym obwodzie mam spięte łącznie 5 gniazdek (1 z kotłowni i 4 z garażu - używane czasami) z wystarczającym zabezpieczeniem, przewód 3x2,5mm.

Aktualnie podłączenie w kotłowni jest następujące:
- na 1 gniazdku na przedłużaczu 3x1mm zakończonym gniazdem natynkowym 3 gniazdkowym IP65 - hydrofor, pompka cwu, filtr
- na 2 gniazdku zamiennie pralka lub suszarka

Jako że ciągłe przełączanie pralki i suszarki jest uciążliwe chciałbym w miejsce gniazda podtynkowego założyć gniazdo natynkowe 3 gniazdkowe IP65, które będzie podłączone bezpośrednio do przewodu 3x2,5mm.

Teraz pytanie do osób znających się na rzeczy - większość z tych gniazd natynkowych ma max obciążenie w okolicach 3500W. Czy to obciążenie dotyczy całości czy pojedynczego gniazda.

Po zmianach chciałbym podłączyć do niego wszystko w sposób następujący:
- na 1 gniazdku na przedłużaczu 3x1mm zakończonym gniazdem natynkowym 3 gniazdkowym IP65 - hydrofor, pompka cwu, filtr
- na 2 gniazdku pralka
- na 3 gniazdku suszarka

Można przyjąć że urządzenia na gniazdku 1 mogą załączać się jednocześnie z jednym z urządzeń z gniazdka 2 lub 3, ale nie przewiduję jednoczesnego używania urządzeń z gniazdek 1,2,3 jednocześnie.

Kolejne pytanie i ostatnie, czy taka instalacja ma szansę się spalić (mam na myśli gniazdo bo kable wytrzymają).
Link do komentarza
Gniazda ogólnego przeznaczenia mają dopuszczalną obciążalność 16 A, co daje ok. 3,5 kW mocy możliwej do pobierania. Ale, ze względu na długotrwałą obciążalność przewodów, obwody gniazd zabezpiecza się bezpiecznikiem o wartości również 16 A, czyli jeśli pobieramy z jednego (dowolnego) gniazdka 3,5 kW, jest to wielkość maksymalna również dla całego obwodu.

Wykonanie jednego obwodu dla zasilania kilku urządzeń pobierających moc 2 kW i więcej jest oczywistym błędem domorosłego pseudo elektryka, gdyż WT wymagają od ponad dwudziestu lat, aby takie urządzenia miały obwód dedykowany. to znaczy wydzielony. Tak samo brak wydzielenia obwodu dla zasilania urzadzen wrażliwych jak pompa c.o. czy lodówka. Ale cóż, większość chce być bohaterami we własnym domu i funduje sobie skansen instalacyjny. Ich wybór.

Czy to się może spalić? Oczywiście że tak. Wystarczy przegrzanie któregoś z gniazdek i utrata sprężystości styków, pęknięcie sprężyny dociskającej kołki, albo nadmierne utlenienie się lub zabrudzenie ich powierzchni. Ale od tego są przeglądy obowiązkowe instalacji co 5 lat, a pomiedzy przeglądami kontrola wzrokowa i dotykowa części izolacyjnych dla sprawdzenia, czy się nadmiernie nie grzeją. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Retrofood ma całkowitą rację. Instalacja kwalifikuje się do przebudowy. Do czasu kiedy to nie będzie zrobione porządnie można co najwyżej zmienić ten nieszczęsny przedłużacz z przekrojem żył 1 mm2. Dodawania gniazd, żeby nie trzeba było przełączać pralki i suszarki nie polecam. Piszesz, że nie przewidujesz ich równoczesnej pracy. Ale z przewidywaniami i rzeczywistością bywa różnie. Choćby ktoś się zapomni. A przełączanie wtyczek wymusza ich używanie zamiennie.
Link do komentarza
Cytat

..

Kolejne pytanie i ostatnie, czy taka instalacja ma szansę się spalić (mam na myśli gniazdo bo kable wytrzymają).



Nie byłbym taki pewny...
5500W sumarycznie (przy włączonych wszystkich urządzeniach) to może spowodować przepływ prądu nawet 28A
(suszarka i pralka - silniki indukcyjne?)
a obciążalność długotrwała przewodu 2,5mm2 wynosi coś około 19-20A.

Sam sobie odpowiedz.
Ja zrobiłbym dodatkowy obwód. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.  
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...