Posiadam kocioł Lazar HKS z podajnikiem ślimakowym ze sterownikiem EcoMax 800R1 + w korytarzu na dole czujnik Ecoster 200 + zasobnik wody 300 l z solarami...
W pojemniku na popiół zostaje mi bardzo dużo niespalonego ekogroszku "Wesoła około 29MJ". Ogrzewam wodę i dom 158 m2. Mam podłogówkę na dwóch piętrach + łącznie 13 kaloryferów. Jakie ustawienia ecomax 800R1 powinienem dać?? Optymalnie... Bo przy dobrych wiatrach, kocioł bierze mi jakieś 140 kg groszku/tydzień. Mam takie ustawienia:
Ustawienia palnika:
Moc nadmuchu: 40%
Czas podawania: 10 s
Przerwa w podawaniu 60s
Przerwa podawania nadzór 60 min
Ustawienia mieszacza
Temperatura: 40 stopni
Napisano
Cześć

Kolego, tak na prawdę to idealnych ustawień nikt Ci tutaj nie poda, bo każdy dom jest inny.

Jeśli masz niespalony groszek, to proponuję albo ograniczyć czas podawania, albo dodać trochę powietrza. U mojego kolegi ostatnio występował podobny problem, to musiałem dorobić mu przysłonę na wentylator, gdyż nie dało rady po prostu inaczej ustawić pieca - cały czas pracował na temp. poniżej 40 stopni, a w popiele był niespalony groszek.

Spróbuj palić na jak najmniejszej ingerencji powietrza w palenisku, ale, tak, zeby powietrze dochodziło do paleniska cały czas - bardzo małą porcją. W momencie dodania, powinien być lekko zwiększony podmuch i z powrotem przejście do bardzo lekkiego przedmuchu (połączonego z przymknięciem przysłony).
Napisano (edytowany)
Cytat

Jeśli masz niespalony groszek, to proponuję albo ograniczyć czas podawania, albo dodać trochę powietrza. U mojego kolegi ostatnio występował podobny problem, to musiałem dorobić mu przysłonę na wentylator, gdyż nie dało rady po prostu inaczej ustawić pieca - cały czas pracował na temp. poniżej 40 stopni, a w popiele był niespalony groszek.

Spróbuj palić na jak najmniejszej ingerencji powietrza w palenisku, ale, tak, zeby powietrze dochodziło do paleniska cały czas - bardzo małą porcją. W momencie dodania, powinien być lekko zwiększony podmuch i z powrotem przejście do bardzo lekkiego przedmuchu (połączonego z przymknięciem przysłony).


Do wyregulowania dmuchawy jest przeciwwaga-śruba regulacyjna wyważająca przepustnicę (klapkę która odpowiada za dopływ powietrza do pieca).
Każda dmuchawa posiada regulację, no chyba że to samoróba.
Na fotce poniżej wyraźnie widać przeciwwagę i klapę regulacyjną.



Mogą być jeszcze takie z dodatkowym ograniczeniem dopływu powietrza (przysłona + przepustnica), ale one raczej już w nowych dmuchawach, gdzie jest regulacja siły nadmuchu nie mają zastosowania. A podejrzewam, że u Ciebie jest możliwość takiej wartości do ustawienia.



Cytat

Co to znaczy przymknięta przysłona? icon_biggrin.gif Jestem zupełnym amatorem...


Już chyba teraz wiesz o co chodzi. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano
Ale ten kocioł najprawdopodobniej jest ze sterowaniem wentylatora poprzez sterownik.
Czyli nie wolno zmieniać "nastawów" fabrycznych, bo sterownik nie da rady, albo będzie przekłamywał.
Najlepiej poczytać instrukcję sterownika - http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_st...00_r_dtr_74.pdf i postępować krok po kroku, w zgodzie z jej zapisami.

z tejże:

Cytat

Niedopuszczalna jest zmiana typu motoreduktora,
typu wentylatora i innych zmian w osprzęcie kotła
mających wpływ na proces spalania. Osprzęt
powinien odpowiadać fabrycznie zamontowanym
podzespołom przez producenta kotła, pkt. 22!

Zaleca się pracę z maksymalnie otwartą przesłoną
wentylatora.

Napisano (edytowany)
Cytat

Ale ten kocioł najprawdopodobniej jest ze sterowaniem wentylatora poprzez sterownik.
Czyli nie wolno zmieniać "nastawów" fabrycznych, bo sterownik nie da rady, albo będzie przekłamywał.
Najlepiej poczytać instrukcję sterownika - http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_st...00_r_dtr_74.pdf i postępować krok po kroku, w zgodzie z jej zapisami.


Wyraźnie pisze nawet na początku instrukcji, że nie dopuszczalne jest zmieniać
typu wentylatora i innych zmian w osprzęcie kotła
mających wpływ na proces spalania. Osprzęt
powinien odpowiadać fabrycznie zamontowanym
podzespołom przez producenta kotła, oraz co uważam za bardzo ważne Zaleca się pracę z maksymalnie otwartą przesłoną
wentylatora.

Problem może być jeszcze ze źle ustawioną przepustnicą ustawioną na króćcu przyłączeniowym pieca do komina.

P.s.
Pomimo, że nie widziałem to co zacytowałeś z instrukcji ja to samo umieściłem icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Posiadam kocioł Lazar HKS z podajnikiem ślimakowym ze sterownikiem EcoMax 800R1 + w korytarzu na dole czujnik Ecoster 200 + zasobnik wody 300 l z solarami...
W pojemniku na popiół zostaje mi bardzo dużo niespalonego ekogroszku "Wesoła około 29MJ". Ogrzewam wodę i dom 158 m2. Mam podłogówkę na dwóch piętrach + łącznie 13 kaloryferów. Jakie ustawienia ecomax 800R1 powinienem dać?? Optymalnie... Bo przy dobrych wiatrach, kocioł bierze mi jakieś 140 kg groszku/tydzień. Mam takie ustawienia:
Ustawienia palnika:
Moc nadmuchu: 40%
Czas podawania: 10 s
Przerwa w podawaniu 60s
Przerwa podawania nadzór 60 min
Ustawienia mieszacza
Temperatura: 40 stopni


Niestety w tym roku "Wesoła" się zepsuła ,żeby spalać jako tako trzeba zmienić nastawy.
W tej chwili masz niedopał czyli *( musisz wydłużać przerwę w podawania aż niedopał zniknie a kopiec na palniku pozostanie).
Na "Wesołą " nastawy to:
Czas podawania: 2 s (tej nastawy nie koryguj)
Przerwa w podawaniu 15-40s i więcej (wydłużaj tak długo aż kocioł będzie dochodził do zadanej T. 15-20 min)
Moc nadmuchu: 20 - 40% (schodź z nadmuchem ,jak wydłużasz przerwę)
pilnuj kopca i niedopału *
Dmuchawa .
Najlepiej daj zdjęcie swojej dmuchawy.

Ta ma i przysłonę i terminator.
Przysłona to te kółko czarne z blachy z boku dmuchawy, przesuwając ogranicza się zasysane powietrze przez dmuchawę.
Terminator to ta dźwignia z przeciwwagą i blachą wewnątrz ,porusza się w jedną stronę otwiera ją dmuchawa wtłaczając powietrze do palnika .
Terminatora się nie reguluje ,chyba że źle działa.
Przysłoną się jeszcze dodatkowo doregulowuje nadmuch pomiędzy sztywnymi nastawami dmuchawy .
Jak jedziesz na ręcznym to używasz przysłony .
Jak jedziesz na fuzzy logic to przysłona jest całkowicie otwarta a dodatkowo doregulowujesz nadmuch w serowniku Korekta nadmuchu FL . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Ustawiłem według twoich propozycji. Na razie mam moc nadmuchu 25% (takie mam minimum), czas podawania 2s, przerwa w podawaniu 20s. Zobaczymy co będzie ;)
W kwestii dmuchawy nic nie ruszam, bo kiedy zakładali mi ten piec, serwisant nad tym siedział i coś ustawiał i pamiętam, że miałem nic nie ruszać ;)
Napisano (edytowany)
Firma która produkuje te piece nie ma przypadkiem infolinii technicznej? abyś mógł zadzwonić i się poradzić? Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

W kwestii dmuchawy nic nie ruszam, bo kiedy zakładali mi ten piec, serwisant nad tym siedział i coś ustawiał i pamiętam, że miałem nic nie ruszać ;)


Ale zdjęcie dmuchawy możesz śmiało zrobić. icon_smile.gif
Jaka moc kotła? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Piec ustawiony mam na 60st. i.......... nie może dogrzać do tej temperatury :/ Dałem już większy nadmuch- 35% i przerwę w podawaniu 30 sek. Powinno pomóc? Odrobinę mniej jest niespalonego groszku w stosunku do moich pierwotnych ustawień
Napisano
Cytat

Nie mam pogodowego. a temperatury jest ok.


Co to znaczy OK ?
Jak masz zadana temperaturę w pomieszczeniu np.22 stopnie, to przy takiej pogodzie, będzie on (czujnik) "dławił" kocioł
Napisano
Cytat

Co to znaczy OK ?
Jak masz zadana temperaturę w pomieszczeniu np.22 stopnie, to przy takiej pogodzie, będzie on (czujnik) "dławił" kocioł


Ustawioną mam 19 st w dzień i 18 w nocy
Napisano
Po zmianie ustawień widzę, że doszło dość szybko do 60 stopni!! HURRA icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Zobaczę jutro rano jeszcze jak wygląda kwestia paleniska w sensie stopnia palenia groszku
Napisano
Cytat

Nie mam pogodowego. a temperatury jest ok.
Dołączam zdjęcie wentylatora


Nie z tej strony ale po symbolu ręczna przysłona na regulacji wydajności wentylatora musi być taka.



Cytat

Po zmianie ustawień widzę, że doszło dość szybko do 60 stopni!! HURRA icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Zobaczę jutro rano jeszcze jak wygląda kwestia paleniska w sensie stopnia palenia groszku


Jak doszło za szybko do zadanej to zmniejsz moc ,ma dochodzić z 15min wtedy będzie lepiej dopalać węgiel.
  • 2 lata temu...
Napisano (edytowany)

Witam
Może ktoś pomoże
Mam piec defro duo 15kw z 2010r i sterwonik defro ag.
Domek mały około 120metrów , dobrze ocieplony , ekogroszki próbowałem już chyba wszystkich
ale problem z ustawieniami mam non stop.
nadmuch 40% ( przy niższym mi się dusi, retorta była uszczelniana, nie wiem co może być przyczyną)
mam problem z wentylatorem, nie wiem jak ustawić ten dzyndzel z nakrętką, co powinien się podnosić przy pracy wentyaltora jak 100% to na maksa w górę a u mnie stoi ciągle w miejscu nie ważne jaka siła nadmuchu jest myślę że tu jest problem i za mało powietrza daje.  Nic sięnie zawiesza bo rozkręcałem ten wentyaltor i wszystko działa na sucho jak nie jest podłączone.Nie wiem jak to ustawić. Czy śruba do dołu czy do góry czy poziomo.Przesłona mam otwartą prawie na maksa.
Zaden wegiel nie spalił mi się na popiół, zawsze żużel.
podawałenie mam 7s/50s
podtrzymanie 12-13s/8min
wentylator w podtrzymaniu 35s/8min
piec długo dochodzi do wymaganej temp, i krótko utrzymuje się w stanie podtrzymania, niezależnie jaki ekogroszek jest palony
w lato do grzania wody jest ok ale ustawienia muszę zmienić bo przesypuje mam 5s podawamie przerwa 90s
a podtrzymanie 20s na 20minut
prosze o jakoś pomoc z ustawieniami, info na priv, a może ktoś jest z okolic Wyszkowa i potrafi pomóc ( oczywiście nie za darmo)

Edytowano przez sebastian88 (zobacz historię edycji)
Napisano

Na początek proponuję zajrzeć do instrukcji. Trudno coś doradzać nie widząc kotła. Przypuszczam, że "ten dzyndzel z nakrętką" to terminator. Widać go nawet w ostatnim poście Animusa (powyżej). Ciężarek na tym ramieniu jest przeciwwagą dla klapy. Przesunięcie wzdłuż ramienia zmienia siłę potrzebną do uniesienia klapy. Jeżeli nic jej nie blokuje to trzeba poeksperymentować z ustawieniem. Na początek proponuję unieść klapę samemu i sprawdzić jak będzie wyglądało spalanie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Oto instrukcja krok po kroku, jak skutecznie odszarzyć i odnowić taras drewniany za pomocą Osmo -Gel 6609:     Krok 1: Przygotowanie tarasu Usuń meble ogrodowe i inne przedmioty z tarasu. Zamiataj taras, aby usunąć luźny brud, liście i inne zanieczyszczenia. Dokładnie zwilż powierzchnię wodą – to pomoże żelowi równomiernie wniknąć w drewno. Zabezpiecz metalowe elementy i rośliny – przykryj je np. folią, aby uniknąć uszkodzeń przez preparat. Krok 2: Aplikacja Osmo żel do odszarzania ;6609 Dokładnie wymieszaj preparat przed użyciem. Nałóż żel obficie pędzlem lub szczotką wzdłuż słojów drewna. Żel ma konsystencję zapobiegającą ściekaniu, więc nadaje się również na powierzchnie pionowe. Pozostaw żel na około 20 minut, nie dopuszczając do jego wyschnięcia. W razie potrzeby możesz lekko zwilżyć powierzchnię wodą w trakcie działania. Krok 3: Czyszczenie powierzchni Po upływie 20 minut, wyszoruj powierzchnię szczotką tarasową (np. Osmo szczotka do tarasów) zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Dokładnie spłucz wodą, najlepiej z użyciem węża ogrodowego lub myjki niskociśnieniowej. Pozostaw drewno do całkowitego wyschnięcia – minimum 24–48 godzin. Krok 4: Ochrona drewna po odszarzeniu Po wyschnięciu drewna, zabezpiecz taras odpowiednim olejem do drewna Osmo, np.: Osmo Tarasowy Olej Ochronny (dla naturalnego wyglądu) Osmo Olej do tarasów z pigmentem (jeśli chcesz odświeżyć kolor) Aplikuj olej cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem do oleju, zgodnie z instrukcją producenta. Wskazówki dodatkowe: Pracuj w pochmurny, ale suchy dzień – nie stosuj środka w pełnym słońcu ani przed deszczem. Nie rozcieńczaj żelu – produkt jest gotowy do użycia. Wydajność: ok. 10 m² z 1 litra przy jednej aplikacji (w zależności od stopnia poszarzenia). Chcesz, żebym przygotował z tego wersję do druku lub do umieszczenia na stronie/sklepie?
    • Ostatnio wchodzę na poddaszę pod wieczór, a nagle się zachmurzyło, drzwi na przestrzał otwarte. Ubieram podkoszulek i nie wiem o co chodzi, bo podkoszulek mokry. Patrzę na higrometr, a tu 89%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dobrze, ze się w końcu dowiedziałeś. Przecież mrówki mają "mszycowe" farmy (albo fermy) i nie dadzą ich tknąć, bo mają darmową spadź, żarelko do oporu. Ja od dawna kleję lepem pnie wszystkich drzew i co się tylko da. To taka taśma, dwustronnie klejona. Jedna strona klei do drzewa (korę pnia trzeba w tym miejscu delikatnie zrównać, żeby szparami nie przechodziły pod spodem) i dookoła pociągnąć pasek, taki na 5 centymetrów. A wtedy warstwy wierzchniej żadna mrówka nie przejdzie. I po zawodach. Na rok jest spokój.     Nie skłaniaj się. Mnie schły gałązki wiśnio-czereśni. Wyszukałem gdzieś, ze to szkodnik, którego larwy żyją pod warstwą kory i stamtąd szkodzą. I ze walka z nimi jest bardzo trudna. Wiec drzewka poszły pod siekierę i mam spokój. U Ciebie też może być coś, co mieszka w ukryciu.  
    • Są układy do sterowania żyrandolem na dwóch przewodach + PE oddzielny (nawet w sklepie AVT są), więc nie ma problemu. 
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...