Skocz do zawartości

Jakie ustawienia ECOMAX800 z LAZAR HKS :/


Recommended Posts

Posiadam kocioł Lazar HKS z podajnikiem ślimakowym ze sterownikiem EcoMax 800R1 + w korytarzu na dole czujnik Ecoster 200 + zasobnik wody 300 l z solarami...
W pojemniku na popiół zostaje mi bardzo dużo niespalonego ekogroszku "Wesoła około 29MJ". Ogrzewam wodę i dom 158 m2. Mam podłogówkę na dwóch piętrach + łącznie 13 kaloryferów. Jakie ustawienia ecomax 800R1 powinienem dać?? Optymalnie... Bo przy dobrych wiatrach, kocioł bierze mi jakieś 140 kg groszku/tydzień. Mam takie ustawienia:
Ustawienia palnika:
Moc nadmuchu: 40%
Czas podawania: 10 s
Przerwa w podawaniu 60s
Przerwa podawania nadzór 60 min
Ustawienia mieszacza
Temperatura: 40 stopni
Link do komentarza
Cześć

Kolego, tak na prawdę to idealnych ustawień nikt Ci tutaj nie poda, bo każdy dom jest inny.

Jeśli masz niespalony groszek, to proponuję albo ograniczyć czas podawania, albo dodać trochę powietrza. U mojego kolegi ostatnio występował podobny problem, to musiałem dorobić mu przysłonę na wentylator, gdyż nie dało rady po prostu inaczej ustawić pieca - cały czas pracował na temp. poniżej 40 stopni, a w popiele był niespalony groszek.

Spróbuj palić na jak najmniejszej ingerencji powietrza w palenisku, ale, tak, zeby powietrze dochodziło do paleniska cały czas - bardzo małą porcją. W momencie dodania, powinien być lekko zwiększony podmuch i z powrotem przejście do bardzo lekkiego przedmuchu (połączonego z przymknięciem przysłony).
Link do komentarza
Cytat

Jeśli masz niespalony groszek, to proponuję albo ograniczyć czas podawania, albo dodać trochę powietrza. U mojego kolegi ostatnio występował podobny problem, to musiałem dorobić mu przysłonę na wentylator, gdyż nie dało rady po prostu inaczej ustawić pieca - cały czas pracował na temp. poniżej 40 stopni, a w popiele był niespalony groszek.

Spróbuj palić na jak najmniejszej ingerencji powietrza w palenisku, ale, tak, zeby powietrze dochodziło do paleniska cały czas - bardzo małą porcją. W momencie dodania, powinien być lekko zwiększony podmuch i z powrotem przejście do bardzo lekkiego przedmuchu (połączonego z przymknięciem przysłony).


Do wyregulowania dmuchawy jest przeciwwaga-śruba regulacyjna wyważająca przepustnicę (klapkę która odpowiada za dopływ powietrza do pieca).
Każda dmuchawa posiada regulację, no chyba że to samoróba.
Na fotce poniżej wyraźnie widać przeciwwagę i klapę regulacyjną.



Mogą być jeszcze takie z dodatkowym ograniczeniem dopływu powietrza (przysłona + przepustnica), ale one raczej już w nowych dmuchawach, gdzie jest regulacja siły nadmuchu nie mają zastosowania. A podejrzewam, że u Ciebie jest możliwość takiej wartości do ustawienia.



Cytat

Co to znaczy przymknięta przysłona? icon_biggrin.gif Jestem zupełnym amatorem...


Już chyba teraz wiesz o co chodzi. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Ale ten kocioł najprawdopodobniej jest ze sterowaniem wentylatora poprzez sterownik.
Czyli nie wolno zmieniać "nastawów" fabrycznych, bo sterownik nie da rady, albo będzie przekłamywał.
Najlepiej poczytać instrukcję sterownika - http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_st...00_r_dtr_74.pdf i postępować krok po kroku, w zgodzie z jej zapisami.

z tejże:

Cytat

Niedopuszczalna jest zmiana typu motoreduktora,
typu wentylatora i innych zmian w osprzęcie kotła
mających wpływ na proces spalania. Osprzęt
powinien odpowiadać fabrycznie zamontowanym
podzespołom przez producenta kotła, pkt. 22!

Zaleca się pracę z maksymalnie otwartą przesłoną
wentylatora.

Link do komentarza
Cytat

Ale ten kocioł najprawdopodobniej jest ze sterowaniem wentylatora poprzez sterownik.
Czyli nie wolno zmieniać "nastawów" fabrycznych, bo sterownik nie da rady, albo będzie przekłamywał.
Najlepiej poczytać instrukcję sterownika - http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_st...00_r_dtr_74.pdf i postępować krok po kroku, w zgodzie z jej zapisami.


Wyraźnie pisze nawet na początku instrukcji, że nie dopuszczalne jest zmieniać
typu wentylatora i innych zmian w osprzęcie kotła
mających wpływ na proces spalania. Osprzęt
powinien odpowiadać fabrycznie zamontowanym
podzespołom przez producenta kotła, oraz co uważam za bardzo ważne Zaleca się pracę z maksymalnie otwartą przesłoną
wentylatora.

Problem może być jeszcze ze źle ustawioną przepustnicą ustawioną na króćcu przyłączeniowym pieca do komina.

P.s.
Pomimo, że nie widziałem to co zacytowałeś z instrukcji ja to samo umieściłem icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Posiadam kocioł Lazar HKS z podajnikiem ślimakowym ze sterownikiem EcoMax 800R1 + w korytarzu na dole czujnik Ecoster 200 + zasobnik wody 300 l z solarami...
W pojemniku na popiół zostaje mi bardzo dużo niespalonego ekogroszku "Wesoła około 29MJ". Ogrzewam wodę i dom 158 m2. Mam podłogówkę na dwóch piętrach + łącznie 13 kaloryferów. Jakie ustawienia ecomax 800R1 powinienem dać?? Optymalnie... Bo przy dobrych wiatrach, kocioł bierze mi jakieś 140 kg groszku/tydzień. Mam takie ustawienia:
Ustawienia palnika:
Moc nadmuchu: 40%
Czas podawania: 10 s
Przerwa w podawaniu 60s
Przerwa podawania nadzór 60 min
Ustawienia mieszacza
Temperatura: 40 stopni


Niestety w tym roku "Wesoła" się zepsuła ,żeby spalać jako tako trzeba zmienić nastawy.
W tej chwili masz niedopał czyli *( musisz wydłużać przerwę w podawania aż niedopał zniknie a kopiec na palniku pozostanie).
Na "Wesołą " nastawy to:
Czas podawania: 2 s (tej nastawy nie koryguj)
Przerwa w podawaniu 15-40s i więcej (wydłużaj tak długo aż kocioł będzie dochodził do zadanej T. 15-20 min)
Moc nadmuchu: 20 - 40% (schodź z nadmuchem ,jak wydłużasz przerwę)
pilnuj kopca i niedopału *
Dmuchawa .
Najlepiej daj zdjęcie swojej dmuchawy.

Ta ma i przysłonę i terminator.
Przysłona to te kółko czarne z blachy z boku dmuchawy, przesuwając ogranicza się zasysane powietrze przez dmuchawę.
Terminator to ta dźwignia z przeciwwagą i blachą wewnątrz ,porusza się w jedną stronę otwiera ją dmuchawa wtłaczając powietrze do palnika .
Terminatora się nie reguluje ,chyba że źle działa.
Przysłoną się jeszcze dodatkowo doregulowuje nadmuch pomiędzy sztywnymi nastawami dmuchawy .
Jak jedziesz na ręcznym to używasz przysłony .
Jak jedziesz na fuzzy logic to przysłona jest całkowicie otwarta a dodatkowo doregulowujesz nadmuch w serowniku Korekta nadmuchu FL . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Ustawiłem według twoich propozycji. Na razie mam moc nadmuchu 25% (takie mam minimum), czas podawania 2s, przerwa w podawaniu 20s. Zobaczymy co będzie ;)
W kwestii dmuchawy nic nie ruszam, bo kiedy zakładali mi ten piec, serwisant nad tym siedział i coś ustawiał i pamiętam, że miałem nic nie ruszać ;)
Link do komentarza
Cytat

Nie mam pogodowego. a temperatury jest ok.
Dołączam zdjęcie wentylatora


Nie z tej strony ale po symbolu ręczna przysłona na regulacji wydajności wentylatora musi być taka.



Cytat

Po zmianie ustawień widzę, że doszło dość szybko do 60 stopni!! HURRA icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Zobaczę jutro rano jeszcze jak wygląda kwestia paleniska w sensie stopnia palenia groszku


Jak doszło za szybko do zadanej to zmniejsz moc ,ma dochodzić z 15min wtedy będzie lepiej dopalać węgiel.
Link do komentarza
  • 2 lata temu...

Witam
Może ktoś pomoże
Mam piec defro duo 15kw z 2010r i sterwonik defro ag.
Domek mały około 120metrów , dobrze ocieplony , ekogroszki próbowałem już chyba wszystkich
ale problem z ustawieniami mam non stop.
nadmuch 40% ( przy niższym mi się dusi, retorta była uszczelniana, nie wiem co może być przyczyną)
mam problem z wentylatorem, nie wiem jak ustawić ten dzyndzel z nakrętką, co powinien się podnosić przy pracy wentyaltora jak 100% to na maksa w górę a u mnie stoi ciągle w miejscu nie ważne jaka siła nadmuchu jest myślę że tu jest problem i za mało powietrza daje.  Nic sięnie zawiesza bo rozkręcałem ten wentyaltor i wszystko działa na sucho jak nie jest podłączone.Nie wiem jak to ustawić. Czy śruba do dołu czy do góry czy poziomo.Przesłona mam otwartą prawie na maksa.
Zaden wegiel nie spalił mi się na popiół, zawsze żużel.
podawałenie mam 7s/50s
podtrzymanie 12-13s/8min
wentylator w podtrzymaniu 35s/8min
piec długo dochodzi do wymaganej temp, i krótko utrzymuje się w stanie podtrzymania, niezależnie jaki ekogroszek jest palony
w lato do grzania wody jest ok ale ustawienia muszę zmienić bo przesypuje mam 5s podawamie przerwa 90s
a podtrzymanie 20s na 20minut
prosze o jakoś pomoc z ustawieniami, info na priv, a może ktoś jest z okolic Wyszkowa i potrafi pomóc ( oczywiście nie za darmo)

Edytowano przez sebastian88 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Na początek proponuję zajrzeć do instrukcji. Trudno coś doradzać nie widząc kotła. Przypuszczam, że "ten dzyndzel z nakrętką" to terminator. Widać go nawet w ostatnim poście Animusa (powyżej). Ciężarek na tym ramieniu jest przeciwwagą dla klapy. Przesunięcie wzdłuż ramienia zmienia siłę potrzebną do uniesienia klapy. Jeżeli nic jej nie blokuje to trzeba poeksperymentować z ustawieniem. Na początek proponuję unieść klapę samemu i sprawdzić jak będzie wyglądało spalanie.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ubawilam sie . Niestety, mimo szczegolowych instrukcji przytwierdzania rzezby do daszka wychodka, przysiadzie ona na przewidzianym dla niej pienku. I jesli juz o pienku mowa, to nie wiem, przez co jest podgryzany i moze zamieszkany, ale doszlam do wniosku, ze w takim stanie nie moze pozostac na zime.          Wiec zaklajstrowalam te dziurki masa szpachlowa i, zeby deszcz jej nie rozmyl, przykrylam dywanikiem samochodowym. A moze maznac jakims lakierem ?             Bardzo sie ciesze, ze nie widac juz kolein pozostawionych przez ciezkie pojazdy w rodzaju betoniarki itp. Niedlugo znow wszystko porosnie jakas trawa, a i mech tez sie odradza. Uwielbiam mech, moze uda sie go rozmnozyc.         Z zakupionych trzech rdestow Auberta tylko jeden rosnie w miare dobrze. Nawet zabiera sie za kwitnienie...     Podobniez ten rodzaj rdestu jest ekspansywny, ale jakos tego nie zauwazylam. Moze rusza do akcji w przyszlym roku ?   Jesli chodzi o wykanczanie domku, moge odhaczyc juz dwa punkty:   1. Inwestorka - wykonczona. 2. Fundusze - wykonczone.   To upalne lato wybilo mnie kompletnie z rytmu (jakikolwiek on nie byl). Ogarnela mnie straszna niechcica i nie chce opuscic. Musze bardzo sie mobilizowac, zeby w ogole na dzialke jechac. Mam jednak nadzieje, ze nadejdzie kiedys moment przyplywu energii, taki zryw, ze strasznie bede miala ochote cos zrobic... I wtedy nie chcialabym tracic tej bezcennej chwili na zastanawianie sie, jak to zrobic, tylko od razu dzialac. Dopoki ta chwila trwa . W zwiazku z tym mam male pytanko (cos mi sie zdaje, ze chyba wszystkie moje pytanka sa male...)   To jest beczka     to sa kamienie      Pomysl jest, zeby po uprzednim pomalowaniu tejze na jakis neutralny kolor, oblozyc kamieniami ten podest z bloczkow. Potem, na kamieniach, oprzec maly plotek. Plotek jest maly, tzn. niski, bo wlasnie taki ktos sprzedawal na olx. Dlatego, miedzy plotek a beczke mam zamiar wsunac jakas mate trzcinowa czy inna. Wszystko jedno jaka, byle beczka byla zaslonieta. Mam zamiar dac dwie warstwy kamieni i tu pytanie: czy byloby wskazane wlac miedzy kamienie troche zaprawy cementowej, czy czegos w tym rodzaju ? Tak, zeby lepiej sie trzymaly i byly bardziej stabilne. Czy tez nie jest to konieczne, tudziez wrecz  niewskazane ?  Chcialabym miec zagadnienie kamieni rozpracowane, na wypadek tego zrywu...
    • https://i.imgur.com/lARpMJR_lq.mp4
    • W hurtowni kupiono tańszy niesort!   Kto zarobił?   1. Sprzedawca zarobił na tej dachówce więcej, ukrywając gatunek. 2. Firma wykonująca usługę krycia z własnego materiału, mogła kupić tańszą dachówkę i oprócz robocizny zarobić jeszcze na materiale. 3. Inwestor szukał "dobrej ceny" dachówki.  
    • ChatGPT en Español represents a significant step forward in the realm of AI-driven communication, specifically catering to the needs of Spanish-speaking populations. The impact of this development is already being felt across various industries, from education and customer service to healthcare and creative content creation. However, like any transformative technology, it brings both opportunities and challenges, sparking discussions about its current and future role in society. 1. Enhancing Accessibility to AI Tools for Spanish Speakers One of the most important aspects of ChatGPT en Español is that it enhances accessibility to advanced AI tools for the world's Spanish-speaking population. Spanish is the second most spoken language in the world, with over 580 million speakers, and yet AI tools have historically prioritized English. By expanding into Spanish, OpenAI has broadened the accessibility of these technologies, allowing Spanish speakers to benefit from AI in ways that were previously limited. This move can greatly benefit underserved regions, particularly in Latin America and parts of Spain where access to cutting-edge technology has been slower. For businesses in these areas, adopting ChatGPT Español means improved customer interaction and streamlined operations. For individuals, it provides an opportunity to use advanced AI for personal tasks such as learning, communication, and content creation. The availability of a high-quality AI model in Spanish also supports bilingual and multilingual communities, offering seamless transitions between languages. This is particularly beneficial in regions where both English and Spanish are widely spoken, such as the US and parts of Latin America. 2. Applications in Education and Language Learning One of the most exciting applications of ChatGPT en Español is in the realm of education and language learning. For students learning Spanish, this AI can serve as a conversational partner that offers instant feedback and guidance, helping users practice their language skills in a natural, interactive manner. For native Spanish speakers, it can help improve literacy, critical thinking, and even assist with academic tasks across multiple subjects. Teachers and educators can also harness the power of ChatGPT en Español to create more dynamic lesson plans, quizzes, and educational content in Spanish. This is particularly useful in regions where resources for Spanish language education may be limited, giving students access to a virtual assistant capable of helping them learn, solve problems, and engage with complex subjects. However, there is also a discussion around the limitations of AI in education. For example, while ChatGPT en Español can provide useful information, it is not a substitute for real human interaction and guidance. AI models like ChatGPT can sometimes produce factually incorrect or contextually inappropriate responses. Therefore, the role of ChatGPT in education should be viewed as a supplementary tool, not a replacement for human teachers or tutors. 3. Business Efficiency and Customer Service Revolution For businesses, especially those operating in Spanish-speaking markets, ChatGPT en Español offers numerous benefits. It can improve customer service by providing instant, 24/7 responses to common inquiries, reducing the burden on human support teams and ensuring customers receive timely information. Its ability to handle multiple languages also allows businesses to serve a global clientele without needing to invest heavily in multilingual support teams. This use of AI in customer service has raised important discussions about the future of work in the service industry. As businesses adopt tools like ChatGPT en Español to handle routine customer interactions, there are concerns that it could lead to job displacement for human workers, particularly in roles that involve repetitive tasks. However, advocates argue that AI will allow workers to focus on more complexity, high-value tasks that require human judgment and empathy, rather than being replaced entirely. There's also the possibility of AI introducing biases in customer service responses, which highlights the need for continuous monitoring and improvement of these models. Ensuring that ChatGPT en Español remains unbiased and culturally sensitive will be crucial to its success in business applications.