Witam wszystkich.
W nowo kupionym mieszkaniu o pow.86m2 zainstalowalem pompe ciepla Euros AQUA+ dla cwu no i po tygodniu uzytkowania z przerazeniem stwierdzilem ogromne zuzycie energii tj. ok 1kw na godz pracy pompy przy zadanej temp. 45st i temp. otoczenia ok.15st i tutaj moje pytanie czy ktos z Panstwa ma doswiadczenie z taka sama badz o podobnych parametrach Pc i jak wyglada to u Panstwa bo na moje oko to wychodzi ze wydalem w sumie ponad 10.000tys zl na darmo.Z gory dziekuje za wszelkie info i porady. Edytowano przez hansheiman (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Spokojnie.
Zasobnik wody tej pompy ciepła ma pojemność 285l.
Przy założeniu że grzejesz całość zładu od temp. 8-10oC do 45oC (delta "t" = 35-37K) pojemność cieplna zładu to 11,64kWh
COP tej PPCi to 4,2 dla A20/W45, a moc osiągana dla takich parametrów DZ i GZ to 3kW.
Moc grzewcza dla A15/W45 spada do 2,6kW więc pewnie i COP będzie trochę niższy niż 4,0.
Dla podgrzania wody o takiej objętości (przy zachowaniu takiej delty "t") ta PCi powinna zużyć około 2,9kWh w czasie około 4,5 godziny co daje średnie zużycie na godzinę około 0,7kWh.
Ty pisze że zużycie energii wynosi 1kWh na godzinę pracy.
Trochę duża rozbieżność.
Doprecyzuj:
- temperatura otoczenia 15 oC - czy to znaczy że pompa stoi w pomieszczeniu o takiej temperaturze, czy jest to temperatura DZ (powietrza zasysanego);
- jaka jest rzeczywista delta "t", bo oczywistym wydaje się fakt że cały zład nie jest ogrzewany od temperatury wody na poborze;
- czy podczas pracy nie włącza się grzałka dla trybu EXPRES?
Link do komentarza
Bardzo dziekuje za odp.
Temp.otoczenia 15st
Temp.pow.zasysanego nie wiem dlaczgo ale pokazuje 32st.
Temp.skraplania -12st.
Tryb. automode temp.zadana 45st.
Czas ostatniego grzania to 12 godzin /zuzyta energja to ok 13,5kwh /nie wystarczalo cieplej wody dla dwoch osob.
Nie wiem co to jest ta delta T-.....
W kazdym badz razie ewidentnie jest cos nie tak.
Bende wdyieczny za wszelkie sugestije i porady.

Cytat

Tak na marginesie.
Gdyby nie PCi, to zużycie na podgrzanie tej ilości CWU byłoby co najmniej 3 razy większe.


Na podgrzanie ok 200 litrow wody moja PC potrzebowala ok 12 godz i 13.5kwh .....

Cytat

Spokojnie.
Zasobnik wody tej pompy ciepła ma pojemność 285l.
Przy założeniu że grzejesz całość zładu od temp. 8-10oC do 45oC (delta "t" = 35-37K) pojemność cieplna zładu to 11,64kWh
COP tej PPCi to 4,2 dla A20/W45, a moc osiągana dla takich parametrów DZ i GZ to 3kW.
Moc grzewcza dla A15/W45 spada do 2,6kW więc pewnie i COP będzie trochę niższy niż 4,0.
Dla podgrzania wody o takiej objętości (przy zachowaniu takiej delty "t") ta PCi powinna zużyć około 2,9kWh w czasie około 4,5 godziny co daje średnie zużycie na godzinę około 0,7kWh.
Ty pisze że zużycie energii wynosi 1kWh na godzinę pracy.
Trochę duża rozbieżność.
Doprecyzuj:
- temperatura otoczenia 15 oC - czy to znaczy że pompa stoi w pomieszczeniu o takiej temperaturze, czy jest to temperatura DZ (powietrza zasysanego);
- jaka jest rzeczywista delta "t", bo oczywistym wydaje się fakt że cały zład nie jest ogrzewany od temperatury wody na poborze;
- czy podczas pracy nie włącza się grzałka dla trybu EXPRES?


Bardzo dziekuje za odp.
Temp.otoczenia 15st
Temp.pow.zasysanego nie wiem dlaczgo ale pokazuje 32st.
Temp.skraplania -12st.
Tryb. automode temp.zadana 45st.
Czas ostatniego grzania to 12 godzin /zuzyta energja to ok 13,5kwh /nie wystarczalo cieplej wody dla dwoch osob.
Nie wiem co to jest ta delta T-.....
W kazdym badz razie ewidentnie jest cos nie tak.
Bende wdzieczny za wszelkie sugestje i porady.
Link do komentarza
Na pierwszy rzut oka wychodzi że wodę podgrzewa grzałka bezpośrednio energią elektryczną (zużycie energii ~ pojemność cieplna zładu), tyle że grzałka ma mieć 2000W mocy, a czas pracy wskazywałby na grzanie mocą 1000W.
Ale za to idealnie się zgadza zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia.
Być może są tam dwie grzałki po 1000W każda.
Coś jest ewidentnie skopane przy podłączaniu.

Wniosek: instalator do powieszania za cohones, bo nie chce mi się wierzyć żeby sama pompa była uszkodzona (całkowicie niesprawna),
choć i to jest możliwe w minimalnym procencie... ale naprawdę w minimalnym.


PS.
Detla "t" to różnica temperatur o jaką urządzenie podgrzewa wodę. icon_wink.gif
Link do komentarza
Cytat

Spokojnie.
Zasobnik wody tej pompy ciepła ma pojemność 285l.
Przy założeniu że grzejesz całość zładu od temp. 8-10oC do 45oC (delta "t" = 35-37K) pojemność cieplna zładu to 11,64kWh
COP tej PPCi to 4,2 dla A20/W45, a moc osiągana dla takich parametrów DZ i GZ to 3kW.
Moc grzewcza dla A15/W45 spada do 2,6kW więc pewnie i COP będzie trochę niższy niż 4,0.
Dla podgrzania wody o takiej objętości (przy zachowaniu takiej delty "t") ta PCi powinna zużyć około 2,9kWh w czasie około 4,5 godziny co daje średnie zużycie na godzinę około 0,7kWh.
Ty pisze że zużycie energii wynosi 1kWh na godzinę pracy.
Trochę duża rozbieżność.
Doprecyzuj:
- temperatura otoczenia 15 oC - czy to znaczy że pompa stoi w pomieszczeniu o takiej temperaturze, czy jest to temperatura DZ (powietrza zasysanego);
- jaka jest rzeczywista delta "t", bo oczywistym wydaje się fakt że cały zład nie jest ogrzewany od temperatury wody na poborze;
- czy podczas pracy nie włącza się grzałka dla trybu EXPRES?




Cytat

Spokojnie.
Zasobnik wody tej pompy ciepła ma pojemność 285l.
Przy założeniu że grzejesz całość zładu od temp. 8-10oC do 45oC (delta "t" = 35-37K) pojemność cieplna zładu to 11,64kWh
COP tej PPCi to 4,2 dla A20/W45, a moc osiągana dla takich parametrów DZ i GZ to 3kW.
Moc grzewcza dla A15/W45 spada do 2,6kW więc pewnie i COP będzie trochę niższy niż 4,0.
Dla podgrzania wody o takiej objętości (przy zachowaniu takiej delty "t") ta PCi powinna zużyć około 2,9kWh w czasie około 4,5 godziny co daje średnie zużycie na godzinę około 0,7kWh.
Ty pisze że zużycie energii wynosi 1kWh na godzinę pracy.
Trochę duża rozbieżność.
Doprecyzuj:
- temperatura otoczenia 15 oC - czy to znaczy że pompa stoi w pomieszczeniu o takiej temperaturze, czy jest to temperatura DZ (powietrza zasysanego);
- jaka jest rzeczywista delta "t", bo oczywistym wydaje się fakt że cały zład nie jest ogrzewany od temperatury wody na poborze;
- czy podczas pracy nie włącza się grzałka dla trybu EXPRES?




Cytat

Na pierwszy rzut oka wychodzi że wodę podgrzewa grzałka bezpośrednio energią elektryczną (zużycie energii ~ pojemność cieplna zładu), tyle że grzałka ma mieć 2000W mocy, a czas pracy wskazywałby na grzanie mocą 1000W.
Ale za to idealnie się zgadza zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia.
Być może są tam dwie grzałki po 1000W każda.
Coś jest ewidentnie skopane przy podłączaniu.

Wniosek: instalator do powieszania za cohones, bo nie chce mi się wierzyć żeby sama pompa była uszkodzona (całkowicie niesprawna),
choć i to jest możliwe w minimalnym procencie... ale naprawdę w minimalnym.


PS.
Detla "t" to różnica temperatur o jaką urządzenie podgrzewa wodę. icon_wink.gif


Moc pomp.750w
1 grzalka 2000w
Woda podlaczona prosto z sieci wodociagowej wiec trudno mi jest powiedziec jaka ma temperature.
Nie daje mi spokoju dlaczego jak widac na zdj.pok.temp.pow zasysanego 40st....
Jesli blad tkwi w instalacij to co to np.moze byc...
Istnieje opcja wylaczenia grzalki moze uzyc ja /tylko czy to jest dozwolone ...
Dzisiejszy pomiar. Temp.wody 45st /275litrow/czas nagrzewania 12godz30min
zuzycie energii dziennie 9.37kwh koszt 5.34zl
Nagrzanie tej samej ilosci wody gazem ok. 1m3gazu koszt ok 3zl
Wiec albo narawde sknocil instalator a jesli nie, to znaczy ze PC firmy Euros to bubel za ciezkie pieniadze. icon_evil.gif

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Edytowano przez hansheiman (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Welcome to East London Decorator & Painter – Your Premier Painting Service Provider! Revitalize your space with our exceptional best painting service in East London best Interior Glossing in East London that seamlessly blend creativity, precision, and expertise. At East London Decorator & Painter, we understand that the right coat of paint can transform a room, elevate your property's curb appeal, and breathe new life into any space. Whether you're looking for a vibrant splash of color, a timeless classic, or a modern aesthetic, our skilled painters are here to make your vision a reality. Our Painting Services: Interior Painting: Transform the heart of your home or office with our interior painting expertise. Our team of skilled painters pays meticulous attention to detail, ensuring smooth, flawless finishes that enhance the overall ambiance of your space. We work closely with you to select the perfect color scheme and paint type to match your style and preferences. Exterior Painting: Boost your property's curb appeal with our professional exterior painting services. We understand the importance of weather-resistant, durable finishes to protect your property against the elements. From preparation to application, we use high-quality paints to ensure long-lasting, vibrant results that make a lasting impression.  
    • Strach się przyznać ale trochę zdezorientowany jestem. Czy miało być tak, że z jednej strony, gdzie deskowanie jest najbliżej ścianki komina spróbować je wyciąć tak, jak to jest na trzech pozostałych stronach, czyli szczelina około 3-4 cm, czy też nie ma co tego ruszać bo to nic nie zmieni. Muszę dodać,, że na całym deskowaniu i powyżej szczeliny wokół komina także jest ułożona membrana dachowa, więc nie bardzo wiem jak te deski przyciąć aby nie uszkodzić tej membrany. Wolałbym skupić się tylko na usunięciu styropianu aż pod same deskowanie i włożeniu wełny mineralnej w szczelinę taką, jaka jest już teraz a potem dodatkowo wypełnić przestrzeń między krokwiami a kominem warstwą wełny mineralnej, tak jak to widać na całej powierzchni skosu :   Poniżej gotowego ocieplenia dachu będzie wychodził komin, który później planuję obłożyć taką żółtą wełną jak na tych skosach (bo styropianem już wiem, że nie i bez żadnego tynku też) i finalnie na tą wełnę przyjdzie płyta G-K. Tak to sobie dzisiaj wymyśliłem tylko nie wiem czy to będzie poprawnie.
    • Komentarz dodany przez Czarek: Polecam w 100% satysfakcja z oczyszczalni BioSolid 8 firmy BamarTech.
    • Komentarz dodany przez Artur: Zmienili nazwę na Tombud
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...