Skocz do zawartości

Recommended Posts

Cytat

Witam,

mam pokryty dach folja paraprzepuszczalna i przybite laty .
Zaczelo padac i moj dach cieknie , jest to normalne czy raczej nie
prosil bym o porade

pozdrawiam


Jest to nienormalne, że cieknie jak również jest nie nienormalne, że dałeś membranę zamiast papy oraz to jest też nienormalne, że masz przybite kontrłaty na całej powierzchni dachu a gdzie łaty? po czym dekarze chodzili? zapewne po tej membranie i ją uszkodzili.
Zobacz co jest na zewnątrz w miejscu gdzie przecieka oraz powyżej tego miejsca, musi być jakieś uszkodzenie membrany.
Link do komentarza
Cytat

bylem z nimi pod dachem i powiedzieli ze te kontrlaty gdzie cieknie obkleja sylikonem dekarskim
bo tak sie robi.


Niech Oni sobie oczy zakleja tym silikonem, najlepiej jak będą na dachu i żeby sobie zeszli na dół.
Powiedz mi kto Ci doradził membranę na pełne deskowanie, też Oni?
A kto robił Ci więźbę?
Jak widzę jest ona nowa i od razu żeby była prostowana "półmetrowymi" kontrłatami?
Goń to towarzystwo w piz.... i weź porządnych fachowców.
Link do komentarza
Cytat

bylem z nimi pod dachem i powiedzieli ze te kontrlaty gdzie cieknie obkleja sylikonem dekarskim
bo tak sie robi.


Blachę na samochodach też się klepie, ale jakoś nikt nowych, "fabrycznie" klepanych kupować nie chce.
Resztę napisał Ci mhtyl.
Zastanów się na chłodno co będzie wart ten dach skoro już na tym etapie wymaga "wynalazków".
Jest takie powiedzenie - 'przyjdzie kit i będzie git"... chcesz tak mieś i żyć ze świadomością że sam się na to zgodziłeś?
Link do komentarza
Cytat

:hahaha2:

Henio, mój bohaterze. Jesteś niezawodnym poprawiaczem humoru :hug:


Tak nieraz uda mi się coś prawdziwego, oryginalnego napisać icon_biggrin.gif

Cytat

to nie jest nowy dach , mialem plyty eternitowe wszystko zwalilem pozostala tylko wiezba , deski calowki dalem .


To w takim razie ów fachowcy powinni sprawdzić równość połaci przed nabiciem desek.
Tak na marginesie, ja mam membranę dachową i jakoś w miejscach gdzie są nabite kontrłaty u mnie nie przecieka.
Link do komentarza
  • 5 tygodnie temu...
  • 4 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.        
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...