Skocz do zawartości

Budynek gospodarczy, czy takie rozwiązanie jest poprawne?


tomasz85

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam, wybudowałem budynek gospodarczy wymiary 8 długości x 4 szerokości. Budynek jest postawiony bez wieńca. Wykonawca zarzekał się, że wieńca tu nie trzeba, ponieważ:
- budynek jest stosunkowo mały
- są wylane słupy zbrojone ok. 50 cm od góry ściany, co ok. 1,6m, w nich zalana jest szpilka gwintowana, do której jest przykręcona murłata.
- dach jest dwuspadowy, kryty zwykłą blachą trapezową, są gęsto rozmieszczone belki stropowe bite długimi gwoźdźmi, to wszystko dodatkowo wzmacnia murłata i to one zabezpieczają ściany boczne przed siłami rozporowymi
- brak stropu, na belkach stropowych są ułożone płyty OSB.

Dodam, że budynek stoi na bardzo solidnym fundamencie ponad 100cm, ława jest szeroka, wystaje po ok. 6-7cm z każdej strony pustaka.

Czy wykonawca ma rację, czy coś tu nie tak, piszę, ponieważ sąsiad był z wizytą i zwrócił uwagę na brak wieńca, czy stosuje się takie rozwiązania jak powyżej czy jest tu coś nie tak?
Pozdrawiam. Edytowano przez tomasz85 (zobacz historię edycji)
Napisano
Wielkość (ponad 25m2) sugeruje, że albo jest to budynek stawiany na pozwolenie na budowę, albo w zabudowie zagrodowej, na zgłoszenie.

W przypadku PnB odpowiedź jest w projekcie.

Natomiast jeśli jest to budowane na zgłoszenie, to zbyt mało danych aby cokolwiek powiedzieć - raczej na miejscu jakiś fachman powinien to ocenić.
Napisano
Cytat

Wielkość (ponad 25m2) sugeruje, że albo jest to budynek stawiany na pozwolenie na budowę, albo w zabudowie zagrodowej, na zgłoszenie.

W przypadku PnB odpowiedź jest w projekcie.

Natomiast jeśli jest to budowane na zgłoszenie, to zbyt mało danych aby cokolwiek powiedzieć - raczej na miejscu jakiś fachman powinien to ocenić.




jestem rolnikiem, postawiłem na zgłoszenie, załączam fotkę z budowy, może to rozjaśni nieco mój dylemat.
Po prostu chodzi mi o to czy konstrukcja dachu - belki stropowe, krokwie itd. utrzymają ściany i ochronią je przed siłami rozporowymi tak jak tłumaczył to wykonawca i czy brak wieńca jest w tym przypadku błędem, może ktoś ma tak postawiony budynek i mógłby się wypowiedzieć?

DSC01446.jpg

Gość mhtyl
Napisano
Cytat

jestem rolnikiem, postawiłem na zgłoszenie, załączam fotkę z budowy, może to rozjaśni nieco mój dylemat.
Po prostu chodzi mi o to czy konstrukcja dachu - belki stropowe, krokwie itd. utrzymają ściany i ochronią je przed siłami rozporowymi tak jak tłumaczył to wykonawca i czy brak wieńca jest w tym przypadku błędem, może ktoś ma tak postawiony budynek i mógłby się wypowiedzieć?


Ja mam projekt budynku garażowo-gospodarczego (jeszcze nie wybudowałem) 14 m długi i 4,5 m szeroki, dach jednospadowy 10 stopni, ściany z bk 24 i w projekcie też nie mam wieńca.
Trochę mnie to na początku nie dawało spokoju, ale projektant zapewniał, że jest i będzie dobrze. Do tematu jeszcze wrócę jak będę stawiał budynek garażowo-gospodarczy bo też myślę o wieńcu aby go zrobić, pomimo zapewnień projektanta że będzie dobrze.
Napisano
Cytat

jestem rolnikiem, postawiłem na zgłoszenie, załączam fotkę z budowy, może to rozjaśni nieco mój dylemat.
Po prostu chodzi mi o to czy konstrukcja dachu - belki stropowe, krokwie itd. utrzymają ściany i ochronią je przed siłami rozporowymi tak jak tłumaczył to wykonawca i czy brak wieńca jest w tym przypadku błędem, może ktoś ma tak postawiony budynek i mógłby się wypowiedzieć?



Przy takim kącie dachu i rozpiętości między ścianami jest dobrze
Napisano
Cytat

Przy takim kącie dachu i rozpiętości między ścianami jest dobrze




Draagon dziękuję Ci za słowa otuchy, na innych forach straszyli mnie, że przy pierwszych wichurach czy też większych opadach śniegu dach złoży się jak domek z kart wypychając ściany boczne na zewnątrz co skończy się zawaleniem budynku.
Nie wiem już co o tym myśleć, zdania są podzielone, ale jeżeli popierasz swoje zdanie praktyką i doświadczeniem to dziękuję za taką wypowiedź. Na przyszłość jednak dla świętego spokoju chyba dam wieniec na każdym budynku, chyba, że przy określonych warunkach rzeczywiście jest niepotrzebny, zdania są bardzo podzielone, zapytasz murarzy starej daty, to tylko wieniec, młodych - Panie nad taką popierdułką po co wieniec, komu wierzyć?
Pozdrawiam.
Napisano
Dyskusyjne i duże uproszczenie.

Wiele starych (nawet bardzo starych) budynków nawet kilku piętrowych, wieńców nie posiada - choćby:


widać wyraźnie po prawej stronie zdjęcia w budynku "gospodarczym".


Mam na wsi ponad 150 letniego 2 kondygnacyjnego murowańca, dwuspadowego - wieńca nie stwierdzono icon_mrgreen.gif
Napisano
Cytat

Podstawowa sprawa; Czy belki poziome (jętki?) są przymocowane do krokwi ? Jeśli tak -jest dobrze. Jan



Z tego co czytam jętka do element łączący krokwie prawie na samej górze, ja nie mam tu jętek? Jeżeli ma Pan na myśli te belki poziome w poprzek to są to belki stropowe. Te belki są połączone z pustakami za pomocą długich gwoździ, na te belki idzie murłata przykręcana wielkimi śrubami do szpilek zalanych między pustakami. Do murłaty na tzw. zamek ciesielski - nie wiem czy dobrze to nazywam są przytwierdzone krokwie, dodatkowo krokwie są przykręcone uchwytami, takie "L" do murłaty. U góry dachu także cała konstrukcja - wszystkie krokwie, które stykają się z tą główną deską na samej górze także są dodatkowo zabezpieczona tymi elkami.
Napisano
Cytat

Czyli pozostaje połączenie krokwi. Jan



OK, ale czy te jętki mogę normalnie przykręcić na te elki do krokwi - łączniki kątowe, czy trzeba coś rozbierać i robić jakieś łączenia ciesielskie?

Cytat

Czyli będzie miał wieniec, tyle że drewniany icon_cool.gif icon_mrgreen.gif



ale wieniec ma być dookoła budynku, a tu będą zespolone tylko 2 ściany boczne?
Napisano (edytowany)
pytałem o brak jętek wykonawcę, mówi, że funkcję jętek spełniają tutaj belki stropowe? Ponadto rozpiętość dach jest 4m czyli nie stosuje się tutaj jętek.
Panowie będzie się to trzymać jest o co się martwić, coś poprawiać czy zostawić jak jest? Edytowano przez tomasz85 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Każda ściana murowana musi mieć wieniec.


Nie uogólniaj, nie każda musi mieć wieniec icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Dyskusyjne i duże uproszczenie.


To jest również odpowiedź @mhtyl,

To nie jest duże uproszczenie. Udowodnić, że wieniec nie jest potrzebny jest b. trudno.
I poza stwierdzeniami, że "będzie Pan zadowolony", itp - trudno będzie o jakieś
konkretniejsze wyliczenia statyczne. Swoją drogą chciałbym zobaczyć obliczenia takich
wyrostków żelbetowych wpuszczonych w mur, prezentowanych na zdjęciach.
Powód wieńczenia ścian murowych jest bardzo prosty - mury nie przenoszą żadnych obciążeń
rozciągających czy zginających (właściwie, prawie nie przenoszą - bo znowu zarzucisz mi uproszczenie icon_smile.gif).
Nie każdy wybudowany źle budynek musi od razu się rozwalić, niektóre stoją i 150 lat. A poważnie -
kiedyś budowano grubsze mury, przypory, stosowano cegły pełne, i dodatkowo, każdy z nas widział ankry
(takie np. "S" - już kiedyś była mowa o tym na forum) żelazne klamry spinające stare budynki murowane. Niektóre
klamry stosowano już na etapie projektowy, a niektóre to efekt wymuszonych napraw icon_smile.gif.

Ja właśnie w przypadku takich prostych budynków gospodarczych, dla których nikt nie przeliczał
i nie konstruuje tarcz stropowych, które mogą spełniać rolę zwieńczenia, brak wieńca potraktowałbym
jak błąd projektowy. Wykonanie takiego wieńca prawie nic nie kosztuje, bo i tak trzeba robić jakieś
podlewki pod murłaty, można włożyć zbrojenie w spoiny itp.

Ps przepraszam, lecz nie mogę uczestniczyć aktywniej w dyskusji.
Napisano (edytowany)
jeżeli krokwie są połączone " z belkami (nazwijmy je stropowymi) to jest to konstrukcja samonośna, nie ma rozpierania murów
czyli w uproszczeniu - tworzą połączony w rogach trójkąt,
a wtedy jedyne obciążenie na ściany to tylko pionowe, murłata jest w zasadzie podkładką do lepszego mocowania układu

podobnie jak w przykładzie Bajbagi

powieliło, coś mi komp sadzi
Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

..., a wtedy jedyne obciążenie na ściany to tylko pionowe, murłata jest w zasadzie podkładką do lepszego mocowania układu ...


Niestety - każde obciążenie poziome lub nawet działające pod kątem, w stosunki do pionu, na ten trójkąt obciąży poziomo ścianę (również powierzchnia ściany jest obciążana poziomo).
Jednak nawet zakładając brak takiego obciążenia (niemożliwe) należy uwzględniać przypadkowe mimośrody obciążenia pionowego, które powodują zginanie ściany.
Napisano
Cytat

Witam, wybudowałem budynek gospodarczy wymiary 8 długości x 4 szerokości.
- budynek jest stosunkowo mały
.
- dach jest dwuspadowy, kryty zwykłą blachą trapezową,



icon_cool.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

Niestety - każde obciążenie poziome lub nawet działające pod kątem, w stosunki do pionu, na ten trójkąt obciąży poziomo ścianę (również powierzchnia ściany jest obciążana poziomo).
Jednak nawet zakładając brak takiego obciążenia (niemożliwe) należy uwzględniać przypadkowe mimośrody obciążenia pionowego, które powodują zginanie ściany.


nie zgodzę się z tym

powieliło Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
będzie spokojnie - a jak przyjdzie katrina czy tam olga tu już lepiej by ci ten daszek sfrunął niż cała konstrukcja poszła się dosłownie z tą katriną czy olga puszczać ;)
A tak w ogóle to mam podobny budynek z płyt ogrodzeniowych i jakoś wieńca żelbetowego tam ni ma
całość na śrubach mocowana - ot co - a u mnie w okolicach dachy lubią sobie fruwać. Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Napisano
Nie wchodząc w poprawność rysunków - zakładam, że są to poglądowe szkice, które mają wykazać, że ściąg całkowicie przejmuje rozpory krokwi. Z tym nigdy nie dyskutowałem, jest to oczywiste.
Cytując samego siebie: "Niestety - każde obciążenie poziome lub nawet działające pod kątem, w stosunki do pionu, na ten trójkąt obciąży poziomo ścianę ... ".
Gość mhtyl
Napisano
Są i sam widziałem np ścianki kolankowe nie zakończone wieńcem kolankowym. Domy tak wymurowane stoją do dziś, i nic się tam nie rozjechało.
Nawet niedawno w pobliżu stawiali halę i ściany też nie były zakończone wieńcem ale za to miały słupy żelbetowe zapewne połączone ze zbrojeniem ław fundamentowych, dach był konstrukcji metalowej. Tak więc nie wnikam w szczegóły co na kogo działa, jeżeli tak przewiduje projekt to musi to być dobre rozwiązanie. W końcu ktoś kto projektuje bierze za to odpowiedzialność, więc nie pozwoliłby sobie na stworzenie czegoś coby zagrażało zdrowiu i życiu ludzi.
Napisano
Cytat

W końcu ktoś kto projektuje bierze za to odpowiedzialność, więc nie pozwoliłby sobie na stworzenie czegoś coby zagrażało zdrowiu i życiu ludzi.



Niekoniecznie - to jest na zgłoszenie. icon_cool.gif
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

są wylane słupy zbrojone ok. 50 cm od góry ściany, co ok. 1,6m, w nich zalana jest szpilka gwintowana, do której jest przykręcona murłata.


Dla wiadomości Adama icon_smile.gif

Cytat

Niekoniecznie - to jest na zgłoszenie. icon_cool.gif


Nie miałem na myśli tego budynku z tematu tylko odnosiłem się do wypowiedzi Adama50 który pisał
Cytat

Każda ściana murowana musi mieć wieniec.

Napisano
Cytat

Niekoniecznie - to jest na zgłoszenie. icon_cool.gif


A jak to różnica? Każde działanie powinno byc poprzedzone planowaniem. Projekt budynku to nie tylko formalnośc administracyjna.
Gość mhtyl
Napisano
Mistrz Jan po mojemu radzi zrobić kleszcze z desek, a w środek tych kleszczy dać rozpórki które powinny być grube jak krokwie czyli wystarczy dać skrawki/kawałki krokwi które i tak na pewno zostały po zrobieniu więźby.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
  • Popularne tematy

×
×