Napisano
W bloku mam w przedpokoju żarówki halogenowe. Ostatnio jedna żarówka się przepaliła a w całym mieszkaniu nastała ciemność. Przepalił się główny bezpiecznik na klatce schodowej (ten przy liczniku).

Wymieniłem go ale po krótkim czasie przepaliła się następna żarówka i znów wywaliło główny bezpiecznik. Czy to normalne?


P.S. Żarówki świeciły parę lat.
Napisano
Normalne to nie jest.

Jeśli są na 12V, to wymień transformator.

Ps. W zasadzie żarówki na jednym obwodzie powinny mieć taką samą moc, sumarycznie nie większą niż moc trafa.
Nie wiem dlaczego, ale u mnie zadziałało, przy bardzo podobnych objawach.
Napisano
Cytat

Normalne to nie jest.

Jeśli są na 12V, to wymień transformator.

Ps. W zasadzie żarówki na jednym obwodzie powinny mieć taką samą moc, sumarycznie nie większą niż moc trafa.
Nie wiem dlaczego, ale u mnie zadziałało, przy bardzo podobnych objawach.


to są żarówki na normalną sieć (230)

miałem 3 żarówki i 3 razy musiałem wymieniać bezpiecznik, oczywiście fakt przepalenia i bezpiecznika skojarzyłem po tej trzeciej icon_lol.gif
Napisano
Instalacja jednofazowa czy trójfazowa? Czy zjawisko dotyczy tej samej lampy?

Aaa... doczytałem.

Otóż mogło wystąpić bardzo niebezpieczne zjawisko, tak zwane (nieprawidłowo) "pływające zero". Polega to na tym, że gdzieś w układzie instalacji blokowej występuje przerwa w przewodzie neutralnym lub ochronno-neutralnym. Wtedy podział napięcia między fazami traci symetrię i na nietórych fazach napięcie jest wyższe, a na innych niższe, w zależności od włączonego w nie obciążenia. Żarówki przepalają się wtedy z powstaniem łuku eletrycznego w bańce szklanej, następuje zwarcie i przepalają się bezpiecznii.
Ale żarowki to pestka, gorsze, że może dojść do uszkodzenia innych urządzeń i ubezpieczenie niczego nie zwróci, bo to zaniedbanie własciciela.

Niezbędna jest kontrola instalacji przez kumatego elektryka.
Napisano
to u mnie podobnie od 2 lat - choć inaczej i niexcałkiem
Jak włączam halogeny w salonie - lubi wybić!
Ale nie zawsze!
Lecę - pyk, pyk, pyk - czasem odbije - i jest git
Ale mnie się nie podoba że raz wybije a raz nie
Szkody na razie nie ma prócz latania do skrzynki - ale drażni czasami.
Co sprawdzić Retro - to samo o czym piszesz? może być podobnie? czy cos innego szukać?
Napisano
Cytat

Instalacja jednofazowa czy trójfazowa? Czy zjawisko dotyczy tej samej lampy?

Aaa... doczytałem.

Otóż mogło wystąpić bardzo niebezpieczne zjawisko, tak zwane (nieprawidłowo) "pływające zero". Polega to na tym, że gdzieś w układzie instalacji blokowej występuje przerwa w przewodzie neutralnym lub ochronno-neutralnym. Wtedy podział napięcia między fazami traci symetrię i na nietórych fazach napięcie jest wyższe, a na innych niższe, w zależności od włączonego w nie obciążenia. Żarówki przepalają się wtedy z powstaniem łuku eletrycznego w bańce szklanej, następuje zwarcie i przepalają się bezpiecznii.
Ale żarowki to pestka, gorsze, że może dojść do uszkodzenia innych urządzeń i ubezpieczenie niczego nie zwróci, bo to zaniedbanie własciciela.

Niezbędna jest kontrola instalacji przez kumatego elektryka.



Jednofazowa , ta sama lampa na 3 halogeny, jak mi się przepalały zwykłe żarówki albo energooszczędne świetlówki to problemu z bezpiecznikiem nie było. Jak dotknąłem przy remoncie odkrytych kabli to wywaliło tylko zwykły bezpiecznik w mieszkaniu więc mam nadzieję, że instalacja jest spoko.

bezpiecznik w mieszkaniu (wygląd)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...