Draagon Napisano 27 listopada 2013 Udostępnij #1 Napisano 27 listopada 2013 Ocipieć można.To tak na dzień dobryByłem w hurtowni elektrycznej, jako że mam rabat 6% do wykorzystania do końca listopada + zwrot VAT to chciałem sobie zrobić zakupy do domu by zacząć kłaść instalacje.I se mówię do sprzedawcy standardowa instalacja elektryczna z bezpiecznikami w rozdzielnii itp itd..Facio do mnie - bez projektu ani rusz.No to ja se czytam poradniki w Leroy merlin I sobie doczytałem: Zamontować wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA, bezpieczniki topikowe lub wyłączniki nadprądowe zwracając uwagę na oznaczenia różnych obwodówNo to se biorę kopiuj/wklej w wyszukiwarkę sklepu i mam cosik takiego: 176 produktów w cenie od 613 zł do niespełna 90 złA ja chcę sobie po prostu kupić coś co zabezpieczy chałupę przed pożarem/przeciążeniem/skokiem-spadkiem napięć i porażeniem w wannie.Na kablach1) YDYp 5x4mm2 - płyta indukcyjna/piekarnik2)YDYp 3x2,5mm2 - pralka/zmywarka/mikrofala/gniazdka elektryczne/sprzęt komputerowy3) 3x1,5mm2 - oświetlenie4) nie wiem jakie do Pompy Ciepła/odkurzacza centralnego/kotła ( obstawiam 3x2,5)5) Alarmy i domofony YTDY 6x0,5, YSTY 4x0,75, OMY 2x1mm2Wszystkie obwody nie będą mieć więcej niż 50m długości każdy (poza domofonem 120m) - generalnie 80% zmieści się w 30mKabel doprowadzony do chałupy to aluminiowy YAKY 5x25SE - w skrzynce jest YAKY 5x35 oraz bezpiecznik 20A a moc docelowa przyłączeniowa 12kW.Pytanie brzmiJakie bezpieczniki główne - (te poza układami 3x2,5) mam dokupić ?I czy faktycznie dobrym pomysłem jest robić obwód zamknięty - tzn kabel wychodzi z rozdzielni i do niej wraca- tak na logikę to sensownie brzmi - ale się pytam. Link do komentarza
Draagon Napisano 27 listopada 2013 Autor Udostępnij #2 Napisano 27 listopada 2013 (edytowany) I tak dopiszę - ile standardowo kupić metrów kabla - albo inaczej - ile kabla i jakiego rodzaju zużyliście przy budowie swojego domu - podać m2 powierzchni użytkowej domu Edytowano 27 listopada 2013 przez Draagon (zobacz historię edycji) Link do komentarza
el-instalator Napisano 28 listopada 2013 Udostępnij #3 Napisano 28 listopada 2013 Idź z projektem domu do elektryka. Razem wstępnie zaplanujcie gdzie ma być jakie urządzenie ile gniazd itp. Inaczej się nie da, liczenie po powierzchni domu nie ma sensu. Ważniejszy jest układ pomieszczeń. Ja mam np. dom parterowy niespełna 140 m, od rozdzielnicy do łazienek i kuchni daleko. To zrobiłem drugą rozdzielnicę w pomieszczeniu gospodarczym. I przewody sie bardzo skróciły.To co możesz brać w ciemno:wyłączniki nadprądowe B16 do obwodów gniazd;B10 do obwodów oświetleniowych;wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30 mA (prąd różnicowy). W ich przypadku zawyżone ponad potrzebę natężenie prądu roboczego nie jest problemem. Najpopularniejsze są 25 A, bo w domach jednorodzinnych raczej nie stosuje się też wiekszych zabezpieczeń nadprądowych.Potencjalnie największe obciążenie to może być pompa ciepła. Każdy producent podaje w instrukcji konkretnego modelu wymagane zabezpieczenie. Link do komentarza
Draagon Napisano 28 listopada 2013 Autor Udostępnij #4 Napisano 28 listopada 2013 Dzięki el-instalator - mój elektryk na wyjeździe jest teraz na zachodzie do świąt.wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30 mA (prąd różnicowy) 25A - taki model mam szukać ?Jeden wystarczy ? Link do komentarza
vip42 Napisano 28 listopada 2013 Udostępnij #5 Napisano 28 listopada 2013 znajomy ma domek ok 170 m2 a elektryk położył mu grubo ponad kilometr kabla i dał kilkadziesiąt zabezpieczeń - w każdym pomieszczeniu po kilka obwodów (5-6) Link do komentarza
Draagon Napisano 28 listopada 2013 Autor Udostępnij #6 Napisano 28 listopada 2013 (edytowany) EL-Instalator o taki wyłącznik różnicowoproądowy ci chodziło ?Taki za 194,33 zł Czy może taki jednak wystarczy ? Za 96 zł ?Liczba biegunów: 2.0 Napięcie znamionowe [V] 1: 230.0 Prąd znamionowy [A]: 25.0 Znamionowy prąd różnicowy [A]: 0.3 Sposób montażu: Szyna DIN Czułość: AC Ochrona selektywna: NieDzięki VIP - grubo to może być 1200 jak i 1900m Aczkolwiek 5-6 obwodów na pomieszczenie ?Chyba grubo przesadził. Ja liczę tak 1 obwód gniazdka - 2 obwód oświetlenie i to tak bym dał chyba na 2 pokoje + obwód na sieć komputerową i te pozostałe ciężkie gabarytyI takie pytanko czym to się różni ?Liczba biegunów: 4.0 Napięcie znamionowe [V] 1: 230.0 Napięcie znamionowe [V] 2: 400.0 Prąd znamionowy [A]: 25.0 Znamionowy prąd różnicowy [A]: 0.03 Sposób montażu: Szyna DIN Czułość: A lub AC Edytowano 28 listopada 2013 przez Draagon (zobacz historię edycji) Link do komentarza
vip42 Napisano 28 listopada 2013 Udostępnij #7 Napisano 28 listopada 2013 koleś też się zdziwił a elektryk mu powiedział: używamy coraz więcej sprzętu elektrycznego więc obwody są przeciążane, a Pan będzie miał spokój. Link do komentarza
el-instalator Napisano 28 listopada 2013 Udostępnij #8 Napisano 28 listopada 2013 Zaraz zobaczysz, dlaczego pisałem, że bez elektryka się nie obejdzie Ten pierwszy wyłącznik ma prąd zadziałania 30 mA, drugi zaś 300 mA. Czujesz różnicę? Zastosowania zupełnie inne. Jeden wyłącznik na cały dom to bezsens.Tak na marginesie, to dlaczego jak człowiek jest chory to idzie do lekarza, jak psuje mu się samochód - to do mechanika. Ale jak chce coś robić z instalacją elektryczną to nie szuka elektryka? Sam nie dobierzesz prawidłowo zabezpieczeń. Cytat EL-Instalator o taki wyłącznik różnicowoproądowy ci chodziło ?Taki za 194,33 zł Czy może taki jednak wystarczy ? Za 96 zł ?Liczba biegunów: 2.0 Napięcie znamionowe [V] 1: 230.0 Prąd znamionowy [A]: 25.0 Znamionowy prąd różnicowy [A]: 0.3 Sposób montażu: Szyna DIN Czułość: AC Ochrona selektywna: NieDzięki VIP - grubo to może być 1200 jak i 1900m Aczkolwiek 5-6 obwodów na pomieszczenie ?Chyba grubo przesadził. Ja liczę tak 1 obwód gniazdka - 2 obwód oświetlenie i to tak bym dał chyba na 2 pokoje + obwód na sieć komputerową i te pozostałe ciężkie gabarytyI takie pytanko czym to się różni ?Liczba biegunów: 4.0 Napięcie znamionowe [V] 1: 230.0 Napięcie znamionowe [V] 2: 400.0 Prąd znamionowy [A]: 25.0 Znamionowy prąd różnicowy [A]: 0.03 Sposób montażu: Szyna DIN Czułość: A lub AC Link do komentarza
Draagon Napisano 28 listopada 2013 Autor Udostępnij #9 Napisano 28 listopada 2013 To samo mogę powiedzieć o informatykach - wszystkim się płaci a informatykom co najwyżej piwo stawia Ale jak się pytam na forum o budowie domów to oczekiwałbym odpowiedzi - nie każę przecież ci zrobić tych zakupów za mnie. Jak mechanik robi mi samochód to po części ja jadę - on ma to złożyć do kupy.Dlatego się pytam o te bezpieczniki. Chyba do jakiejś nędzy są główne bezpieczniki niezastąpione wręcz w domu ?A ja elektyrka wezmę - ale do montażu skrzynki. Kable nie ma cudu - sam rozprowadzę, bo do tej pory nie wiem co gdzie i jak, żeby mi projekt robiono. I tak to sobie widzę, masa ludzi czyta forum i nikt nie potrafi u siebie sprawdzić co ma założone ?To po co na forum się lezie ? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 listopada 2013 Udostępnij #10 Napisano 28 listopada 2013 Cytat To samo mogę powiedzieć o informatykach - wszystkim się płaci a informatykom co najwyżej piwo stawia Ale jak się pytam na forum o budowie domów to oczekiwałbym odpowiedzi - nie każę przecież ci zrobić tych zakupów za mnie. Jak mechanik robi mi samochód to po części ja jadę - on ma to złożyć do kupy.Dlatego się pytam o te bezpieczniki. Chyba do jakiejś nędzy są główne bezpieczniki niezastąpione wręcz w domu ?A ja elektyrka wezmę - ale do montażu skrzynki. Kable nie ma cudu - sam rozprowadzę, bo do tej pory nie wiem co gdzie i jak, żeby mi projekt robiono. I tak to sobie widzę, masa ludzi czyta forum i nikt nie potrafi u siebie sprawdzić co ma założone ?To po co na forum się lezie ? Ależ przecież uzyskałeś odpowiedź.Nie rozumiem po co to uniesienie. A co do rozprowadzenia kabli samemu jak to chcesz zrobić to żebyś się nie zdziwił ,że żaden elektryk nie przyjdzie i nie będzie Ci montował skrzynki a jeżeli nawet to i tak Cię skasuje odpowiednio . Wim bo kilka opowieści z życia wzięte słyszałem o takim czymś.Dla przykładu ja polazłem do elektryka który mi robił całą instalacje,rozpisał co i ile mam kupić i nie jest powiedziane ,że to co u mnie będzie i u Ciebie. Link do komentarza
Draagon Napisano 28 listopada 2013 Autor Udostępnij #11 Napisano 28 listopada 2013 (edytowany) Mhtyl do Oslo nie pojadę by mi to rozpisał mój elektryk.Naprawdę tak ciężko jest napisać jaki bezpiecznik do:1) Zasilanie płyty indukcyjnej2) Zabezpieczenie sieci komputerowej3) Zasilanie betoniarki i spawarki4) Zasilanie oświetlenia5) Zabezpieczenie przeciwporażeniowe w łazience6) Zasilanie gniazdek w układzie po 5 gniazdek7) Główne bezpieczniki dla uziomu fundamentowego.Przecież są tutaj elektrycy, którzy na co dzień montują takie bezpieczniki w instalacjach domowych - więc naprawdę ciężko tak podać jakie należy kupić ?Np do oświetlenia w mieszkaniu mam Hagera MB 110 B10 a do instalacji elektrycznej mam B16 z resztą o tym napisał el-instalator.Taki jest odpowiedni do zabezpieczenia sieci komputerowej ?Przecież nie buduję hotelu ani zakładu produkcyjnego, żeby to stanowiło aż taki problem. I widzę że tutaj i na elektrodzie są tylko z tym problemy na pozostałych forach jakoś ludzie potrafią się dzielić swoimi doświadczeniami. Edytowano 28 listopada 2013 przez Draagon (zobacz historię edycji) Link do komentarza
vip42 Napisano 28 listopada 2013 Udostępnij #12 Napisano 28 listopada 2013 (edytowany) Cytat Mhtyl do Oslo nie pojadę by mi to rozpisał mój elektryk. Niektórzy to wszystko muszą mieć z zagranicy, nawet elektryków. poradnik Edytowano 28 listopada 2013 przez vip42 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Draagon Napisano 29 listopada 2013 Autor Udostępnij #13 Napisano 29 listopada 2013 Vip zerknij no link w moim pierwszym poście w tym temacie A co ja poradzę, że ja tak kiepsko płacę, że chłopak musi zorze polarne uziemiać ?No to tak na szybko. Krótko i na temat.Podawać linki do sklepów internetowych z:B - wyłącznik głównyE - wyłącznik różnicowoprądowyG - jakie z nich do zabezpieczenia kuchni indukcyjnej/zmywarki/sieci komputerowej Link do komentarza
vip42 Napisano 29 listopada 2013 Udostępnij #14 Napisano 29 listopada 2013 (edytowany) Cytat Vip zerknij no link w moim pierwszym poście w tym temacie A co ja poradzę, że ja tak kiepsko płacę, że chłopak musi zorze polarne uziemiać ? musiał mi jakiś bezpiecznik wyskoczyć bo nie zauważyłem że już tam byłeś A maile do i z Norwegii nie docierają?może pomoże Edytowano 29 listopada 2013 przez vip42 (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 29 listopada 2013 Udostępnij #15 Napisano 29 listopada 2013 Draagon, lekko mnie osłabiłeś. Zachowujesz się jakbyś mózg odłączył od dłoni i piszesz co ci pod palce wejdzie.Zastanów się: oczekujesz że powiemy Ci coś sensownego w odpowiedzi na Twoje "bo ja chcę, bo ja muszę".Zarejestruj się na elektrodzie, poczytaj KONKRETNE dyskusje,zarejestruj się na SEP - stowarzyszenie elektryków polskich i poczytaj.Naucz się podstaw, to i odpowiedzi otrzymasz, bo zaczniesz zadawać pytania.Na szybko:kabel 2,5mm2 - zabezpieczenie nie większe niż 16A (chyba że wielożyłowe, ergo przewód, ale to i tak ryzyko)kabel 1,5mm2 - zabezp 10Akabel 4mm2 - zabezp 25AWył różn-prąd:30mA - obwody różne300mA - to tzw przeciwpożarowy. On może być w szeregu z różnicówką 30mAAle poszukaj informacji na elektrodzie. Są tam TABELE dopuszczalnych prądów w kablach. Będziesz wiedział jaki wyłącznik wstawićŚciągnij jaki projekt i policz najdłuższy swój obwód - poznasz maksymalny spadek napięć.Układ zamknięty jest niebezpieczny i szczerze mówiąc nie wiem po co go wymyślono.Ale:ja się nie znam, nie jestem elektrykiem i jedynie wymądrzam się, bo do tego forum służy. Do wymądrzania się. ;)I koniecznie bezwzględnie zrób projekt, bo inaczej odstawisz jakąś papraninę, w której potem nie będziesz wiedział o co chodzi.Zwolnij.Jeszcze jedno:Zabezpieczenie wyłącznikami nadprądowymi zabezpiecza kable przed przepaleniem, dlatego musi być dobrane do przekroju.Przekrój kabli zaś dobiera się do obciążenia, czyli do urządzeń. 2 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 listopada 2013 Udostępnij #16 Napisano 29 listopada 2013 Draagon aby zaspokoić Twoja dociekliwość podam ile i jaki materiał wyliczył mi elektryk na mój dom 140 m2.puszka głęboka łączona 60 mm - 70 sztprzewód YDYp 3X1,5 - 250 mprzewód YDYp 3X2,5 - 400 mpeszel niepalny 18mm - 50 mwyłącznik hermetyczny pojedynczy - 2 sztgniazdo hermetyczny podwójne - 3 sztpuszka hermetyczna - 3 sztrura 50 mm niebieska Janoflex - 5 mlinka żółto-zielona 1X10 mm2 - 45 mlinka żółto-zielona 1X16 mm2 - 11 mprzewód YDY 5X2,5 - 20 mprzewód YKY 5X10 - 30 mbezpiecznik S-303 B-25 - 1 sztbezpiecznik S-301 B-16 - 6 sztbezpiecznik S-301 B-20 - 1 sztróżnicówka 3 fazowa 40A/30mASkrzynka bezp. 3X12 S-301 - 1 sztskrętka komputerowa - 100 mprzewód antenowy - 100 mgniazdo siłowe 32A + wył Prawo/Lewo - 1 sztprzepięciówki - 4 sztwyłącznik sieć-agregat-sieć - 1 szt Link do komentarza
Draagon Napisano 29 listopada 2013 Autor Udostępnij #17 Napisano 29 listopada 2013 No i zajebiście mhtyl - ale doprosić się o to - OMG A Pezet dzięki za uwagę - wczoraj/dzisiaj przekopałem się przez forum muratora i uzyskałem info na nurtujące mnie uwagi bez większych problemów Kto jak kto, ale Ty powinnieneś wiedzieć co u siebie kładłeś i na co zwracałeś uwagę.No i VIP dzięki za te schematy .Twój link i spis mhtyla całkowicie rozjaśniły mi obraz sytuacji.Mhtyl jedno pytanko - peszel niepalny - to gdzieś przy drewnie/krokwiach dawany był ? Link do komentarza
PeZet Napisano 29 listopada 2013 Udostępnij #18 Napisano 29 listopada 2013 Draagon,kto jak kto, ale ja to ja, a ty to ty.Wiem co kładłem, bom se projekt zrobił.Przy okazji wrzucę go do dziennika - mojego dziennika - tylko dokopię się do zasobów, które są obecnie w innym miejscu na świecie aniżeli ja mam większą i mniejszą radość przebywać i choć nie są w jakimś niezwykłym od mej obecnej... lokalizacji... oddaleniu, jednak na tyle dużym, by problemem się stało iżby tak na pstryk sięgnąć, pokopać, odkopać i w sieć wkopać.Czy lokalizacja to loka lizacja i ma coś wspólnego z lizaniem loków? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 listopada 2013 Udostępnij #19 Napisano 29 listopada 2013 Cytat No i zajebiście mhtyl - ale doprosić się o to - OMG Mhtyl jedno pytanko - peszel niepalny - to gdzieś przy drewnie/krokwiach dawany był ? Widzisz , warto być upierdliwym to się dostanie to co się chce.Tak ten peszel szedł na poddaszu oraz częściowo kabel antenowy do pokoi . Pisze ,że częściowo bo tego niepalnego brakło więc dokupiłem zwykły i grubszy bo do salonu poszły dwa antenowe i skętka.Zapomniałem dopisać ,że jeszcze jedna różnicówka doszła ,ale to w trakcie montażu ,więc nie ująłem jej na liście.Co do piekarnika i płyty indukcyjnej poszedł kabel pięcio żyłowy z czego dwie fazy na płytę i jedna faza na piekarnik.A ten wyłącznik sieć-agregat-sieć to służy jako wyłącznik gł i przełącznik w razie zasilania z agregatu, jest on zamontowany w rozdzielni.A cha, dzięki za docenienie mojego trudu , czyli za plusika Link do komentarza
PeZet Napisano 29 listopada 2013 Udostępnij #20 Napisano 29 listopada 2013 To teraz Draagon, złóż do kupy mój projekt el, zakupy Mhtyl-a, obejrzyj projekt Bellino 309 i będziesz miał z grubsza to, co musisz u siebie wyczynić.Pamiętaj, żeby zgrabnie i równomiernie obciążyć fazy uwzględniając współczynnik jednoczesności kj. Albo znajdź jakie tabele na jego temat, albo sobie przyjmij sam z siebie. W sumie fajna zabawa - bo zastanawiasz się co kiedy chodzi i jak się rozkłądają obciążenia aż tu nagle- łubudu! wywaliło fazę! - myślisz sobie patrząc na swoje zapiskiI zaczynasz się zastanawiać jak porozkłądać urządzenia po fazach, żeby zwarcie w żelazku nie wyłączało komputera albo pompa w ogrodzie nie wywalała zasilania bramy.A zaraz potem myślisz sobie- no dobra wywaliło mi korki. Jak porozkłądać gniazda i światło po fazach, żebym nie miał nagle ciemnego całego parteru albo całego poddasza.Bo rzecz w tym, Draagon, żeby mieszać jedno z drugim - jak ciepnie ci instalacja oświetleniowa z jednej fazy lub z jednego obwodu, to musisz mieć jakieś światło gdzieś w pobliżu, a przynajmniej jakieś gniazdko z prądem coby lampkę podłączyć.Z powyższego powodu nie wpina się w jeden obwód światła i gniazd tego samego pomieszczenia.Powyższe dotyczy też wyłączników różnicowo-prądowych. Powinno być ich kilka po to, iżby, kiedy zadziała zabezpieczenie, nie zamierała cała chałupa. Ale to jest oczywiste, prawda? 1 Link do komentarza
Gość stach Napisano 29 listopada 2013 Udostępnij #21 Napisano 29 listopada 2013 Cytat Czy lokalizacja to loka lizacja i ma coś wspólnego z lizaniem loków? To się nadaje do innego tematu, tego o skojarzeniach Ale ciekawe, ciekawe Link do komentarza
Draagon Napisano 29 listopada 2013 Autor Udostępnij #22 Napisano 29 listopada 2013 Pezet ja wiem o co mniej wiecej biega.Jak żarówka ma powiedzmy 100W to w obwodzie jak ich będzie 10 to daje te 1000W i wtedy wiadomo jaki dać bezpiecznik. Jak płyta ma 7kW to też wiadomo co i jak.I właśnie dlatego chciałem ten cholerny spis czy nazwę bezpieczników.A tak prawda sram się z tym - bo mam jeszcze 3h do wykorzystania bonu - a 300 zł piechotą nie chodzi.Przynajmniej wiem ile mniej wiecej kabla kupić coś w przedziale między 500 a 1500m Link do komentarza
PeZet Napisano 30 listopada 2013 Udostępnij #23 Napisano 30 listopada 2013 Cytat Jak żarówka ma powiedzmy 100W to w obwodzie jak ich będzie 10 to daje te 1000W i wtedy wiadomo jaki dać bezpiecznik. Jak płyta ma 7kW to też wiadomo co i jak. 1. Prawie nie ma szans, żebyś zapalał wszystkie 10 żarówek na raz2. Teraz są inne żarówki - pobierają mniej prądu choć są opisane jako np 100W3. Płyta to 3 obwody, np 2+2+3, choć zabezpieczenie jedno. i PIEKARNIK. Piekarnik daj i kuchenkę na kablu 2,5mm2 lub 4mm2 - nie ma jednoznacznej odpowiedzi jaki lepsiejszy. Zupełnie jak wojna wełny ze styrkiem Link do komentarza
retrofood Napisano 1 grudnia 2013 Udostępnij #24 Napisano 1 grudnia 2013 Cytat bezpiecznik S-303 B-25 - 1 sztbezpiecznik S-301 B-16 - 6 sztbezpiecznik S-301 B-20 - 1 sztróżnicówka 3 fazowa 40A/30mASkrzynka bezp. 3X12 S-301 - 1 szt Skomentuję na razie tylko to.Tego jest zdecydowanie za mało! Chyba, że zastosowałeś później więcej, bo miejsca w rozdzielnicy masz...Par. 188 warunków technicznych mówi wyraźnie: Cytat § 188. 1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej...2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. W terminie "obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia" kryją się wszystkie odbiorniki o mocy około 2 kW i wyższej. Ponadto, dobrą praktyką jest np. wyodrębnienie obwodu do lodówki, żeby ewentualna awaria innego urządzenia nie odłączyła jej od sieci, jak również istnieje wtedy mozliwość zastosowania tzw. wyłącznika urlopowego, kiedy jednym aparatem odłączamy w domu wszystkie obwody oprócz wydzielonych, czyli np. zasilania alarmu, właśnie lodówki, czy czegoś innego. Nie musimy wtedy sprawdzać w poszczególnych pomieszczeniach czy nie zapomnieliśmy o czymś. Z takich własnie przyczyn ja, w trzypokojowym mieszkaniu w bloku, mam 5 oddzielnych obwodów w samej kuchni, nie licząc zasilania kuchenki. W łazience, jeśli jest pralka, też musi być na oddzielnym obwodzie. Teraz poszukajcie zmywarek, czajnikow, suszarek, piekarników itp. itd. oraz pomyślcie o czymś, czego jeszcze nie ma, ale za dwadzieścia lat będzie. Kwestia jednej różnicówki trójfazowej na taką instalację to w ogole pomylka Jeśli zadziała, lokalizacja miejsca usterki będzie bardzo trudna, a jej zadziałanie pozbawia nas zasilania w całym domu. Owszem, nie ma przepisów tego zabraniających, ale proza życia ukłoni się nieraz. Nie należy zapominać, że coraz więcej urządzeń elektronicznych ma zasilacze impulsowe, a one powodują powstawanie prądu upływu. Ti kilka miliamperów, ale jak się to zsumuje... A różnicówka jest sprawna, jeśli zadziała w zakresie prądu różnicowego 16 - 30 mA. Czyli przy 16 mA może zadziałać przy całkowicie sprawnej instalacji elektrycznej!!!Podzielenia tego prądu różnicowego na więcej różnicówek niż jedna, eliminuje praktycznie taką możliwość.Poza tym, im więcej różnicowek, tym lokalizacja uszkodzen instalacji staje się prostsza, bo od razu mamy wskazówkę które obwody sprawdzić.No i pozostałe urządzenia pracują, kiedy szukamy awarii. Link do komentarza
retrofood Napisano 1 grudnia 2013 Udostępnij #25 Napisano 1 grudnia 2013 (edytowany) Cytat Przecież nie buduję hotelu ani zakładu produkcyjnego, żeby to stanowiło aż taki problem. I widzę że tutaj i na elektrodzie są tylko z tym problemy na pozostałych forach jakoś ludzie potrafią się dzielić swoimi doświadczeniami. W wolnej chwili poczytaj sobie taki temat, zatytułowany Z Matołkiem przez fora Będziesz wiedział, ile bardzo często są warte znalezione tam porady. A tak w ogóle, to dlaczego nie chcesz zrozumieć, że udzielanie takich porad na odległość komuś, kto zupełnie nie "kuma" tematu jest skrajną nieodpowiedzialnością? Nie mam tu na myśli Ciebie, bo pytasz o rzeczy, które, gdybym był na forum (ale nie byłem), postarałbym się jakoś wyjaśnić, ale chodzi mi o tych, którzy próbują bawić się w elektryków.Lekarze też nie leczą przez telefon, bo nie widząc pacjenta mogą popełnić groźną omyłkę. A elektrycy też. Bo prąd to nie zabawka, polecam Ci również inny temat: 8-latka porażona prądem na podwórku. Zmarła na miejscuPS. Odradzam Ci samodzielne układanie kabli. Ja nie przyjmuję robót, kiedy właściciel chce tak "zaoszczędzić". Nie wyobrażam sobie też poważnego elektryka, który przyjmie kontynuację takiej pracy. Chyba, że inwestor zapłaci za sprawdzenie całej roboty i za poprawki, które trzeba będzie zrobić. Edytowano 1 grudnia 2013 przez retrofood (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Draagon Napisano 1 grudnia 2013 Autor Udostępnij #26 Napisano 1 grudnia 2013 Retro ale ja się nie pytałem np czy kabel 2x 0,5 będzie odpowiedni do zasilania kuchni indukcyjnej na bezpieczniku B10.Ja się pytałem o bezpieczniki do danych urządzeń jakie kto ma i ile mniej więcej kabla położył w chałupie.Nie pytałem się na jakich bezpiecznikach ma chodzić tokarka CNC, czy czym zasilić przetwórnię biopaliw. Pytałem się z mojego punktu laika o dość oczywiste kwestie.A kable nie ma zmiłuj - sam ułożę Tu już rozmawiałem o tym, z tym zorzopolarnym elektrykiem który mi przyłącze robił -ale projekt dam przed położeniem kabli do konsultacji. Link do komentarza
retrofood Napisano 1 grudnia 2013 Udostępnij #27 Napisano 1 grudnia 2013 Wiem o co pytałeś, ale nie miałem wtedy dostępu do netu. Coś bym wymyślił... Link do komentarza
vip42 Napisano 31 stycznia 2014 Udostępnij #28 Napisano 31 stycznia 2014 Cytat Retro ale ja się nie pytałem np czy kabel 2x 0,5 będzie odpowiedni do zasilania kuchni indukcyjnej na bezpieczniku B10.Ja się pytałem o bezpieczniki do danych urządzeń jakie kto ma i ile mniej więcej kabla położył w chałupie.Nie pytałem się na jakich bezpiecznikach ma chodzić tokarka CNC, czy czym zasilić przetwórnię biopaliw. Pytałem się z mojego punktu laika o dość oczywiste kwestie.A kable nie ma zmiłuj - sam ułożę Tu już rozmawiałem o tym, z tym zorzopolarnym elektrykiem który mi przyłącze robił -ale projekt dam przed położeniem kabli do konsultacji. zakupy się udały? tzn czy nie za dużo kupiłeś? bo dokupić zawsze można - gorzej ze zwrotem Link do komentarza