rury z glikolem obok rury z wodą ???


botulina

Recommended Posts

Napisano
witam

Mój dom będzie ogrzewany pompą ciepła do której zostało poprowadzone już w chudziaku podejście (4 czarne rury do glikolu). Obok tych rur pojawiła się również 5ta rura która ma być połączona ze studnią - ujęcie własne (brak wodociągu). Paradoksalnie wszystkie te rury są czarne, a wydawało mi się że rura do wody ma być niebieska.

Wykonawca który będzie instalował pompę ciepła powiedział mi że muszę wyprowadzić rurę z wodą w innym miejscu ( co wiąże się z pruciem chudziaka) gdyż rury z glikolem nie powinny znajdować się blisko rur z wodą i nie powinny się przecinać. Podobno minimalna odległość między tymi rurami wynosi 1m. Czy ktoś mógłby potwierdzić tą informacje? Chcę podciągnąć do odpowiedzialności osobę która położyła te rury obok siebie. Czy są jakieś regulacje prawne czy to wynika z jakiś fizycznych praw?

Bardzo proszę o pomoc specjalistów
Napisano
Jak najbardziej słusznie prawi.
Jedyne prawa jakie obowiązują to - logiczne myślenie.
A prawa fizyczne... no cóż, woda ma to do siebie że w ujemnych temperaturach zmienia stan skupienia z cieczy na stały, lub ja wolisz po prostu zamarza.
Napisano
czyli łopatologicznie, co się stanie jeśli rury będą blisko siebie? Zamarznie mi woda w rurze z dopływem wody? Będzie ochładzana przez rury z glikolem, czy źle to rozumiem?



  Cytat

Jak najbardziej słusznie prawi.
Jedyne prawa jakie obowiązują to - logiczne myślenie.
A prawa fizyczne... no cóż, woda ma to do siebie że w ujemnych temperaturach zmienia stan skupienia z cieczy na stały, lub ja wolisz po prostu zamarza.

Rozwiń  

Napisano
Łopatologicznie - tak, zamarznie woda, a w dalszej kolejności może rozerwać rurę przyłącza, co efekcie pozbawi Cię dostępu do wody bieżącej.
Rury niebieskie mają średnice 25mm; większe średnice (pewnie masz 32mm) są czarne.
Napisano
Równie dobrze, można powiedzieć, że taki układ zwiększy sprawność (COP) PCi icon_cool.gif icon_biggrin.gif

Jeśli jest to tylko sprawa "przepustu" a nie kilkunastu metrów, to praktycznie nie ma to znaczenia.
Napisano
Witam, rury biegną obok siebie przez ok 4m + rura z woda miała by w tym przypadku przechodzić obok odwiertów.



  Cytat

Równie dobrze, można powiedzieć, że taki układ zwiększy sprawność (COP) PCi icon_cool.gif icon_biggrin.gif

Jeśli jest to tylko sprawa "przepustu" a nie kilkunastu metrów, to praktycznie nie ma to znaczenia.

Rozwiń  

Napisano
witam w sumie to mam mętlik w głowie.

Od innych osób związanych z budownictwem otrzymuje pytania w stylu: "Skoro rury do wody są w otulinie i to jak może w nich woda zamarznąć?" a poza tym temperatura właściwie dobrana instalacji pompy ciepła nie powinna spadać poniżej 0 st. Rury są obok siebie w odległości 10cm i biegną wzdłuż siebie przez ok 4 metry. Dodatkowo wykonawca który wkopał te rury zadał pytanie jaki glikol zostanie wlany do systemu? Czy to ma jakieś znaczenie odnośnie rozmieszczenia rur?

pozdrawiam
Napisano
  Cytat

"Skoro rury do wody są w otulinie i to jak może w nich woda zamarznąć?" a poza tym temperatura właściwie dobrana instalacji pompy ciepła nie powinna spadać poniżej 0 st. Rury są obok siebie w odległości 10cm i biegną wzdłuż siebie przez ok 4 metry.

Rozwiń  

A tej otuliny jest ile? Jak poniżej 50mm to jej nie ma.
Temperatura na zasilaniu nie powinna spadać poniżej 0 st przy dobrze zaprojektowanym DZ, ale czy tak jest zawsze?
Co innego temperatury na początku sezonu grzewczego, a co innego pod jego koniec. A jak zima długa i mroźna? - przewidzisz?
Po za tym w/w temperatury są/powinny być jak napisałem na zasilaniu. Na powrocie często spadają poniżej "0".
Przyjmuje się że strefa oddziaływania temperaturowego w gruncie dla DZ to promień 0,5m.
Nie twierdzę że to zmarznie zaraz po włączeniu pompy. Ale może dojść do takiej sytuacji w ekstremum jak na przykład PCi pracuje 20-23 godziny na dobę. Przewidzisz że taka sytuacja nigdy nie będzie miała u Ciebie miejsca.
Tak Dz wykonane na styk może rodzić w jakieś tam sytuacji problemy tak i tu wcześniej czy później się one pojawią.
Ci znajomi co teraz Ci radzą, to później jak Ci woda zamarznie będą szczerze Ci współczuć. Ale ich szczere i gorące współczucie gruntu nie rozmrozi.
Twój wybór.

Można spróbować wykonać taką protezę, gdzie między rury DZ a rurę przyłącza wstawisz pionowy ekran z XPS.
Ale to proteza i zadziała jak zadziała.
Tak na marginesie rury zasilania i powrotu też powinny być od siebie odsunięte na odległość około 1m ze względu strefę oddziaływania temperaturowego o której wcześniej wspomniałem. Niby szczegół, ale w jakimś tam % będzie miało to wpływ na COP
Napisano (edytowany)
ok. dziękuje za informacje. Cóż... mam jeszcze jeszcze jedno wyjście wody w innym pomieszczeniu i przez to będę musiała poprowadzić rurę dookoła budynku, ale z tego co widzę tak będzie bezpieczniej.Nie chcę pruć w chudziaku bo jest podobno jest mocarny.

Przy okazji zapytam o wymianę glikolu bo zastanawiam się jaki z glikoli wybrać:propylenowy/etylenowy.
Podobno glikol propylenowy należy wymieniać co 2-3 lata? Glikol etylenowy jest trujący.. ale bardziej wydajny.

Pozdrawiam Edytowano przez botulina (zobacz historię edycji)
Napisano
Jani jak zwykle bardzo ładnie to wyjasnił.
Przy dobrze zaprojektowanej całości - tj odpowiednio dobrana wielkość DZ i dobrze zaizolowana rura z wodą powinno być OK - ale ja bym nie ryzykował...a PC u mnie pracowała 22-23h zimą, temperatura na zasilaniu dodatnia cały czas, ale na powrocie zaczęła schodzić poniżej zera...

Jani ja nie mam oddzielonego zasilania od powrotu - przechodzi to razem przez ściane i idzie razem tak około 3m dopiero potem się rozchodzi....oczywiście wszystko w grubej warstwie pianki

glikolu wymieniać nie trzeba
możesz nawet gorzały nalać do DZ, byle nie będzie zamarzać icon_biggrin.gif
Napisano
czyli który z glikoli polecalibyście? Pytając osobę która będzie zakładać pompę ciepła otrzymałam odpowiedzi odnośnie glikolu propylenowego że : konieczność wymiany co 2-3 lata, gorsze własciwości energetyczne, droższy w zakupie i eksploatacji , w wysokim stężeniu też jest trujący.

Czytałam że podczas serwisowania należy sprawdzać stężenie jonów wodorowych (pH) oraz rezerwę alkaliczną, płyny robocze mogą ulegać destrukcji związanej z przemianami chemicznymi podczas eksploatacji - czyli glikol w jakimś sensie się przepracowywuje??? To wskazywało by na okresową wymianę glikolu.

Zastanawiam się czy w takim samym stopniu zużywa się etylenowy jak i propylenowy?
Napisano
parametry mają podobne
propylenowy jest eko, etyleneowy nie - różnice wykorzystywane przy zastosowaniu w przemyśle okołospożywczym
możesz porównać parametry np tu http://www.chlodnictwo-sklep.pl/index.php?cPath=129_131
jedno i drugie zużywa się tak samo, nie wiem jak w układach zamkniętych typu PC, ale w instalacji co po prostu odparowuje to co zabezpiecza instalację przed zamarznięciem, czyli upraszczając "gorzała" icon_smile.gif i zaleca się wymianę co 5-7 lat (z tego co pamiętam)

jak dla mnie różnicy przy PC nie widzę, etylenowy tańszy, kwestia ile włazi do instalacji, czyli ile "zaoszczędzisz/stracisz"

co do rur to fakt, są za blisko, ale ten 1m to już demagogia moim zdaniem
Napisano
wymieniać to trzeba w instalacjach solarnych, ale tam glikol jest narażony na zupełnie inny zakres temperatur(od -20 do+40)
W mojej PC ten zakres do od 0-20C
W obiegu zamkniętym nie widzę konieczności wymiany glikolu, chyba że po XXX latach
Niestety, wielu instalatorów naciąga w ten sposób na dodatkowa kasę, strasząc koniecznością wymiany glikolu w DZ.

  Cytat

Jest taki przyrząd do określania jakości mieszanki glikolowej.Dobry serwis powinien mieć
Można też wstawić do zamrażarki z termometrem i sprawdzić temperaturę krzepniecia,(lekcja z fizyki kiedyś w szkole podstawowej)

Rozwiń  


i

  Cytat

ten przyrząd to refraktometr,
a przy glikolu w dolnym źródle nie występują tak duże temperatury pracy, jakie mogą wystąpić w kolektorach słonecznych (nawet do 270 C w stanie stagnacji), ponad to zimą narażony jest na temperatury jakie są na zewnątrz
a takie warunki pracy przyczyniają się do starzenia glikolu,
przy pompie ciepła, temperatury w miarę stabilne i niskie, dlatego aż tak bardzo nie trzeba się tym przejmować

Rozwiń  

Napisano (edytowany)
ok. rozumiem że mówimy o glikolu propylenowym?

Reasumując - wlewać ekologiczny i dbać o ekosystem icon_smile.gif Nie wymieniać i nie dać się naciągnąć.

Czy polecilibyście jakiś glikol (nawet na prv), słyszałam że są różnego rodzaje dodatki w środku dzięki którym glikol ma lepszą jakość.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Edytowano przez botulina (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

Jani ja nie mam oddzielonego zasilania od powrotu - przechodzi to razem przez ściane i idzie razem tak około 3m dopiero potem się rozchodzi....oczywiście wszystko w grubej warstwie pianki

Rozwiń  

Wiem, może przesadzam troszkę, ale jak się robi od podstaw to można i o ten szczegół zadbać.
Wspólne przejście nie jest jako takim błędem

  Cytat

wymieniać to trzeba w instalacjach solarnych, ale tam glikol jest narażony na zupełnie inny zakres temperatur(od -20 do+40)
W mojej PC ten zakres do od 0-20C

Rozwiń  

Jak kto szuka oszczędności to może roztwór rozcieńczyć dla temperatury zamarzania -15st i też to będzie działało.
Ale czy warto kombinować?
Napisano
W kolektorach pionowych, obie "nitki" idą obok siebie.

Ps. Temperatura gruntu (otoczenia, przepustu), a tym samym wody w wodociągu (na odcinku wspolnym), będzie zbliżona raczej do temperatury zasilania niż powrotu.
Napisano (edytowany)
nie no panowie skupmy się na temacie i glikolu w PC plz


  Cytat

W kolektorach pionowych, obie "nitki" idą obok siebie.

Ps. Temperatura gruntu (otoczenia, przepustu), a tym samym wody w wodociągu (na odcinku wspolnym), będzie zbliżona raczej do temperatury zasilania niż powrotu.

Rozwiń  
Edytowano przez botulina (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

W kolektorach pionowych, obie "nitki" idą obok siebie.

Rozwiń  

A pierwsze 15m przyjmuje się jako zerowe energetycznie, właśnie ze względu na częściowy spadek temperatury zasilania spowodowany współosiowym przebiegiem nitek.
Napisano
  Cytat

kup z pewnego źródła i tyle, moim zdaniem nie ma co się tu nad tym rozwodzić

Rozwiń  


kolega kupił płyn do chłodnic - akurat była duża promocja w TESCO icon_smile.gif
specjalnie sprawdzał skład i był dokładnie taki sam - a dzięki promocji kupił glikol połowe taniej - jedynie dodał inhibitory korozji
Napisano
  Cytat

A pierwsze 15m przyjmuje się jako zerowe energetycznie, właśnie ze względu na częściowy spadek temperatury zasilania spowodowany współosiowym przebiegiem nitek.

Rozwiń  


icon_eek.gif

Cały kolektor jest współosiowy.

Czyli jak są 4 odwierty po 30m, to liczy się nie z 120m, tylko z 60m ?
Napisano
  Cytat

A pierwsze 15m przyjmuje się jako zerowe energetycznie, właśnie ze względu na częściowy spadek temperatury zasilania spowodowany współosiowym przebiegiem nitek.

Rozwiń  


to naduzycie, powtarzające się w różnej formie w publikacjach naukowych, spotkałem się z tym w różnych wersjach...wg tego to kolektor poziomy też jest zerowy energetycznie icon_biggrin.gif
bo w publikach pisało, że do 2m głębokości jest zerowo energetycznie....
a ten poziomy o tym nie wie - i działa icon_biggrin.gif
Napisano
  Cytat

Czyli jak są 4 odwierty po 30m, to liczy się nie z 120m, tylko z 60m ?

Rozwiń  

Ależ oczywiście że nie.
Publikacje pseudonaukowe o tym mówią, choć niektórzy wykonawcy tylko - "będzie pan zadowolony", bo kto by się przejmował tym, że cała sonda pionowa jest właściwie wymiennikiem przeciwprądowym o zmiennym gradiencie energii ze względu na otaczające środowisko przy zastosowaniach niekomercyjnych.
Tutaj przyjmuje się uproszczony sposób liczenia strumienia ciepła zależny tylko od rodzaju gruntu, wyrażany w W/mb odwiertu.

Ale to nie wątek o DZ pionowych tylko jak w tytule. icon_smile.gif

  Cytat

to naduzycie, powtarzające się w różnej formie w publikacjach naukowych, spotkałem się z tym w różnych wersjach...wg tego to kolektor poziomy też jest zerowy energetycznie icon_biggrin.gif

Rozwiń  

Ale nitki tak na wszelki wypadek kładłeś oddalone od siebie 70-100cm, gdyby jednak to "nadużycie" zawierało ziarno prawdy. icon_biggrin.gif
Bo tam też było coś o strefie oddziaływania termicznego i inne takie bzdety jak wahania temperaturowe na głębokości 1,8-2,0m ppt, czy o mocy strumienia cieplnego w zależności od rodzaju gruntu.

Ze stwierdzeniem że kolektor poziomy jest zero energetyczny do tej pory się nie spotkałem, ale człowiek uczy się całe życie icon_smile.gif
Napisano
  Cytat

Ale nitki tak na wszelki wypadek kładłeś oddalone od siebie 70-100cm, gdyby jednak to "nadużycie" zawierało ziarno prawdy. icon_biggrin.gif

Rozwiń  



Ale to wynika ze zdolności gruntu do regeneracji w określonym czasie.

Dla kolektorów płaskich spiralnych, minimalna odległość między sekcjami to 4m.

Dla odwiertów taka odległość (zalecana) to nie mniej jak 5m - przy czym zależy to również od głębokości odwiertu.
Napisano (edytowany)
  Cytat

Ze stwierdzeniem że kolektor poziomy jest zero energetyczny do tej pory się nie spotkałem, ale człowiek uczy się całe życie icon_smile.gif

Rozwiń  


to był taki wykres wydajności energetycznej DZ w zależności od głebokości - oczywiście popierający jedyne słuszne rozwiażanie - odwiert...wynikało z tego wprost, że DZ poziome nie ma prawa działać icon_biggrin.gif Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

kolega kupił płyn do chłodnic - akurat była duża promocja w TESCO icon_smile.gif
specjalnie sprawdzał skład i był dokładnie taki sam - a dzięki promocji kupił glikol połowe taniej - jedynie dodał inhibitory korozji

Rozwiń  

Inhibitory korozji raczej niepotrzebnie dodawał bo akurat w płynie do chłodnic powinny już być ;)
Inna sprawa, gdyby zakupił sam czysty koncentrat glikolu.
Napisano
  Cytat

Ale to wynika ze zdolności gruntu do regeneracji w określonym czasie.

Dla kolektorów płaskich spiralnych, minimalna odległość między sekcjami to 4m.

Dla odwiertów taka odległość (zalecana) to nie mniej jak 5m - przy czym zależy to również od głębokości odwiertu.

Rozwiń  

- Czy aby na pewno tylko?
Wszystko się kręci wokół strumienia ciepła. Ten jest zależny od powierzchni/objętości oddziaływania.
Grunt potrzebuje objętości by się regenerował,
ale wymiennik potrzebuje objętość gruntu żeby uzyskać odpowiednią sprawność.
Zależy z której pozycji się patrzy, to ten sam parametr można definiować dwojako, choć występuje tu współzależność.
Taka dygresja.
Meander dla pracy ciągłej uzyska sprawność o kilka % (dosłownie kilka, o które nie zawsze jest sens się bić) większą niż układ równoległy, właśnie ze względu na większe oddalenie zasilania i powrotu przy tym samym strumieniu ciepła.
Ba, nawet przy tej samej powierzchni/objętości oddziaływania. icon_biggrin.gif

- Co do odwiertów, to dla normalnej eksploatacji zalecana minimalna odległość między sondami to 5-8m, a nawet 10m.
Ale są przypadki gdzie wręcz zaleca się zmniejszenie tej odległości do 3,5-4m.
A jeszcze innym przypadkiem są odwierty promieniste.

  Cytat

to był taki wykres wydajności energetycznej DZ w zależności od głebokości - oczywiście popierający jedyne słuszne rozwiażanie - odwiert...wynikało z tego wprost, że DZ poziome nie ma prawa działać icon_biggrin.gif

Rozwiń  

Czyli materiał reklamowy nie dojść że nachalny to jeszcze wręcz głupi icon_biggrin.gif
Napisano
  Cytat

- Czy aby na pewno tylko?
Wszystko się kręci wokół strumienia ciepła.

Rozwiń  


No własnie - a ten jest zależny od gruntu.

Ale mając to na uwadze, w aspekcie tej "zamarzającej wody" (możliwości), to kolektor pionowy i poziomy spiralny nie mają prawa działać - wszak różnica temperatur jest niższa niż tej między, gruntem i (lub) powrotem, a temperaturą wody w wodociągu. icon_cool.gif icon_biggrin.gif
Napisano
ok kochani, dziękuje już chyba wszytko wiem icon_smile.gif pozdrawiam


  Cytat

No własnie - a ten jest zależny od gruntu.

Ale mając to na uwadze, w aspekcie tej "zamarzającej wody" (możliwości), to kolektor pionowy i poziomy spiralny nie mają prawa działać - wszak różnica temperatur jest niższa niż tej między, gruntem i (lub) powrotem, a temperaturą wody w wodociągu. icon_cool.gif icon_biggrin.gif

Rozwiń  

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...