Mam takie pytanie – za co zapłaciłaś projektantowi adaptującemu ?

Jeśli chcesz zachować funkcjonalność tego domu, to możesz do wyboru:

1. Zainstalować nieotwierane okna (fix) o „odporności” E 30 (w zasadzie każde „metalowe" spełnia ten warunek), przy czym ich łączna powierzchnia na tej ścianie nie może być większa niż 5m2 (to jest 10% powierzchni ściany)
2. W drzwiach w salonie (wejście na taras), zainstalowanie żaluzji p.poż.


Lub

1. Tak jak wyżej.
2. „Przeniesienie” wejścia na taras na lewą ścianę w salonie.



Przy czym – bardzo ważne:
1. Albo, wentylacja mechaniczna.
2. Albo, w oknach zainstalowane nawiewniki o wydajności nie mniejszej niż 30m3/h
3. Wszystkie zmiany muszą być naniesione na projekcie przez projektanta. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

chyba przeniesiemy te wszystkie okna na te inne sciany bo wbijac sie w takie koszty to dla mnie troche za duzo... my wiedzielismy ze to wszystko bedzie kosztowac wiecej ale nie przypuszczalam ze az tyle:(( jakby mogly mi ktos pomoc w sprawie dachu- tzn czy kazda blachodachowka moze byc i co z oknami to bede bardzo wdziecana



szkoda że nie zainteresowałaś się tematem wcześniej, zanim ławy wylaliście - wtedy by było większe pole manewru....
Link do komentarza
Niestety- bylam u wszystkich urzednikow w powiecie i niestety- okna albo w klasie E30 albo zadne. A jezeli chodzi o luksfery w scianie z odpowiednia klasa ogniowa to musze miec na to jakies kolejne pozwolenie bez sensu czy moge je sobie wstawic gdzie chce- chodzi mi oczywiscie o sciane zewnetrzne. czy musze kupic i ewentualnie adaptowac projekt jescze raz jak mi to zasugerowal inspektor budowlany?
Link do komentarza
my kupilismy gotowy projekt z biura projektowego. wiec teraz musimy prosic o zgode na te luksfery w tym biurze? nasz pan od adaptacji powidzial ze drugi raz projektu kupowac nie musimy- zmiany wprowdzi na juz istniejacym pod kontrola kierownika budowy. te wymogi przecwpozarowe to niestety nie wymysl powiatu- takie prawo i tak w warunkach niestety okreslil rzeczoznawca- nie dalo sie tego obejsc w zaden sposob....
Link do komentarza
Cytat

No to jedna sprawa wyjaśniona ? linia lasu LsVI pokrywa się z granica działki.
Biorąc to pod uwagę, oraz obowiązujące przepisy (Rozporządzenie w sprawie WT?, § 232):
1. Ściana (ściany) powinny być oddzielenia p.poż. (R E I 60) bez otworów (okiennych, drzwiowych), lub
2. Ściana oddzielenia p.poż (R E I 60) + otwory (zamknięcia) o odporności E I 30 (mogą być żaluzje oddzielenia p.poż), lub
3. Ściana oddzielenia p.poż (R E I 60) + wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż E 30.
4. W każdym przypadku dach z materiału nierozprzestrzeniającego ognia.



Ale to należy do projektanta ? powinno to być uwzględnione w projekcie !!!!!!
Za jaja go!!!!!



Marcelina
przeciez jest już wszystko napisane...przez bajbage i barbosse

i tutaj reszta

Cytat

dla laika to masz dach opisany w "ochronie ppoż" i tego się trzymaj
reszta to przeczytaj post bajbagi
albo ślepa ściana
albo luksfery
ablo naświetla (okna nieotwierane) E30
albo zwykłe okna i rolety E30 zamykane automatycznie, sterowane alarmem ppoż

możesz blachodachówkę
a okna połaciowe nie więcej niż

jeżeli to prawda


Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 9 lata temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/ 
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)