Skocz do zawartości

Dobór kotła


Recommended Posts

Napisano
  Cytat

Witam,
zamontowałem ale okazało się że instalacja jest źle zrobiona cały czas bulgocze jak nad morzem icon_evil.gif a dwa nie mam ciepłej wody bo zbiornik wisi za wysoko szlag mnie trafi !!! Znalazłem lokalnie serwisanta Urlich który był to cudo odpalić i chodzi oby aby... do czwartku i będzie zmieniona instalacja na układ zamknięty z zaworem trójdrożnym bo obecna jak to powiedział " fuszera " icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif

zdjęcia

Rozwiń  

Nie ma ciepłej wody bo jak dobrze widzę to pompka do cwu jest na powrocie. I nie rozumiem co tam robią dwie pompy. A czy pompka nie powinna być w poziomie zamontowana a nie taj na fotce widać w pionie?
Zbiornik wg mnie nie wisi za wysoko bo przecież od tego jest pompka aby ciepłą wodę pchała do bojlera.
Też nie widzę uzasadnienia za pompkami zawory zwrotne a przed pompkami nie dał filtra siatkowego coby chronił pompki przed zanieczyszczeniami.
Jedno co można powiedzieć o tej instalacji to jest zrobiona estetycznie i przejrzyście ( jak dla mnie to jest trochę przekombinowana) ale to tylko jedyne plusy , niestety.
Ja bym w instalacji zamkniętej nie robił, to taka cicha bomba co nie wiadomo kiedy może pierdyknąć.
Napisano
  Cytat

Lukasz83 - a co to masz za kocioł?
Bo ten układ zamknięty - to trochę niebezpiecznie brzmi

Rozwiń  


to też mnie nurtuje.....
Napisano
  Cytat

Lukasz83 - a co to masz za kocioł?
Bo ten układ zamknięty - to trochę niebezpiecznie brzmi

Rozwiń  



A czemu ??

Piec to Urlich kombodual na ekogroszek ma być układ zamknięty z zaworem trójdrożnym, obecnie są dwa układy zamknięty i otwarty plus wymiennik płytowy ...
Napisano
  Cytat

A czemu ??

Piec to Urlich kombodual na ekogroszek ma być układ zamknięty z zaworem trójdrożnym, obecnie są dwa układy zamknięty i otwarty plus wymiennik płytowy ...

Rozwiń  

Wywal ten wymiennik płytowy i zrób prosta instalacje, im prostsza tym lepiej działa.
Dla przypomnienia zobacz schematy jakie Ci pokazałem kilkanaście postów wcześniej.
Napisano
Nie wiem jak obecnie, ale jeszcze nie tak dawno kocioł stałopalny nie mógł być montowany w układzie zamkniętym.
Jeśli masz wymiennik, to kocioł jak rozumiem jest w obiegu otwartym z naczyniem przelewowym a układ c.o. zamknięty.
TAK?
Bo jeśli nie to nie możesz kotła stałopalnego zrobić w układzie zamkniętym.


Nie wiem po co te kombinacje z tym wymiennikiem. Hydraulik chciał zarobić?
Napisano
  Cytat

Nie wiem jak obecnie, ale jeszcze nie tak dawno kocioł stałopalny nie mógł być montowany w układzie zamkniętym.
Jeśli masz wymiennik, to kocioł jak rozumiem jest w obiegu otwartym z naczyniem przelewowym a układ c.o. zamknięty.
TAK?
Bo jeśli nie to nie możesz kotła stałopalnego zrobić w układzie zamkniętym.


Nie wiem po co te kombinacje z tym wymiennikiem. Hydraulik chciał zarobić?

Rozwiń  

Kocioł stałopalny może być montowany w układzie zamkniętym ale tylko taki który jest do takiego układu przystosowany. Nie może to być pierwszy lepszy , z czego co pamiętam to taki kocioł musi mieć przede wszystkim wężownice schładzającą.
Napisano
  Cytat

Nie wiem jak obecnie, ale jeszcze nie tak dawno kocioł stałopalny nie mógł być montowany w układzie zamkniętym.
Jeśli masz wymiennik, to kocioł jak rozumiem jest w obiegu otwartym z naczyniem przelewowym a układ c.o. zamknięty.
TAK?
Bo jeśli nie to nie możesz kotła stałopalnego zrobić w układzie zamkniętym.


Nie wiem po co te kombinacje z tym wymiennikiem. Hydraulik chciał zarobić?

Rozwiń  


no było wcześniej
  Cytat

fachowiec z polecenia zaproponował rozwiązanie z wymiennikiem płytowym , ma on przedłużyć żywotność kotła ( nie będzie chodził na wysokim ciśnieniu tylko po mały obiegu )

Rozwiń  


Napisano
Lukasz83 masz jakąś dokumentację od tego kotła?
Sprawdzałeś, czy spełnia warunki do pracy w układzie zamkniętym?
Jeśli nie to zrób to - bo to nie przelewki.
Musisz mieć odpowiednio zaprojektowaną instalację, tak jak pisał mhtyl i Jani_63.
Napisano (edytowany)
  Cytat

Wywal ten wymiennik płytowy i zrób prosta instalacje, im prostsza tym lepiej działa.
Dla przypomnienia zobacz schematy jakie Ci pokazałem kilkanaście postów wcześniej.

Rozwiń  



patrzałem i tak właśnie będzie icon_biggrin.gif

  Cytat

Kocioł stałopalny może być montowany w układzie zamkniętym ale tylko taki który jest do takiego układu przystosowany. Nie może to być pierwszy lepszy , z czego co pamiętam to taki kocioł musi mieć przede wszystkim wężownice schładzającą.

Rozwiń  


ten kocioł co ja mam może być w takim układzie a będzie jakiś zawór czy coś co przy krytycznej temperaturze wymieni wodę zrzucając gorącą do kanalizacji

  Cytat

Nie wiem jak obecnie, ale jeszcze nie tak dawno kocioł stałopalny nie mógł być montowany w układzie zamkniętym.
Jeśli masz wymiennik, to kocioł jak rozumiem jest w obiegu otwartym z naczyniem przelewowym a układ c.o. zamknięty.
TAK?
Bo jeśli nie to nie możesz kotła stałopalnego zrobić w układzie zamkniętym.


Nie wiem po co te kombinacje z tym wymiennikiem. Hydraulik chciał zarobić?

Rozwiń  



mam na co dwa zbiorniki jeden otwarty i jeden zamknięty oraz na CWU jeden zbiornik zamknięty
wymiennik z polecenia jak widać nie trafnego proponował wymiennik . A serwisant Urlich powiedział że układ który mam jest starego typu Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

ten kocioł co ja mam może być w takim układzie a będzie jakiś zawór czy coś co przy krytycznej temperaturze wymieni wodę zrzucając gorącą do kanalizacji

Rozwiń  

Od nagłego wzrostu temperatury i tym samym powiększenia wody jest naczynie wzbiorcze a w ostateczności ten zawór i trza się modlić oby ten zawór się nigdy nie otworzył.
Napisano
  Cytat

Od nagłego wzrostu temperatury i tym samym powiększenia wody jest naczynie wzbiorcze a w ostateczności ten zawór i trza się modlić oby ten zawór się nigdy nie otworzył.

Rozwiń  



a czemu ??? czy zaproponowane rozwiązanie nie jest dobre ?

  Cytat

Lukasz83 masz jakąś dokumentację od tego kotła?
Sprawdzałeś, czy spełnia warunki do pracy w układzie zamkniętym?
Jeśli nie to zrób to - bo to nie przelewki.
Musisz mieć odpowiednio zaprojektowaną instalację, tak jak pisał mhtyl i Jani_63.

Rozwiń  



tj taki piec http://sklep-instalacyjny.pl/opis/4105375/...tml#description

  Cytat

W necie aż się roi od fotek i schematów icon_biggrin.gif
np


oraz na każdej stroni producenta kotłów znajdziesz poglądowe podłączenia kotłów.

Rozwiń  


taki chce mieć układ

a dwa czemu tak ciągle bąbelkuje w tej instalacji na kotle tylko 60 stopni
Napisano
  Cytat

a czemu ??? czy zaproponowane rozwiązanie nie jest dobre ?

Rozwiń  

Może i jest ,ale tak jak tu wszyscy Ci doradzają ,że instalacja w układzie zamkniętym jest trochę niebezpieczna.
A napisałem ,żeby zawór się nigdy nie otworzył bo to już ostateczność, a jeżeli ten zawór się przytnie a ma prawo to co? coś innego puści.
Robiąc instalacje w układzie otwartym podejrzewam ,że ona wytrzyma tyle co w zamkniętym z tą różnica ,że jest bardziej bezpieczna i mniej kosztowna.
Napisano
Nie bierz tego do siebie, ale jak widzę coś takiego:
- Liczne czujniki bezpieczeństwa.
- Wielofunkcyjna automatyka z programowaniem

to widzę same problemy.

Życzę powodzenia z kociołkiem, i oby zabezpieczenia nie były Ci nigdy potrzebne. A jeśli już to oby zadziałały.

Weź DOBREGO fachowca.
Napisano
  Cytat

a dwa czemu tak ciągle bąbelkuje w tej instalacji na kotle tylko 60 stopni

Rozwiń  

Prawdopodobnie jest zapowietrzona.

  Cytat

Weź DOBREGO fachowca.

Rozwiń  

Tylko gdzie go znajdzie icon_biggrin.gif widziałeś kiedyś fachowca co by mówił o sobie ,że jest nie dobry? wszyscy są najlepsi icon_lol.gif
Napisano
Sam sobie zaprzeczasz.
Piszesz, że tak chcesz mieć a widzę schemat układu otwartego

Spróbuj odpowietrzyć pompki obiegowe

Na Twoim miejscu zadzwoniłbym do jakiegoś działu technicznego Ulricha i poprosił o listę certyfikowanych instalatorów.
Nie musisz od razu ich brać, bo może być drogo ale zawsze możesz zadać im kilka pytań
Napisano
  Cytat

odpowietrzałem grzejniki a odpowietrzniki na instalacji nic nie puszczają ....

Rozwiń  

Mogły się zapiec.
Spróbuj je delikatnie odkręcić aż wypłynie woda spod odpowietrznika.
Mogła też powstać gdzieś na rurach poduszka powietrzna .
Napisano
  Cytat

Sam sobie zaprzeczasz.
Piszesz, że tak chcesz mieć a widzę schemat układu otwartego

Spróbuj odpowietrzyć pompki obiegowe

Na Twoim miejscu zadzwoniłbym do jakiegoś działu technicznego Ulricha i poprosił o listę certyfikowanych instalatorów.
Nie musisz od razu ich brać, bo może być drogo ale zawsze możesz zadać im kilka pytań

Rozwiń  


Ten serwisant który u mnie był dzisiaj jest autoryzowanym serwisem z Urlicha

http://www.ulrich.com.pl/pl/firmy_partners...sce-72,1,28.htm
Napisano
Trochę się pogubiłem... icon_confused.gif
To ten serwisant Ci to robił, czy chce przerobić?

Słuchaj, może niepotrzebnie dmuchamy balon.

Jeśli masz fachowca od tematu, to poproś żeby ci narysował przyszłą instalację.
Możesz ją tu wtedy wrzucić.

No i zadbaj o te punkty bezpieczeństwa.
--
Myślałem, że wziąłeś jakiegoś sąsiada kolegi kolegi.
Napisano
  Cytat

Trochę się pogubiłem... icon_confused.gif
To ten serwisant Ci to robił, czy chce przerobić?

Słuchaj, może niepotrzebnie dmuchamy balon.

Jeśli masz fachowca od tematu, to poproś żeby ci narysował przyszłą instalację.
Możesz ją tu wtedy wrzucić.

No i zadbaj o te punkty bezpieczeństwa.
--
Myślałem, że wziąłeś jakiegoś sąsiada kolegi kolegi.

Rozwiń  


ten serwisant z Urlicha chce to przerobić
Napisano
  Cytat

ten serwisant z Urlicha chce to przerobić

Rozwiń  

W ramach ciekawości Twojej i Naszej icon_biggrin.gif może mógłbyś z tym serwisantem pogadać jak on to widzi tą instalacje ,ewentualnie jakiś szkic tej instalacji no i ile za robotę swoja ceni. Bo potem to Ci cenę może krzyknąć taką ,że uklękniesz a jak będziesz wiedział jak chce ją zrobić to zawsze coś może jeszcze ktoś tu doradzić czy potwierdzić prawidłowość jego instalacji.
Napisano
To jest zawór termostatyczny - tak myślę.
On nie dopuszcza, żeby na odbiór szła większa temperatura niż ustawiona na nim. Jak jest większa, to domiesza chłodniejszej wody z powrotu.
Masz schemat instalacji?
Napisano
  Cytat

To jest zawór termostatyczny - tak myślę.
On nie dopuszcza, żeby na odbiór szła większa temperatura niż ustawiona na nim. Jak jest większa, to domiesza chłodniejszej wody z powrotu.
Masz schemat instalacji?

Rozwiń  


nie no skąd jak jest wolne... a nie będę go męczył zadzwonię jutro
Napisano
  Cytat

To jest zawór termostatyczny - tak myślę.
On nie dopuszcza, żeby na odbiór szła większa temperatura niż ustawiona na nim. Jak jest większa, to domiesza chłodniejszej wody z powrotu.
Masz schemat instalacji?

Rozwiń  

To jest ewidentny zawór mieszający termo.


  Cytat

Zastanawia mnie po co niby został pierwotnie zamontowany ten zawór Afriso , serwisant urlich ce to wywalić razem z wymiennikiem płytowym

Rozwiń  

Łukasz pisałem Ci już wcześniej abyś tego wymiennika nie dawał i im prostsza instalacja tym lepiej hula.
I tak mi się wydaje ,że ten serwisant wie o czym mówi i kaszany Ci nie odwali.

I jeszcze jedna mała uwaga ale bardzo ważna ,co do tej instalacji w obiegu zamkniętym .W razie zaniku prądu musisz posiadać dodatkowe zasilanie UPS-a aby nie było buuuuuum icon_biggrin.gif
Napisano (edytowany)
  Cytat

To jest ewidentny zawór mieszający termo.



Łukasz pisałem Ci już wcześniej abyś tego wymiennika nie dawał i im prostsza instalacja tym lepiej hula.
I tak mi się wydaje ,że ten serwisant wie o czym mówi i kaszany Ci nie odwali.

I jeszcze jedna mała uwaga ale bardzo ważna ,co do tej instalacji w obiegu zamkniętym .W razie zaniku prądu musisz posiadać dodatkowe zasilanie UPS-a aby nie było buuuuuum icon_biggrin.gif

Rozwiń  


mhtyl dziękuje Ci za czynną dyskusje i cenne rady icon_razz.gif a może ktoś by narysował taki układ jak powinien wyglądać ... w umiejętności tego serwisanta chyba nie ma co wątpić jest to osoba z strony firmy Urlich

może tak powinno być zrobione ?

DSC01446.jpg

Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Napisano
Coś mi się zdaje, że zmienia się temat wątku z "dobór kotła" na "dobór instalacji".
Do tego nie do końca wiemy w jakim układzie ma pracować.
Według mnie poczekaj na to, co zaproponuje Ci instalator.
On widzi co już masz zrobione i jak to wygląda.
Jak Ci zaproponuje coś konkretnego to wtedy to tu przedstaw.

Przede wszystkim POSTARAJ SIĘ ZROZUMIEĆ jak działa najprostszy układ c.o. otwarty i zamknięty.
Stron na ten temat w necie jest mnóstwo.
Napisano
Układ przebudowany działa ok .. są ciepłe grzejniki i woda icon_smile.gif

a tak to wygląda i te cudo z siłownikiem i termostatem co zabezpiecza układ

przy okazji został zmieniony sterownik kotła na HT Tronic 500

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
  Cytat

razem z materiałem 1300zł mhyt " fachową " dobrze jest ?
sterownik kupiłem ja sam

Rozwiń  

jak grzeje ,jest cwu to musi być dobrze,co tu więcej można chcieć od życia icon_biggrin.gif
To jest instalacja otwarta czy zamknięta?
Napisano
Aby w razie zaniku prądu podtrzymać funkcje pieca ,żeby nie było bum i przede wszystkim żebyś miał ciepło.
Poszukaj w necie na temat UPS-a w instalacji c.o. i poczytaj ,wyrobisz sobie może lepsze zdanie na ten temat.
Napisano
Jeśli chłodnica/wężownica jest prawidłowo dobrana to UPS jest zbędny.
Układ chłodzenia działa całkowicie niezależnie od prądu do wygaśnięcia kotła vel rozbioru ciepła więc bum nie będzie... nie powinno być.
Inna sprawa jeśli idzie o podtrzymanie funkcji grzania - zasilanie pomp(y) obiegowej.
Tu zasilanie awaryjne może odegrać ważna rolę.
Napisano
  Cytat

Jeśli chłodnica/wężownica jest prawidłowo dobrana to UPS jest zbędny.
Układ chłodzenia działa całkowicie niezależnie od prądu do wygaśnięcia kotła vel rozbioru ciepła więc bum nie będzie... nie powinno być.
Inna sprawa jeśli idzie o podtrzymanie funkcji grzania - zasilanie pomp(y) obiegowej.
Tu zasilanie awaryjne może odegrać ważna rolę.

Rozwiń  



dwa pytania jak dobrać zasilacz UPS ? ( w kotłowni mam dwie pompy jedna elektroniczna Wilo druga zwykła i sterownik kotła ...

a dwa jak pisałem jest zawór mechaniczny który przy temperaturze powyżej 90 stopni otwiera się i zrzuca gorącą wodę do kanalizacji i jednocześnie uzupełnia zimną ...
Napisano (edytowany)
  Cytat
Rozwiń  



poczytałem.... kupię dla Świętego spokoju tylko prośba jak dobrać jego moc

czy taki będzie OK " napięcie wyjściowe ma przebieg idealnie sinusoidalny o mocy 300-400w " Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Napisano
300-400 W wystarczy tylko akumulator(baterie) dobrej mocy kup . Dobry by był taki UPS co sam rozładowuje i naładowuje akumulator.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
    • Złóż teraz wniosek o wydanie zezwolenia na budowę budynku gospodarczego 3 m od granicy działki... Zobacz,  jak urząd zareaguje...
    • no muszę udać się do architekta by wykonał projekt tak ? "pozwolenie na budowę wraz z odpowiednią dokumentacją budowlaną wykonaną, zgodnie z art. 34 ustawy - Prawo budowlane, przez osoby osiadające odpowiednie, do zakresu, uprawnienia budowlane"   jaki jest koszt takiego projektu?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...