Kominek z plaszczem wodnym plus solar


madzik

Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie forumowiczow,
Buduje w Hiszpanii domek i wspolnie z mezem zastanawiamy sie nad ociepleniem /ogrzaniem domu .Poniewz tutaj zawsze swieci slonce mamy zamiar zamontowac kolektory solarniane.Poniewaz solar nie wystarczy na ogrzanie domu ,zastanawiamy sie czy mozna podlaczyc kominek z plaszczem wody do bufora (opcja ogrzewania kaloryferami innych pomieszczen) a wiosna ,latem i jesienia kiedy kominek nie jest uzywany pobierac z bufora ciepla wode.
Aktualnie mieszkamy w domu w ktorym ciepla woda podgrzewana jest na gaz z butli <propan> ma taki junkier w garazu wraz z ta butla.Tanio to wychodzi bo butla starcza na miesiac a kosztuje tylko 12 euro.
Czy jest mozliwosc uzywania tego solaru z kominkiem zima (a wode do mycia na gaz z butli) latem za to przelaczyc bufor na wode do mycia?
Nie wiem czy wyjasnilam to fachowo? icon_biggrin.gif ale moze ktos zrozumie o co mi chodzi.Bardzo dziekuje za porady i wskazowki.
A jeszcze...........moze podam ze to bedzie piec kaloryferow a kominek ma ogrzac 40m2 salonu z kuchnia.
Dom izolowany jednopietrowy 150m2 z poddaszem nieuzytkowym z wentylacja mechaniczna i rekuperatorem.
Zima temperatura nie spada ponizej -3 stopni w nocy.W dzien od 7 do 20.
Nie chcemy kupowac drogiego systemu grzewczego a drewno opalowe od farmerow jest tanie.
Musze zdecydowac jakie ogrzewanie bo architekt musi umiescic to w planach budynku (takie tu teraz wymogi)
Dziekuje z gory za odpowiedzi
Napisano
Mam trochę inne zdanie w tym temacie.
Wszystko zależy od tego ile potrzeba CWU w czasie kiedy słońce mocno „operuje”.
Warunki panujące w Hiszpani (w zależności od regionu) pozwalają na wykorzystanie solarów do ogrzewania przez znaczną cześć roku – ale, muszą mieć odpowiednio dużą powierzchnię.
Ta powierzchnia to problem w lecie – trzeba go jakoś rozwiązać.

Znam (bardzo dobrze) domek (pensjonat) w Środkowej Dalmacji (Chorwacja), który jest ogrzewany solarami i sporadycznie dogrzewany normalnym kotłem na węgiel wpiętym w układ CO (oparty na zwykłych kaloryferach). W lecie solary podgrzewają CWU dla gości.
Sporadycznie, tzn. kilka dni w zimie – 1 tona węgla starcza na kilka lat.
Napisano
Cytat

Przy naszych cenach prądu jest to nieekonomiczne a co dopiero w Hiszpanii!!!


a dlaczego pradu?
ja myslalam o solarze i kominku na drewno z plaszczem wodnym.Wszystko podgrzewa wode w buforze.
Napisano
Cytat

a dlaczego pradu?
ja myslalam o solarze i kominku na drewno z plaszczem wodnym.Wszystko podgrzewa wode w buforze.


Dlaczego prądu? Bo prądem jest taniej nawet przy naszych cenach prądu.

Oczywiście to kwestia zużycia. Ale naprawdę dużo trzeba lać wody by ogrzewanie solarem + kominek miło sens ekonomiczny.
Napisano
Konfiguracja układu c.o. i c.w.u w tym klimacie może być dowolna, ale trzeba przestrzegać zasady rozdzielenia obiegu grzewczego od ciepłej wody - konieczne są więc wymienniki ciepła w postaci zasobników z podwójną wężownicą i ładowaniem strefowym. Oczywiście zestawieniem urządzeń i armatury powinien zająć się fachowiec.

Inna sprawa to porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych rozwiązań w warunkach rynku hiszpańskiego. Warto też zwrócić uwagę na wątpliwą celowość ocieplenia domu - przy znacznych różnicach temp. w dzień i w nocy. Ocieplony budynek nie będzie akumulował ciepła słonecznego a system ogrzewania solarnego nie zapewni możliwości zgromadzenia odpowiedniej ilości energii cieplnej w zasobniku (chyba, że będzie on miał pojemność 1-2 m3).
Napisano
Cytat

Witam serdecznie forumowiczow,
Buduje w Hiszpanii domek i wspolnie z mezem zastanawiamy sie nad ociepleniem /ogrzaniem domu .Poniewz tutaj zawsze swieci slonce mamy zamiar zamontowac kolektory solarniane.Poniewaz solar nie wystarczy na ogrzanie domu ,zastanawiamy sie czy mozna podlaczyc kominek z plaszczem wody do bufora (opcja ogrzewania kaloryferami innych pomieszczen) a wiosna ,latem i jesienia kiedy kominek nie jest uzywany pobierac z bufora ciepla wode.
Aktualnie mieszkamy w domu w ktorym ciepla woda podgrzewana jest na gaz z butli <propan> ma taki junkier w garazu wraz z ta butla.Tanio to wychodzi bo butla starcza na miesiac a kosztuje tylko 12 euro.
Czy jest mozliwosc uzywania tego solaru z kominkiem zima (a wode do mycia na gaz z butli) latem za to przelaczyc bufor na wode do mycia?
Nie wiem czy wyjasnilam to fachowo? icon_biggrin.gif ale moze ktos zrozumie o co mi chodzi.Bardzo dziekuje za porady i wskazowki.
A jeszcze...........moze podam ze to bedzie piec kaloryferow a kominek ma ogrzac 40m2 salonu z kuchnia.
Dom izolowany jednopietrowy 150m2 z poddaszem nieuzytkowym z wentylacja mechaniczna i rekuperatorem.
Zima temperatura nie spada ponizej -3 stopni w nocy.W dzien od 7 do 20.
Nie chcemy kupowac drogiego systemu grzewczego a drewno opalowe od farmerow jest tanie.
Musze zdecydowac jakie ogrzewanie bo architekt musi umiescic to w planach budynku (takie tu teraz wymogi)
Dziekuje z gory za odpowiedzi



Witam,

Podejrzewam że w Hiszpanii można ogrzewać zarówno cały dom jak i ciepłą wodę słońcem.
Wypadałoby mięć na lato jednak basen aby odprowadzać nadmierne ciepło w lecie właśnie
tam.
Wodę grzewczą i pitną oddziela się tak zwanymi jadami / wymiennikami ciepła.

Ja w Polsce rocznie mam zysk ponad 2000kW na ciepłą wodę.
Stosując tam solary próżniowe powinno być możliwe ograć cały dom, one bardzo dobrze
odzyskują ciepło nawet przy pochmurnej pogodzie.

Dobry instalator z pomysłem sobie poradzi.

Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Napisano
Cytat

bardzo dziekuje za wskazowki.Jeszcze w tym tygodniu poradzimy sie instalatora .Dam znac co zaproponowal.


No bo na zdrowy rozum, jak nie zainstalowac kolektorow w Hiszpanii , kiedy slonce swieci prawie kazdego dnia.Nawet teraz zima nie pamietam kiedy bylo pochmurno.
Napisano
To czemu nie instalują? Wystarczy się przejechać. Są tylko na czarno pomalowane zbiorniki na plantacjach, oraz elektrownie słoneczne.
Zapytałem w Maladze gościa z "beronora" ( ogrzewanie) - dlaczego nie widzi się paneli na domach - w Niemczech jest ich znacznie więcej - bo u nas jest tylko 350 dni słonecznych w roku.
Koszty inwestycyjne i straty są większe niż zużycie – co łatwo policzyć.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

architekt zaproponowal 4 kolektory ,bufor 600 litrow i zamiast kaloryferow ,podlogowke.Twierdzi ze ogrzejemy tak caly dom .


Pytanie za 100p.jak będzie minimalne promieniowanie słońca albo śnieżyca zasypie panele to może być poważny problem bez alternatywnego ogrzewania
Napisano
taki bufor w najlepszym wypadku zgromadzi 20kWh - przy stratach własnych 5kWh. - To gdyby dom był izolowany minimum 30 cm styro od gruntu, 30 cm wełny w ścianie z paroizolacją i bez mostków i 50 cm w dachu + WM z odzyskiem ciepła - to słońce musiałoby grzać w 100% codziennie! przez całą zimę!
Napisano
Cytat

architekt zaproponowal 4 kolektory ,bufor 600 litrow i zamiast kaloryferow ,podlogowke.Twierdzi ze ogrzejemy tak caly dom .



Bardzo głupi pomysł z tą podłogówką...

Wolałbym grzejniki.

Dla porównania jamam 300 litrów i 3 płaty solara płaskiego. Ijest ok. A jak będzie 4 to zy szybko zagrzeje 600L?

Dziwny ten projektant...
Napisano
Cytat

Bardzo głupi pomysł z tą podłogówką...

Wolałbym grzejniki.

Dla porównania jamam 300 litrów i 3 płaty solara płaskiego. Ijest ok. A jak będzie 4 to zy szybko zagrzeje 600L?

Dziwny ten projektant...


Ile wynoszą straty ( w kWh) w/w zasobnika rurek i cyrkulacja w dzień bez słońca?
Napisano
Cytat

Bardzo głupi pomysł z tą podłogówką...

Wolałbym grzejniki.

Dla porównania jamam 300 litrów i 3 płaty solara płaskiego. Ijest ok. A jak będzie 4 to zy szybko zagrzeje 600L?

Dziwny ten projektant...


nie znam sie,pisze tylko co zaproponowal architekt. Twierdzi ze podlogowka potrzebuje 40-50 stopni wody wyjsciowej a kaloryfery 80. Kolektory prozniowe.Bufor ma magazynowac rowniez wode uzytkowa .Dom jest bardzo dobrze izolowany a slonce swieci naprawde kazdego dnia.W przypadku gdyby nie bylo ktoregos dnia sloneczka to kominek z plaszczem wodnym podgrzeje wode w buforze.
Napisano
Cytat

Ile wynoszą straty ( w kWh) w/w zasobnika rurek i cyrkulacja w dzień bez słońca?



Nie patrze na straty i czy mi się to opłaca tylko patrzę na to aby nie palić latem w piecu aby mieć ciepłą wodę oraz na środwisko...

Są ludzie którzy marudzą ciągle na forum... bo solary zwrócą mi się po 20 latach itp... za drogie i takie tam. Kupisz coś opłacalnego i sru pochodzi jakiś czas i szlag go trafi icon_smile.gif i po oszcZędności





Cytat

nie znam sie,pisze tylko co zaproponowal architekt. Twierdzi ze podlogowka potrzebuje 40-50 stopni wody wyjsciowej a kaloryfery 80. Kolektory prozniowe.Bufor ma magazynowac rowniez wode uzytkowa .Dom jest bardzo dobrze izolowany a slonce swieci naprawde kazdego dnia.W przypadku gdyby nie bylo ktoregos dnia sloneczka to kominek z plaszczem wodnym podgrzeje wode w buforze.



Ja mam podłogówkę i kaloryfery. Dla przykładu temperatura na piecu 50 stopni. I wszystko grzeje i jest ciepło icon_smile.gif

Co do solarów to ustawione mam na max temperaturę podgrzania 65 stopni w lecie.
Napisano
jezeli dziala wszystko dobrze u pana coolibeer to i powinno dzialac u mnie.Dom jest parterowy bez poddasza uzytkowego,dlatego tylko podlogowka

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...