danmog Napisano 9 listopada 2010 Udostępnij #1 Napisano 9 listopada 2010 Witam! Jestem przed modernizacją instalacji gazowej i mam dylemat-miedź czy stal? Jakie są za i przeciw? Czy w ścianie czy jednak rurka z gazem po ścianie?Dodam jeszcze,że na scianach płyta gipsowo-kartonowa. Link do komentarza
JacekW81 Napisano 9 listopada 2010 Udostępnij #2 Napisano 9 listopada 2010 Ekspertem nie jestem.Z tego co wiem, to na zewnątrz budynku nie możesz mieć miedzi. W środku bym wolał rurę stalową bez szwu, spawaną, po ścianie. Stalową bo ewentualnie jak ją przypadkiem uderzysz to jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia niż rury z miedzi.Po ścianie bo nigdy przez przypadek nie trafisz w nią wiertłem. A poza tym wydaje mi się że stalowe bardziej pancerne.Miedz wydaje mi się dużo delikatniejsza. Podejrzewam, że prościej się ją lutuje niż spawa stalowe rury.No, ale to tylko moje zdanie. Tak ja bym zrobił, wszystko zależy od ciebie. Link do komentarza
danmog Napisano 9 listopada 2010 Autor Udostępnij #3 Napisano 9 listopada 2010 dzięki! mam te same przemyślenia ale chyba jednak będzie miedź. tam gdzie będą rurki nie ma możliwości uderzenia a o wierceniu tez nie ma mowy. Przepytałem już moich znajomych instalatorów! Link do komentarza
janekluki Napisano 10 listopada 2010 Udostępnij #4 Napisano 10 listopada 2010 Cytat dzięki! mam te same przemyślenia ale chyba jednak będzie miedź. tam gdzie będą rurki nie ma możliwości uderzenia a o wierceniu tez nie ma mowy. Przepytałem już moich znajomych instalatorów! co po pierwsze to nie sklep z bułkami tylko prace zaczynają się od projektru ,a tam sa jasne zasady na zewnatrz i piwnice stala reszta może być miedz Link do komentarza
mikee Napisano 16 listopada 2010 Udostępnij #5 Napisano 16 listopada 2010 Warto jednak przy tym wiedzieć, że kształtki miedziane po zastosowaniu lutowania twardego stają się miękkie. Moim zdaniem jeśli tylko jest taka możliwość - stal. Gaz to gaz. Link do komentarza
1950 Napisano 13 grudnia 2010 Udostępnij #6 Napisano 13 grudnia 2010 a może zacznij od wizyty u projektanta,, Link do komentarza
ikas3 Napisano 13 grudnia 2010 Udostępnij #7 Napisano 13 grudnia 2010 Cytat Witam! Jestem przed modernizacją instalacji gazowej i mam dylemat-miedź czy stal? Jakie są za i przeciw? Czy w ścianie czy jednak rurka z gazem po ścianie?Dodam jeszcze,że na scianach płyta gipsowo-kartonowa. Rurka z gazem to chyba raczej nie w ścianie... o ile wiem, to powinna iść po ścianie, a przejście przez ścianę poprzez tuleję. Co do materiału, to nie wiem czy ewentualne zalety miedzi zrekompensują Ci różnicę w cenie w porównaniu do czarnej stali? Link do komentarza
Gość stach Napisano 14 grudnia 2010 Udostępnij #8 Napisano 14 grudnia 2010 Cytat Witam! Jestem przed modernizacją instalacji gazowej i mam dylemat-miedź czy stal? Jakie są za i przeciw? Czy w ścianie czy jednak rurka z gazem po ścianie?Dodam jeszcze,że na scianach płyta gipsowo-kartonowa. Po pierwsze - gaz ZAWSZE po scianie, nigdy nie zabudowany.Po drugie - tańsze będą stalowe rury spawane, ale przy ścianach z G/K różnie może to spawanie wypaść Po trzecie - rurki miedziane nie muszą być lutowane (jeśli już - to rzeczywiście lutem twardym) - od 18 marca tego roku dopuszczony jest zaprasowywany system montażu instalacji gazowej Profipress firmy Viegahttp://www.viega.pl/xchg/pl-pl/hs.xsl/Profipress_G.htmhttp://www.viega.pl/xbcr/pl-pl/INiG_Uebere...Nr_19-10_PL.pdfhttp://www.viega.pl/xbcr/pl-pl/670405_Pros...essG_PL_net.pdfBez ognia, bez możliwości przegrzania rurki, czy złączki, szybko, bezpiecznie Link do komentarza
ikas3 Napisano 14 grudnia 2010 Udostępnij #9 Napisano 14 grudnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 163. 2. Przewody instalacji gazowej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do kurków odcinających przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgałęzień lokali użytkowych w budynkach użyteczności publicznej, powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, łączonych przez spawanie. 3. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściany, powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2. 4. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, a także w pozostałych budynkach za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, łączonych również z zastosowaniem połączeń gwintowanych bądź też z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. § 164. 1. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. 2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do gazu, łączonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych, łączonych przez spawanie. 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. 5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 6. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym. Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 grudnia 2010 Udostępnij #10 Napisano 14 grudnia 2010 Stach ma rację – była nowela.Zmieniła cytowane wyżej (nieaktualne już są), na: Cytat § 163:„1a. Przewody instalacji gazowej powinny by wykonane w sposób zapewniajacy spełnienie wymagan szczelnosci i trwałosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewodów gazowych dla budynków.”,4. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w pozostałych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzacymi do odrebnych mieszkan lub lokali uzytkowych powinny byc wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, łaczonych również z zastosowaniem połaczen gwintowanych lub z rurmiedzianych łaczonych przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łaczenia rur, jeżeli spełniaja one wymagania szczelnosci i trwałości okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewodów gazowych dla budynków.”;§ 164.„2. Zabrania sie prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z zastosowaniem połaczen gwintowanych, a także z zastosowaniem innych sposobów łaczenia rur, jeżeli moga one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Link do komentarza
Arkaszka Napisano 28 grudnia 2010 Udostępnij #11 Napisano 28 grudnia 2010 Cytat Stach ma rację – była nowela.Zmieniła cytowane wyżej (nieaktualne już są), na: Instalacja tylko na zewnatrz ściań, widać korozje, nie ma problemu np z osiadaniem budynku i napęzeniami , dodatkowo w przypadku niewielkiego wycieku gazu gaz rozejdzie się, w ścianie może zgromadzić się w jakiejś szczelinie a efekt znamy Link do komentarza
ZBG Napisano 7 stycznia 2013 Udostępnij #12 Napisano 7 stycznia 2013 Ja zrobiłem gaz w rurach stalowych i jestem zadowolony. Całą kotłownie również zrobiłem na rurach stalowych. Nie żrą tak zbiorników, zaworów, kotłów jak miedziane bo są również ze stali. Reszta instalacji na PEX. Więcej naMoja kotłownia Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 stycznia 2013 Udostępnij #13 Napisano 7 stycznia 2013 Cytat Ja zrobiłem gaz w rurach stalowych i jestem zadowolony. Całą kotłownie również zrobiłem na rurach stalowych. Nie żrą tak zbiorników, zaworów, kotłów jak miedziane bo są również ze stali. Reszta instalacji na PEX. Więcej naMoja kotłownia Nie będę się wypowiadał na temat instalacji gazowej ,bo nie mam ale co do reszty to wybacz ale ktoś Ci głupot nagadał. Mam na myśli to co pogrubiłem. Link do komentarza
ZBG Napisano 7 stycznia 2013 Udostępnij #14 Napisano 7 stycznia 2013 Cytat Nie będę się wypowiadał na temat instalacji gazowej ,bo nie mam ale co do reszty to wybacz ale ktoś Ci głupot nagadał. Mam na myśli to co pogrubiłem. Zawory pompy, zbiorniki wyrównawcze, filtry oraz same kotły na paliwo stałe zrobione są ze stali lub z żeliwa. Stal z miedzią zgodnie z wiedzą z chemii tworzy ogniwo, gdzie utleniana zostaje stal. Więc takie połączenie niszczy te elementy. Na ten problem natknąłem się już przy dachu, gdzie stanowczo odradzano stosowania miedzianych taśm przeciw porostom i mchom na dachach gdzie są stalowe rynny. Rynny po jakimś czasie robią się jak sito. Link do komentarza
retrofood Napisano 7 stycznia 2013 Udostępnij #15 Napisano 7 stycznia 2013 Cytat Zawory pompy, zbiorniki wyrównawcze, filtry oraz same kotły na paliwo stałe zrobione są ze stali lub z żeliwa. Stal z miedzią zgodnie z wiedzą z chemii tworzy ogniwo, gdzie utleniana zostaje stal. Więc takie połączenie niszczy te elementy. Na ten problem natknąłem się już przy dachu, gdzie stanowczo odradzano stosowania miedzianych taśm przeciw porostom i mchom na dachach gdzie są stalowe rynny. Rynny po jakimś czasie robią się jak sito. Na dachu masz wodę. A skąd woda w gazie? Link do komentarza
joks Napisano 7 stycznia 2013 Udostępnij #16 Napisano 7 stycznia 2013 Gaz ,, chszczony " Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 stycznia 2013 Udostępnij #17 Napisano 7 stycznia 2013 Cytat Zawory pompy, zbiorniki wyrównawcze, filtry oraz same kotły na paliwo stałe zrobione są ze stali lub z żeliwa. Stal z miedzią zgodnie z wiedzą z chemii tworzy ogniwo, gdzie utleniana zostaje stal. Więc takie połączenie niszczy te elementy. Na ten problem natknąłem się już przy dachu, gdzie stanowczo odradzano stosowania miedzianych taśm przeciw porostom i mchom na dachach gdzie są stalowe rynny. Rynny po jakimś czasie robią się jak sito. Zapewniam Cie ,że instalacja z miedzi wytrzyma dłużej aniżeli z rur metalowych .Nie porównuj dachu z instalacją bo woda opadowa zawiera tyle związków chemicznych ,że w instalacji c.o. nie ma ich nawet 1% w porównaniu z deszczem.A wracając jeszcze do c.o. to grzejniki są też aluminiowe i miedziane i co z tego ,że instalacja z rur stalowych .Jest nawet producent grzejników aluminiowych gdzie dopuszcza łączenie z miedzią podobno bez uszczerbku na żywotności grzejnika jak i na warunki gwarancji. Link do komentarza
marekst Napisano 11 stycznia 2013 Udostępnij #18 Napisano 11 stycznia 2013 Gaz mimo wszystko zrobilem za pomoca stalowych rur, jakos tak czuje sie... bezpieczniej ;) Link do komentarza
bee Napisano 26 września 2013 Udostępnij #19 Napisano 26 września 2013 Ja z kolei zdecydowałam się na miedzianą instalację gazową. Miedź zapewnia najlepsze zabezpieczenie w przypadku pożaru, przez co jest godna polecenia. Link do komentarza
liliowiec Napisano 14 października 2013 Udostępnij #21 Napisano 14 października 2013 Ja radzę zrobić ze stali, a właśnie czemu z miedzi?? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 14 października 2013 Udostępnij #22 Napisano 14 października 2013 Cytat Ja radzę zrobić ze stali, a właśnie czemu z miedzi?? To może podzielisz się z nami czemu ze stali,bo czemu z miedzi to każdy wie. Link do komentarza