fenol Napisano 26 września 2010 Udostępnij #1 Napisano 26 września 2010 (edytowany) W pazdzierniku 2010 mijaja dokladnie 3 lata od instalacji EPURBLOC 3000 + rozsączanie. Od tamtego czasu jeden wielki horror z rozwiklaniem trywialnego (wydawaloby sie) problemu: oczyszczalnia nie pracuje. Srednio co kilka miesiecy zmienialy sie ekipy (od samego producenta - SOTRALENTZ, czyli najlepiej zorientowani), probujac problem rozwiazac.Do dzisiaj problem istnieje. A najgorsze jest to, ze firma nie wie co tak naprawde sie dzieje. 3 lata poszukiwan i wymiany setek maili - i nic. Jedyna konkluzja tej firmy na obecna chwile to "zla jakosc sciekow". Stwierdzenie to zostalo postawione jako tzw. "dowod nie wprost". Posluchajcie bo to bardzo ciekawe.Przedstawione zostaly trzy obszary odpowiedzialnosci za poprawna prace kazdej oczyszczalni:1. Urzadzenia oczyszczalni2. sposob montazu3. jakosc sciekowPunkt 1 zostal (w naturalny sposob) wykluczony z gry jako ze urzadzenia sa napewno sprawne (zostaly przeprowadzone ogledziny i stwierdzone ze OK). Punkt 2 tez zostal zweryfikowany i postawiona konkluzja ze wszystko OK (tez byly robione ogledziny i jakies pomiary, wg mnie nic nie wnoszace). Zatem jesli punkt 1 i 2 jest OK to przez "dowod nie wprost" problem zostal przypisany do punktu 3.Cos musze miec w sciekach takiego co powoduje problem, ale co, to my juz nie wiemy - brzmiala ostateczna opinia SOTRALENTZ. Ale co, to my juz nie wiemy. To Pan musi sam sobie na to pytanie odpowiedziec. Wg mnie bardzo sprytne postawienie sprawy, bo "tlumaczace" SOTRALENTZ z jej decyzji ze oni juz nic nie moga tutaj zrobic. Na koniec zostalem przekazany innej firmie, ktora handluje bioaktywatorami (bardzo drogimi) i poproszony zebym dalej sie juz tylko z nimi kontaktowal, jak rozumiem w celu zakupu drogich preparatow.To ogolny szkic mojego problemu. Pomyslalem, ze jesli SOTRALENTZ juz mi nie jest w stanie pomoc to moze ktos z obecnych na forum cos moglby podpowiedziec.Czekam na wszelkie sugestie a firmy SOTRALENTZ nie polecam nikomu, poniewaz nie zrobila wszystkiego zeby pomoc swojemu Klientowi w problemie. To bardzo niechlubna jej wizytowka i bede o tym opowiadal kazdemu.Pozdrawiam wszystkichP.S. Bede dopisywal status tej sprawy az do jej rozwiklania (mam nadzieje). Edytowano 26 września 2010 przez fenol (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Draagon Napisano 26 września 2010 Udostępnij #2 Napisano 26 września 2010 Dobrze wiedzieć - swego czasu byłem na prezentacji tej firmy - hmm nie zrobiła jakoś specjalnego wrażenia na gościach Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 26 września 2010 Udostępnij #3 Napisano 26 września 2010 co to znaczy oczyszczalnia nie pracuje ???jeśli mamy podsunąć choć cień pomysłu to musisz napisać w czym jest problem i co zrobiono by to poprawićpozdrawiam Link do komentarza
fenol Napisano 27 września 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 27 września 2010 (edytowany) Cytat co to znaczy oczyszczalnia nie pracuje ???jeśli mamy podsunąć choć cień pomysłu to musisz napisać w czym jest problem i co zrobiono by to poprawićpozdrawiam Oczywiscie. Ale to bardzo dluga historia.Zaczne od tego ze na powierzchni (widok z pierwszej rewizji przy wlocie sciekow) tworzy sie kozuch ktory robi sie coraz grubszy az w skrajnym przypadku (po 5~6 miesiacach) wyglada to jakby na powierzchnie nasypal suchych trocin. Grubosc osiaga ok 20cm i jest trudny wrecz do przebicia. To bylo przed ostatnim restartem. Po ostatnim restarcie (maj) kozuch znow zaczyna sie tworzyc (co byloby rzecza naturalna bo jakis musi byc, w nim zagniezdzaja sie ponoc bakterie) ale teraz (czyli po 4 miesiacach) kozuch to wlasciwie zbior wszystkiego co zostalo zrzucone do sciekow i nie porzerobione. Wyglada w zasadzie jak pizza na ktorej mozna znalezc caly przekroj tygodnia (przepraszam za porownanie ale to mi sie najbardziej kojarzy).Fachowcy twierdza ze to efekt braku przerobu czesci stalych do plynnych czyli brak bakterii.Teraz, od trzech lat nie uzywam zadnych Domestosow ani wybielaczy (WC Bio7, Persil do pralki, Ludwik do naczyn (nie mam zmywarki)).Co 3 tyg zasypuje Bio7 Max (po jednej saszetce zielonej i czerwonej) - 6 osob, 3000L EPURBLOC.Antybiotykow nie stosujemy, skroplin z kotla tez nie wprowadzamy. Mlynka do odpadkow (zlewozmywak) tez nie mamy.W zeszlym roku efektem dodatkowym byla pozolkla trawa nad drenazem rzozsaczajacym (dokladnie bylo widac gdzie ida nitki). W tym roku jeszcze nie bylo tego ale moze to sprawa restartu na wiosne (za wczesnie na zolkniecie trawy).To kilka kolejnych szczegolow. Jakies sugestie, porady? Mialem ich setki z SOTRALENTZ ale zadne sie nie sprawdzily.3 lata problem istnieje nierozwiazany.Pozdrawiam Edytowano 27 września 2010 przez fenol (zobacz historię edycji) Link do komentarza
ja14 Napisano 27 września 2010 Udostępnij #5 Napisano 27 września 2010 Rzeczywiscie dziwne, ze scieki nie chca fermentowac pomimo dodawania bakterii, choc w przecietnym szambie robia to nawet bez bakterii. Rozumiem, ze nie chce Ci sie duzo pisac na temat wszystkich prob rozwiazania problemu a ten temat jest proba nacisku na producenta oczyszczalni (taki czarny PR)?Powodzenia!P.S. Moze scieki sa za bardzo rozcienczane przeplywem czystej wody - np. jakas cieknaca spluczka? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 28 września 2010 Udostępnij #6 Napisano 28 września 2010 Cytat Teraz, od trzech lat nie uzywam zadnych Domestosow ani wybielaczy (WC Bio7, Persil do pralki, Ludwik do naczyn (nie mam zmywarki)).Co 3 tyg zasypuje Bio7 Max (po jednej saszetce zielonej i czerwonej) - 6 osob, 3000L EPURBLOC.Antybiotykow nie stosujemy, skroplin z kotla tez nie wprowadzamy. Mlynka do odpadkow (zlewozmywak) tez nie mamy.Pozdrawiam to odpowiem może nie na temat ,jakiś czas temu mój odbiorca ścieków miał problem z oddaniem moich ścieków do zlewni - PH powyżej normybyło to w okresie intensywnego "kretowania " w związku z jakimś tam zaburzeniem odpływu ścieków do szamba .może pójdź tym śladem zleć badanie PH będziesz wiedzieć czy bakterie mają szansę się rozwijać , a przynajmniej wykluczysz pkt 3 - wprost i odbijesz piłkę do producentapozdrawiam Link do komentarza
fenol Napisano 28 września 2010 Autor Udostępnij #7 Napisano 28 września 2010 Cytat to odpowiem może nie na temat ,jakiś czas temu mój odbiorca ścieków miał problem z oddaniem moich ścieków do zlewni - PH powyżej normybyło to w okresie intensywnego "kretowania " w związku z jakimś tam zaburzeniem odpływu ścieków do szamba .może pójdź tym śladem zleć badanie PH będziesz wiedzieć czy bakterie mają szansę się rozwijać , a przynajmniej wykluczysz pkt 3 - wprost i odbijesz piłkę do producentapozdrawiam A jaka jest norma na pH w tego typu oczyszczalniach z rozsaczaniem ? Link do komentarza
fenol Napisano 28 września 2010 Autor Udostępnij #8 Napisano 28 września 2010 Cytat Rzeczywiscie dziwne, ze scieki nie chca fermentowac pomimo dodawania bakterii, choc w przecietnym szambie robia to nawet bez bakterii. Rozumiem, ze nie chce Ci sie duzo pisac na temat wszystkich prob rozwiazania problemu a ten temat jest proba nacisku na producenta oczyszczalni (taki czarny PR)?Powodzenia!P.S. Moze scieki sa za bardzo rozcienczane przeplywem czystej wody - np. jakas cieknaca spluczka? Chce mi sie, chce. Zaczne od kilku zdjec.Pierwsze to maj 2010, tydzien po restarcie. Kozuch cienki i jednorodny, grubosci ok 1cm, tak jak byc powinno.Drugie i trzecie zdjecie to sierpien, 4 miesiace pozniej.Kozuch bardzo gruby, niejednorodny, widac nieprzerobione czeci stale (wlasnie dlatego porownalem go do pizzy).Czy tam moga jeszcze byc jakies bakterie?cdn... Link do komentarza
fenol Napisano 28 września 2010 Autor Udostępnij #9 Napisano 28 września 2010 Zadnych sugestii?To jeszcze pare zdjec z zeszlego roku jak wygladal trawnik pod ktorym przebiegaly nitki rozsaczajace.Zolta trawa pokazuje dokladnie gdzie one przechodzily. Tutaj z kolei chyba brak wentylacji ale Panowie z SOTRALENTZ sprawdzili i stwierdzili ze wentylacja jest w porzadku (moim zdaniem nie jest). Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 28 września 2010 Udostępnij #10 Napisano 28 września 2010 Cytat A jaka jest norma na pH w tego typu oczyszczalniach z rozsaczaniem ? może bardziej prawidłowe pytanie - brzmi :do jakiego PH namnarzają się bakterieiformacji szukaj na opakowaniu bakterii lub u ich producentabymajmniej nadmierne PH powstrzymuje bakterie przed namnarzaniem , a czytając ulotkę reklamową doczytałem że przy 1 uruchomieniu należy zaszczepić starterem podobnie jak po każdym restarcie.pozdrawiam Link do komentarza
ja14 Napisano 29 września 2010 Udostępnij #11 Napisano 29 września 2010 Co do PH to powinno byc w okolicach neutralnego i jezeli, tak jak piszesz, nie uzywasz zadnej agresywnej chemii to pewnie takie jest.Probowales stosowac bakterie jakiegos innego producenta?Masz wodomierz? Ile wody zuzywasz miesiecznie?Nie pisales nic o wybielaczach na bazie chloru (chlorox, ace, domestos)- rozumiem, ze nie sa uzywane? Link do komentarza
fenol Napisano 29 września 2010 Autor Udostępnij #12 Napisano 29 września 2010 Cytat czytając ulotkę reklamową doczytałem że przy 1 uruchomieniu należy zaszczepić starterem podobnie jak po każdym restarcie.pozdrawiam Przy restarcie postepowalem zgodnie z zaleceniami, of korz. Bio7 Choc - startowa dawka bakterii + kaspulki z witamina. Po 8 dniach powtorka. A pozniej juz Bio7 MAX co 3 tygodnie (jak pisalem). Link do komentarza
fenol Napisano 29 września 2010 Autor Udostępnij #13 Napisano 29 września 2010 Cytat Co do PH to powinno byc w okolicach neutralnego i jezeli, tak jak piszesz, nie uzywasz zadnej agresywnej chemii to pewnie takie jest. Co to znaczy "w okolicach neutralnego" ?Jesli zalozymy ze neutralny to pH 7.0 to jaki rozrzut jest dopuszczalny? +/- 1pH czy +/-0.1pH ? A moze inny... Cytat Probowales stosowac bakterie jakiegos innego producenta? To jest dobry pomysl ! Myslalem juz wczesniej o tym ale balem sie ze bakterie innego producenta sie "pogryza" Zakupilem wlasnie specyfiki wspomagajace rozmnazanie. W tym tygodniu pewnie je juz dostane. Cytat Masz wodomierz? Ile wody zuzywasz miesiecznie? Ostatnie miesiace oscylowaly w okolicach 30m3. Cieknacej spluczki chyba nie ma Cytat Nie pisales nic o wybielaczach na bazie chloru (chlorox, ace, domestos)- rozumiem, ze nie sa uzywane? Tak jak wczesniej pisalem (wymienilem nazwy wszystkiego co stosuje):"Teraz, od trzech lat nie uzywam zadnych Domestosow ani wybielaczy (tylko WC zel Bio7, Persil do pralki, Ludwik do naczyn (nie mam zmywarki)). Co 3 tyg zasypuje Bio7 Max (po jednej saszetce zielonej i czerwonej) - 6 osob, 3000L EPURBLOC.Antybiotykow nie stosujemy, skroplin z kotla tez nie wprowadzamy. Mlynka do odpadkow (zlewozmywak) tez nie mamy." Link do komentarza
ja14 Napisano 29 września 2010 Udostępnij #14 Napisano 29 września 2010 Cytat Co to znaczy "w okolicach neutralnego" ?Jesli zalozymy ze neutralny to pH 7.0 to jaki rozrzut jest dopuszczalny? +/- 1pH czy +/-0.1pH ? A moze inny... Powinno być 6,5 do 8. Jeżeli dotąd nie próbowałeś innych bakterii to od tego bym zaczął. Te 30m3 to razem z podlewaniem ogródka? Link do komentarza
fenol Napisano 29 września 2010 Autor Udostępnij #15 Napisano 29 września 2010 (edytowany) Cytat Powinno być 6,5 do 8. Jeżeli dotąd nie próbowałeś innych bakterii to od tego bym zaczął. Te 30m3 to razem z podlewaniem ogródka? Masz racje, zapomnialem o ogrodku. To jest razem lacznie.Zmiana preparatow - coraz bardziej mnie to ciekawi. Ale to moze po srodkach wspomagajacych. Dostane je w tym tyg.pH mam 6.5 czyli lekko kwasne. I zeby je podniesc do 7.0 bede chcial zaaplikowac AQUAFLOC 302. Zanim zaczne cokolwiek innego. Edytowano 29 września 2010 przez fenol (zobacz historię edycji) Link do komentarza
fenol Napisano 30 września 2010 Autor Udostępnij #16 Napisano 30 września 2010 Dzisiaj zapodalem AQUAFLOC 302 na regulacje pH. Jutro zaczne dawkowac preparat FOSSEPTIQUES 603 na super uderzenie bakterii. Moze w koncu cos ruszy. Link do komentarza
autorushd Napisano 30 września 2010 Udostępnij #17 Napisano 30 września 2010 kurcze nie wiedziałem ze tyle z tym zachodu I co domestosu nie można używać w ogóle? Czego jeszcze nie można? Link do komentarza
fenol Napisano 30 września 2010 Autor Udostępnij #18 Napisano 30 września 2010 (edytowany) Cytat kurcze nie wiedziałem ze tyle z tym zachodu I co domestosu nie można używać w ogóle? Czego jeszcze nie można? Jak mi tlumaczyli serwisanci z SOTRALENTZ podczas jednej z wizyt, wiele rzeczy jest obostrzonych.Np. stosowanie antybiotykow. Zabija bakterie.O Domestosie nie ma co marzyc. Wybielacze tez out.Wogole wszelkie srodki czystosci typu WC zel, WC kostka, udraznianie zapchanych zlewow, wanien, najlepiej kupowac zalecanych firm, ktore na te okolicznosc produkuja je bez agresywnych chemikaliow (sa biodegradowalne i nie zabijaja bakterii w szambie, ktore i tak trzeba odnawiac co miesiac albo czesciej).A teraz najwazniejsze. Z racji tej ze produkcja takich srodkow jest drozsza, to i na rynku mamy ich ceny ktore sa od 100 do 300% wyzsze niz popularnych. Na tym polega biznes. Musisz kupic bo nie masz innego wyjscia. Ja od trzech lat stosuje tylko takie. A i tak mam problem z bakteriami ktore nie chca "pracowac" w oczyszczalni.Totalna zalamka Edytowano 30 września 2010 przez fenol (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 30 września 2010 Udostępnij #19 Napisano 30 września 2010 nie przejmuj się - forum to jest właściwe miejsce na burzę mózgów , czyli jest szansa że coś dobrego z tego wyjdzie dziwi mnie jednak że PH masz niższe od dopuszczalnego i to nie działa toż bakterie powinny zwariować i żreć w locie co im wpadnie .teraz pozwolę sobie na żart specjalnie to podkreślając by nie być posądzonym o złośliwość -może brak glancu na ... jest przyczyną Link do komentarza
fenol Napisano 1 października 2010 Autor Udostępnij #20 Napisano 1 października 2010 Cytat nie przejmuj się - forum to jest właściwe miejsce na burzę mózgów , czyli jest szansa że coś dobrego z tego wyjdzie Wlasnie po to zalozylem temat. Nie ma to jak Open Source Code. Zaczyna zyc swoim zyciem i w koncu przyniesie efekt. Tak jest zawsze jak programisci (czyli tworcy) nie moga sobie poradzic z jakims problemem. Rzucaja zrodlo na swiatlo dzienne a tam tylko czekaja na takie gratki. Cytat dziwi mnie jednak że PH masz niższe od dopuszczalnego i to nie działa toż bakterie powinny zwariować i żreć w locie co im wpadnie . Nie powiedzialbym ze nizsze od dopuszczalnego. Wg "ja14" norma to 6.5 ~ 8.0, czyli jeszcze sie mieszcze w normie. Ale dosyc niskie. Dlatego zapodalem AQUAFLOC 302 - jako regulator pH (wczoraj poszla pierwsz dawka).Po raz kolejny nadzieja. Ile to jeszcze razy przyjdzie mi ja podnosic po upadku... Link do komentarza
wlobog3 Napisano 31 stycznia 2011 Udostępnij #21 Napisano 31 stycznia 2011 Cytat Wlasnie po to zalozylem temat. Nie ma to jak Open Source Code. Zaczyna zyc swoim zyciem i w koncu przyniesie efekt. Tak jest zawsze jak programisci (czyli tworcy) nie moga sobie poradzic z jakims problemem. Rzucaja zrodlo na swiatlo dzienne a tam tylko czekaja na takie gratki. Nie powiedzialbym ze nizsze od dopuszczalnego. Wg "ja14" norma to 6.5 ~ 8.0, czyli jeszcze sie mieszcze w normie. Ale dosyc niskie. Dlatego zapodalem AQUAFLOC 302 - jako regulator pH (wczoraj poszla pierwsz dawka).Po raz kolejny nadzieja. Ile to jeszcze razy przyjdzie mi ja podnosic po upadku... No i co Panowie , bo ja mam też takie szambo, i zaczynam się martwić narazie jest OK,ale jest mało używane. Link do komentarza
autorushd Napisano 31 stycznia 2011 Udostępnij #22 Napisano 31 stycznia 2011 A ja mam zamiar kupić Link do komentarza
wlobog3 Napisano 31 stycznia 2011 Udostępnij #23 Napisano 31 stycznia 2011 (edytowany) Cytat A ja mam zamiar kupić Tylko kup sobie z tunelami, drogie ale pomysłowe. Edytowano 31 stycznia 2011 przez wlobog3 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 31 stycznia 2011 Udostępnij #24 Napisano 31 stycznia 2011 Cytat Tylko kup sobie z tunelami, drogie ale pomysłowe. A co to?? Link do komentarza
wlobog3 Napisano 31 stycznia 2011 Udostępnij #25 Napisano 31 stycznia 2011 (edytowany) A coś takiego, to jest u mnie, sam układałem Edytowano 1 lutego 2011 przez wlobog3 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 31 stycznia 2011 Udostępnij #26 Napisano 31 stycznia 2011 O matko, to dla całego osiedla ? Fajnie położyłeś Link do komentarza
fenol Napisano 20 stycznia 2012 Autor Udostępnij #27 Napisano 20 stycznia 2012 Odpowiedz na pytania Jack72Jest dokladnie tak jak Pan pisze:dwa wejscia- jedno na ścieki - drugie na odgazowanie zbiornika.Na końcu każdego drenażu (sa 2 systemy po 3 nitki) jest studzienka odpowietrzajaca.Wywiewka odpowietrzajaca na dachu wystaje ok. 50cm. Specjalny typ EXTAT, rodem z Francji.Mysle ze trop (ze niby instalacja zle zrobiona) raczej niedobry. Wszystko bylo wykonane perfekt, potwierdzane pozniej przez serwisantow SOTRALENTZ kazdorazowo podczas wizyty.Pozdrawiamfenol Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 20 stycznia 2012 Udostępnij #28 Napisano 20 stycznia 2012 Cytat Odpowiedz na pytania Jack72Jest dokladnie tak jak Pan pisze:dwa wejscia- jedno na ścieki - drugie na odgazowanie zbiornika.Na końcu każdego drenażu (sa 2 systemy po 3 nitki) jest studzienka odpowietrzajaca.Wywiewka odpowietrzajaca na dachu wystaje ok. 50cm. Specjalny typ EXTAT, rodem z Francji.Mysle ze trop (ze niby instalacja zle zrobiona) raczej niedobry. Wszystko bylo wykonane perfekt, potwierdzane pozniej przez serwisantow SOTRALENTZ kazdorazowo podczas wizyty.Pozdrawiamfenol i co poradziłeś sobie ???daj jakąś informacjępozdrawiam Link do komentarza
adam_mk Napisano 20 stycznia 2012 Udostępnij #29 Napisano 20 stycznia 2012 (edytowany) Czytam, że walczysz z tym gównem dość długo i słabo Ci idzie...Moje wiadomości na temat są dość ogólne, ale może i to coś da...Połaziłem trochę po sieci i znalazłem takie coś:http://www.fww.org.pl/polski/dokumenty/pos/pkon.pdfProces oczyszczania u Ciebie prowadzony jest co najmniej źle!Powodów może być wiele...Zakażenie oczyszczalni jest jednym z nich, jak mi się wydaje - prawdopodobnym.Może zastopowanie jej, dezynfekcja i ponowne uruchomienie by pomogło?Dość skutecznym sposobem rozpoznania problemu jest z całą pewnością... zaproszenie GOŚCIA na oględziny tego problemu.Nie piszesz gdzie mieszkasz, ale...MASZ w okolicy jaką oczyszczalnię miejską!TAM pracuje TECHNOLOG ścieków, oczyszczania i uzdatniania.Tego człowieka trzeba zaprosić (za uzgodnioną gratyfikację) na rozmowę, wizję lokalną i z tego powinno coś wyniknąć.On widział już nie takie problemy ze ściekami!Dodatkowo - MUSIAŁ sobie z nimi radzić!Ma i wiedzę i doświadczenie i... laboratorium.W ostateczności zrobi się jakie badanko i rozwiązanie w postaci recepty na dalsze postępowanie się znajdzie.Ja wiem, że są pasożyty takich oczyszczalni, które potrafią wymordować nawet najdroższe bakterie, które tam zaszczepisz.Wtedy dezynfekcja i restart. (chlorowanie?).Dla mnie - sprawa jest dziwna...Dom normalny, bez galwanizerni, lakierni czy garkuchni dla całej okolicy...Ścieki "normalne" które "pracują" zawsze same z siebie!A tu - nie chcą!Proces masz tam chyba tlenowo-bakteryjny.(Są różne procesy)Brak tlenu też ostro przeszkadza w procesie.Może trzeba czasem to lekko natlenić i starczy?Ale to oznaczałoby modyfikację urządzenia źle dobranego do potrzeb.U mnie w mieście jest dość nowoczesna oczyszczalnia z bioreaktorem, kolumną metanową i zbiornikiem gazu wykorzystywanego do grzania zbiorników reaktora i ogrzewania budynków oczyszczalni.Jest też generator prądotwórczy...Jednym słowem - fabryka (dość nowoczesna) po której kiedyś trochę się popętałem (służbowo) i obejrzałem ją sobie.Chyba czas zakończyć tę nierówną walkę!Na razie przegrywasz, bo te mikroby są za małe, aby je solidnie spałować!ONE mają przewagę fizyczną nad Tobą!Wezwij sensowne i fachowe wsparcie i wygraj!Adam M.Konstruktor czy serwisant powinien znać w ogólnych zarysach procesy jakie tam POWINNY zachodzić.Nie zna tych, z którymi się nie styka - a tu właśnie się pojawiły.Zaproś tego technologa... Edytowano 20 stycznia 2012 przez adam_mk (zobacz historię edycji) Link do komentarza
fenol Napisano 21 stycznia 2012 Autor Udostępnij #30 Napisano 21 stycznia 2012 W tym roku nie pojawilo sie zolkniecie trawy nad nitkami rozsaczajacymi. Jest to chyba wynik tego ze poprawila sie wentylacja. Ale poprawila sie pewnie dlatego ze pilnuje zeby kozuch na powierzchni sciekow w zbiorniku nie urosl za gruby (wtedy moze zaczopowac przeswit w gornej czesci zbiornika i zniweczyc wentylacje).Wszystko fajnie tylko ta poprawa to nic innego jak moja cotygodniowa ingerencja i mieszanie zawartosci zbiornika tak zeby kozuch sie nie zbieral za gruby. Ale juz mnie to przestaje bawic bo jestem niewolnikiem urzadzenia ktore powinno mi upraszczac zycie a nie komplikowac.Pozdrawiamfenol Link do komentarza
adam_mk Napisano 21 stycznia 2012 Udostępnij #31 Napisano 21 stycznia 2012 To co?Kupujesz pompkę akwaryjną do natleniania rybek?Producent za usprawnienie urządzenia zwróci Ci koszt?Adam M. Link do komentarza
fenol Napisano 21 stycznia 2012 Autor Udostępnij #32 Napisano 21 stycznia 2012 (edytowany) Albo ja nie do końca rozumiem procesy zachodzące w takich systemach albo ktoś inny.Z tego co wyczytałem to w osadniku "zamieszkują" bakterie beztlenowe. Do ich egzystencji zatem nie jest potrzebny żaden tlen, Panowie.Więc po pierwsze:- natlenianie ścieków w samym osadniku (rozumiem, że pompka akwaryjna to tylko przenośnia) mija się z celempo drugie:- wentylacja systemu nie ma wpływu na procesy zachodzące w samym osadniku. Jej zadanie jest zupełnie inne.Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.PozdrawiamfenolP.S. To jest też odpowiedź do Jack72, który usilnie prowadzi dyskusję na PW (poza forum). Proszę o przejście na forum. Przynajmniej inni też skorzystają z naszych doświadczeń w przyszłości. Edytowano 21 stycznia 2012 przez fenol (zobacz historię edycji) Link do komentarza
adam_mk Napisano 21 stycznia 2012 Udostępnij #33 Napisano 21 stycznia 2012 W zależności od tego JAKIE masz ścieki to TAKĄ oczyszczalnię i proces prowadzisz!Doczytaj dokładniej.Zwykle ...Etap IRozmoczenie i sedymentacja części MINERALNYCH.Organiczne przechodzą do roztworu i tworzą w nim zawiesinę.ETAP II Napuszczasz na to bakterie (tlenowe zwykle).One wymagają przewietrzania osadnika/zbiornika/rozsączu.Brak tlenu to dla nich przejście w przetrwalnikowe formy.DLATEGO w niektórych przypadkach robi się natlenianie drobniutkimi pęcherzykami powietrza.Wtedy wytwarza się kożuch na powierzchni zawartości zbiornika. Czasem ETAP IIIOsady przerzuca się do zbiornika gnilnego (beztlenowa fermentacja).Tam wydziela się metan.Ten proces wymaga dość sporej temperatury...ETAP IVOsad po tej fermentacji się kompostuje - znowu procesy tlenowe...- otrzymujemy dobry nawóz do uzdatniania gleby.(gdzieś tam po drodze jest wyjaławianie/odkażanie/dezynfekcja z powodu istnienia mikrobów chorobotwórczych i pasożytów. )Wodę się filtruje, doczyszcza i rozsącza...Adam M. Link do komentarza
fenol Napisano 21 stycznia 2012 Autor Udostępnij #34 Napisano 21 stycznia 2012 Cytat W zależności od tego JAKIE masz ścieki to TAKĄ oczyszczalnię i proces prowadzisz!Doczytaj dokładniej. Co to znaczy "jakie masz ścieki" ? Przecież nie przemysłowe, tylko takie jakie wychodzą z przeciętnego gospodarstwa domowego na kilka osób. Co jeszcze potrzeba wiedzieć o nich ? Link do komentarza
adam_mk Napisano 21 stycznia 2012 Udostępnij #35 Napisano 21 stycznia 2012 Ale ten dom był przecież BUDOWANY!Masz pewność kto kiedy i z CZEGO popłukał wiadro i wylał do kibla?Tu może być źródło problemu.Odrobina metalu ciężkiego w szlamie i całość stoi!Kadm jest wredny, miedź (sole), a są dodatkami do bardzo wielu farb!Siarczan miedzi zabija wszelkie mikre życie z grzybkami na czele!Bo powinny być ścieki gospodarsko - bytowe.Czyli te "normalne"...Adam M. Link do komentarza
fenol Napisano 21 stycznia 2012 Autor Udostępnij #36 Napisano 21 stycznia 2012 Przepraszam, ale nie rozumiem nic a nic.Co ma do tego data budowy domu ?"Masz pewność kto kiedy i z CZEGO popłukał wiadro i wylał do kibla?Tu może być źródło problemu.Odrobina metalu ciężkiego w szlamie i całość stoi!"To ciekawy wywód. Mogę coś więcej na ten temat? Link do komentarza
adam_mk Napisano 21 stycznia 2012 Udostępnij #37 Napisano 21 stycznia 2012 Wyobraź sobie, ze dom jest budowany, a właściwie - sprzątany, malowany i przygotowywany do wprowadzenia się.Za oknem panowie właśnie wykopali dołek i zamontowali śliczny wynalazek - oczyszczalnię.Oczywiście - podpięli ją do kanalizy.Pomalowano, wysprzątano, pozmywano i popłuczyny do... kanalizy!No i wylądowały w zbiorniku.A było w nich (być może) i więcej niż napisałem.Minia to tlenki żelaza i ołowiu.Ocet od ogórków konserwowych + związki z popłuczyn minii to octan ołowiu - cukier ołowiany, który jest bardzo silną trucizną...To tylko przykład bo mogło być i ciekawiej!CZEGO nie rozumiesz?Reaktor chemiczny tam może miałeś.BADAŁ TO KTOŚ?Bo na razie to się przepychacie - czyja wina, ze gówno nie fermentuje!Wstaw se balon wina i zapraw dodatkiem sody oczyszczonej....Za sto lat nie ruszy!Balon duży a sody pół łyżeczki starczy!Problem- podobny.I - wszystko z tej samej kuchni!Adam M.nanosrebro jest ostatnio bardzo modne...Może trochę popłuczyn z nim tam masz?Też by wystarczyło.Przyciśnij dziewuchy czym się zabawiają - jak się robią - piękne!Może potraktuj to raz jak zwykłe szambo i każ wywieźć.Jak Cię stać - to z płukaniem.POTEM zastartuj od początku.Gówno ruszy z kopyta jak u wszystkich...Adam M. Link do komentarza
bobiczek Napisano 21 stycznia 2012 Udostępnij #38 Napisano 21 stycznia 2012 Cytat Pomalowano, wysprzątano, pozmywano i popłuczyny do... kanalizy!Minia to tlenki żelaza i ołowiu.Ocet od ogórków konserwowych + związki z popłuczyn minii to octan ołowiu - cukier ołowiany, który jest bardzo silną trucizną...Adam M. Adaś!Do kogo pretensje.......Kupiłem - zleciłem......No nie rób porutyNie każdy musi się znać - płacę i ma być zrobione dobrzeI tyle i już... Link do komentarza
adam_mk Napisano 21 stycznia 2012 Udostępnij #39 Napisano 21 stycznia 2012 Toż zrobili najlepiej jak umieli!Sprawdzili sto razy!I trzy lata się z gównem boksują!Adam M. Link do komentarza
fenol Napisano 21 stycznia 2012 Autor Udostępnij #40 Napisano 21 stycznia 2012 (edytowany) No robi się ciekawie. Coraz więcej ludzi w końcu się interesuje moim przypadkiem. I bardzo się z tego cieszę.Ale...Muszę Was rozczarować. Dom budowany był dawno temu. Oczyszczalnia niestety (a może stety) tego nie pamięta bo była instalowana długo po tym (jakieś ... 25 lat )Po drugie, restart robiony był już ze cztery razy od tamtego czasu z wybraniem zbiornika do cna. Za każdym razem Bio7 Chock i później Bio7 Max po jednej saszetce (zielonej i czerwonej) stosownie do zaleceń tam zapodanych.Ile razy można tak sciemniać? Aż cud, że teraz się uspokoiło trochę, ale (jak wcześniej pisałem) to kwestia mojej cotygodniowej ingerencji. Ale chyba nie na tym to polega...fenol Edytowano 21 stycznia 2012 przez fenol (zobacz historię edycji) Link do komentarza
adam_mk Napisano 21 stycznia 2012 Udostępnij #41 Napisano 21 stycznia 2012 A! To gratuluję zwięzłości opisu tego problemu!Szukamy dzięki temu nie tam, gdzie należy!Zrób sobie w jakim słoiku po ogórkach eksperyment...Zacierek z tego zbiornika zapraw odrobiną bakterii, postaw w jakiej piwnicy (te 10-12 stC) i poobserwuj.Jak "ruszy" poprawnie to oczyszczalnia jest do przebudowy.Wtedy leć po tę pompkę akwaryjną!BEZ żartów!Adam M.Zrozum.Żaden ze mnie ekspert w te klocki, ale...Lata pracy w gospodarce wodnej i wizyty w większości oczyszczalni miejskich na południu kraju.Naoglądałem się tych gówniatych procesów na wiele sposobów prowadzonych.Zwykle się boksowali czy to, co do rzeki spuszczają nadaje się dla raków czy z powrotem na wlot do oczyszczalni...Dlatego WIEM, że tam są znawcy tego problemu.Ja mam tylko blade pojęcie i rzucam luźne sugestie...Problem JEST.Trzeba znaleźć - co się dzieje.Opisałeś, że jest lepiej jak się w tym powiosłuje = natleni.Dlatego ta pompka zamiast drąga i ręcznej atrakcji cotygodniowej.A.M. Link do komentarza
fenol Napisano 21 stycznia 2012 Autor Udostępnij #42 Napisano 21 stycznia 2012 (edytowany) Cytat CZEGO nie rozumiesz?Reaktor chemiczny tam może miałeś.BADAŁ TO KTOŚ?Bo na razie to się przepychacie - czyja wina, ze gówno nie fermentuje! Było badane przez samych specjalistów z SOTRALENTZ.A poniżej cytuję ich raport z przeprowadzonych pomiarów:"Przeprowadzona analiza pokazuje, iż wprowadzane do oczyszczalni ścieki są dużo wyższe niż te, które są przyjmowane jako ścieki do przydomowych oczyszczalni, czy o jakich traktuje fachowa literatura. Ścieki surowe powinny zawierać zanieczyszczenia w ilościach ok:Zawiesina- 330 mg/lChZT- 750 mg/lBZT-5 – 450 mg/lA zbadane ścieki wykazały:Zawiesina- 1732 mg/lChZT- 4229 mg/lBZT- 1050 mg/lJak widać doprowadzane ścieki zawierają dużo wyższe parametry zanieczyszczeń niż przyjmuje się do obliczeń przydomowych oczyszczalni. Ponadto przeprowadzona analiza wykazuje, iż iloraz ChZT do BZT jest wyższy od 4 co znacznie przekracza wartość 2,5 do której ścieki mogą być oczyszczane biologicznie. Badane ścieki są jak widać bardzo zanieczyszczone chemicznie i nie nadają się do oczyszczania biologicznego. Powodów tak złej jakości ścieków może być wiele.Aby wyeliminować przyczyny należy zastanowić się czy do instalacji nie wprowadzamy:skroplin z kotła kondensacyjnego, popłuczyn ze stacji uzdatniania wody, zbyt dużo medykamentów, środków chemicznych nie ulegających biodegradacji, środków zawierających duże ilości fosforanów, środków zawierających chlor czy środków chemicznych udrażniających kanalizację.Są to jedynie sugestie pomocnicze i przypuszczenia. Właściwą przyczynę zanieczyszczeń chemicznych ścieków musi Pan niestety ustalić sam.Z wyrazami szacunku ...SOTRALENTZ"Dodam jeszcze, że nic z sugerowanych przez SOTRALENTZ rzekomo wprowadzanych chemikaliów (skropliny, popłuczyny ze stacji uzdatniania wody, pochodnych chloru, fosforanów, etc) nie wprowadzam do ścieków.Może inaczej, nic z tego co zostało wymienione nie wprowadzam świadomie. Może coś takiego jest rzeczywiście co zatruwa florę ale to nie ja jestem specjalistą w tej dziedzinie tylko Producent. I to on powinien zadawać Klientowi pytania wg których później mógłby ocenić czy tak się naprawdę dzieje.Jak na razie to stwierdzenie "to nie my wprowadzamy ścieki do oczyszczalni tylko Pan, więc my nie wiemy co Pan tam wpuszcza..." jest bardzo wygodne dla SOTRALENTZ bo pozostawia (w ich mniemaniu) białe rękawiczki na ich dłoniach.I do tego jeszcze pewnie świadomość, że "klientowi udowodniono, że to nie nasza wina". GRATULUJĘ takiego podejścia do problemu (stąd też w mojej stopce na tym forum już na zawsze pozostanie manifest przeciwko takiemu traktowaniu).Żeby było jasne na koniec, nigdy nie twierdziłem, że to nie moja wina. Być może wprowadzam coś do ścieków takiego co wybija mi florę. Ale, na miłość Boską, potrzebuję w tej walce pomocy od specjalistów, za jakich uważa się SOTRALENTZ, a nie stwierdzenia ze my już tu nic nie możemy zrobić...To pytam się, kto może jeśli nie ONI ? Klient, który ma nikłą wiedzę na ten temat (albo nawet wcale jej nie posiada, bo przecież nie musi, kiedy decyduje się na zakup takiego urządzenia) ?BRAWO SOTRALENTZ!!! RÓBCIE TAK DALEJ A WKRÓTCE ZOBACZYCIE TEGO EFEKTY!!!Albo może właśnie nie zobaczycie, w postaci niezakupionych urządzeń przez Klientów, którzy dowiadują się o Was takich rzeczy!Piąty rok się zaczyna jak problem został zgłoszony i "kwitnie" w nagłówku tego tematu. Trochę się zdezaktualizował bo nie 3 lecz pięć lat już niedługo stuknie.Pozdrawiam wszystkich "specjalistów" dzięki którym babram się w gównie co tydzień od kilku lat za kilkanaście tysięcy złotych, które poszły z mojej faktury do kieszeni różnych "doradców technicznych" zza biurka. Za to dzisiaj mam taką pomoc od nich. Jedyne na co ich stać dzisiaj, to stwierdzenie "niestety, nie możemy już nic w Pańskiej sprawie zrobić"fenol Edytowano 21 stycznia 2012 przez fenol (zobacz historię edycji) Link do komentarza
adam_mk Napisano 22 stycznia 2012 Udostępnij #43 Napisano 22 stycznia 2012 Pozostaje tu jeszcze tylko kilka pytań:KTO podał założenia do policzenia tego procesu oczyszczania?Kto dobierał urządzenia?Czy przypadkiem nie masz do tego urządzenia podpiętego jakiego sąsiada lub kilku?Może nawet obaj o tym nie wiecie? Dom młody nie jest!Jeżeli można wierzyć temu badaniu (co da się sprawdzić badaniem kontrolnym robionym u kogo innego) to nie masz się czego czepiać! Badanie pokazuje wyraźnie, że jesteś POZA zakresem wydolności TEJ instalacji!Zamówiłeś co innego niż potrzebowałeś i takie dostarczono.Adam M. Link do komentarza
fenol Napisano 22 stycznia 2012 Autor Udostępnij #44 Napisano 22 stycznia 2012 Hm...Już pisałem, że serwis SOTRALENTZ kilkakrotnie stwierdzał, że instalacja jest wykonana poprawnie (i adekwatnie do potrzeb domu). Chyba jednak zamówiłem to co było potrzeba (EPURBLOCK 3000) to Std na 4-6 osób. System rozsączania na gruncie przepuszczalnym ma w sumie ok 60mb (czyli nawet więcej niż jest wymagane, świadczy o tym fakt ze studzienki zamykające nitki są zawsze suche i drożne).O podpięciu się sąsiadów nie ma mowy.Pozdrawiamfenol Link do komentarza
adam_mk Napisano 22 stycznia 2012 Udostępnij #45 Napisano 22 stycznia 2012 Znaczy, że masz tam miejsce święte gdzie cuda to normalność...Adam M. Link do komentarza
vega58 Napisano 22 stycznia 2012 Udostępnij #46 Napisano 22 stycznia 2012 [quote name='fenol' date='20.01.2012, 20:50 ' post='261287']Wywiewka odpowietrzajaca na dachu wystaje ok. 50cm. Sorki ze nie pomagam a pytam?Czy wywiewka musi byc? Ja tez zdecydowalem sie na oczyszczalnie, chociaz zamiast drenazu mama studnie chlonna.Wiem jednak napewno ze zadnej wywieki mi na dach nie wyprowadzono. Mam jeszcze taka mozliwosc bo lazienka na pietrze jest jeszcze przed finalnym wykonczeniem. Link do komentarza
fenol Napisano 23 stycznia 2012 Autor Udostępnij #47 Napisano 23 stycznia 2012 (edytowany) Cytat Znaczy, że masz tam miejsce święte gdzie cuda to normalność...Adam M. I takiej pomocy oczekiwałem Powiem więcej: coś jakbym słyszał SOTRALENTZ.Pozdrawiam wszystkich żartownisiówfenol Edytowano 23 stycznia 2012 przez fenol (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 stycznia 2012 Udostępnij #48 Napisano 23 stycznia 2012 Cytat I takiej pomocy oczekiwałem Powiem więcej: coś jakbym słyszał SOTRALENTZ.Pozdrawiam wszystkich żartownisiówfenol żartownisie nie żartownisieskoro masz wszystko idealnie - to czemu nie działa ???? i łaskawie nie przytaczaj nam słów producenta bo my nie od niego daj próbkę do badania tak jak Adam proponowała ja tak z innej beczkitwoja działka leży gdzie ????jaka jest historia tych terenów - zasoby , przemysł ?jaki jest stan wód gruntowych ?powiedzmy mam swoją teorię spiskową na razie jej jeszcze nie ujawnię , bo może być zupełnie chybiona .poprosimy więcej danych , bo na posiadanych pracować się nie dapozdrawiam Link do komentarza
fenol Napisano 23 stycznia 2012 Autor Udostępnij #49 Napisano 23 stycznia 2012 Kto Was tam wie od kogo Wy jesteście...Jeśli masz teorię to pytaj o wszystko.Postaram się odpowiedzieć. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 stycznia 2012 Udostępnij #50 Napisano 23 stycznia 2012 Cytat twoja działka leży gdzie ????jaka jest historia tych terenów - zasoby , przemysł ?jaki jest stan wód gruntowych ? Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się